【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第5.3.1条规定:( )易误碰带电设备的,应设有明显标志的隔离挡板(护网)。 ___
A. 室内母线分段部分
B. 室内母线交叉部分
C. 部分停电检修
D. 不停电作业
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【多选题】
10《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第6.4.3.2 条规定:应在工作前一日送达许可部门的工作票包括( )。 ___
A. 第一种工作票
B. 需停用线路重合闸或退出再启动功能的带电作业工作票
C. 低压配电网工作票
D. 厂站第二种工作票
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第3.7条规定:( )的电气设备称为运用中的电气设备。 ___
A. 全部带有电压
B. 一部分带有电压
C. 一经操作即带有电压
D. 未接入系统
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第26.3.2条规定:以下安全工器具应进行试验的有( )。 ___
A. 本规程要求进行试验的安全工器具
B. 新购置和自制的安全工器具
C. 检修后或关键零部件经过更换的安全工器具
D. 对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第5.2.2.5条规定:作业人员在作业前应被告知作业现场和工作岗位存在的( )。___
A. 危险因素
B. 环境因素
C. 防范措施
D. 应急措施
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第6. 5. 1. 2条规定:工作许可可采用以下命令方式:___
A. 当面下达
B. 电话下达
C. 派人送达
D. 信息系统下达
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第25. 1. 3条规定:在厂站带电区域或临近带电体的起重作业,应遵循以下规定: ___
A. 针对现场实际情况选择合适的起重机械
B. 工作负责人应专门对起重机械操作人员进行电力相关安全知识培训和交代作业安全注意事项
C. 作业全程,设备运维单位应安排专人在现场旁站监督
D. 起重机械应安装接地装置,接地线应用多股软铜线,截面不应小于16mm2,并满足接地短路容量的要求
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第6.9.3 条规定:工作许可后,( )任何一方不应擅自变更安全措施和运行方式。工作中如有试验等特殊情况需变更时,应事先取得工作许可人的同意并履行变更手续。___
A. 工作负责人
B. 工作许可人
C. 值班人员
D. 工作班人员
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第6.4.3.3条规定:可在工作开始前送达许可部门值班负责人的工作票包括( )。 ___
A. 厂站第二种、第三种工作票
B. 高压配电线路作业不需要停用重合闸的线路第二种工作票
C. 紧急抢修工作票
D. 需临时工作的工作票
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第9.4.3.3条规定:操作票填写应实行“三对照”,“三对照”包括( )。 ___
A. 对照操作任务、运行方式和安全措施要求
B. 对照系统、设备和“五防”装置的模拟图
C. 对照设备名称和编号
D. 对照设备位置和状态
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第6.3.3.9条规定:需选用紧急抢修工作票的工作包括( )。 ___
A. 紧急缺陷抢修工作
B. 灾后抢修工作
C. 事故事件抢修工作
D. 重大缺陷处理工作
【多选题】
《中华人民共和国安全生产法》第五十条规定:生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的( ),有权对本单位的安全生产工作提出建议。___
A. 危险因素
B. 组织方案
C. 防范措施
D. 事故应急措施
【多选题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》第3.4.3.2条规定:Ⅱ类电气误操作包括( ):___
A. 误(漏)拉合开关、刀闸
B. 错误执行调度命令
C. 带电挂(合)接地线(接地刀闸)
D. 错误执行运行方式
【多选题】
《电气操作导则》(Q/CSG 125008—2016) 第3.1.4条规定:安全自动装置的状态分为( )三种,具体参见《中国南方电网调度运行操作管理规定》。 ___
A. 投入状态
B. 退出状态
C. 投信号状态
D. 停用状态
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第7. 2. 1. 2条规定: 对停电设备的操动机构或部件,应采取以下措施( ): ___
A. 可直接在地面操作的断路器、隔离开关的操动机构应加锁,有条件的隔离开关宜加检修隔离锁
B. 不能直接在地面操作的断路器、隔离开关应在操作部位悬挂标示牌
C. 对跌落式熔断器熔管,应摘下或在操作部位悬挂标示牌
D. 拆除停电设备的操动机构
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第7. 3. 8条规定:间接验电时,应有两个及以上非同样原理或非同源的指示且均已同时发生对应变化,才能确认该设备已无电;但如果任一指示有电,则禁止在该设备上工作。间接验电即通过设备的机械指示位置、( )等指示的变化来判断。___
A. 电气指示
B. 带电显示装置
C. 仪表及各种遥测
D. 遥信
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第6.10.1.1 2)条规定:工作许可人持有工作票的终结,包括对( )等安全措施状况。___
A. 工作负责人所做的作业终结
B. 工作许可人负责的临时遮栏已拆除,标示牌已取下,常设遮栏已恢复等非调度管辖的许可人措施的终结
