刷题
导入试题
【判断题】
本质安全型设备ia级,主要用于0区
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
低压架空线路当线路档距≤25m时,其线间的最小距离为0.3m
A. 对
B. 错
【判断题】
标示牌在使用中,严禁拆除、更换和移动
A. 对
B. 错
【判断题】
低压配电网绝大多数都采用中性点直接接地的三相四线配电网
A. 对
B. 错
【判断题】
架空线路主要由杆塔、导线、绝缘子、横担和线路金具等组成
A. 对
B. 错
【判断题】
三相异步电动机定子三相绕组的结构完全对称,一般有6个出线端
A. 对
B. 错
【判断题】
由于钳形电流表读数时钳口未离开测量线路,所以测量前要选择好合适的量程
A. 对
B. 错
【判断题】
电气安装接线图中走线方向相同的导线用线束表示
A. 对
B. 错
【判断题】
在一般场所插座的安装要求,托儿所及小学教室不宜小于1.3m
A. 对
B. 错
【判断题】
熔体是熔断器的核心部件,熔体的熔点温度一般为100~150℃
A. 对
B. 错
【判断题】
在电力系统的事故中,电力线路的故障所占不是很大。
A. 对
B. 错
【判断题】
工作人员偶然碰触带电体不会发生触电的危险
A. 对
B. 错
【判断题】
人触电后,心跳和呼吸停止了,则可以判定触电者已经死亡
A. 对
B. 错
【判断题】
特低电压限值是指任意导体之间或任一导体与地之间允许出现的最大电流值
A. 对
B. 错
【判断题】
镇流器和荧光灯管是呈并联状态的
A. 对
B. 错
【判断题】
铁壳开关用于控制电动机启动和停止时,其额定电流可按大于或等于两倍电动机额定电流选择
A. 对
B. 错
【判断题】
每一种绝缘材料都有一个最小的耐热温度
A. 对
B. 错
【判断题】
电力线路的电压包含了电力系统中的部分电压等级
A. 对
B. 错
【判断题】
钳形电流表使用完毕后,应把量程开关转至相应量程的位置
A. 对
B. 错
【判断题】
静电接地装置应当连接牢靠,并有足够的机械强度,不能与其他接地装置共用
A. 对
B. 错
【判断题】
绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫都可以作为低压基本绝缘安全用具
A. 对
B. 错
【判断题】
如果带电导线断落地面,应在周围设立警戒区,防止接触电压伤人。
A. 对
B. 错
【判断题】
一相绕组的末端与相邻一相绕组的首端依次连接,再从三首端引出三根端线,称为三角形连接。
A. 对
B. 错
【判断题】
兆欧表应按被测电气设备或线路的电阻的大中小等级选用。
A. 对
B. 错
【判断题】
避雷器安装时上端接在线路上,下端接地,应与被保护的设备串联。
A. 对
B. 错
【判断题】
电磁式继电器工作原理与接触器相同
A. 对
B. 错
【判断题】
系统接地也有抑制电压升高的作用
A. 对
B. 错
【判断题】
工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人,但可以参加该项工作。
A. 对
B. 错
【判断题】
良好的绝缘是保证设备和线路正常运行的必要条件
A. 对
B. 错
【判断题】
电力线路的施工要严格执行有关质量验收规范
A. 对
B. 错
【判断题】
使用高压验电器验电时,应接触带电设备直至发光或发声为止。
A. 对
B. 错
【判断题】
需要更换熔体时,要注意新换熔体的规格与旧熔体的规格相同。
A. 对
B. 错
【判断题】
电气设备裸露的导电部分接导电导体称保护接地
A. 对
B. 错
【判断题】
国家标准GB/T4968-2008《火灾分类》中根据可燃物质的类型和燃烧特性,将火灾定义为六种不同类别。
A. 对
B. 错
【判断题】
常用开关设备安装高度为1.8m
A. 对
B. 错
【判断题】
电工是个特殊工种,这个工种极具危险性
A. 对
B. 错
【判断题】
III类电动工具,其额定电压不超过50V
A. 对
B. 错
【判断题】
用万用表欧姆档测量晶体管的正反向电阻或极性时,由于黑表笔接表内电池的负极,红表笔相当于电源的正极。
A. 对
B. 错
【判断题】
MF500型万用表的表头上通常有5条刻度线
A. 对
B. 错
【判断题】
在高压电器设备中,绝缘老化主要是热老化
A. 对
B. 错
【判断题】
I类电工具外壳一般都是全绝缘
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
深井救援严禁站在井边从上至下进行施救,防止被埋压人员受到二次挤压伤害
A. 对
B. 错
【判断题】
公安消防部队在参加抢险救援行动中进入有毒区域内的人员、车辆、器材和染毒场地、物品事后都要进行洗消
A. 对
B. 错
【判断题】
建筑物倒塌后,必须对可能再次发生倒塌的建筑物进行加固或拆除
A. 对
