把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作(保护接零)
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
电气设备的绝缘是一个重要的技术指标,是安全检查的重要内容,电气绝缘检查主要是检查绝缘是否老化破损,受潮和(绝缘电阻)等
A. 对
B. 错
【判断题】
摆脱电流是人触电后能自行摆脱带电体的(最大电流)
A. 对
B. 错
【判断题】
C D10 中的 D 表示(电磁)操作机构
A. 对
B. 错
【判断题】
箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,其接地电阻应小于( 4) Ω
A. 对
B. 错
【判断题】
高压断路器型号等一单元代表名称,如 L 表示(六氟化硫)断路器
A. 对
B. 错
【判断题】
液压操作机构适用于( 110~220) kV 等级的断路器
A. 对
B. 错
【判断题】
手动操作断路器跳闸时,自动重合闸继电保护处于(不动作)状态
A. 对
B. 错
【判断题】
定时限电流保护具有(动作时间不变)的特点
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器差动保护器从原理上能够保证选择性,实现内部故障时(动作)
A. 对
B. 错
【判断题】
判断二极管的好坏应用万用表的(电阻档)档位
A. 对
B. 错
【判断题】
判断二极管的好坏应用万用表的(电阻档)档位
A. 对
B. 错
【判断题】
交流电的三要素是指最大值、频率及(初相角)
A. 对
B. 错
【判断题】
发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(心肺复苏法)就地抢救,以支持呼吸和循环
A. 对
B. 错
【判断题】
对于接地电阻测量仪探针位置说法正确的是(将电位探针插在离接地体 20m的地下,电流探针插在;离地体 40m的地下)
A. 对
B. 错
【判断题】
测量直流电流时,如果极性接反,则电流表的指针(反向偏转)
A. 对
B. 错
【判断题】
倒闸操作前,应先在(模拟图版上)进行模拟操作
A. 对
B. 错
【判断题】
ONAN代表变压器的冷却方式是(油浸自冷)
A. 对
B. 错
【判断题】
脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(钢材)材料制成
A. 对
B. 错
【判断题】
架空电力线路跨越架空弱电线路时,对于一级弱电线路的交角应大于等于( 45°)
A. 对
B. 错
【判断题】
架空导线型号 TJ-50 的含义是(标称截面积 50mm<sup>2</sup>的铜绞线)
A. 对
B. 错
【判断题】
二类电气设备的绝缘电阻不得低于( 7)兆欧
A. 对
B. 错
【判断题】
额定电压为 35kV 的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于( 320) kVA的变压器
A. 对
B. 错
【判断题】
补偿电容器组断后仍有残余电压,若需再次合闸,应在其断电( 3) min 后进行
A. 对
B. 错
【判断题】
下列共射极电路特点说法正确的是(电流、电压和功率放大倍数以及稳定性与频率特性较差)
A. 对
B. 错
【判断题】
填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用(铅笔)填写
A. 对
B. 错
【判断题】
TT 系统中第二个 T 表示(保护接地)
A. 对
B. 错
【判断题】
断路器用( QF)表示
A. 对
B. 错
【判断题】
(安全带)用具是登高作业时必须必备的保护用具
A. 对
B. 错
【判断题】
变电所设置进线段保护的目的是(限制雷电浸入波幅值)
A. 对
B. 错
【判断题】
防雷装置的引下线一般采用圆钢或扁钢,如用钢绞线,其截面积不应小于( 25) mm2
A. 对
B. 错
【判断题】
箱式变电站 10kV 配电装置不用断路器,常用(负荷开关)加熔断器和环网供电装置
A. 对
B. 错
【判断题】
对于 10kV 电容器的电流速断保护,动作时间为( 0)秒
A. 对
B. 错
【判断题】
三相星形接线的电源或负载的线电压是相电压的(根号三)倍,线电流与相电流不变
A. 对
B. 错
【判断题】
接地电阻测量仪用 120r/min 的速度摇动摇把时,表内能发出( 110)Hz、100v 左右的交流电压
A. 对
B. 错
【判断题】
供电系统供电频率的允许偏差对电力网容量在 300 万 KW以下者绝对值不大于( 0.5 ) HZ
A. 对
B. 错
【判断题】
电工专用的安全牌通常称为(标示牌)
A. 对
B. 错
【判断题】
在 10kV 系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以便限制(截流过电压)
A. 对
B. 错
【判断题】
雷电过电压又称为(外部)过电压
A. 对
B. 错
【判断题】
架空电力线路的铁塔刷油工作每( 3-5 年)进行一次
A. 对
B. 错
【判断题】
各种变配电装置防止雷电侵入波的主要措施是(采用(阀型)避雷器)
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
发电机进水温度正常值为35 ~ 40℃
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机进水温度最大可为70℃
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机氢气的湿度越小越好
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机升压时,应监视定子三相电流为零,无异常或事故信号
