相关试题
【判断题】
当供电系统发生故障时, 只有离故障点最近的保护装置动作, 而供电系统的其他部分仍正常运行 , 满足这要求的动作称为(选择性)动作。
【判断题】
电气设备检修时,工作票的有效期限以(批准的检修期限)为限。
【判断题】
配电装置中,电气设备的网状遮拦高度不低于( 1.7 ) m,底部离地不应超过 0.1m。
【判断题】
新敷设的带中间接头的电缆线路,在投入运行(三个月)后,应进行预防性试验。
【判断题】
用摇表测量电气设备绝缘时,“线路”( L)接线柱应接在(电机绕组或导体)。
【判断题】
在 10kV 系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以便限制(截流过电压)。
【判断题】
电力网按其在电力系统中的作用不同分为输电网和(配电网)。
【判断题】
负荷开关与(熔断器)配合 , 可保护电力线路。
【判断题】
电磁操动机构是利用(电磁功)产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。
【判断题】
移动式电气设备的电源线应采用(橡皮绝缘)类型软电缆。
【判断题】
人体触电时,电流灼伤和电弧烧伤是由于电流的(热量)效应造成的。
【判断题】
运行中的电压互感器相当于一个(空载运行)的变压器。
【判断题】
高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分 , 一般采用(遮拦)进行防护。
【判断题】
电气设备由事故转为检修时,应(填写工作票)。
【判断题】
对于 10kV 电容器的电流速断保护 , 动作时间为( 0)秒。
【判断题】
跌落式熔断器在短路电流通过后 , 装在管子内的熔体快速(熔断)断开一次系统。
【判断题】
两只额定电压相同的电阻 , 串联接在电路中 , 其阻值较大的电阻发热(较大)。
【判断题】
倒闸操作应由二人进行 , 一人唱票与监护 , 另一人(复诵与操作)。
【判断题】
高压配电线路的电压等级在( 110) kV 及以上。
【判断题】
电缆终端头,根据现场运行情况每( 1 至 3 年)停电检修一次。
【判断题】
35kV 及以上用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(± 5%)。
【判断题】
低压照明用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(±( 5%至 10%))。
【判断题】
在操作隔离开关时 , 发生带负荷误合隔离开关时 , 已经发生弧光即应(宁错不返 , 一合到底)。
【判断题】
带有储能装置的操作机构在有危及人身和设备安全的紧急情况下可采取紧急措施进行(分闸)。
【判断题】
用电烙铁焊接时 , 但焊头因氧化而不吃锡时 , 不可(硬烧)。
【判断题】
我国规定的安全电压额定值等级为( 42V、36V、24V、12V 和 6V)。
【判断题】
电气设备的绝缘是一个重要的技术指标 , 是安全检查的重要内容 , 电气绝缘检查主要是检查绝缘是否老化破损, 受潮和(绝缘电阻)等。
【判断题】
按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流(小)。
【判断题】
填写工作票时要字体规范,字迹清楚不得涂改和不得用(铅)笔填写。
【判断题】
二次回路交流耐压试验电压为 1000V。当回路绝缘电阻值在 10 兆欧以上时,可采用( 2500) V 摇表代替, 试验持续时间为 1min
【判断题】
用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则(测出的电压值需取反才是真正电压值)
【判断题】
万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示(∞位)
【判断题】
操作票填写中,合上或拉开的隔离开关、刀开关统称为(刀闸)
【判断题】
改变变压器分接开关的位置时,应来回多操作几次, 目的是保证(分接开关接触良好)
【判断题】
变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(淡红色)
推荐试题
【判断题】
由于手持式电工工具在使用时是移动的 , 其电源线易受到拖拉、磨损而碰壳或脱落导致设备金属外壳带电 ,导致(触电事故)。
【判断题】
配电变压器的高压侧一般都选择(避雷器)作为防雷用保护装置。
【判断题】
第二种工作票的有效期最长为( 1 天)。
【判断题】
电压互感器的额定二次电压一般为( 100) V。
【判断题】
电缆的型号为 ZQ22-3x70-10-300 中的 10 表示该电缆的(工作电压)。
【判断题】
架空导线型号 TJ-50 的含义是(标称截面积 50 的铜绞线)。
【判断题】
氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性 , 在(过)电压作用下 , 其阻值很小 , 相当于短路状态。
【判断题】
TT 系统中第二个 T 表示(保护接地)。
【判断题】
三相四线式 380V 配电网属于(二次配网)。
【判断题】
跌开式高压熔断器在户外应安装在离地面垂直距离不小于( 4.5 ) m。
【判断题】
Ⅱ类设备的防触电保护是采取(双重绝缘)措施。这种设备不采用保护接地的措施 , 也不依赖于安装条件。
【判断题】
配电变压器原、副绕组匝数不同 , 一般其副绕组的匝数要比原绕组的匝数(少)。
【判断题】
一式二份的工作票 , 一份由工作负责人收执 , 作为进行工作的依据 , 一份由(运行值班员)收执 , 按值移交。
【判断题】
紧急事故处理时可不需填写(倒闸操作票),但应事后将有关事项记入值班日志 , 并及时汇报。
【判断题】
手动操作断路器跳闸时,自动重合闸继电保护处于(不动作)状态。
【判断题】
值班人员手动合闸于故障线路,继电保护动作将断路器跳开 , 自动重合闸将(不动作)。
【判断题】
线路限时电流速断保护装置动作,可能是(始端)部分发生短路故障。
【判断题】
电缆线路中有中间接头时,压接接头最高允许温度为( 150)℃。
【判断题】
在(中性点不接地)系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护。
【判断题】
TT 系统中第二个 T 表示(保护接地)。
【判断题】
箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,接地网的接地引线应不少( 2)条。
【判断题】
当人体发生触电时 , 通过人体电流越大就越危险 , 通常将(摆脱)电流作为发生触电事故的危险电流界限。
【判断题】
用于电压互感器高压侧的高压熔断器其额定熔断电流一般为( 0.5 ) A 。
【判断题】
因故需暂时中断作业时、所装设的临时接地线(保留不动)。
【判断题】
使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度的载流量,成为允许载流量。
【判断题】
二次线路中,时间继电器的文字符号表示为( KT)。
【判断题】
电气设备检修时,工作票的有效期限以(批准的检修期限)限。
【判断题】
供电系统中三相电压对称度一般不应超额定电压的( 5) %。
【判断题】
测量电容器绝缘电阻(前后)应注意放电,以防作业人员触电。
【判断题】
带有储能装置的操作机构在有危及人身和设备安全的紧急情况下可采取紧急措施进行(分闸)
【判断题】
在高压设备上作业时应由( 2)人或以上进行
【判断题】
信号继电器线圈的工作电流在线圈上的电压降不应超过电源额定电压的( 10)%
【判断题】
测量高压线路绝缘应选用( 2500) v 伏摇表
【判断题】
摇表进行开路试验时,指针应指在(∞)位置为良好
【单选题】
下列选项不属于项目管理的特点的是___。
A. 普遍性
B. 目的性
C. 集成性
D. 可逆性