相关试题
【单选题】
断路器最低跳闸电压,其值不低于( )额定电压,且不大于( )额定电压___
A. :20% 80%
B. :30% 65%
C. :20% 65%
D. :25% 70%
【单选题】
高频保护采用相一地制高频通道是因为( )。___
A. :相一地制通道衰耗小
B. :减少对通信的干扰
C. :所需的加工设备少,比较经济
D. :设计规程要求
【单选题】
RCS-901A 在非全相运行中( )。___
A. :非全相运行再发生接地故障时,以选相区不在跳开相时开放阻抗继电器,退零序方向纵联保护,零序2段。
B. :非全相运行再发生相间故障时,健全二相电流差的工频变化量元件动作时,开放阻抗继电器。
C. :以上A、B都正确
D. :以上A、B都不正确
【单选题】
双母线帶母联运行倒闸过程中会出现两个隔离开关同时闭合的情况,如果此时Ⅰ母发生故障,母线保护应( )。___
A. :跳母联,切除两条母线
B. :切除Ⅰ母
C. :切除Ⅱ母
D. :只跳母联
【单选题】
线路第I段保护范围最稳定的是( )。___
A. :距离保护
B. :零序电流保护
C. :相电流保护
D. :零序反时限过流
【单选题】
电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动情况是( )。___
A. :幅度最小
B. :幅度不变
C. :幅度最大
D. :不能确定
【单选题】
距离保护在运行中最主要优点是( )。___
A. :具有方向性
B. :具有时间阶梯特性
C. :具有灵敏性
D. :具有选择性
【单选题】
对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于( ),否则,不允许将保护投入运行。___
A. :25dB
B. :10dB
C. :1.5dB
D. :8.686dB
【单选题】
在母差保护中,中间变流器的误差要求,应比主电流互感器严格,一般要求误差电流不超过最大区外故障电流的( )。___
A. :0.03
B. :0.05
C. :0.1
D. :0.02
【单选题】
母线差动保护采用电压闭锁元件的主要目的( )。___
A. :系统发生振荡时,母线差动保护不会误动
B. :区外发生故障时,母线差动保护不会误动
C. :由于误碰出口继电器而不至造成母线差动保护误动
D. :防止拒动
【单选题】
双侧电源的输电线路发生不对称故障时,短路电流中各序分量受两侧电势相差影响的是( )。___
A. :零序分量
B. :负序分量
C. :正序分量
D. :以上全包括
【单选题】
线路第I段保护范围最稳定的是( )。___
A. :距离保护
B. :零序电流保护
C. :相电流保护
D. :重合闸
【单选题】
对电力系统稳定运行影响最小的短路类型是( )。___
A. :单相接地
B. :两相短路
C. :两相接地短路
D. :三相短路
【单选题】
在微机保护中经常用全周傅氏算法计算工频量的有效值和相角,请选择当用该算法时正确的说法是( )。___
A. :对直流分量和衰减的直流分量都有很好的滤波作用
B. :对直流分量和所有的谐波分量都有很好的滤波作用
C. :对直流分量和基波的整数倍谐波分量都有很好的滤波作用
D. :多高频信号有很好的滤波作用
【单选题】
按输电线路一侧电压、电流测得的故障距离,其误差标准是按( )条件制定的___
A. :金属性短路
B. :过渡电阻为100Ω
C. :过渡电阻为300Ω
D. :过渡电阻为200Ω
【单选题】
电压互感器二次回路断线,可能误动的继电器为( )。___
A. :电流差动继电器
B. :阻抗继电器
C. :零序方向继电器
D. :过电流继电器
【单选题】
距离保护中实现短时开放的目的是( )。___
A. :防止外部故障造成系统振荡时的误动
B. :防止静稳破坏时引起振荡时的误动
C. :非全相运行引起振荡时误动
D. :防止保护拒动
【单选题】
为确保厂用母线电压降低后又恢复时,保证重要电动机的自启动,规定电压值不得低于额定电压的( )。___
A. :50%
B. :60~70%
C. :80%
D. :90%
【单选题】
___
A. :继电器线圈中有电流时
B. :继电器线圈中无电流时
C. :任意
D. :和有无电流无关
【单选题】
运行中的电动机发生匝间短路,被短路线匝中的电流 ( )。___
A. :保持不变
B. :迅速增大
C. :突然减小
D. :周期性变化