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机正常情况下解列,应采取汽机打闸联跳发电机出口断路器的方法
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机准同期并列的三个条件是:待并发电机的电压与系统电压相同;待并发电机的频率与系统频率相同;待并发电机的相位与系统相位一致
A. 对
B. 错
【判断题】
汽轮发电机大轴上安装接地碳刷,是为了消除大轴对地的静电电压用的
A. 对
B. 错
【判断题】
汽轮发电机投入运行后,如果温升不高,又无异常现象,则允许超过铭牌数值运行
A. 对
B. 错
【判断题】
氢冷发电机内部一旦充满氢气,密封油系统应正常投入运行
A. 对
B. 错
【判断题】
只有在发电机出口断路器三相全部断开后,才能进行灭磁
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机的功率因数一般不超过迟相0.95
A. 对
B. 错
【判断题】
封闭母线内含氢量超过3%时,应立即停机找漏
A. 对
B. 错
【判断题】
转子水内冷发电机的进水支座,必须与发电机外壳绝缘
A. 对
B. 错
【判断题】
水内冷发电机水质不合格会引起导电率增加,管道结垢
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机内部发生故障时,只有去掉发电机电压才能使故障电流停止
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机内部的各种损耗变成热能。一部分被冷却介质带走,余下的部分则使发电机各部件的温度升高
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机每一个给定的有功功率都有一个对应的最小励磁电流,进一步减小励磁电流将使发电机失去稳定
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机定子接地保护的范围为发电机中性点到引出线端
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机滑环与电刷由于是在高速旋转中传递励磁电流的,它们不同于静止的部件,因此是机组的薄弱环节
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机碳刷环火是一种危险的现象,在短时间内就可能把发电机损坏
A. 对
B. 错
【判断题】
加装闭锁装置可以防止因电压互感器故障而使发电机定子接地保护动作
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机碳刷的接触压降越小越好
A. 对
B. 错
【判断题】
电网电压过低会使并列运行中的发电机定子绕组温度升高
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机自动励磁调节装置在系统发生短路时能自动使短路电流减少,从而提高保护的灵敏度
A. 对
B. 错
【判断题】
保持发电机励磁电流不变,则发电机的端电压随负载电流的增大而减小
A. 对
B. 错
【判断题】
当定子绕组冷却水中断时,断水保护延时解列发电机
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机变成同步电动机运行时,最主要的是对电力系统造成危害
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机并列后负荷不应增加过快的主要原因是防止定子绕组温度升高
A. 对
B. 错
【判断题】
氢冷发电机不允许在未充氢气和定子线圈未通冷却水的情况下投入励磁升压
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机采用离相式封闭母线,其主要目的是防止发生相间短路
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机定子单相接地故障的主要危害是电弧烧伤定子铁芯
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机定子线棒最高与最低温度间的温差达8℃或定子线棒引水管出水温差达8℃时,应查明原因并加强监视,此时可以降低负荷
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机定子线棒最高与最低温度间的温差一旦达14℃或定子线棒引水管出水温差达12℃时,应立即停机
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机定子线圈漏水,并伴有定子接地立即将发电机解列停机
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机发生事故应遵循以下原则:首先设法保证厂用电,尤其事故保安电源的可靠性
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机发生振荡时,如判明该发电机为送端,应增加无功输出,减小有功输出
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机冒烟、着火或爆炸,应立即将发电机解列
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机内有摩擦、撞击声,振动超过允许值,应立即将发电机解列停机
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机任一定子槽内测温元件温度超过90℃或出水温度超过85℃时,在确认测温元件无误后,应立即停机
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机失磁后,就不再发出有功功率
A. 对