刷题
导入试题
【判断题】
当机组不能跟踪负荷指令时,即发生负荷增加或减少闭锁操作时,负荷指令被限制在允许范围之内,同时DCS发送实际负荷信号到负荷调度系统
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
一次调频投入时,机组负荷指令响应一次调频系统对负荷指令的补偿信号
A. 对
B. 错
【判断题】
在协调方式下,锅炉和汽机并行操作。在这种方式下锅炉控制汽机机前主汽压力,汽机控制功率,两者相互影响。负荷变化过程先于锅炉指令信号,同时压力变化过程修正调门位置
A. 对
B. 错
【判断题】
汽机跟随方式是指当汽机主控A/M站在手动,锅炉主控A/M站在自动时采用这种方式。在这种操作方式下,汽机控制汽机入口蒸汽压力,同时汽机调门采用手动调节以获得期望的功率。在这种方式下,主蒸汽压力设定值MSP与汽机入口蒸汽压力进行比较,其偏差△MSP经发电机输出信号前馈和修正后产生锅炉主控信号BID去风/燃料/水控制回路,操作员设定汽机调节阀位置建立负荷指令
A. 对
B. 错
【判断题】
锅炉跟随方式是指当汽机主控A/M站在自动,锅炉主控A/M站在手动时采用这种方式。在这种方式下,锅炉控制汽机入口蒸汽压力,通过调节锅炉的燃烧率来获得期望的负荷。操作员在锅炉主控A/M站上手动设定BID指令,从而改变锅炉能量水平
A. 对
B. 错
【判断题】
数据采集系统(DAS)就是实时采集发电机组在运行过程中的各种运行参数及状态,经过计算机处理,转换成相应的工程量或状态值,通过CRT显示器、打印机或报警装置等提供给运行值班人员作为监视和操作的依据
A. 对
B. 错
【判断题】
机组AGC系统的投入是以CCS控制系统的投入为基础的
A. 对
B. 错
【判断题】
当AGC投入后,机组负荷目标值由运行人员根据值长令手动设定
A. 对
B. 错
【判断题】
在投入机组协调之前,先检查最大、最小负荷设定值
A. 对
B. 错
【判断题】
在AGC控制投入和退出时,必须检查AGC指令、机组目标负荷指令跟踪实发功率良好
A. 对
B. 错
【判断题】
加压导联相对与单极肢体导联相比,所获得的心电波形不变,波幅增加 50%。
A. 对
B. 错
【判断题】
在心电图记录纸上,横轴代表时间,当走纸速度为 25mm/s 时,每 1mm 代表 0.02s。
A. 对
B. 错
【判断题】
医学仪器的灵敏度愈高,愈有利于小信号的测量,仪器的稳定性也愈好。
A. 对
B. 错
【判断题】
脑电测量中 10-20 系统法是以 1%和 2%为间隔来测量的。
A. 对
B. 错
【判断题】
威尔逊网络是由 9 个电阻组成的平衡电阻网络,6 个 30kΩ 电阻组成三角形,3 个 20 kΩ 电阻组成星形。
A. 对
B. 错
【判断题】
在医用监护仪中,电极采用 Ag-AgCl 纽扣式电极,监护电极与心电图机的电极安放位置不同,但其定义是相同的,具有相同的极性和波形。
A. 对
B. 错
【判断题】
心脏起搏器的起搏脉冲的幅度越大,宽度越宽,对心脏的刺激作用就越小。
A. 对
B. 错
【判断题】
引起生理效应和人体损伤的直接因素是电压。
A. 对
B. 错
【判断题】
监测血氧饱和度时血氧探头不要长时间在同一部位测量,应每 1-2 小时更换一次部位,以免影响血液回流。
A. 对
B. 错
【判断题】
心电图机的生物电放大部分一般由前置放大器、后级放大器和功率放大器组成,功率放大器只负责放大输入信号,而不放大噪声信号 。
A. 对
B. 错
【判断题】
在低压(电池)供电的心电监护仪中,机器外壳可以不接地,生物电检测输入电路可以不用隔离电路。
A. 对
B. 错
【判断题】
用除颤器去除房颤时应将放电时间定在 R 波的上升沿,以避免电击落在 T 波上。
A. 对
B. 错
【判断题】
由网电源部分穿过或跨过绝缘流入保护接地导线的电流为对地漏电流。
A. 对
B. 错
【判断题】
脑电图机的输入阻抗要比心电图机的输入阻抗高。
A. 对
B. 错
【判断题】
在心电图机的维修之前,我们在对机器进行拆卸之前应检查是否有人为故障因素。
A. 对
B. 错
【判断题】
CCU 指危重病人监护,ICU 指冠心病人监护。
A. 对
B. 错
【判断题】
ICU 中,中心静脉压、心输出量和心脏漂移导管等监护都用有创血压测量。
A. 对
B. 错
【判断题】
宏电击的危害性要远远大于微电击。
A. 对
B. 错
【判断题】
仪器的输入阻抗越高越好,输出阻抗越低越好,而共模抑制比应该越大越好。
A. 对
B. 错
【判断题】
心电图机的时间常数电路实际上是低通滤波器。
A. 对
B. 错
【判断题】
脑电图机单极导联法是将作用电极置于头皮上,参考电极置于耳垂。
A. 对
B. 错
【判断题】
临床上规定 2.5m 距离即患者伸手或者借助他人所能接触的范围称为患者环境。
A. 对
B. 错
【判断题】
干扰和噪声都是电路内固有的,不能用屏蔽、合理接地等方法消除。
A. 对
B. 错
【判断题】
多参数监护仪测量无创血压通常采用超声法。
A. 对
B. 错
【判断题】
生理参数测量前置放大器的高输入阻抗是高共模抑制比的必要条件。
A. 对
B. 错
【判断题】
引起电击生理效应和人体损伤的直接因素不是电压,而是电流。
A. 对
B. 错
【判断题】
监护仪中信号模拟处理部分主要是将传感器获得的信号加以放大,同时减小噪音和干扰信号以提高信噪比,对有用的信号,实现采样、调制、解调、阻抗匹配等。
A. 对
B. 错
【判断题】
减小皮肤电阻可以预防电击。
A. 对
B. 错
【判断题】
生物传感器的关键元件是感受器。
A. 对
B. 错
【判断题】
脑电信号的幅值比心电信号小很多,因此增益要大很多倍。
A. 对
B. 错
【判断题】