【单选题】
___
A. :随系统运行方式变大而变大
B. :随系统运行方式变大而变小
C. :不随系统运行方式变大而改变
D. :和负荷电流有关
【单选题】
用钳型电流表测量三相对称负载电流时,钳口中放入两相导线与放入一相导线,其表指示值( )。___
A. :两相大于一相
B. :两相小于一相
C. :相等
D. :不定
【单选题】
新安装或二次回路变动后的零序方向电流保护应( )。___
A. :用核对电流互感器,电压互感器极性的方法来判定零序方向元件接线的正确性
B. :用模拟接地故障电流的方法来判定零序方向元件接线的正确性
C. :用负荷电流,电压互感器开口三角形侧的电压模拟单相接地,检查零序方向元件动作情况的方法,判定零序方向元件接线的正确性
D. :用导通法判定接线的正确性
【单选题】
___
A. :重载间断工作时的过载保护
B. :频繁启动过载保护
C. :轻载启动连续工作过载保护
D. :任何负载、任何工作制的过载保护
【单选题】
下列哪个不是由保护装置FP5000的对低压厂用变压器的保护功能?( )。___
A. :电流速断保护
B. :变压器低压侧零序电流保护
C. :差动保护
D. :短时过电流保护
【单选题】
用6KV快切正常切换厂用电时不使用下述哪种类型( )。___
A. :并联自动
B. :并联半自动
C. :串联切换
D. :同时切换
【单选题】
下列切换方式中,切换速度最慢的是( )。___
A. :快速切换
B. :短延时切换
C. :残压切换
D. :同期扑捉切换
【单选题】
运行中的电压互感器其二次线圈一点接地属于( )。___
A. :工作接地
B. :保护接地
C. :防雷接地
D. :防静电接地
【单选题】
下列哪个不是由保护装置FP5000的对低压厂用变压器的保护功能( )。___
A. :电流速断保护
B. :变压器低压侧零序电流保护
C. :差动保护
D. :短时过电流保护
【单选题】
我厂6kV电动机(>2000kW)所采用的差动保护设置在( )装置中。___
A. :FP5000
B. :MP3000
C. :sel587
D. : sel551
【单选题】
我厂6kV工作段电源进线采用的保护装置是( )。 ___
A. :FP5000
B. :MP3000
C. :sel587
D. : sel551
【单选题】
我厂6kV大电动机所采用的差动保护的CT连接采用的接法是( )。___
A. :YY
B. :Y△
C. :△△
D. :VV
【单选题】
我厂6kV电动机(<2000kW)没有采用的保护是( )。___
A. :差动保护
B. :接地保护
C. :热过载保护
D. :堵转保护
【单选题】
我厂1、2号机组(不包括外围)分别有( )段的6kV段。___
【单选题】
我厂6kV电动机零序CT的变比是( )。___
A. :50:1
B. :75:1
C. :100:1
D. :125:1
【单选题】
我厂6kV电动机保护装置MP3000中堵转保护一般设置为( )。___
A. :200%
B. :300%
C. :400%
D. :500%
【单选题】
我厂6kV电动机保护装置MP3000中热过载的报警值设置为( )。___
A. :75%
B. :80%
C. :85%
D. :90%
【单选题】
下列电动机中,我厂没有配备差动保护的是( )。___
A. :增压风机
B. :一次风机
C. :引风机
D. :送风机
【单选题】
我厂每台机组有()台整流变。___
A. :15台
B. :20台
C. :30台
D. :40台
【单选题】
一般来说,灰斗的溜角不应不小于()。___
A. :60°
B. :50°
C. :70°
D. :80°
推荐试题
【填空题】
当运行中发现变压器充油套管油位很低或看不到油位,应___加油。
【填空题】
由于检修等原因而将瓦斯保护由跳闸改接信号的工作,在工作结束经___h 后检查瓦斯继电器内无气体时方可将瓦斯保护投入跳闸,若有气体应放出去,并每隔 8h 检查一次,直至连续___h 无气体时再投跳闸。
【填空题】
启备变正常运行时有载调压装置瓦斯保护应___。
【填空题】
高厂变正常运行时,冷却器___号投工作位,___号投辅助位,___号投备用位。
【填空题】
6KV 电动机测量绝缘应使用___伏的摇表测量,测得的绝缘电阻应大于___MΩ。
【填空题】
在正常情况下鼠笼式转子的电动机允许在冷态下启动___次,且每次时间间隔不小于___分钟,允许在热态时启动___次,只有在事故处理或起动时间不超过2~3秒的电动机可以多启动一次。
