相关试题
【判断题】
电磁操动机构是利用(电磁功)产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。
【判断题】
移动式电气设备的电源线应采用(橡皮绝缘)类型软电缆。
【判断题】
人体触电时,电流灼伤和电弧烧伤是由于电流的(热量)效应造成的。
【判断题】
运行中的电压互感器相当于一个(空载运行)的变压器。
【判断题】
高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分 , 一般采用(遮拦)进行防护。
【判断题】
电气设备由事故转为检修时,应(填写工作票)。
【判断题】
对于 10kV 电容器的电流速断保护 , 动作时间为( 0)秒。
【判断题】
跌落式熔断器在短路电流通过后 , 装在管子内的熔体快速(熔断)断开一次系统。
【判断题】
两只额定电压相同的电阻 , 串联接在电路中 , 其阻值较大的电阻发热(较大)。
【判断题】
倒闸操作应由二人进行 , 一人唱票与监护 , 另一人(复诵与操作)。
【判断题】
高压配电线路的电压等级在( 110) kV 及以上。
【判断题】
电缆终端头,根据现场运行情况每( 1 至 3 年)停电检修一次。
【判断题】
35kV 及以上用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(± 5%)。
【判断题】
低压照明用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(±( 5%至 10%))。
【判断题】
在操作隔离开关时 , 发生带负荷误合隔离开关时 , 已经发生弧光即应(宁错不返 , 一合到底)。
【判断题】
带有储能装置的操作机构在有危及人身和设备安全的紧急情况下可采取紧急措施进行(分闸)。
【判断题】
用电烙铁焊接时 , 但焊头因氧化而不吃锡时 , 不可(硬烧)。
【判断题】
我国规定的安全电压额定值等级为( 42V、36V、24V、12V 和 6V)。
【判断题】
电气设备的绝缘是一个重要的技术指标 , 是安全检查的重要内容 , 电气绝缘检查主要是检查绝缘是否老化破损, 受潮和(绝缘电阻)等。
【判断题】
按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流(小)。
【判断题】
填写工作票时要字体规范,字迹清楚不得涂改和不得用(铅)笔填写。
【判断题】
二次回路交流耐压试验电压为 1000V。当回路绝缘电阻值在 10 兆欧以上时,可采用( 2500) V 摇表代替, 试验持续时间为 1min
【判断题】
用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则(测出的电压值需取反才是真正电压值)
【判断题】
万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示(∞位)
【判断题】
操作票填写中,合上或拉开的隔离开关、刀开关统称为(刀闸)
【判断题】
改变变压器分接开关的位置时,应来回多操作几次, 目的是保证(分接开关接触良好)
【判断题】
变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(淡红色)
【判断题】
运行中的电压互感器相当于一个(空载运行)的变压器
【判断题】
110kV 及以上的供电系统的接地方式一般采用(大电流)接地方式
【判断题】
消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起(串联谐振过电压)
【判断题】
对于 10kV 的变电所,要求电压互感器组采用( V,V)接线
【判断题】
正常情况下,氧化锌避雷器内部(通过泄露电流)
【判断题】
从降压变电站吧把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路都属于(配电)线路
【判断题】
架空电力线路的绝缘子定期清扫每(一年)进行一次
【判断题】
人工急救胸外挤压法应以每分钟约( 100)次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与防松的时间相当
【判断题】
触电急救,首先要使触电者迅速(脱离电源)
【判断题】
接闪网和接闪带等可用圆钢制作,圆钢的直径不得小于( 8)mm
【判断题】
断路器的分闸回路串接其自身的(常开)触点
推荐试题
【多选题】
作业现场使用的带电作业工具应放置在___或()上
A. 塑料布
B. 防潮的帆布
C. 木板
D. 绝缘物
【多选题】
在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取安全措施,严格防止___
【多选题】
工作场所的照明,应该保证足够的亮度。在操作盘、重要表计、___、机房等地点,还应设有事故照明。
A. 主要楼梯
B. 通道
C. 调度室
D. 控制室
【判断题】
体格检查至少每三年一次,参加高处作业的人员至少两年一次
【判断题】
应故间断电气工作连续一个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作
【判断题】
经常有人工作的场所及作业车辆上宜配备急救箱或存放相应的急救药品,并指定专人检查、补充或更换
【判断题】
从事电气作业的人员应掌握触电急救、创伤急救等紧急救护法
【判断题】
工作票应使用黑色或蓝色钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确,填写应清楚,不得任意涂改
【判断题】
一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者可以互相兼任
【判断题】
工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票,并重新履行签发许可手续
【判断题】
工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班成员进行监护,及时纠正不安全行为
【判断题】
工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存
【判断题】
在未办理工作票终结手续以前,运行值班人员可以将停电设备合闸送电
【判断题】
已终结的工作票、事故应急抢修单应保存一年
【判断题】
验电时,应使用相应电压等级、合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电
【判断题】
装设接地线应先接导体端,后接接地端,接地线应接触良好,连接应可靠
【判断题】
成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于25平方毫米,同时应满足装设地点短路电流的要求
【判断题】
接地线应使用专用的线夹固定在导体上,不应用缠绕的方法进行接地或短路
【判断题】
需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意,在对新的作业人员进行安全交底手续后,方可进行工作
【判断题】
安全带应采取低挂高用的方式,安全带的挂钩或绳子应系挂在牢固的构件或专为安全带用的支架、钢丝绳上
【判断题】
安全带和后备保护绳应分挂在不同部位的牢固构件上
【判断题】
登高或高处转移作业位置时,不应携带器材,手中不应持物。上下爬梯时,双手应同抓一个梯阶
【判断题】
在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌
【判断题】
高压设备发生接地时,室内不准接近故障点2m以内,室外不准接近故障点4m以内,进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套
【判断题】
绝缘靴、绝缘手套、验电器的耐压试验周期均为半年
【判断题】
高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后不应开启。设置“止步,高压危险!”的标示牌
【判断题】
作业机具和安全工器具应有专用库房(工具柜),应存放在适用的柜内或架上,库房(工具柜)应经常保持干燥、通风,温度为-15℃~+35℃、相对湿度为80%以下
【判断题】
每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码可以不一致
【判断题】
如果线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”标示牌
【判断题】
工作许可人应是有一定工作经验且经批准的运行人员(包括电力调度人员),工作许可人员名单应书面公布
【判断题】
无法做到与电源完全断开的检修设备,应拆除设备与电源之间的电气连接
【判断题】
表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,如果指示有电,则不应在设备上工作
【判断题】
高压电气设备防误操作闭锁装置不得随意退出运行
【判断题】
工作人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业
【判断题】
任何人员发现有违反本规程的行为,应立即制止
【判断题】
小组工作票的许可和终结,由小组工作负责人与工作负责人办理