【填空题】
正常停机时,在汽轮机打闸后,应先检查发电机___是否到零,确认到零后,再将发电机与系统解列,严禁___解列。
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【填空题】
发电机假同期试验的目的是检查同期回路接线的___,防止二次接线错误而造成发电机___。
【填空题】
发电机励磁电刷间负荷分布不均匀时,应用直流卡钳检测电刷的___分布情况。对负荷过重及___的电刷及时调整处理。
【填空题】
在发电机零起升压过程中,一旦发现定子电流标有指示,应立即___。
【填空题】
发电机零起升压时应注意,只能用___升压;主变的中性点必须接地,升压应___。
【填空题】
当发电机的转子绕组发生一点接地时,应立即查明故障点与性质。如系稳定性的金属接地,应立即___。
【填空题】
如发电机不平衡电流出现在发电机并列后不久时,可能是发电机主开关___引起,则应立即解列发电机。
【填空题】
发电机出口 TV 保险熔断时,有功、无功表计指示可能___,有功、无功电度表异常。
【填空题】
发电机封闭母线气压正常,封闭母线外壳温度不超___。
【填空题】
油浸自冷和油浸风冷方式的变压器,其上层油温的允许值最高不得超过___℃,一般不宜超过___℃。
【填空题】
强迫油循环风冷的变压器上层油温一般不超过___℃,最高不超过___℃。
【填空题】
主变冷却器___允许在额定负荷下限时运行,若负荷小,主变上层油温未达到规定值时,允许上升到规定值,但主变最长运行时间不得超过___分钟。
【填空题】
变压器是依据___原理,把一种交流电的电压和电流变为___相同,但___不同的电压和电流。
【填空题】
变压器空载运行时,所消耗的功率称为___,变压器的空载损耗,其主要部分是铁芯的___损耗和___损耗,铁芯损耗约与电压平方成正比。
【填空题】
变压器分接开关调压方式有两种:___调压、___调压,无载调压的变压器必须在___状态下才能改变分接开关位置。
【填空题】
变压器的变比是指变压器在___时,原绕组电压与副绕组电压的___。
【填空题】
变压器外加一次电压,一般不得超过该分接头额定值的___,此时变压器的二次侧可带额定电流。
【填空题】
变压器的铁芯是由导磁性能极好的___片组装成闭合的___。
【填空题】
变压器的冷却方式主要有___自冷式、油浸___式、___风冷式等。
【填空题】
变压器油枕的作用主要有:温度变化时调节___,减小油与空气的接触面积,___油的使用寿命。
【填空题】
变压器的呼吸器内的干燥剂有吸收进入油枕内空气中的___的作用,因而保持油的绝缘水平。
【填空题】
短路电压是变压器的一个重要参数,它表示___电流通过变压器时,在一、二次绕组的阻抗上所产生的___。
【填空题】
变压器在运行中,如果电源电压过高,则会使变压器的激磁电流___,铁芯中的磁通密度___。
【填空题】
若变压器在电源电压过高的情况下运行,会引起铁芯中的磁通过度___,磁通___发生畸变。
【填空题】
主变压器冷却方式为___,高厂变冷却方式为___。
【填空题】
变压器内部发生故障时,瓦斯继电器的上部接点接通___回路,下部接点接通断路器的___回路。
【填空题】
变压器的过载能力是在不损害变压器绕组绝缘和降低使用寿命的条件下,在短时间内所能输出的___容量,它大于变压器的___容量。
【填空题】
变压器在运行中产生的损耗,主要有___和___,这两部分损耗最后全部转变成___形式使变压器铁芯绕组发热,温度升高。
【填空题】
如果运行中的变压器油受潮或进水,主要危害是:使绝缘和油的___水平降低,水分与其他元素合成低分子酸而___绝缘。
【填空题】
变压器分级绝缘是指变压器绕组靠近___部分的主绝缘,其绝缘水平低于___部分的主绝缘。
【填空题】
主变压器额定电压___,额定电流___。
【填空题】
变压器绝缘电阻不合格时,应查明原因,并用___法或___法以判断变压器绕组受潮的程度。
【填空题】
变压器的___、___保护不得同时停用。
【填空题】
运行中的高频保护不允许单独一侧将其保护的___断开。
【填空题】
现场处理呼吸器畅通工作或更换硅胶时,变压器重瓦斯保护应由___位置改为___位置运行,工作完毕后,经___试运行后,方可将重瓦斯投入___。
【填空题】
变压器如因大量漏油而使油位迅速下降时,禁止将瓦斯保护改为只动作于___,而必须迅速采取___措施。
【填空题】
