刷题
导入试题
【单选题】
母线差动保护采用电压闭锁元件的主要目的( )。___
A. :系统发生振荡时,母线差动保护不会误动
B. :区外发生故障时,母线差动保护不会误动
C. :由于误碰出口继电器而不至造成母线差动保护误动
D. :防止拒动
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
C
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
双侧电源的输电线路发生不对称故障时,短路电流中各序分量受两侧电势相差影响的是( )。___
A. :零序分量
B. :负序分量
C. :正序分量
D. :以上全包括
【单选题】
线路第I段保护范围最稳定的是( )。___
A. :距离保护
B. :零序电流保护
C. :相电流保护
D. :重合闸
【单选题】
对电力系统稳定运行影响最小的短路类型是( )。___
A. :单相接地
B. :两相短路
C. :两相接地短路
D. :三相短路
【单选题】
在微机保护中经常用全周傅氏算法计算工频量的有效值和相角,请选择当用该算法时正确的说法是( )。___
A. :对直流分量和衰减的直流分量都有很好的滤波作用
B. :对直流分量和所有的谐波分量都有很好的滤波作用
C. :对直流分量和基波的整数倍谐波分量都有很好的滤波作用
D. :多高频信号有很好的滤波作用
【单选题】
按输电线路一侧电压、电流测得的故障距离,其误差标准是按( )条件制定的___
A. :金属性短路
B. :过渡电阻为100Ω
C. :过渡电阻为300Ω
D. :过渡电阻为200Ω
【单选题】
电压互感器二次回路断线,可能误动的继电器为( )。___
A. :电流差动继电器
B. :阻抗继电器
C. :零序方向继电器
D. :过电流继电器
【单选题】
距离保护中实现短时开放的目的是( )。___
A. :防止外部故障造成系统振荡时的误动
B. :防止静稳破坏时引起振荡时的误动
C. :非全相运行引起振荡时误动
D. :防止保护拒动
【单选题】
为确保厂用母线电压降低后又恢复时,保证重要电动机的自启动,规定电压值不得低于额定电压的(  )。___
A. :50%
B. :60~70%
C. :80%
D. :90%
【单选题】
___
A. :继电器线圈中有电流时
B. :继电器线圈中无电流时
C. :任意
D. :和有无电流无关
【单选题】
运行中的电动机发生匝间短路,被短路线匝中的电流 (  )。___
A. :保持不变
B. :迅速增大
C. :突然减小
D. :周期性变化
【单选题】
___
A. :随系统运行方式变大而变大
B. :随系统运行方式变大而变小
C. :不随系统运行方式变大而改变
D. :和负荷电流有关
【单选题】
用钳型电流表测量三相对称负载电流时,钳口中放入两相导线与放入一相导线,其表指示值( )。___
A. :两相大于一相
B. :两相小于一相
C. :相等
D. :不定
【单选题】
新安装或二次回路变动后的零序方向电流保护应( )。___
A. :用核对电流互感器,电压互感器极性的方法来判定零序方向元件接线的正确性
B. :用模拟接地故障电流的方法来判定零序方向元件接线的正确性
C. :用负荷电流,电压互感器开口三角形侧的电压模拟单相接地,检查零序方向元件动作情况的方法,判定零序方向元件接线的正确性
D. :用导通法判定接线的正确性
【单选题】
___
A. :重载间断工作时的过载保护
B. :频繁启动过载保护
C. :轻载启动连续工作过载保护
D. :任何负载、任何工作制的过载保护
【单选题】
下列哪个不是由保护装置FP5000的对低压厂用变压器的保护功能?( )。___
A. :电流速断保护
B. :变压器低压侧零序电流保护
C. :差动保护
D. :短时过电流保护
【单选题】
用6KV快切正常切换厂用电时不使用下述哪种类型( )。___
A. :并联自动
B. :并联半自动
C. :串联切换
D. :同时切换
【单选题】
下列切换方式中,切换速度最慢的是( )。___
A. :快速切换
B. :短延时切换
C. :残压切换
D. :同期扑捉切换
【单选题】
运行中的电压互感器其二次线圈一点接地属于( )。___
A. :工作接地
B. :保护接地
C. :防雷接地
D. :防静电接地
【单选题】
下列哪个不是由保护装置FP5000的对低压厂用变压器的保护功能( )。___
A. :电流速断保护
B. :变压器低压侧零序电流保护
C. :差动保护
D. :短时过电流保护
【单选题】
我厂6kV电动机(>2000kW)所采用的差动保护设置在( )装置中。___
A. :FP5000
B. :MP3000
C. :sel587
D. : sel551
【单选题】
我厂6kV工作段电源进线采用的保护装置是( )。 ___
A. :FP5000
B. :MP3000
C. :sel587
D. : sel551
【单选题】
我厂6kV大电动机所采用的差动保护的CT连接采用的接法是( )。___
