【单选题】
发电厂接于110kV及以上双母线上有三台及以上变压器,则应( )。___
A. :有一台变压器中性点直接接地
B. :每条母线有一台变压器中性点直接接地
C. :三台及以上变压器均直接接地
D. :三台及以上变压器均不接地
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【单选题】
变压器大盖沿气体继电器方向的升高坡度应为( )。___
A. :1%~1.5%
B. :0.5%~1%
C. :2%~2.5%
D. :2.5%一3%
【单选题】
自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( )。___
A. :中压侧出现过电压
B. :高压侧出现过电压
C. :高压侧、中压侧都出现过电压
D. :以上三种情况以外的
【单选题】
发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是( )。___
A. :破坏了发电机气隙磁场的对称性,将引起发电机剧烈振动,同时无功功率出力降低;
B. :无功功率出力增加;
C. :转子电流被地分流,使流过转子绕组的电流减少;
D. :转子电流增加,致使转子绕组过电流。
【单选题】
变压器过励磁保护是按磁密召正比于( )原理实现的。___
A. :电压U与频率f乘积;
B. :电压U与频率f的比值;
C. :电压U与绕组线圈匝数N的比值;
D. :电压U与绕组线圈匝数N的乘积。
【单选题】
调整电力变压器分接头,会在其差动回路中引起不平衡电流的增大,解决方法为( )。___
A. :增大短路线圈的匝数;
B. :提高差动保护的整定值
C. :减少短路线圈的匝数;
D. :不需要对差动保护进行调整。
【单选题】
有一台新投入的Y,yn接线的变压器,测得三相相电压、三相线电压均为380V,对地电压Uaph=Ubph=380V,Ucph=0V,该变压器发生了( )故障。___
A. :变压器零点未接地,C相接地;
B. :变压器零点接地;
C. :变压器零点未接地,B相接地;
D. :变压器零点未接地,A相接地。
【单选题】
对于Y,dll接线的三相变压器,它的变比为n,主变压器一次侧线圈电流为IA,二次侧线圈电流为Ia,一、二次电流之间的大小关系为( )___
A. :Ia=nlA;
B. :√3nIA
C. :nIA/√3
D. :(1/n)lA.
【单选题】
变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流。( )___
A. :励磁涌流产生的不平衡电流;
B. :两侧相位不同产生的不平衡电流;
C. :二次回路额定电流不同产生的不平衡电流;
D. :两侧电流互感器的型号不同产生的不平衡电流。
【单选题】
主变压器重瓦斯保护和轻瓦斯保护的正电源,正确接法是( )。___
A. :使用同一保护正电源;
B. :重瓦斯保护接保护电源,轻瓦斯保护接信号电源;
C. :使用同一信号正电源;
D. :重瓦斯保护接信号电源,轻瓦斯保护接保护电源。
【单选题】
气体继电器保护是( )的唯一保护。___
A. :变压器绕组相间短路;
B. :变压器绕组对地短路;
C. :变压器套管相间或相对地短路;
D. :变压器铁芯烧损。
【单选题】
通过负载损耗试验,能够发现变压器的诸多缺陷,但不包括( )项缺陷。___
A. :变压器各结构件和油箱壁,由于漏磁通所导致的附加损耗过大;
B. :变压器箱盖、套管法兰等的涡流损耗过大;
C. :绕组并绕导线有短路或错位;
D. :铁芯局部硅钢片短路。
【单选题】
谐波制动的变压器纵差保护中设置差动速断元件的主要原因是( )。___
A. :为了提高差动保护的动作速度;
B. :为了防止在区内故障较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加.导致差动元件拒动;
C. :保护设置的双重化,互为备用;
D. :为了提高差动保护的可靠性。
【单选题】
发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是( )。___
A. :破坏了发电机气隙磁场的对称性,将引起发电机剧烈振动,同时无功功率出力降低;
B. :无功功率出力增加;
