相关试题
【判断题】
1.管理会计只适用于应用环境良好的企业集团。
【判断题】
管理会计的服务功能是帮助单位实现向管理要效益
【判断题】
管理会计与财务会计的信息来源相同,因此,简必须具备客观性特征
【判断题】
我国管理会计尚属起步阶段,所以理论体系和方法体系仍不完善
【判断题】
管理会计最基本的要求是财务业务融合,所以,应用管理会计必须单位全体员工参与
【判断题】
管理会计的目标是参与单位全程管理,助力战略目标的实现
【判断题】
平衡计分卡是风险管理中常用的工具和方法。
【判断题】
管理会计应用的信息不仅包括财务信息,也包括非财务信息
【判断题】
战略是企业从全局考虑而做出的长远性的谋划
【判断题】
2战略管理是一个 包括方向选择、目标制定、战略制定,以及战略落实和战略评价等在内的动态系统
【判断题】
从战略的持久性看,战略管理系统在具有相对独立性的同时,又有一定的开放性。
【判断题】
可行性原则只要求长期目标与短期目标的有效衔接即可
【判断题】
在协同性原则下,需要管理者在考虑不同责任者具体目标之间的有效协同的基础上,加强各部之间的协同管理,有效提高资源使用的效率和效果
【判断题】
7企业的财务资源、人员技能、研究开发等属于内部环境
【判断题】
战略实施就是指将企业的战略目标变成现实的管理过程
【判断题】
管理不善或人为因素是导致战略的关键作用与战略任务不一致的主要因素
【判断题】
1,企业只能单独选择使用一种适合的预算管理工具方法编制预算
【判断题】
2,企业在预算执行过程中,可以随意对已制定的预算项目或预算指标进行调整
【判断题】
3,预算控制是包括事前控制、事中控制、事后控制的全过程控制
【判断题】
4,企业应采用自上而下、自下而上、上下结合或多维度相协调的流程编制预算
【判断题】
5,销售预算是全面预算体系的核心,是编制年度预算的关键和起点
【判断题】
6,滚动预算的主要特点就是它的预算期永远保持12个月
【判断题】
7,弹性预算可能会使预算期间与会计期间相分离
【判断题】
8,管理费用多属才固定成本,所以一般是以过去的实际开支为基础,按预算期的可预见变化来调整的
【判断题】
9,作业预算法能使成本与作业活动之间的联系更明确,使规划过程更精确,使预算修正更有效
【判断题】
10,不同种类的预算,其预算编制期也往往各不相同
【判断题】
固定成本总额不随业务量的变动而变动,但其单位固定成本与业务量成反比
【判断题】
我国的制造成本法实际上就是西方的完全成本法
【判断题】
变动成本法和完全成本法计入利润表的期间费用,虽然形式上不同,但实质上相同
【判断题】
目标成本法是产品生命周期处于成熟期对标准产品广泛采用的成本计算方法
【判断题】
价值工程是目标成本分解中常用且实用的方法
【判断题】
作业动因是将作业中心的成本分配到产品或劳务的标准,它反映了作业中心对资源的耗用情况
【判断题】
作业成本法下的成本计算对象是产品的生产步骤或订单
【判断题】
标准成本的制定既要考虑成本目标的实现又要具有激励作用
【判断题】
作业成本法适用于直接材料和直接人工在产品成本中所占比例较大的产品的核算
【判断题】
预期的机器工时可以作为分配机器维护成本的合理动因
【判断题】
1边际贡献率 与变动成本率两者之间存在着密切关系,边示贡献率越大,变动成本率也就越大
推荐试题
【填空题】
PROFIBUS根据其应用特点可分为___、___,PROFIBVS-PA等三种协议。 PROFIBUS-DP,PROFIBUS-FMS
【填空题】
Pt100热电阻在0℃时的电阻值为100欧,在160℃时对应的电阻值约为___欧。 160
【填空题】
PID调节中P指___,I指___,D指___。 比例带调节,积分调节,微分调节
【填空题】
RS和TON、TP等定时器均在控制器算法的___函数库中。 标准库___
【填空题】
SNET网实现工程师,___和系统服务器与___的互联。 操作员站,现场控制站
【填空题】
UPS的作用是___和___。 净化电源,中断续电
【填空题】
报表组态中的动态点分为___、___、___。 历史点,实时点和时间点
【填空题】
焙烧炉CO含量高于0.3%将联锁跳停___。 电除尘
【填空题】
变量命名是以___、___字母的组合。 数字,下划线
【填空题】
表压力:___。 以大气压力为基准的压力
【填空题】
铂铑10-铂热电偶的分度号为___,镍铬-镍硅热电偶分度号为___。 S,K
【填空题】
铂热电阻可分为___级和___级,Pt10和Pt100,其零度的标称电阻值分别为___欧、___欧。 A,B,10,100
【填空题】
测量范围-25~100℃的下限值___,上限值___,量程___。 -25,100,125
【填空题】
测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路___。 串联
【填空题】
差变原测量范围是0~10KpA,现调整使用负迁移量为10KpA,则测量范围变为___。 -10KpA~0KpA
【填空题】
差压流量计正压管线不畅,仪表指示偏___,负压管线不畅仪表指示偏___。 小,大
【填空题】
差压式流量计包括___、___、___三部分。 节流装置___,导压管,变送器___
【填空题】
差压式流量计在应用过程中,必须保证其测量在其设计量程的___以上。 三分之一
【填空题】
超声波不能在___中传播,所以超声波不能测量带有___或___的容器中的液位。 真空,真空,负压
【填空题】
程序控制系统由开关信号、___、___、___和执行机构组成。 输入回路,程序控制器,输出回路
【填空题】
存储器又可分为___和___两类。 ROM,RAM
【填空题】
大气压力:___。 常态下空气自重产生的压力
【填空题】
单位时间内流过的流体以体积表示的称为___,用___表示。 体积流量,Q,
【填空题】
当调节阀摩擦力大,需要精确定位的场合需要采用___。 阀门定位器
【填空题】
电磁流量计不能测量___、___、___、___和___。 气体,蒸汽,含有大量气泡的液体,石油及石油制品,不导电的有机溶液
【填空题】
电磁流量计的工作原理是以___为基础,产生___,转换器将电动势转换成标准的___模拟信号输出。 在线分析,电磁感应,感应电动势
【填空题】
电缆与测量管路成排作上下层敷设时,其间距不宜小于___mm。 200
【填空题】
调节阀的工作原理是:是根据物理学的___。 节流原理
【填空题】
调节阀前后压差较小,要求泄露量小,一般可选用___阀。 单座
【填空题】
定量给料机有两种标定方法:___、___。 实物标定,链码标定
【填空题】
对拔码开关的操作应在相应主控单元___情况下进行。 断电
【填空题】
对放射源进行检修维护时,___必须穿戴齐全,正确佩戴___。 辐射防护用品,个人剂量仪
【填空题】
对于粉仓、固态物料的测量我们最好使用___雷达。 调频连续波
【填空题】
对于系统中那些需要掉电保护和数据备份的重要数据,我们都用定义为___型变量。 保留
【填空题】
阀节门按其流量特性分为:___、___、___,其中___用开小流量调节。 线性,百分比,快开,百分比
【填空题】
放射源防护三要素为___、___、___。 时间,距离,屏蔽
【填空题】
放射源在检修维护其他非正常使用期,必须确保处于___状态。 关闭
【填空题】
分度号S、K、E三种热偶中,100℃时的电势分别为___、___、___。 0.645mv,4.095mv,6.317mv