刷题
导入试题
【判断题】
回收率是反渗透系统设计与运行的重要参数,回收率增加,反渗透的浓水含盐量减少
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
树脂在水中充分膨胀后的堆积密度称为湿真密度
A. 对
B. 错
【判断题】
水处理中将水先通过强酸性H型交换剂, 再通过强碱性OH型交换剂,其目的是创造有利于吸着HSiO3-的条件
A. 对
B. 错
【判断题】
采用逆流再生的阳离子交换器, 再生后再生程度最差的是上层交换剂
A. 对
B. 错
【判断题】
再生时如再生液浓度太大,反而会使再生效果降低,原因是双电层中的扩散层受到压缩,活动范围变小
A. 对
B. 错
【判断题】
离子交换器中排装置采用的一般材质为碳钢衬胶
A. 对
B. 错
【判断题】
给水加氨的目的是调节给水pH值到碱性
A. 对
B. 错
【判断题】
循环式冷却水加硫酸处理后,使碳酸盐硬度转变为永久硬度
A. 对
B. 错
【判断题】
循环式冷却水,不断蒸发浓缩,其中最先析出的沉淀一般是CaSO4
A. 对
B. 错
【判断题】
内冷水pH值降低的主要原因是溶解了空气中的CO2气体
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机内冷水中电导率的大小是衡量铜腐蚀程度的重要判断依据
A. 对
B. 错
【判断题】
使用循环式冷却水的凝汽器,其容易结碳酸钙垢的铜管是循环水的入口段
A. 对
B. 错
【判断题】
循环水在冷却塔中的蒸发是高于沸点的蒸发
A. 对
B. 错
【判断题】
甲基橙指示剂变色的pH值范围是8.0~10.0
A. 对
B. 错
【判断题】
澄清是利用凝聚沉淀分离的原理使水中非溶解性杂质与水分离的过程
A. 对
B. 错
【判断题】
用盐酸作逆流再生的强酸性阳离子交换树脂,其再生比耗大约为1.2~1.5
A. 对
B. 错
【判断题】
循环式冷却水主要靠大量补水的方法来散热
A. 对
B. 错
【判断题】
反渗透膜渗透特点是只透过水,基本不透过溶质
A. 对
B. 错
【判断题】
天然水中杂质按溶解特性可分为悬浮物、胶体物和溶解物三大类
A. 对
B. 错
【判断题】
负硬水的特征是水中硬度小于碱度
A. 对
B. 错
【判断题】
反渗透的产水量和入口水的温度无关
A. 对
B. 错
【判断题】
反渗透装置停用一周时,应采用次氯酸钠保护反渗透膜
A. 对
B. 错
【判断题】
中性处理水化学工况是在高纯水中加入适量的氧或过氧化氢,在中性条件下,使钢材表面生成保护膜
A. 对
B. 错
【判断题】
粉末状树脂比球状树脂反应速度快的原因是其比球状树脂的再生度高
A. 对
B. 错
【判断题】
凝汽器铜管经常发生锌被溶解的现象,称之为溶解性腐蚀
A. 对
B. 错
【判断题】
水体富营养化是由于水中氮、磷浓度增加,使水中有机物大量增加
A. 对
B. 错
【判断题】
原电池是将电能转变为化学能的一种装置
A. 对
B. 错
【判断题】
手工取样流速通常保持在300~400mL/min
A. 对
B. 错
【判断题】
逆流再生过程中,压实层树脂在压实情况下,厚度一般维持在中间排水管上150~200mm范围内
A. 对
B. 错
【判断题】
相同条件下,消耗再生剂最多的是逆流再生固定床
A. 对
B. 错
【判断题】
在除盐设备前设置预脱盐设备,除盐设备的酸、碱耗降低
A. 对
B. 错
【判断题】
当双层床处于再生情况下时,再生液先通过强型树脂再通过弱型树脂
A. 对
B. 错
【判断题】
滴定完毕后,滴定管下端嘴外有液滴悬挂,则滴定结果偏低
A. 对
B. 错
【判断题】
滤池运行一段时间,当水压头损失达到一定值时就应进行排污操作
A. 对
B. 错
【判断题】