C. :转子电流被地分流,使流过转子绕组的电流减少;
D. :转子电流增加,致使转子绕组过电流。
【单选题】
微机继电保护装置的定检周期为新安装的护装置( )年内进行1次全部检验,以后每( )年进行次全部检验,每1~2年进行1次部分检验。___
A. :1、6
B. : 1.5、7
C. :1、7
D. :2、6
【单选题】
电容式重合闸( )。___
A. :能重合二次
B. :能重合三次
C. :能重合三次
D. :只能重合一次
【单选题】
断路器最低跳闸电压,其值不低于( )额定电压,且不大于( )额定电压___
A. :20% 80%
B. :30% 65%
C. :20% 65%
D. :25% 70%
【单选题】
高频保护采用相一地制高频通道是因为( )。___
A. :相一地制通道衰耗小
B. :减少对通信的干扰
C. :所需的加工设备少,比较经济
D. :设计规程要求
【单选题】
RCS-901A 在非全相运行中( )。___
A. :非全相运行再发生接地故障时,以选相区不在跳开相时开放阻抗继电器,退零序方向纵联保护,零序2段。
B. :非全相运行再发生相间故障时,健全二相电流差的工频变化量元件动作时,开放阻抗继电器。
C. :以上A、B都正确
D. :以上A、B都不正确
【单选题】
双母线帶母联运行倒闸过程中会出现两个隔离开关同时闭合的情况,如果此时Ⅰ母发生故障,母线保护应( )。___
A. :跳母联,切除两条母线
B. :切除Ⅰ母
C. :切除Ⅱ母
D. :只跳母联
【单选题】
线路第I段保护范围最稳定的是( )。___
A. :距离保护
B. :零序电流保护
C. :相电流保护
D. :零序反时限过流
【单选题】
电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动情况是( )。___
A. :幅度最小
B. :幅度不变
C. :幅度最大
D. :不能确定
【单选题】
距离保护在运行中最主要优点是( )。___
A. :具有方向性
B. :具有时间阶梯特性
C. :具有灵敏性
D. :具有选择性
【单选题】
对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于( ),否则,不允许将保护投入运行。___
A. :25dB
B. :10dB
C. :1.5dB
D. :8.686dB
【单选题】
在母差保护中,中间变流器的误差要求,应比主电流互感器严格,一般要求误差电流不超过最大区外故障电流的( )。___
A. :0.03
B. :0.05
C. :0.1
D. :0.02
【单选题】
母线差动保护采用电压闭锁元件的主要目的( )。___
A. :系统发生振荡时,母线差动保护不会误动
B. :区外发生故障时,母线差动保护不会误动
C. :由于误碰出口继电器而不至造成母线差动保护误动
D. :防止拒动
【单选题】
双侧电源的输电线路发生不对称故障时,短路电流中各序分量受两侧电势相差影响的是( )。___
A. :零序分量
B. :负序分量
C. :正序分量
D. :以上全包括
【单选题】
线路第I段保护范围最稳定的是( )。___
A. :距离保护
B. :零序电流保护
C. :相电流保护
D. :重合闸
【单选题】
对电力系统稳定运行影响最小的短路类型是( )。___
A. :单相接地
B. :两相短路
C. :两相接地短路
D. :三相短路
【单选题】
在微机保护中经常用全周傅氏算法计算工频量的有效值和相角,请选择当用该算法时正确的说法是( )。___
A. :对直流分量和衰减的直流分量都有很好的滤波作用
B. :对直流分量和所有的谐波分量都有很好的滤波作用
C. :对直流分量和基波的整数倍谐波分量都有很好的滤波作用
D. :多高频信号有很好的滤波作用
【单选题】
按输电线路一侧电压、电流测得的故障距离,其误差标准是按( )条件制定的___
A. :金属性短路
B. :过渡电阻为100Ω
C. :过渡电阻为300Ω
D. :过渡电阻为200Ω
【单选题】
电压互感器二次回路断线,可能误动的继电器为( )。___
A. :电流差动继电器
B. :阻抗继电器
C. :零序方向继电器
D. :过电流继电器
【单选题】
距离保护中实现短时开放的目的是( )。___
A. :防止外部故障造成系统振荡时的误动
