刷题
导入试题
【判断题】
高压加热器随机启动时,疏水可以始终导向除氧器
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
高压加热器投运,应先开出水电动门,后开进水电动门
A. 对
B. 错
【判断题】
高压加热器装设水侧自动保护的根本目的是防止汽轮机进水
A. 对
B. 错
【判断题】
高压加热器停用时应限制机组的负荷主要是防止汽轮机通流部分过负荷
A. 对
B. 错
【判断题】
换热器逆流布置时,由于传热平均温差大,传热效果好,因而可增加受热面
A. 对
B. 错
【判断题】
上一级加热器水位过低,会排挤下一级加热器的进汽量,降低冷源损失
A. 对
B. 错
【判断题】
投入高压加热器汽侧时,要按压力从高到低,逐个投入,以防汽水冲击
A. 对
B. 错
【判断题】
由于传热热阻的存在,表面式加热器传热端差不可能为零
A. 对
B. 错
【判断题】
与表面式加热器相比,采用混合式加热器有较高的效率
A. 对
B. 错
【判断题】
运行中高压加热器进汽压力允许超过规定值
A. 对
B. 错
【判断题】
运行中引起高压加热器保护装置动作的唯一原因是加热器钢管泄漏
A. 对
B. 错
【判断题】
在运行中,发现高压加热器钢管泄漏,应立即关闭出口门切断给水
A. 对
B. 错
【判断题】
加热器的疏水采用疏水泵排出的优点是疏水可以利用
A. 对
B. 错
【判断题】
高加停用后机组带负荷不受限制
A. 对
B. 错
【判断题】
若抽汽管道的阀门没有全开,会造成加热器出口端差减小
A. 对
B. 错
【判断题】
加热器的水位太高,其出口水温会降低
A. 对
B. 错
【判断题】
高压加热器的冷凝段主要是利用蒸汽过热热来加热给水
A. 对
B. 错
【判断题】
切除所有加热器,其机组负荷最大为50%的额定负荷
A. 对
B. 错
【判断题】
高压加热器水侧注水时,加热器水位计有水属于正常
A. 对
B. 错
【判断题】
高压加热器水侧注水后投运前,水侧压力比给水压力低属于正常
A. 对
B. 错
【判断题】
加热器泄漏或故障时严禁投入
A. 对
B. 错
【判断题】
加热器必须在水位计完好、报警信号及保护动作正常情况下才允许投入
A. 对
B. 错
【判断题】
高低压加热器原则上采用随机滑启、滑停的方式
A. 对
B. 错
【判断题】
当不具备随机滑启、滑停的条件时,依压力由低到高逐台投入加热器,每台加热器投入时,投入间隔时间不少于10分钟。由高到低逐台停止加热器,每台加热器停止时,间隔时间不少于10分钟
A. 对
B. 错
【判断题】
投停过程中应严格控制加热器出口水温温升率,高加出口温升率≤56℃/h,不能超过110℃/h。低压加热器温度变化率以2℃/min为宜,不大于3℃/min
A. 对
B. 错
【判断题】
加热器投入时应先投水侧,后投汽侧;停止时先停汽侧,后停水侧
A. 对
B. 错
【判断题】
机组正常运行中,加热器投入时,应保证凝结水过滤及除盐装置100%投入,高加疏水水质合格后疏水至除氧器
A. 对
B. 错
【判断题】
高压加热器的上端差为对应的抽汽温度与加热器进水温度的差值
A. 对
B. 错
【判断题】
加热器的端差越大越经济
A. 对
B. 错
【判断题】
表面式热交换器中,采用逆流式可以加强传热
A. 对
B. 错
【判断题】
冷油器属于表面式加热器
A. 对
B. 错
【判断题】
大型氢冷发电机要严格控制机内氢气湿度, 防止机内结露
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机充氢时,密封油系统必须连续运行,并保持密封油压与氢压的差值,排烟风机也必须连续运行
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机冷却方式效果最好的是氢冷
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机冷却介质一般有空气、氢气
A. 对
B. 错
【判断题】
机组运行时,大容量水-氢-氢冷却的发电机密封油压大于发电机氢压
A. 对
B. 错
【判断题】
氢冷发电机气体置换的中间介质只能用CO2
A. 对
B. 错
【判断题】
氢冷发电机一旦引起着火和爆炸,应迅速关闭来氢阀门,并用泡沫灭火器和1211灭火器灭火
A. 对
B. 错
【判断题】
氢气不助燃,发电机内氢气含氧量小于2%,可能引起发电机发生着火、爆炸的危险
A. 对
B. 错
【判断题】
机组转速降至200 r/min时,可以不停止氢气冷却水系统
A. 对
B. 错
【判断题】
