【简答题】
根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第26.2.1 条款要求,安全工器具每月及使用前应进行外观检查,外观检查主要检查包括内容有哪些?
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
(1)是否在产品有效期内和试验有效期内。
(2)螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固。
(3)绳索、铜线等是否断股。
(4)绝缘部分是否干净、干燥、完好,有无裂纹、老化;绝缘层脱落、严重伤痕等情况。
(5)金属部件是否有锈蚀、断裂等现象。
相关试题
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第3. 11规定: 高压设备是指电气设备中电压等级在()的设备及设施。 ___
A. 1kV 以上
B. 1kV
C. 1kV 及 以上
D. 1kV 及以下
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第3. 22规定:双重名称是指设备的___。
A. 双重称号
B. 中文名称
C. 名称和编号
D. 调度命名
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第3. 27规定: 高处作业是指凡在坠落高度基准面( ) 及以上,有可能坠落的高处进行的作业。___
A. 1.5m
B. 1m
C. 3m
D. 2m
【单选题】
《电气操作导则》(Q/CSG 125008—2016) 第4.1.3条规定:电气设备转入( )前,继电保护必须按规定投入。___
A. 运行
B. 热备用
C. 冷备用
D. 检修
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第6.5.3.2条规定:应以手触试的设备:厂站内的电压等级在( )及以下、高度在( )以下的一次设备导体部分,以及使用厂站工作票的高压配电设备(环网柜和电缆分支箱除外)。___
A. 35kV,2m
B. 110kV,2m
C. 110kV,3m
D. 35kV,3m
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第5.2.1条规定:从事电气作业的人员应掌握( )等救护法。___
A. 触电急救
B. 紧急救护
C. 创伤急救
D. 人工呼吸
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第6. 5. 1. 6规定:( )约时停、送电。 ___
【单选题】
《电气操作导则》(Q/CSG 125008—2016) 第4.3.3条规定:用户外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下,电流在( )A以下的负荷电流;超过上述范围时,必须经过计算、试验,并经主管单位总工程师批准。___
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第5. 5. 2规定: 开展抢修工作应做好( )和安全措施,防止发生次生灾害。___
A. 风险分析
B. 技术措施
C. 事故预想
D. 工作方案
【单选题】
根据《中华人民共和国安全生产法》第五十六条规定:从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即( ),接到报告的人员应当及时予以处理。___
A. 自己想办法排除隐患
B. 继续作业
C. 告知工友注意安全后继续作业
D. 向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第6. 5. 4. 3规定:在同一电气连接部分,高压试验工作票发出后,( )再发出第二张工作票。___
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第20.5.2规定:使用单梯工作时,梯与地面的斜角度为( )左右。 ___
A. 40°
B. 50°
C. 60°
D. 70°
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第6. 5. 4. 4 规定:对于无人值班的厂站,在( )不需要值班人员现场办理安全措施时,可使用电话许可的方式。___
A. 第一种工作票
B. 第二种工作票
C. 第三种工作票
D. 动火票
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第6. 9. 8规定:工作需要延期时,应经( )同意并办理工作延期手续。___
A. 工作负责人
B. 工作许可人
C. 值班负责人
D. 值班调度员
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第7.5.1条规定: 厂站工作时,在一经合闸即可带电的隔离开关或断路器操作把手、电压互感器低压侧空气开关(熔断器)操作处,应悬挂( )的标示牌。 ___
A. 禁止合闸,有人工作!
B. 禁止合闸,线路有人工作!
C. 在此工作!
D. 禁止攀登,高压危险!
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第7. 4. 2. 3条规定:对于可能送电至( )的各侧,都应装设接地线或合上接地刀闸。___
A. 停电设备
B. 检修设备
C. 运行设备
D. 隔离设备
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第7. 4. 2. 4条规定:检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压等实际情况确定接地线数量。检修( ) 及以下的母线,可以只装设一组接地线。 ___
A. 8m
B. 15m
C. 10m
D. 20m
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第6. 10. 1. 3规定: 全部作业结束,作业人员撤离现场后、办理作业终结前,任何人员未经( )许可,不得进入工作现场。___
A. 工作许可人
B. 值班员
C. 值班负责人
D. 工作负责人
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第7.5.4条规定:高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后不应开启,并设置( )标示牌。 ___
