相关试题
【判断题】
耐张线夹是将导线固定在非直线杆塔的耐张绝缘子串上
【判断题】
紧线时导线的初伸长处理方法是在紧线时使导线按照减小一定比例计算弧垂以补偿施工时的初伸长
【判断题】
三相异步电动机铭牌上的额定功率是指从电源吸收的电功率
【判断题】
拆回旧表异常退补电量,必须请客户在“用电异常报告单”上签字,然后按表计异常流程处理
【判断题】
正弦量可以用相量表示,所以正弦量也等于相量
【判断题】
安装电能表时,电能表的电流线圈必须与火线并联
【判断题】
交流接触器线圈的电阻较大,故铜损引起的发热也较小
【判断题】
剩余电流动作保护器动作后,若经检查未发现事故点,允许试送两次
【判断题】
使用电钻应注意电源线和外壳接地线应用铜芯橡皮软电缆,外壳应可靠接地
【判断题】
用一个恒定电流IS和一个电导G0串联表示一个电源,这种方式表示的电源称电流源
【判断题】
测试电力电容器绝缘电阻时,兆欧表一摇动,指针回到零位,说明电力电容器绝缘电阻不良
【判断题】
弧垂观测时,导、地线相邻悬挂点的高差越大越好
【判断题】
架空绝缘导线的绝缘层损伤后修补厚度要大于绝缘层的损伤深度,且不得少于两层,损伤严重部位不得少于2层,修补长度为需要修补部位的两端各外伸20mm
【判断题】
变压器的负荷最高时也是损耗最小时和处于经济运行方式时
【判断题】
柴油发电机组安装地点需通风良好,发电机端应有足够的进风口,柴油机端应有良好的出风口
【判断题】
变压器套管不仅作为引线对地的绝缘,而且还起着固定引线的作用
【判断题】
电缆耐压试验前后,绝缘电阻应无明显变化。电缆外护套绝缘电阻不低于0.5MΩ·km
【判断题】
用户倒送电网的无功电量,不参加计算月平均功率因数
【判断题】
提前抄表户数是指:实际抄表日期小于计划抄表日的总户数
【判断题】
在离接地点20m以外的地方,电位趋近于零,称为电气的“地”
【判断题】
当变压器二次空载时,在一次侧加额定电压所测的电流I0为空载电流。因它仅起励磁用,故又称励磁电流,基本为无功性质
【判断题】
《农村电网剩余电流动作保护器安装运行规程》规定:总保护必须启动自动重合闸功能
【判断题】
通过某一给定曲面的总磁感应线数,称为通过该曲面的磁通量,也可简称磁通
【判断题】
监察性巡视是由管理人员或线路专责技术人员进行,目的是了解线路及设备状况,并检查、指导巡线员的工作
【判断题】
变压器油枕的油位是随气温和负荷变化而变化的
【判断题】
线路停、送电时,必须按顺序拉、合断路器和隔离开关,这样可防止事故范围扩大
【判断题】
断路器在吊放前应检查滑轮门是否扣好,绳套是否扣牢,滑轮门钩应用铁丝封死
【判断题】
电容器组各相电流相互间的差值不宜超过5%
【判断题】
在接触自电网断开的电容器的导电部分前,如果电容器已自动放电,可不再进行放电
【判断题】
HK型开启式负荷开关,常用作照明电源开关,也可用于15kW及以下三相异步电动机非频繁起动的控制开关
【判断题】
使用万用表时,红色表笔应插入有“+”插孔,黑色表笔插入有“-”号的插孔,以避免测量时接反
【判断题】
不可在设备带电情况下使用兆欧表测量绝缘电阻
【判断题】
陶瓷横担主要用于农村6~35kV电压等级的输送容量较小,导线截面积在120mm2及以下的线路中
推荐试题
【判断题】
现代高压开关都采取了迅速拉长电弧的措施灭弧,如采用强力分闸弹簧,其分闸速度已达16m/s 以上
【判断题】
变配电所中的中央预告信号有直流操作和交流操作两种
【判断题】
无论备用电源是否有电压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动投入
【判断题】
在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服
【判断题】
良好的摇表,在摇表两连接线(L、E)短接时,摇动手柄,指针应在“0”处
【判断题】
变压器送电时,尤其是大容量变压器,应在听到空载运行的声响3 分钟后,才能进行下一步操作
【判断题】
电气施工中, 必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装
【判断题】
在 35/0.4kV的配电系统中,应在变压器的高低压侧分别装设阀型避雷器做防雷保护
【判断题】
10kV 架空线路的线间距离在档距40m及以下时一般为0.6m
【判断题】
在高压线路发生火灾时,应迅速拉开隔离开关,选用不导电的灭火器材灭火
【判断题】
人体触电时,大脑易损期最为敏感,也最容易受到伤害而发生昏迷,而导致血液循环中止死亡
【判断题】
人体触电急救时,如果触电者有呼吸,无心跳则应该实施胸外挤压法急救
【判断题】
10kV 架空线路导线与地面最小距离,在不同的区域可有所不同,在居民区最小是7.5 米,在非居民区最小是 5.5 米
【判断题】
弹簧操作机构可根据实际情况在机构处就近完成分合闸操作,以提高工作效率
【判断题】
感应型过流继电器需配时间继电器和中间继电器才可构成过流保护
【判断题】
在继电保护中常采用中间继电器来增加触点的数量
【判断题】
自动重合闸动作后,需将自动重合闸手动复位,准备下次动作
【判断题】
有两个频率和初相位不同的正弦交流电压u1 和 u2, 若他们的有效值相同,则瞬时值也相同
【判断题】
旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火
【判断题】
人体触电时,通过人体电流的大小和通电时间的长短时电击事故严重程度的基本决定因素,当通电电流与通电时间乘积达到30mA.1s 时即可使人致死
【判断题】
万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程
【判断题】
如果将电流表并联在线路中测量,则电流表有可能会因过载而被烧坏
【判断题】
用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表
【判断题】
对某支路的电气设备合闸时,其倒闸顺序是先合隔离开关,其次是负荷开关,最后是断路器
【判断题】
任何单位和个人不得干预本系统的值班调度员发布或执行调度命令,值班调度员有权拒绝各种干预
【判断题】
消弧线圈对接地电容电流的补偿实际应用时都采用过补偿方式
【判断题】
高峰负荷是指电网或用户在一天时间内所发生的最高负荷值
【判断题】
临时遮拦设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围
【判断题】
变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电设备, 均需安装遮拦作为屏护
【判断题】
操作开关时,由于开关的灭弧能力不够强,触头在断开瞬间有可能发生电弧燃烧引起操作过电压
【判断题】
检查架空线路导线接头有无过热,可通过观察导线有无变色现象
【判断题】
高低压同杆架设,在低压线路工作时,工作人员与最上层高压带电导线的垂直距离不得小于0.7m
【判断题】
雷电时,应禁止屋外高空检修、试验等作业,若是正在做此类作业,除特殊情况外应立即停止作业
【判断题】
静电电压可达到很高,有时可达数万伏,但静电能量较小,一般不会使人遭电击死亡,但其引发的火灾等二次事故则易使人死亡
【判断题】
把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线连接,称作保护接零,目的是为了防止间接触电