逆流再生固定床在再生过程中,为了防止树脂乱层,从交换器顶部送入压缩空气,气压应维持0.03~0.05MPa
A. 对
B. 错
【判断题】
按照热力设备停用保护导则规定,锅炉用氨-联氨法保护时,在氨-联氨溶液中,联氨浓度应为100mg/L
A. 对
B. 错
【判断题】
除盐设备使用的石英砂、瓷环在投产前通常只需用大量水冲洗即可投入运行
A. 对
B. 错
【判断题】
除盐设备经过大修后,进水试压,应从底部缓慢进水,开空气门,至反洗排水排出,然后关闭所有阀门
A. 对
B. 错
【判断题】
用烧杯加热液体时,液体高度不准超过烧杯高度的3/4
A. 对
B. 错
【判断题】
活性炭是由含碳为主的物质作为原料,经高温炭化和活化制成的疏水性吸附剂
A. 对
B. 错
【判断题】
浮动床水垫层过高可导致床层在成床或落床时发生乱层现象
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
阻抗保护可作为变压器或发电机内部短路时有足够灵敏度的后备保护
A. 对
B. 错
【判断题】
阻抗继电器的测量阻抗与保护安装处至故障点的距离成正比,而与电网的运行方式无关,并不随短路故障的类型而改变
A. 对
B. 错
【判断题】
高频保护采用相-地制高频通道是因为相-地制通道衰耗小
A. 对
B. 错
【判断题】
双母线差动保护按要求在每一单元出口回路加装低电压闭锁
A. 对
B. 错
【判断题】
零序电流保护Ⅵ段定值一般整定较小,线路重合过程非全相运行时,可能误动,因此在重合闸周期内应闭锁,暂时退出运行
A. 对
B. 错
【判断题】
系统振荡时,变电站现场观察到表计每秒摆动两次,系统的振荡周期应该是0.5秒
A. 对
B. 错
【判断题】
所有电压互感器(包括保护、测量、自动励磁调整等)二次侧出口均应装设熔断器或快速小开关
A. 对
B. 错
【判断题】
继电保护专业的所谓三误是指误碰、误整定、误接线
A. 对
B. 错
【判断题】
通常采用施加单相电压来模拟两相短路的方法来整定负序电压继电器的动作电压。例如,将继电器的B、C两端短接后对A端子施加单相电压U。若负序继电器动作电压整定为3伏,则应将U升至9伏时,才能使继电器刚好动作
A. 对
B. 错
【判断题】
双卷变压器的差动保护已按稳态10%误差原则整定,这样,除非两侧流变的稳态变比误差都不超过10%,否则,保护在外部短路时的误动作将难以避免
A. 对
B. 错
【判断题】
220kV终端变电站主变的中性点接地与否都不再影响其进线故障时送电侧的接地短路电流值
A. 对
B. 错
【判断题】
高频保护为了保证足够的通道裕量,只要发信端的功放元件允许,收信端的收信电平越高越好
A. 对
B. 错
【判断题】
大电流接地系统单相接地时,故障点的正、负、零序电流一定相等,各支路中的正、负、零序电流可不相等
A. 对
B. 错
【判断题】
由母线向线路送出有功100兆瓦,无功100兆瓦。电压超前电流的角度是45度
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器采用比率制动式差动继电器主要是为了躲励磁涌流和提高灵敏度
A. 对
B. 错
【判断题】
系统零序阻抗和零序网络不变,接地故障时的零序电流大小就不变
A. 对
B. 错
【判断题】
全相振荡是没有零序电流的。非全相振荡是有零序电流的,但这一零序电流不可能大于此时再发生接地故障时,故障分量中的零序电流
A. 对
B. 错
【判断题】
在受电侧电源的助增作用下,线路正向发生经接地电阻单相短路,假如接地电阻为纯电阻性的,将会在送电侧相阻抗继电器的阻抗测量元件中引起容性的附加分量ZR
A. 对
B. 错
【判断题】
电流互感器因二次负载大,误差超过10%时,可将两组同级别、同型号、同变比的电流互感器二次串联,以降低电流互感器的负载
