相关试题
【判断题】
整流变压器的油温80℃报警,85℃掉闸
【判断题】
通常情况下电除尘器的振打高度小于380mm
【判断题】
正常情况下干燥器的冷煤高压 1.2-1.6MPa,干燥器的冷煤低压0.3-0.5 MPa
【判断题】
检查空气压缩机油位计指针应指示在“绿色”或“橙色”区域内
【判断题】
离心泵主要有泵壳,叶轮,泵轴,吸水管,压水管,密封装置等组成
【判断题】
当电除尘器入口烟温低于120℃时,应停止高压硅整流变压器运行
【判断题】
电除尘器高压供电装置包括高压硅整流变压器、阻尼电阻、高压隔离开关、高压控制柜等
【判断题】
为保证干灰输送系统正常运行,压缩空气储气罐压力不能低于0.5 MPa
【判断题】
工艺水泵房喷射泵的作用为各泵启动喷射水
【判断题】
141气化风机出口加热器正常工作范围100~120℃
【判断题】
气化风机出口加热器正常工作范围90~110℃
【判断题】
电测指示仪表要用红色标出设备额定值位置
【判断题】
电除尘器的最高效率是在运行电压升到接近火花放电时获得的
【判断题】
除尘效率特性试验,满负荷电除尘进出口采样
【判断题】
在高压回来路上操作必须使用操作票,但低压停电操作不用包括在操作票中
【判断题】
电流通过人体,对人最危险的途径是从右手到脚
【判断题】
电流通过人体,对人最危险的途径是从左手到脚
【判断题】
电晕放电的伏安特性试验包括冷态伏安特性试验和热态伏安特性试验
【判断题】
电晕封闭影响,第一电场电流比末电场电流小
【判断题】
粉尘比电阻小,说明粉尘的导电性能好,因此电除尘器适合比电阻小的粉尘
【判断题】
无烟电场负荷调试中,若升压初期只有一、二次电压,且电压上升很快,则二次回路有短路现象
【判断题】
电除尘器内部积灰太多或有金属杂物引起短路时造成高压控制柜输出短路跳闸
【判断题】
当电除尘器入口烟温低于100℃时,应停止高压硅整流变压器运行
【判断题】
气力除灰依据粉料被压送还是被吸送分为正压气力输送系统和负压气力输送系统
【判断题】
振打清灰周期实验方法定性的和定量的两种
【判断题】
电除尘器单个电场故障停运后,则应先对该电场高压输出端验电在接地
【判断题】
灰斗堵灰或排灰不畅将使灰斗灰位上升,严重时将造成两级间短路
【判断题】
电除尘器供电系统的工作电源和备用电源之间的切换必须采用备用电源自动投入方式
【判断题】
电除尘器的最高效率是在运行电压升到接近火花放电时获得的
推荐试题
【判断题】
电动机的滑动轴承温度不能超过65℃,滚动轴承不能超过75℃
【判断题】
鼠笼电动机转子断条,有起动时冒火花、静子电流时大时小,振动现象
【判断题】
异步电动机的启动电流一般为电动机额定电流的4~7倍
【判断题】
对于电动机负载,通常按1.5~2.5倍电动机额定电流选择熔体的额定电流
【判断题】
发现电动机进水及受潮现象时,应测得绝缘合格后方可启动
【判断题】
三相异步电动机定子绕组断一相时仍可启动起来
【判断题】
三相异步电动机运行中定子回路断一相,仍可继续转动
【判断题】
异步电动机电源电压过低时,定子绕组所产生的旋转磁场减弱,启动转矩小,因此,电动机启动困难
【判断题】
异步电动机启动力矩小,其原因是启动时功率因数低,电流的有功部分小
【判断题】
异步电动机相间突然短路,当发生在定子绕组端部附近时,故障最严重
【判断题】
对于电动机负载,熔断器的熔断电流应保证启动状态(电流可达5~7倍额定电流)下不致熔断
【判断题】
电动机缺相运行时,电流表指示一定上升,电动机本体温度升高,同时振动增大,声音异常
【判断题】
电动机转子与定子摩擦冒火应紧急停止运行
【判断题】
转动设备电动机及电缆冒烟冒火,有短路象征,应紧急停止运行
【判断题】
保安电源的作用是当400V厂用电源全部失去后,保障机组安全停运
【判断题】
较长时间停止供电,也不致于直接影响电能生产的机械,称第二类厂用机械
【判断题】
高压厂用电压采用多少伏,取决于选用的电动机额定电压
【判断题】
厂用电工作的可靠性,在很大程度上决定于电源的连接方式
【判断题】
发电厂中的厂用电是重要负荷,必须按电力系统中第一类用户对待
【判断题】
在正常运行方式下、所有的厂用电源均投入工作,把没有明显断开的备用电源称为暗备用
【判断题】
保安段的工作电源和事故电源之间进行切换时,应先断开其工作电源开关,然后再合上其备用电源开关
【判断题】
厂用电在正常情况下,工作变压器投入,备用电源断开,这种方式叫做明备用
【判断题】
6kV厂用电系统装有厂用电快切装置,当工作电源掉闸后,备用电源应快速自动投入
【判断题】
UPS不停电电源是由整流器、逆变器、静态开关、控制、保护回路组成
【判断题】
接触器按其吸持线圈使用的电源种类可分为直流接触器和交流接触器
【判断题】
厂用电系统中的第二类负荷由两个独立的电源供电,当一个电源失电时,另一个电源迅速手动进行切换,使其恢复供电
【判断题】
厂用电系统中的第一类负荷为常用负荷,一般由单电源供电
【判断题】
同一机炉或在生产流程上相互关联的电动机和其他厂用电设备,应在同一分段上
【判断题】
大型机组设置保安电源的目的是为了机组在厂用电事故停电时,保证安全停机以及在厂用电恢复后快速启动并网
【判断题】
空气、变压器油、SF6都可用做绝缘和灭弧介质
【判断题】
真空灭弧不需要外界供给介质,但开断失败也会发生爆炸事故
【判断题】
真空断路器由于绝缘强度很高,电弧容易熄灭,所以不容易产生危险的过电压
【判断题】
高压设备发生接地时,在室内不得接近故障点 4m 以内的范围
【判断题】
当 UPS 逆变器损坏时,自动切换到 220V 直流对UPS供电
【判断题】
保安母线的常用电源与备用电源是采用不停电切换的
【判断题】
通常当 6kV 母线零序保护动作时,不切换厂用电
【判断题】
真空接触器主要由真空灭弧室和操作机构组成。真空灭弧室具有通过正常工作电流和频繁切断工作电流时可靠灭弧两个作用,同时能切断过负荷电流和短路电流
【判断题】
UPS在正常市电供应下,整流器将交流市电转换为直流电源后,供电给逆变器,整流器的输出电压调整的数值比220V蓄电池组电压高,蓄电池组不输出电流
【判断题】
当UPS逆变器发生异常状况,像温度过高、短路现象、输出电压异常或负载超载等情形,超过逆变器可承受范围时,逆变器会自动切断以防止损坏。若此时市电正常时,静态开关会将电源供应转为由备用电源(旁路电源)输出给负载使用