B. :防止静稳破坏时引起振荡时的误动
C. :非全相运行引起振荡时误动
D. :防止保护拒动
【单选题】
为确保厂用母线电压降低后又恢复时,保证重要电动机的自启动,规定电压值不得低于额定电压的( )。___
A. :50%
B. :60~70%
C. :80%
D. :90%
【单选题】
___
A. :继电器线圈中有电流时
B. :继电器线圈中无电流时
C. :任意
D. :和有无电流无关
【单选题】
运行中的电动机发生匝间短路,被短路线匝中的电流 ( )。___
A. :保持不变
B. :迅速增大
C. :突然减小
D. :周期性变化
【单选题】
___
A. :随系统运行方式变大而变大
B. :随系统运行方式变大而变小
C. :不随系统运行方式变大而改变
D. :和负荷电流有关
【单选题】
用钳型电流表测量三相对称负载电流时,钳口中放入两相导线与放入一相导线,其表指示值( )。___
A. :两相大于一相
B. :两相小于一相
C. :相等
D. :不定
【单选题】
新安装或二次回路变动后的零序方向电流保护应( )。___
A. :用核对电流互感器,电压互感器极性的方法来判定零序方向元件接线的正确性
B. :用模拟接地故障电流的方法来判定零序方向元件接线的正确性
C. :用负荷电流,电压互感器开口三角形侧的电压模拟单相接地,检查零序方向元件动作情况的方法,判定零序方向元件接线的正确性
D. :用导通法判定接线的正确性
【单选题】
___
A. :重载间断工作时的过载保护
B. :频繁启动过载保护
C. :轻载启动连续工作过载保护
D. :任何负载、任何工作制的过载保护
【单选题】
下列哪个不是由保护装置FP5000的对低压厂用变压器的保护功能?( )。___
A. :电流速断保护
B. :变压器低压侧零序电流保护
C. :差动保护
D. :短时过电流保护
推荐试题
【判断题】
两端操纵的轨道车对非操纵端应进行相应的锁定处理
【判断题】
万用表每次测量完毕后,应将转换开关拨到交流电最低一挡,以免他人误用,造成仪表损坏
【判断题】
空气压缩机负荷调节器可随工作需要进行调节,以保证正常工作及安全
【判断题】
单向阀的作用是使高压空气只能单向流向油水分离器,而不能返回流动
【判断题】
离合器压紧弹簧弹力越大,离合器的性能越好
【判断题】
制动就是将列车管的气体减压,也称排风制动
【判断题】
常用制动位是轨道车需减速或停车时使用较缓和的制动位
【判断题】
非常制动位是轨道车需减速或停车时使用较缓和的制动位
【判断题】
两级双针压力表显示均衡风包、总风包、列车管、制动缸的风压值供乘务人员观察
【判断题】
操纵轨道车下坡时,发动机允许熄火,可空挡溜放
【判断题】
操纵接触网作业车起步要平稳,以少冲击和振动,不准猛抬离合器踏板起步
【判断题】
操纵接触网作业车在紧急情况下,可使用非常制动,并应立即撒砂
【判断题】
单独制动阀用以操纵单机的制动和缓解及自阀制动后,行施机车单缓
【判断题】
润滑系的作用是润滑各摩擦部件,减少摩擦阻力,降低动力消耗
【判断题】
蓄电池相当于一个大的电容器,它可随时将发电机产生的过电压吸收掉
【判断题】
轨道车正常行驶时,电流表的指针一般稳定在+20 A左右
【判断题】
接触网作业车平台无上升下降操作时总油压表显示无压力可能原因是作业台电源未按通或未打开
【判断题】
接触网作业车平台无上升下降操作时总油压表显示无压力可能原因是升降电磁换向阀未通电或损坏
【判断题】
接触网作业车平台无上升下降操作时总油压表显示有压力的可能原因是平衡阀损坏
【判断题】
接触网作业车平台无上升下降操作时总油压表显示无压力可能原因是平衡阀卸荷或损坏
【判断题】
接触网作业车作业平台无回转的可能原因是回转制动带未打开
【判断题】
接触网作业车作业平台无回转的可能原因是马达或减速机损坏
【判断题】
接触网作业车随车起重机无动作压力表显示有压力可能原因是执行机构发卡
【判断题】
接触网作业车作业平台使用手油泵无动作的可能原因是手油泵坏
【判断题】
JZ-7型制动机的操作手柄只允许使用一套,收车后必须及时取下操作手柄并妥善定置保管
【判断题】
大修周期里程和时间以先到为准,根据作业车状态最多可延长两年或走行2万公里
【判断题】
平车装载货物须严格落实货物装载加固规定,应能适应300km/h及以上列车交会时产生的气动力,确保货物装载加固质量和全程运输安全