瓦斯保护能反映变压器油箱内的各种故障,它分为动作于跳闸的___保护,动作于信号的___保护。
【填空题】
主变压器正常运行时,冷却器___号投工作位,___号投辅助位,___号投备用位。
【填空题】
剧冷剧热天气,应着重检查变压器___、___的变化情况,冷却装置的___情况。
【填空题】
变压器内部着火时,必须立即把变压器从各侧___断开,变压器有爆炸危险时,应立即将___放掉。
推荐试题
【单选题】
DC11时隔离KAA____厂房的用户___
A. UJA
B. UKA
C. UKD
D. UKC
【单选题】
触发DC11保护动作的信号有_________
A. 一回路热段饱和温差<10度
B. 安全壳压力大于0.129MPa
C. CA11
D. 以上都是
【多选题】
下列哪些LEFU功能是通过TXP实现的:___
A. AB21(PP1)
B. BA11(启动高压安注)
C. AC21(防止误稀释)
D. BE21(JEF喷淋阀控制)
【多选题】
一回路温度大于150℃时,下列哪些保护引入___
A. AA14
B. BA11/BD11/BD21/BD22/BE13
C. CD11/CD12
【多选题】
BA11启动高压安注系统泵信号动作结果为:___
A. 启动JND10-40AP001
B. 关闭JND11-41AA101、102
C. 打开JND10-40AA801
D. 关闭JET53AA101-108。
【多选题】
BA11动作信号,热一环路热段温度大于150度___
A. 安全壳内压力大于0.129Mpa
B. 一回路压力对应的饱和温度与热段温差小于10度
C. CD13/Div.B
D. 手动触发
【多选题】
BB22:触发断开稳压器电机热器的信号有___
A. CD15
B. 一回路压力大于3.43Mpa,热段温度小于100
C. BA11
D. BA12
【多选题】
BB22:当一回路出现压力大于3.43MPa,热段温度小于100℃时,冷脆保护执行哪些操作___
A. 切除KBA20/30/51/52/53AP001
B. 断开稳压器电加热器
C. 无BA11信号下关闭JNG50-80AA101/102泵
D. 切除JDH10-40AP001
【多选题】
哪些保护触发后(非手动触发)必须等10分钟脉冲复位后才能复位?___
A. BA11;
B. BA12;
C. DC11;
D. DC12;
E. CA11
【多选题】
当BA13(转地坑运行)动作时,发出的命令有:___
A. 开启JNG10,20(30,40)AA803
B. 关闭循环阀JND12,22(32,42)AA101,102
C. 关闭JNG12,22(32,42)AA101
D. 关闭循环阀JNG13,23(33,43)AA101,102
【多选题】
以下属于热腿温度上升>70℃引入的保护包括:___
A.
B. A21 (LPRZ<-0.2m,启KBA50备用泵;LPRZ =0m,停泵) B. BA21 (LPRZ<-0.8m,启KBA20(30);LPRZ =-0.2m,停泵)
C. BA23(LPRZ<-1.0m,关闭KBA10、40AA101,102)
D. AA15(LPRZ<-1.0m,且△LSG>0.3m或△F>42kg/s,触发AA15)
【多选题】
下列关于BA21信号说法正确的是:___
A. 在T1k热(1v4)>70℃的前提下,稳压器窄量程液位-Lnom<0.0m或0.2m或0.8m或1.5m,发30s脉冲信号开启KBA60AA110,KBA69AA101;
B. 在T1k热(1v4)>70℃的前提下,稳压器窄量程液位-Lnom<-0.2m,启动备用的小流量上充泵;
C. 在T1k热(1v4)>70℃的前提下,稳压器窄量程液位-Lnom<-1m,启动一台大流量上充泵,同时开启阀门JNK11/41AA101,102 , JNK23AA101,关闭阀门KBA10AA104,KBC10,11,12AA101;
D. 在T1k热(1v4)>70℃的前提下,稳压器窄量程液位-Lnom<-1.5m,启动第二台大流量上充泵KBA30//20AP001。
【多选题】
BA22动作结果是将JNK水箱的正常用户从安全系统隔离,触发信号如下___
A. ATWS(AA21)信号
B. LOCA(AA13)信号(包括稳压器低液位触发LOCA)
C. SGTR(CD15)信号
D. CD13信号(来自多样性A/B)
【多选题】
触发BB12的信号有___
A.