B. 错
【判断题】
坍塌现场出现再次坍塌迹象时,指挥员应立即组织参战人员加固可能倒塌部位
A. 对
B. 错
【判断题】
禁止使用大型机械清理建筑物倒塌现场
A. 对
B. 错
【判断题】
在洪涝灾害事故险恶条件下实施救援时,要留有一定的机动力量,一旦出现险情,便于快速自救
A. 对
B. 错
【判断题】
突发形式的泥石流有崩塌、滑坡和洪水破坏的多种作用
A. 对
B. 错
【单选题】
对于AA12引发的反应堆停堆,有:BBA-BBD(3v4)电压小于____Kv,延时1.4s___
A. 6.3
B. 5.04
C. 2.52
D. 46
【单选题】
如果操纵员选择“计划升功率模式1”(后备盘钥匙对应“1”位),则反应堆功率在80-100%Nnom时,滑动限值最大上升速率为____%/min___
A. 3
B. 0.17
C. 0.017
D. 1
【单选题】
下列哪些TXS哪些信号是在TXP中实现的_______
A. AA21
B. DA21
C. AA11
D. BA21
【单选题】
PP1中二回路压力>6.86MPa的回差是____MPa___
A. 0.1
B. 0.5
C. 1
D. 1.5
【单选题】
以下不可以操纵员手动触发的保护有_______
A. 停堆保护
B. APP
C. PP1
D. PP2
【单选题】
ATWS属于_______
A. 超设计基准事故
B. 预期运行事件
C. 设计基准事故
D. 正常运行工况
【单选题】
SGTR后,应在一回路建立____g/kg的停堆硼浓度___
A. 18-20
B. 16
C. 停堆前的硼浓度+1g/kg
D. 最小停堆硼浓度
【单选题】
对于AA12引发的反应堆停堆信号中有,BBA-BBD(3v4)频率小于____HZ,延时1.4s。___
A. 45
B. 46
C. 47.4
D. 49
【单选题】
以下不是ATWS(AA21)信号触发的动作_______
A. 启动JDH10-40泵组
B. 启动PEB20/30泵组
C. 启动KAA10-40泵组
D. 打开JDH10-40泵冷却水KBC阀门
【单选题】
在停堆前反应堆功率低于____%Nnom时,ATWS不会被自动触发___
A. 4.712
B. 3.127
C. 1.724
D. 2.174
【单选题】
CA11逻辑中可以手动启动JMN进行安全壳喷淋和手动停止喷淋,它们的优先顺序是___
A. 手动启动安全壳喷淋优先
B. 手动停止安全壳喷淋优先
【单选题】
DC11时隔离KAA____厂房的用户___
A. UJA
B. UKA
C. UKD
D. UKC
【单选题】
触发DC11保护动作的信号有_________
A. 一回路热段饱和温差<10度
B. 安全壳压力大于0.129MPa
C. CA11
D. 以上都是
【多选题】
下列哪些LEFU功能是通过TXP实现的:___
A. AB21(PP1)
B. BA11(启动高压安注)
C. AC21(防止误稀释)
D. BE21(JEF喷淋阀控制)
【多选题】
一回路温度大于150℃时,下列哪些保护引入___
A. AA14
B. BA11/BD11/BD21/BD22/BE13
C. CD11/CD12
【多选题】
BA11启动高压安注系统泵信号动作结果为:___
A. 启动JND10-40AP001
B. 关闭JND11-41AA101、102
C. 打开JND10-40AA801
D. 关闭JET53AA101-108。
【多选题】
BA11动作信号,热一环路热段温度大于150度___
A. 安全壳内压力大于0.129Mpa
B. 一回路压力对应的饱和温度与热段温差小于10度
C. CD13/Div.B
D. 手动触发
【多选题】
BB22:触发断开稳压器电机热器的信号有___
A. CD15
B. 一回路压力大于3.43Mpa,热段温度小于100
C. BA11
D. BA12
【多选题】
BB22:当一回路出现压力大于3.43MPa,热段温度小于100℃时,冷脆保护执行哪些操作___
A. 切除KBA20/30/51/52/53AP001
B. 断开稳压器电加热器
C. 无BA11信号下关闭JNG50-80AA101/102泵
D. 切除JDH10-40AP001
【多选题】
哪些保护触发后(非手动触发)必须等10分钟脉冲复位后才能复位?___
A. BA11;
B. BA12;
C. DC11;
D. DC12;
E. CA11
【多选题】
当BA13(转地坑运行)动作时,发出的命令有:___
A. 开启JNG10,20(30,40)AA803
B. 关闭循环阀JND12,22(32,42)AA101,102
C. 关闭JNG12,22(32,42)AA101
D. 关闭循环阀JNG13,23(33,43)AA101,102
【多选题】
以下属于热腿温度上升>70℃引入的保护包括:___
A.