C. 汇报调度负责的接地
D. 盖工作票终结章及书面记录
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第7.2.1.1条规定:检修设备停电,包括以下措施( )。___
A. 各方面的电源完全断开
B. 拉开隔离开关,手车开关应拉至“试验”或“检修”位置,使停电设备的各端有明显的断开点
C. 与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将其各侧断开
D. 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第3.28条规定:紧急抢修工作是设备设施在日常运行或自然灾害情况下,发生( )后,立即进行的紧急修理等处置工作。___
A. 故障停运
B. 紧急缺陷
C. 重大缺陷
D. 一般缺陷
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第9. 3. 4条规定:操作设备应具有明显的标志,包括( )、切换位置的指示及设备相色等。___
A. 双重名称
B. 分合指示
C. 位置标示
D. 旋转方向
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第9. 4.5.3条规定:执行操作票操作中应做到“三禁止”包括( )。___
A. 禁止未经许可使用五防解锁钥匙
B. 禁止有疑问时盲目操作
C. 禁止边操作边做其他无关事项
D. 禁止监护人直接操作
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》第四条规定:严禁设备( )运行。___
A. 超限额
B. 超周期
C. 超能力
D. 超计划
【多选题】
《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识( )。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。___
A. 熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程
B. 掌握本岗位的安全操作技能
C. 了解事故应急处理措施
D. 知悉自身在安全生产方面的权利和义务
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第9.4.2.1条规定:设备操作,应根据操作要求选用相应的操作票包括( )。___
A. 调度逐项操作命令票
B. 调度综合操作命令票
C. 现场电气操作票
D. 变电操作票
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第 9.4.5.3 条规定:操作后应“三检查”,即( )。___
A. 检查记录是否完善
B. 检查操作质量
C. 检查运行方式
D. 检查设备状况
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》第一条规定:其中严禁两个违反是指:()、()。___
A. 违章指挥
B. 违章作业
C. 违反劳动纪律
D. 违反调度纪律
E. 违反规程
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第6.6.1条规定:( )应根据现场安全条件、施工范围、工作需要等具体情况设置专责监护人,并确定监护内容和被监护人员。___
A. 工作票签发人
B. 工作许可人
C. 值班负责人
D. 工作负责人
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第6.9.5条规定:工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场时,应暂停工作或指定有资质的人员临时代替,并交代清楚( ),并告知工作许可人和工作班人员。___
A. 工作任务
B. 现场安全措施
C. 工作班人员情况
D. 其他注意事项
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第7.5.2条规定: 部分停电的工作,临时遮栏与带电部分的距离,不应小于以下作业安全距离( ) 。___
A. 10kV及以下为0.35m
B. 20kV及35kV为0.6m
C. 10kV及以下为0.7m
D. 20kV及35kV为1.0m
【填空题】
《工作票实施规范(发电、变电部分)》第5.3.6规定 计划工作时间应在调度批准的停电检修时间范围内, 设备停送电操作所需的时间。
【填空题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第3. 19规定:开关是指能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的 (包括短路电流)的开关设备。
【填空题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第6.5.3.5条规定:“以手触试”的方法,即用裸手的 逐渐靠近所试设备,直至触摸到检修设备。
【填空题】
1.《工作票实施规范___》第5.3.6规定 计划工作时间应在调度批准的停电检修时间范围内, 设备停送电操作所需的时间。
【填空题】
2.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》___第3. 19规定:开关是指能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的 ___的开关设备。
【填空题】
3.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》___第6.5.3.5条规定:“以手触试”的方法,即用裸手的 逐渐靠近所试设备,直至触摸到检修设备。
【填空题】
4.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》___第5. 4. 2条规定:临时用电检修电源箱应装 、剩余电流动作保护器、接线柱或插座;专用接地铜排和端子、箱体必须可靠接地,接地、接零标识应清晰。
【填空题】