B. EA-BED母线电压<2.52KV,延时60秒; B. BBA-BBD母线电压<2.52KV,延时60秒;
C. BBA-BBD母线频率<47.4Hz,延时60秒;
D. BEA-BED母线频率<47.4Hz,延时60秒。
【多选题】
下列关于BB12信号描述正确的是___
A. 母线BEA-BED电压(4v4)<2.52KV,延时60秒;
B. 母线BEA-BED频率(4v4)<47.4Hz,延时60秒;
C. BB12保护动作时在后备盘上使用专用的钥匙复位;
D. BB12保护动作时的报警声音与AA17动作时不同;
【多选题】
下列保护可以手动触发_________
A. EP
B. APP
C. PP1
D. PP2
【多选题】
AC21的触发信号有_________
A. EP
B. ATWS
C. 所有主泵全停
D. 主泵运行环路的热腿温度小于274度
E. PP1信号长于5秒
【多选题】
机组功率>75%Nnom的情况下,以下信号中会触发APP保护动作的是_________
A. 发电机出口开关断开
B. 机组孤岛运行
C. 多于两个主汽门关闭
D. 主给水流量与反应堆功率严重不匹配
【多选题】
DC11中启动KAA系统的信号有_________
A. 一回路饱和温度与任一环路热段温度之差小于10℃
B. 安全壳内压力大于0.129MPa
C. 来自CA11命令
D. 来自CD15命令
【多选题】
造成正反应性误引入事故的初始事件有哪些_________
A. 硼酸浓度的误稀释
B. 控制棒组件的不可控上移
C. 控制棒组件从堆芯弹出
D. 主蒸汽快速隔离阀的误关闭
【多选题】
以下信号中,触发第一类预保护(PP1)动作的信号有_________
A. 中子通量变化周期小于20s
B. 一回路热段(1v4)温度高于323℃
C. 堆芯上部压力大于16.2MPa
D. 主蒸汽集管压力大于6.86MPa
【多选题】
以下信号中,触发第二类预保护(PP2)动作的信号有_________
A. 堆芯上部压力大于16.2MPa
B. 燃料棒线功率密度大于max1(max1=PP1限值×0.98)
C. 偏离泡核沸腾裕度DNBR小于min1(min1=1.35)
D. 单束控制棒落入堆芯
【多选题】
功率运行时一定引起跳堆的事件_________
A. 切除三台主泵
B. 控制棒驱动机构380V电源丧失,延时3秒
C. SGTR
D. 汽轮机停机
【多选题】
发生误稀释事故时,触发“反应堆紧急停堆”保护动作信号有_________
A. 反应堆周期<10s
B. 反应堆功率大于操纵员设定的功率限值
C. 反应堆功率大于根据反应堆冷却剂泵运行状态自动生成的功率限值
D. 最大线功率密度超过限值
【多选题】
控制棒意外落棒事故,可能触发“反应堆紧急停堆”保护动作信号有_________
A. 反应堆周期<10s
B. 反应堆功率>75%时,一回路压力小于14.7MPa
C. 一回路热段温度大于260℃时,没有cooldown时一回路压力<13.73MPa
D. 一回路热段温度大于328℃
【多选题】
发生SGTR启动JDH系统后,当满足下列条件之一,JDH泵停运___
A. P1k <7.5MPa(H=0.5MPa)
B. JDH泵启动信号存在,但稳压器液位>9.4m(H=0.1m)
C. SGTR信号消失后,操纵员手动复位
D. KAA泵停运
【多选题】
下列属于CE11“地震时系统隔离”动作的是:___
A. 关闭蒸汽发生器主给水
B. 关闭LBA10-40AA501,101,102
C. 关闭LCU正常供应,即关闭LCU02,03AA103,LCU00AA101