单道心电图机实际是指,仪器电路的放大通道只有一条。
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
可编程序控制器可以对输入信号任意分频
A. 对
B. 错
【判断题】
在使用FXm可编程序控制器控制交通灯时,只能使用经验法编写程序
A. 对
B. 错
【判断题】
在使用FX可编程序控制器控制交通灯时,按每个灯的时间编程,不管系统的时序
A. 对
B. 错
【判断题】
在使用FX、可编程序控制器控制电动机星三角启动时,至少需要使用PLC三个输出口
A. 对
B. 错
【判断题】
在使用FX可编程序控制器控制电动机星三角启动时,至少需要使用四个交流接触器
A. 对
B. 错
【判断题】
在使用FX2N可编程序控制器控制常规车床时,需要大量使用模拟量信号
A. 对
B. 错
【判断题】
在使用FX可编程控制器控制常规车床时,控制信号都是开关量信号
A. 对
B. 错
【判断题】
满足控制系统的安全和可靠,是PLC控制系统设计时需要注意的原则
A. 对
B. 错
【判断题】
设计PLC系统时VO点数不需要留裕量,刚好满足控制要求是系统设计的原则之一
A. 对
B. 错
【判断题】
深入了解控制对象及控制要求是PLC控制系统设计的基础
A. 对
B. 错
【判断题】
在一个程序中,同一地址号的线圈可以反复使用
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC的选择是PLC控制系统设计的核心内容
A. 对
B. 错
【判断题】
控制台(柜)也是PLC控制系统设计的重要内容
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC编程软件安装时,先进入相应文件夹,再点击安装
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC通用编程软件没有模拟仿真的功能
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC通用编程软件可能会自带模拟仿真的功能
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC编程软件只能对FX2m系列进行编程
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC程序不能修改
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC的梯形图是编程语言中最常用的
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC的编程语言不可以相互转换
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC编程语言可以随时相互转换
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC程序可以检查错误的指令
A. 对
B. 错
【判断题】
输出软元件可以强制执行
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC没有自动检查的功能
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC与计算机通信只能用RS-232C数据线
A. 对
B. 错
【判断题】
当RS232通信线损坏时有可能导致程序无法上载
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC与计算机通信可以用RS-422/485通信线连接
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC程序上载时要处于RUN状态
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC程序下载时不能断电
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC程序可以分几段下载
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC的监控方法只有一种
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC可以远程遥控
A. 对
B. 错
【判断题】
软启动器具有完善的保护功能,并可自我修复部分故障
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC大多设计有掉电数据保持功能
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC没有掉电数据保持功能
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC程序中的错误可以修改纠正
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC进行程序调试时,直接进行现场调试即可
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC编程软件模拟时,可以通过时序图仿真模拟
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC编程软件不能模拟现场调试
A. 对
B. 错
【判断题】
PLC硬件故障类型只有IV0类型的
A. 对
B. 错
欢迎使用我爱刷题
×
微信搜索我爱刷题小程序