一定压力下气体的饱和浓度与温度呈函数关系,这就是可以用露点温度表示氢气湿度的原因
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
18.I/O点数、用户存储器类型、容量等都属于可编程程序控制器的技术参数。
A. 对
B. 错
【判断题】
19.FX2N可编程序控制器DC输入型是高电平有效。
A. 对
B. 错
【判断题】
20.FX2N。可编程序控制器DC输入型是低电平有效。
A. 对
B. 错
【判断题】
21.FX2N可编程序控制器有4种输出类型。
A. 对
B. 错
【判断题】
22.FX2N可编程序控制器晶体管输出型可以驱动直流型负载。
A. 对
B. 错
【判断题】
23.可编程序控制器晶体管输出型可驱动动直流型负载。
A. 对
B. 错
【判断题】
24.FX2N-40ER表示F系列扩展单元,输入和输出总点数为40,继电器输出方式。
A. 对
B. 错
【判断题】
25.PLC的选择是PLC控制系统设计的核心内容。
A. 对
B. 错
【判断题】
26.PLC的输入采用光电耦合提高抗干扰能力。
A. 对
B. 错
【判断题】
27.FX2N系列可编程序控制器采用光电耦合器进行输入信号的隔离。
A. 对
B. 错
【判断题】
28.PLC之所以具有较强的抗干扰能力,是因为PLC输入端采用了光电耦合输入方式。
A. 对
B. 错
【判断题】
29.在一个PLC程序中,同一地址号的线圈可以多次使用。
A. 对
B. 错
【判断题】
30.PLC编程时,主程序可以有多个。
A. 对
B. 错
【判断题】
31.PLC编程时,子程序至少要一个。
A. 对
B. 错
【判断题】
32.PLC中辅助继电器定时器计数器的触点可使用多次。
A. 对
B. 错
【判断题】
33.PLC的输入和输出继电器的触点可使用无限次。
A. 对
B. 错
【判断题】
34.PLC梯形图编程时,并联触点多的电路应放在左边。
A. 对
B. 错
【判断题】
35.FX2N PLC共有256个定时器。
A. 对
B. 错
【判断题】
36.对于图示的PLC梯形图,程序中元件安排不合理。
A. 对
B. 错
【判断题】
37.用计算机对PLC进行程序下载时,需要使用配套的通信电缆。
A. 对
B. 错
【判断题】
38.PLC的梯形图是编程语言中最常见的。
A. 对
B. 错
【判断题】
39.PLC编程软件只能对PLC进行编程。
A. 对
B. 错
【判断题】
40.在计算机上对PLC编程,首先要选择PLC型号。
A. 对
B. 错
【判断题】
41.FX编程器在使用双功能键时键盘中都有多个选择键。
A. 对
B. 错
【判断题】
42.PLC编程软件模拟时可以通过时序图仿真模拟
A. 对
B. 错
【判断题】
43.PLC编程软件安装时,先进入相应文件夹,再点击安装。
A. 对
B. 错
【判断题】
44.PLC程序上载时要处于STOP状态。
A. 对
B. 错
【判断题】
45.在做PLC系统设计时,为了降低成本,I/O点数应该正好等于系统计算的点数。
A. 对
B. 错
【判断题】
46.在进行PLC系统设计时,I/O点数的选择应该略大于系统计算的点数。
A. 对
B. 错
【判断题】
47.FX2N系列可编程序控制器梯形图规定元件的地址必须在有效范围内。
A. 对
B. 错
【判断题】
48.FXzN系列可编程序控制器的地址是按八进制编制的。
A. 对
B. 错
【判断题】
49.强电回路的管线尽量避免与可编程序控制器输出、输入回路平行,且线路不在同一根管路内。所有金属外壳(不应带电部分)均应良好接地。
A. 对
B. 错
【判断题】
50.PLC连接时必须注意负载电源的类型和可编程序控制器输入输出的有关技术资料。
A. 对
B. 错
【判断题】
51.PLC通电前的检查,首先确认输入电源电压和相序
A. 对
B. 错
【判断题】
52.PLC无法输入信号,输入模块指示灯不亮是输入模块的常见故障。
A. 对
B. 错
【判断题】
53.PLC输出模块常见的故障包括供电电源故障、端子接线故障、模板安装故障、现场操作故障等。
A. 对
B. 错
【判断题】
54.PLC电源模块的常见故障就是没有电,指示灯不亮。
A. 对
B. 错
【判断题】
55.当RS232通信线损坏时有可能导致程序无法上载。
A. 对
B. 错
【判断题】
56.PLC外围出现故障一定不会影响程序的正常运行。
A. 对
B. 错
【判断题】
57.FX2N控制的电动机正反转线路,交流接触器线圈电路中不需要使用触点硬件互锁。
A. 对
B. 错
欢迎使用我爱刷题
×
微信搜索我爱刷题小程序
温馨提示
×