D. 关闭SGC02向非抗震厂房的供给
【多选题】
关于安全壳一级隔离的说法哪些是正确的:___
A. 安全壳内压力大于0.105MPa,信号消失后即可复位
B. 安全壳内放射性水平大于Max1,信号保持10min后可复位
C. 操纵员手动触发,可以立即复位
【多选题】
触发安全壳一级隔离的命令有:___
A. 安全壳内压力大于0.105MPa
B. 安全壳内放射性水平大于Max1
C. 安全壳内放射性水平大于Max2
D. 操纵员手动触发
【多选题】
SGTR后,在开启非事故蒸汽发生器大气释放阀信号消失的前提下,何时将其转为维持压力工况___
A. 一回路压力小于7.9Mpa
B. 手动
C. 蒸汽发生器压力低于4.9Mpa
D. 蒸汽发生器压力低于5.0Mpa
【多选题】
CD15保护动作的结果是___
A. 启动JDH泵对堆芯应急注硼
B. 发信号至DC11,DC12,启动KAA,PEB
C. 停运JEF电加热器
D. 关闭KBA60AA110和KBA69AA101
【多选题】
关于发生SGTR时蒸汽发生器的隔离的说法哪些是正确的___
A. 关闭所有蒸汽发生器的汽侧阀门LBA10、20、30、40AA501,101,102
B. 关闭事故蒸汽发生器的大气释放阀LBU10(20,30,40)201和前置隔离阀LBU10(20,30,40)AA101
C. 关闭事故蒸汽发生器排污阀门LCQ15(25,35,45)AA801、802;LCQ16(26,36,46)AA801、802
D. 关闭事故蒸汽发生器给水阀门LAB10(20,30,40)AA111、113、801
【多选题】
CB12安全壳二级隔离时,将安全壳隔离阀分成四组,分别为:___
A. 无延时关闭a组
B. 延时11秒关闭a组
C. 无延时关闭b组
D. 延时11秒关闭b组
【多选题】
CD15发生SGTR时强制降低一回路压力 功能完成准则为___
A. JDH至少两列运行
B. 向稳压器汽空间喷淋的JDH水流量不低于8Kg/S
C. 硼酸浓度不低于40g/l
D. 降低一回路压力到7.5兆帕
【多选题】
触发CD21(切除相应环路主泵)信号有___
A. 隔离故障蒸汽发生器水侧信号(CD12)
B. SGTR隔离信号(CD13)
C. 一回路热腿温度大于260℃时,误关闭主蒸汽快速隔离阀
D. 一回路热腿温度大于260℃时,单台SG液位低于正常液位0.5m,并且没有两台SG液位低于正常液位0.3m。
【多选题】
发生SGTR启动JDH系统后,JDH泵何时切除___
A. 一回路压力小于7.9MPa
B. SGTR信号消失后,操纵员手动复位
C. JDH泵启动信号存在,但稳压器液位超过9.4m
D. 一回路压力小于7.5MPa
【多选题】
当安全壳一级隔离CB11动作时,动作命令有___
A. 关闭KLD10AA801~804
B. 关闭KLD20AA801~804
C. 关闭KTF40AA801
D. 关闭KTF60AA801,802
【多选题】
下列属于CE11“地震时系统隔离”动作的是___
A. 关闭LBA10-40AA501,101,102
B. 关闭SG排污LCQ15,16AA801,802
C. 关闭一回路下泄阀门KBA11,12AA101,102
D. 关闭所有安全壳隔离阀
【多选题】
触发化学喷淋的信号有___
A. 安全壳内压力和放射性水平分别大于0.129MPa和Max2
B. 不是由于二回路导致的安全壳压力大于0.167MPa
C. 操纵员手动触发
【多选题】
复位化学喷淋的信号有___
A. 安全壳内压力小于0.09MPa
B. 触发化学喷淋信号25min后
C. 操纵员手动触发