【填空题】
电动机可以在额定电压下,电源频率___变化内运行,其额定出力不变。
【填空题】
380V 以下交、直流低压厂用电动机用___V 摇表测量绝缘电阻。电动机的绝缘电阻值不得低于___MΩ。
【填空题】
感应电动机因某些原因,如所在系统短路、换接到备用电源等,造成外加电压短时___或___,致使转速降低,而当电压恢复后转速又恢复正常,这就叫电动机的自起动。
【填空题】
当电动机供电母线电压短时降低或短时中断时,为了防止电动机自起动时使电源电压严重降低,通常在次要电动机上装设低电压保护,当供电母线电压低到一定值时,___动作将次要电动机切除,使供电母线电压迅速恢复到足够的电压,以保证重要电动机的___。
【填空题】
异步电动机的转速,总要___定于旋转磁场的转速。
【填空题】
电动机在运行时有两个主要力矩:使电动机转动的___力矩;由电动机带动的机械负载产生的___矩。
【填空题】
备用中的电动机温度低,容易吸收空气中的___而受潮,为了在紧急情况下,能投入正常运转,要求定期测量绕组的___。
【填空题】
异步电动机启动电流过大,可能造成厂用系统电压___,不但使该电动机___,而且厂用母线上所带的其他电动机,因电压过低而___。
【填空题】
电动机运行中发生鼠笼转子断条,将表计上的反映是___。
【填空题】
一台三角形接线的电动机,被误接成星形,如果还带原来的机械负载,则转速将___。
【填空题】
电动机开关合上后电动机不转或启动电流不返回,应立即___电动机运行。
【填空题】
6KV 开关柜均设有“五防”机械闭锁装置,一般采用强制机械闭锁装置的闭锁功能是小车开关在合闸状态时不能___、接地刀闸在合闸状态时,小车开关不能推入___位置、开关在工作位置时,不能___接地刀闸、接地刀闸不合,不能打开开关柜___。
【填空题】
所有隔离开关合上后,必须检查___接触良好。
【填空题】
合上接地刀闸前,必须确知有关各侧电源开关在___位置,并在验明___后进行。
【填空题】
如发生带负荷拉刀闸时,在未断弧前应迅速___,如已断弧则严禁重新合上。如发生带负荷合闸,则严禁重新___。
【填空题】
在回路中未设有开关时,可利用隔离开关进行拉合电压不超过 10KV、电流在___以下的环路均衡电流。
【填空题】
电缆线路的正常工作电压,不应超过电缆额定电压的___。
【填空题】
装设接地线的顺序是先装___,后装___。
【填空题】
断路器的用途是:正常时能___或断开电路;发生故障时,能自动___故障电流,需要时能自动重合,起到控制和保护两方面作用。
【填空题】
手动合隔离开关时,必须___果断,但合闸终了时不得___过猛,在合闸过程中产生电弧,也不准把隔离开关___。
【填空题】
手动切断隔离开关时,必须___而谨慎,但当拉开被允许的负荷电流时,则应___而果断,操作中若刀口刚离开时产生电弧则应立即___。
【填空题】
带电手动取下三相水平排列的动力熔断器时,应先取下___相,后取___相、上熔断器时与此相反。
【填空题】
在发电厂中,高压熔断器一般作为电压互感器的___侧保护,其熔丝电流一般为___A。
【填空题】
为防止电机受潮,设备停止运行时及时投入电机___。
【填空题】
高压手车式断路器的运行位置有:___位置、___位置、___位置。
【填空题】
两台变压器并联运行时,如果阻抗电压的百分值不相等,则会造成变压器之间负荷分配不均匀,其中一台变压器可能___,而另一台变压器欠载。其中,欠载的是阻抗电压的百分___的变压器,过载的是阻抗电压的百分较大的变压器。
【填空题】
厂备用电源自投装置中,均设有低电压启动部分,其启动条件为:本段厂用母线___、备用段母线___。
【填空题】
厂用电源的并联切换的优点是能保证厂用电的___,缺点是并联期间___,增大了对断路器断流能力的要求。但由于并联时间很短,发生事故的概率很小,所以在正常切换中被广泛采用。
【填空题】
厂用电源的串联切换过程是:一个电源切除后,才允许另一个电源___。
【填空题】
UPS 电源运行中全部失去,则必然造成___。
【填空题】
6KV 母线 TV 故障时,6KV 母线电压表指示___,“电压回路断线”光字牌亮。
【填空题】
电压互感器有明显故障时,___将电压互感器手车拉出。___用电压互感器的隔离开关隔绝故障电压互感器。
【填空题】
柴油发电机应定期实验,柴油发电空载运行后应检查柴油发电机运行正常且___、___正常。