B. A21 (LPRZ<-0.2m,启KBA50备用泵;LPRZ =0m,停泵) B. BA21 (LPRZ<-0.8m,启KBA20(30);LPRZ =-0.2m,停泵)
C. BA23(LPRZ<-1.0m,关闭KBA10、40AA101,102)
D. AA15(LPRZ<-1.0m,且△LSG>0.3m或△F>42kg/s,触发AA15)
【多选题】
下列关于BA21信号说法正确的是:___
A. 在T1k热(1v4)>70℃的前提下,稳压器窄量程液位-Lnom<0.0m或0.2m或0.8m或1.5m,发30s脉冲信号开启KBA60AA110,KBA69AA101;
B. 在T1k热(1v4)>70℃的前提下,稳压器窄量程液位-Lnom<-0.2m,启动备用的小流量上充泵;
C. 在T1k热(1v4)>70℃的前提下,稳压器窄量程液位-Lnom<-1m,启动一台大流量上充泵,同时开启阀门JNK11/41AA101,102 , JNK23AA101,关闭阀门KBA10AA104,KBC10,11,12AA101;
D. 在T1k热(1v4)>70℃的前提下,稳压器窄量程液位-Lnom<-1.5m,启动第二台大流量上充泵KBA30//20AP001。
【多选题】
BA22动作结果是将JNK水箱的正常用户从安全系统隔离,触发信号如下___
A. ATWS(AA21)信号
B. LOCA(AA13)信号(包括稳压器低液位触发LOCA)
C. SGTR(CD15)信号
D. CD13信号(来自多样性A/B)
【多选题】
触发BB12的信号有___
A.
B. EA-BED母线电压<2.52KV,延时60秒; B. BBA-BBD母线电压<2.52KV,延时60秒;
C. BBA-BBD母线频率<47.4Hz,延时60秒;
D. BEA-BED母线频率<47.4Hz,延时60秒。
【多选题】
下列关于BB12信号描述正确的是___
A. 母线BEA-BED电压(4v4)<2.52KV,延时60秒;
B. 母线BEA-BED频率(4v4)<47.4Hz,延时60秒;
C. BB12保护动作时在后备盘上使用专用的钥匙复位;
D. BB12保护动作时的报警声音与AA17动作时不同;
【多选题】
下列保护可以手动触发_________
A. EP
B. APP
C. PP1
D. PP2
【多选题】
AC21的触发信号有_________
A. EP
B. ATWS
C. 所有主泵全停
D. 主泵运行环路的热腿温度小于274度
E. PP1信号长于5秒
【多选题】
机组功率>75%Nnom的情况下,以下信号中会触发APP保护动作的是_________
A. 发电机出口开关断开
B. 机组孤岛运行
C. 多于两个主汽门关闭
D. 主给水流量与反应堆功率严重不匹配
【多选题】
DC11中启动KAA系统的信号有_________
A. 一回路饱和温度与任一环路热段温度之差小于10℃
B. 安全壳内压力大于0.129MPa
C. 来自CA11命令
D. 来自CD15命令
【多选题】
造成正反应性误引入事故的初始事件有哪些_________
A. 硼酸浓度的误稀释
B. 控制棒组件的不可控上移
C. 控制棒组件从堆芯弹出
D. 主蒸汽快速隔离阀的误关闭
【多选题】
以下信号中,触发第一类预保护(PP1)动作的信号有_________
A. 中子通量变化周期小于20s
B. 一回路热段(1v4)温度高于323℃
C. 堆芯上部压力大于16.2MPa
D. 主蒸汽集管压力大于6.86MPa
【多选题】
以下信号中,触发第二类预保护(PP2)动作的信号有_________
A. 堆芯上部压力大于16.2MPa
B. 燃料棒线功率密度大于max1(max1=PP1限值×0.98)
C. 偏离泡核沸腾裕度DNBR小于min1(min1=1.35)
D. 单束控制棒落入堆芯
欢迎使用我爱刷题
×
微信搜索我爱刷题小程序
温馨提示
×
请在电脑上登陆“www.woaishuati.com”使用