A. 对
B. 错
【判断题】
塑胶无屏蔽层的电缆,允许将备用芯两端接地来减小外界电磁场的干扰
A. 对
B. 错
【判断题】
P级电流互感器的暂态特性欠佳,在外部短路时会产生较大的差流。为此,特性呈分段式的比率制动式差动继电器抬高了制动系数的取值。同理,继电器的最小动作电流定值也该相应抬高
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器投产时,进行五次冲击合闸前,要投入瓦斯保护。先停用差动保护,待做过负荷试验,验明正确后,再将它投入运行
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机不完全差动保护只对定子绕组相间短路有保护作用,而对绕组匝间短路不起作用
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机内部或外部发生单相接地故障时,一次系统出现对地零序电压3Uo,此时发电机中性点电位也会升高至3Uo
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机失磁后将从系统吸收大量无功,机端电压下降,有功功率和电流基本保持不变
A. 对
B. 错
【判断题】
大电流接地系统线路断相不接地,所以没有零序电流
A. 对
B. 错
【判断题】
突变量保护中专门设有最简单的合闸于故障保护,这样做是基于认为手(重)合时只会发生内部故障
A. 对
B. 错
【判断题】
90°接法(接IA的接UBC,余此类推)方向元件的缺点是健全相元件往往与故障相元件一起动作
A. 对
B. 错
【判断题】
零序电流保护虽然作不了所有类型故障的后备保护,却能保证在本线路末端经较大过渡电阻接地时仍有足够灵敏度
A. 对
B. 错
【判断题】
高压线路上F点的B、C两相各经电弧电阻RB与RC(RB≠RC)短路后再金属性接地时,仍可按简单的两相接地故障一样,在构成简单的复合序网图后来计算故障电流
A. 对
B. 错
【判断题】
工频变化量保护只在乎电流(或电压)值的变化量的绝对值,它不在乎电流(或电压)值是由小变大,还是由大变小
A. 对
B. 错
【判断题】
保证220kV及以上电网微机保护不因干扰引起不正确动作,现场不必采取相应措施,主要是选用电磁兼容性更强的微机保护装置
A. 对
B. 错
【判断题】
某线路的正序阻抗为0.2欧/公里,零序阻抗为0.6欧/公里,它的接地距离保护的零序补偿系数为0.5
A. 对
B. 错
【判断题】
“四统一”设计的距离保护振荡闭锁原则是遇系统故障时,短时解除振荡闭锁,投入保护,故障消失又没有振荡后再经一延时复归
A. 对
B. 错
【判断题】
电流互感器“减”极性标志的概念是:一次侧电流从极性端流入,二次侧电流从极性端流出
A. 对
B. 错
【判断题】
比相式阻抗继电器,不论是全阻抗、方向阻抗、偏移阻抗,抛球特性还是电抗特性,它们的工作电压都是U′=U–IZY,只是采用了不同的极化电压
A. 对
B. 错
【判断题】
三相三柱式变压器的零序磁通由于只能通过油箱作回路,所以磁阻大,零序阻抗比正序阻抗小
A. 对
B. 错
【判断题】
当线路断路器与电流互感器之间发生故障时,本侧母差保护动作三跳。为使线路对侧的高频保护快速跳闸,采用母差保护动作三跳停信措施
A. 对
B. 错
【判断题】
500kV系统主保护双重化是指两套主保护的交流电流、电压和直流电源均彼此独立;同时要求具有两条独立的高频通道,断路器有两个跳闸线圈,断路器控制电源可分别接自两套主保护的直流电源
A. 对
B. 错
【判断题】
全相振荡是没有零序电流的。非全相振荡是有零序电流的,但这一零序电流不可能大于此时再发生接地故障时,故障分量中的零序电流
A. 对
B. 错
欢迎使用我爱刷题
×