A. :YY
B. :Y△
C. :△△
D. :VV
【单选题】
我厂6kV电动机(<2000kW)没有采用的保护是( )。___
A. :差动保护
B. :接地保护
C. :热过载保护
D. :堵转保护
【单选题】
我厂1、2号机组(不包括外围)分别有( )段的6kV段。___
A. :1
B. :2
C. :3
D. :4
【单选题】
我厂6kV电动机零序CT的变比是( )。___
A. :50:1
B. :75:1
C. :100:1
D. :125:1
【单选题】
我厂6kV电动机保护装置MP3000中堵转保护一般设置为( )。___
A. :200%
B. :300%
C. :400%
D. :500%
【单选题】
我厂6kV电动机保护装置MP3000中热过载的报警值设置为( )。___
A. :75%
B. :80%
C. :85%
D. :90%
【单选题】
下列电动机中,我厂没有配备差动保护的是( )。___
A. :增压风机
B. :一次风机
C. :引风机
D. :送风机
【单选题】
我厂每台机组有()台整流变。___
A. :15台
B. :20台
C. :30台
D. :40台
【单选题】
一般来说,灰斗的溜角不应不小于()。___
A. :60°
B. :50°
C. :70°
D. :80°
【单选题】
电除尘器性能比较敏感,粉尘比电阻( )时,收尘效果越好。___
A. :越大
B. :适中
C. :越小
D. :不变
【单选题】
我厂电除尘的振打方式是()。___
A. :侧面振打
B. :机械振打
C. :顶部振打
D. :电磁振打
【单选题】
我厂每台机组有()台高压控制柜。___
A. :20台
B. :30台
C. :15台
D. :40台
【单选题】
电除尘方式“2:2”指的是()。___
A. :火花临界检测方式
B. :单半波间歇供电
C. :双半波间歇供电
D. :全波间歇供电
【单选题】
电除尘PLC的操作面板为()。___
A. :TD-200
B. :S2-200
C. :S7-200
D. :S7-100
【单选题】
一根长为L的均匀导线,电阻为8Ω,若将其对折后并联使用,其电阻为( )。___
A. :4Ω
B. :2Ω
C. :8Ω
D. :1Ω
【单选题】
兆欧表俗称( )。___
A. :摇表
B. :欧姆表
C. :绝缘电阻表
D. :万用表
【单选题】
使用钳形电流表,可选择 () 然后再根据读数逐次切换。___
A. :最高档位
B. :最低档位
C. :刻度一半
D. :任何档位
【单选题】
一般小型电动机启动电流是额定电流的( )倍。___
A. :0.2~1
B. :1~2
C. :4~7
D. :20~30
【单选题】
当电流超过某一预定数值时,反应电流升高而动作的保护装置叫做 ( ) 。___
A. :过电压保护
B. :过电流保护
C. :电流差动保护
D. :欠电压保护
推荐试题
【判断题】
在线路三相跳闸后,采用三相重合闸的线路在重合前经常需要在一侧检查无压;另一侧检查同期。在检查无压侧同时投入检查同期功能的目的在于断路器偷跳后可以用重合闸进行补救
A. 对
B. 错
【判断题】
单相接地短路时流过保护的两个非故障相电流一定为零
A. 对
B. 错
【判断题】
流过保护的零序电流的大小仅决定于零序序网图中参数,而与电源的正负序阻抗无关
A. 对
B. 错
【判断题】
大电流接地系统单相接地时,故障点的正、负、零序电流一定相等,各支路中的正、负、零序电流可不相等
A. 对
B. 错
【判断题】
由母线向线路送出有功100兆瓦,无功100兆瓦。电压超前电流的角度是45度
A. 对
B. 错
【判断题】
Y/△-11变压器在侧发生两相短路,Y侧三相电流中有两相电流为另一相电流的2倍
A. 对
B. 错
【判断题】
三次谐波电压型定子单相接地保护,在发电机正常运行时,︱Us︱/︱Un︱<1不是永远成立的
A. 对
B. 错
【判断题】
某电厂的一条出线负荷功率因数角发生了摆动,由此可以断定电厂与系统之间发生了振荡
A. 对
B. 错
【判断题】
电流互感器的角度误差与二次所接负载的大小和功率因数有关
A. 对
B. 错
【判断题】
二次回路中电缆芯线和导线截面的选择原则是:只需满足电气性能的要求;在电压和操作回路中,应按允许的压降选择电缆芯线或电缆芯线的截面
A. 对
B. 错
【判断题】
为使变压器差动保护在变压器过激磁时不误动,在确定保护的整定值时,应增大差动保护的5次谐波制动比
A. 对
B. 错
【判断题】
在小接地电流系统中,线路上发生金属性单相接地时故障相电压为零,两非故障相电压升高倍,中性点电压变为相电压。三个线电压的大小和相位与接地前相比都发生了变化
A. 对
B. 错
【判断题】
设置变压器差动速断元件的主要原因是防止区内故障TA饱和产生高次谐波致使差动保护拒动或延缓动作
A. 对
B. 错
【判断题】
对于发电机定子绕组和变压器原、副边绕组的小匝数匝间短路,短路处电流很大,所以阻抗保护可以做它们的后备