5.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》___第20. 2. 2 规定:安全带应采用 的方式,不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上。攀登杆塔和转移位置时不应失去安全带的保护。作业过程中,应随时检查安全带是否拴牢。
【填空题】
6. 《电气操作导则》___第4.9.3 条规定:正常情况下,禁止将消弧线圈同时接在两台运行的变压器的中性点上。如需将消弧线圈由一台变压器切换至另一台变压器的中性点上时,应按照“ ”的顺序进行操作。
【填空题】
7.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》___第7.2.2.2条规定: 厂站设备停电时应断开 各侧断路器、隔离开关的控制电源和合闸能源,闭锁隔离开关的操动机构。
【填空题】
8.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》___第8. 3. 7 条规定:巡视人员发现导线断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点 以内,并迅速报告上级。
【填空题】
9.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》___第7.2.1.1条规定:任何运行中的星形接线设备的中性点,应视为 设备。不应在只经断路器断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。
推荐试题
【单选题】
库检检查酸性蓄电池,当本车全部负载用电后,单个蓄电池电压不行低于_____伏。___
A. 1.6
B. 1.7
C. 1.8
D. 1.9
【单选题】
餐车电冰箱的保险容量为_____A。___
【单选题】
J5型发电机库检作业质量要求中规定,吊销与销孔间隙不得大于_____mm。___
【单选题】
播音车广播线的配线绝缘应不小于_____兆欧。___
A. 0.05
B. 0.02
C. 0.1
D. 0.5
【单选题】
如果导体两端加6伏的电压,通过导体的电流为3安,那么这个导体的电阻为_____欧。___
【单选题】
导体的电阻与其电阻系数_____。___
A. 成正比
B. 成反比
C. 成正弦比
D. 成余弦比
【单选题】
轴温报警器传感器引线与外壳间的绝缘电阻应大于_____兆欧。___
【单选题】
轴温报警器传感器浸入水中72小时后,绝缘阻值应大于_____兆欧。___
【单选题】
J5型发电机交流保险容量是_____安。___
【单选题】
J5发电机每隔_____要对发电机的前后轴承进行检查,并涂打检修标记。___
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 一年半
【单选题】
KP-2A型控制箱过压保护动作值为_____伏。___
A. 60+-1
B. 65+-1
C. 70+-1
D. 75+-1
【单选题】
KP-2A型控制箱三相交流输出线电压为_____伏。___
【单选题】
J5型发电机气隙为_____毫米。___
【单选题】
焊接三极管时,管子电极的引线应不短于_____毫米,焊接要快。___
【单选题】
J5型发电机大修周期为_____。___
【单选题】
在直流系统中_____伏以上的电压为高压电。___
A. 450
B. 500
C. 550
D. 600
【单选题】
在交流系统中_____伏以上的电压为高压电。___
A. 400
B. 500
C. 1000
D. 1500
【单选题】
客车蓄电池用蒸馏水含铁离子不大于_____毫克/升。___
【单选题】
碱性蓄电池电解液液面须高出极板_____毫米。___
A. 40-50
B. 50-60
C. 60-70
D. 70-80
【单选题】
客车电扇检修后的火花等级不大于_____级。___
【单选题】
当电流小到某一数值,晶闸管从导通突然截止,这时的电流称为_____.___
A. 定向电流
B. 反向电流
C. 维持电流
D. 截止电流
【单选题】
电气设备的绝缘_____愈大,其绝缘性能就愈好.___
【单选题】
安装有客车发电机和蓄电池等全套电源装置,能独立供电的客车叫_____。___
【单选题】
YW22型48V电压制配电盘终夜保险丝容量是________
【单选题】
蓄电池施行准放电时以_____小时率放电。___
【单选题】
轴报器出库前必须显示正常,轴与轴同侧温差不大于_____度.___
【单选题】
配线绝缘电阻值单车母车应符合_____MG.___
A. 0.05
B. 0.02
C. 0.1
D. 0.2
【单选题】
下列属于车电机具的有________
A. 发电机
B. 排气扇
C. 逆变器
D. 电力连接线
【单选题】
下列属于车电固定设备的有_____.___
A. 电扇
B. 轴报器
C. 播音配电盘
D. 蓄电池
【单选题】
KP—2B控制箱的主要控制元件是_____.___
A. 晶闸管
B. 电容
C. 三极管
D. 电阻
【单选题】
TKZW_1T型轴报器的定点报警温度为_____度___
A. 85+-1
B. 90+-1
C. 95+-1
D. 96+-1
【单选题】
保险丝的额定电流是指容许通过的________
A. 额定电流
B. 工作电流
C. 最大电流值
D. 最小电流值
【单选题】
_____V以下的电压为安全电压.___
【单选题】
BY_2型逆变器的工作电压为直流_____V___
A. 25-30
B. 30-35
C. 36-40
D. 44-65
【单选题】
车辆正常运行时,KP-2A型供电装置电池电流正常值是________
【单选题】
J5型发电机的额定功率为_____W___
【单选题】
电风扇段修后,温升试验时其测量绝缘电阻不得小于_____MG___
A. 0.2
B. 0.5
C. 1
D. 1.5
【单选题】
低压电器一般是指工作在交流_____V以下电路的电器.___
A. 400
B. 380
C. 220
D. 1000
【单选题】
下列属于低压控制电器的是________
A. 熔断器
B. 刀开关
C. 自动开关
D. 接触器
【单选题】
下列属于低压配电电器的是________
A. 手控开关
B. 自动开关
C. 主电器
D. 继电器