A. 对
B. 错
【判断题】
中性点经放电间隙接地的半绝缘110kV变压器的间隙零序电压保护,3U0定值一般整定为150--180V
A. 对
B. 错
【判断题】
YN/d11接线的变压器低压侧发生BC两相短路时,高压侧B相电流是其它两相电流的2倍
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器纵差保护经星-角相位补偿后,滤去了故障电流中的零序电流,因此,不能反映变压器YN侧内部单相接地故障
A. 对
B. 错
【判断题】
3/2断路器主接线方式的变电所中的重合闸应按线路配置
A. 对
B. 错
【判断题】
线路保护整组试验中可采用卡继电器接点的方法进行
A. 对
B. 错
【判断题】
为保证重合成功,单相重合闸的时间要躲过断路器的主触头分开时间,潜供电流消失时间,故障点去游离时间之和,并留有一定裕度
A. 对
B. 错
【判断题】
接地故障时,零序电流与零序电压的相位关系与变电所和有关支路的零序阻抗角无关,与故障点有无过渡电阻有关
A. 对
B. 错
【判断题】
零序电流1段的保护范围随系统运行方式变化,距离保护1段的保护范围不随系统运行方式变化
A. 对
B. 错
【判断题】
当重合闸使用方式为单相重合闸时,选相达二相及以上时应跳三相
A. 对
B. 错
【判断题】
重合闸前加速保护比重合闸后加速保护的重合闸成功率高
A. 对
B. 错
【判断题】
相间阻抗继电器不反映接地故障
A. 对
B. 错
【判断题】
母线充电保护只在母线充电时投入,当充电良好后,应及时停用
A. 对
B. 错
【判断题】
一次接线为1个半断路器接线时,母线保护应装设电压闭锁元件
A. 对
B. 错
【判断题】
保护控制字中整定母线互联、投互联压板两种方式可强制母线互联
A. 对
B. 错
【判断题】
当系统中大型发电机组开停机时,零序电流保护的保护范围和灵敏度不会受到影响
A. 对
B. 错
【单选题】
安全生产管理是实现安全生产的重要___。
A. 作用
B. 保证
C. 依据
D. 措施
【单选题】
安全是___。
A. 没有危险的状态
B. 没有事故的状态
C. 舒适的状态
D. 生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害
【单选题】
我国安全生产的方针是___
A. 安全责任重于泰山
B. 质量第一、安全第一
C. 管生产必须管安全
D. 安全第一、预防为主
【单选题】
依据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当设立安全生产___机构,配备专职安全生产管理人员。
A. 检查
B. 监督
C. 监理
D. 管理
【单选题】
某装修工程装修建筑面积9000平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定,该装修工程项目应当至少配备___名专职安全生产管理人员。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
【单选题】
某建筑工程建筑面积3万平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定,该建筑工程项目应当至少配备___名专职安全生产管理人员。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
【单选题】
劳务分包企业在建设工程项目的施工人员有55人,应当设置___
A. 1名专职安全生产管理人员
B. 2名兼职安全生产管理人员
C. 2名专职安全生产管理人员
D. 1名专职和1名兼职安全生产管理人员
【单选题】
某劳务分包企业在某建设工程项目的施工人员有450人,按照建设部关于建筑施工企业专职安全生产管理人员配备的有关规定,应当至少设置___名专职安全生产管理人员。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
【单选题】
依据《建设工程安全生产管理条例》,建设行政主管部门在审核发放施工许可证时,应当对建设工程是否有___进行审查。
A. 安全规章制度
B. 安全管理机构
C. 安全生产责任制
D. 安全施工措施
【单选题】
建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给___具体实施。
A. 建设单位
B. 建设工程安全监督机构
C. 工程监理单位
D. 施工总承包单位
【单选题】
根据《建设工程安全生产管理条例》规定,设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要,对涉及施工安全的___在设计文件中注明,并对防范生产安全事故提出指导意见。
A. 危险源和重点部位
B. 重点部位和环节
C. 关键部位和危险源
D. 危险部位和环节
欢迎使用我爱刷题
×