A. 止步,高压危险!
B. 禁止攀登,高压危险!
C. 禁止合闸,线路有人工作!
D. 禁止合闸,有人工作!
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第9.5.3.6条规定:运行中的高压设备,其中性点应视作( ),在运行中如需进行断开操作时,应先建立其他有效的接地才可继续进行。___
A. 地电位
B. 带电体
C. 非带电体
D. 等电位
【单选题】
《工作票实施规范(发电、变电部分)》第5.3.15规定 安全交代:作业开工前,工作班人员或分组负责人在接受工作负责人安全交代后签名;作业过程中,工作班计划的其他相关人员及分组变化后的分组负责人,在工作负责人后续安全交代后,在备注栏中签名。( )所持有工作票无需填写。___
A. 工作班人员
B. 值班员
C. 工作许可人
D. 工作负责人
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司安全生产令》第六条规定:加强作业过程安全管控,严禁违章指挥、违章作业和违反( ),杜绝人身死亡事故。___
A. 廉洁纪律
B. 劳动纪律
C. 政治纪律
D. 调度纪律
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第6.3.3.3规定:高压电力电缆或高压线路上不需要停电的工作,须办理( )。___
A. 第一种工作票
B. 第二种工作票
C. 第三种工作票
D. 紧急抢修单
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第26.1.1条规定:安全工器具存放环境应干燥通风;绝缘安全工器具应存放于温度−15℃~40℃、相对湿度不大于( )的环境中。___
A. 50%
B. 60%
C. 70%
D. 80%
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第6.5.4.5 条规定:持已许可的线路工作票或分组工作派工单进入厂站工作,厂站值班人员应先得到( )同意,并与工作负责人明确工作地点及相关安全注意事项,在备注栏填写调度许可人姓名后由厂站值班人员和工作负责人双方签名,方可进行工作。 ___
A. 值班调度员
B. 值班负责人
C. 工作许可人
D. 调度许可人
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第6.6.5条规定:( )临时离开时,应通知被监护人员停止工作或撤离工作现场,待他回来后方可恢复工作。 ___
A. 专责监护人
B. 安全员
C. 工作许可人
D. 工作人员
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第6.3.2.3条规定:( )应具有相应且足够的工作经验,熟悉工作范围及相关设备的情况。___
A. 工作负责人
B. 工作许可人
C. 监护人
D. 工作票签发人
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第9.5.3.11条规定:将高压开关柜的手车开关拉至( )位置后,应确认隔离挡板已封闭。___
A. “工作”
B. “检修”
C. “试验”
D. 柜外
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第6. 5. 1. 7条规定:在未接到停电许可工作命令前,任何人不得接近( )。___
A. 检修设备
B. 带电体
C. 隔离设备
D. 运用中的设备
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第7.5.5条规定:在室外高压设备上工作时,应在工作地点四周装设遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向里面的( )标示牌,遮栏出入口要围至临近道路旁边,并设有“从此进出!”标示牌。 ___
A. 止步,高压危险!
B. 从此进出!
C. 在此工作!
D. 禁止攀登,高压危险!
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第5.5.3 条规定:在抢修过程中无法保证人身安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,疏散可能危及的其他人员,设置( )。 ___
A. 安全围栏
B. 警戒标识
C. 临时围栏
D. 警示带
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第5.4.3条规定:施工用电设施应由( )安装维护,严禁私拉乱接。 ___
A. 工作负责人
B. 安全员
C. 取得资质的人员
D. 施工人员
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第7.5.1条规定:线路工作时,在一经合闸即可带电的,厂站侧或线路上的隔离开关或断路器的操作把手、电压互感器低压侧空气开关(熔断器)操作处、配电机构箱的操作把手及跌落式熔断器的操作处,应悬挂( )标示牌。 ___
A. 禁止合闸,有人工作!
B. 禁止合闸,线路有人工作!
C. 在此工作!
D. 禁止攀登,高压危险!
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第6.1.2.2条规定:工作许可手续签名前,工作许可人应对( )就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。 ___
A. 工作班成员
B. 工作票签发人
C. 安全员
D. 工作负责人
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第8.3.1条规定:雷雨天气巡视厂站内室外高压设备时,应( ),不应使用伞具,不应靠近避雷器和避雷针。 ___
A. 两人同行
B. 穿绝缘靴
C. 戴绝缘手套
D. 先断电
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG510001-2015)第6.5.2.1条规定:( )审查工作票或调度检修申请单无误后,正确完整地组织实施各项安全措施并做好安全注意事项的提醒。___
A. 值班负责人
B. 值班人员
C. 工作许可人
D. 值班调度员
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第6.3.3.3规定:待投运的新设备未与运行设备连接且安全距离足够,进行新设备安装或试验的工作,须办理( )。 ___
A. 第一种工作票
B. 第二种工作票
C. 第三种工作票
D. 紧急抢修单
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第6.5.1.4条规定:( )、工作负责人任何一方不得擅自变更安全措施。工作中若有特殊情况需要变更时,应先征得对方同意,并及时恢复,变更及恢复情况应及时记录。___
A. 值班人员
B. 工作许可人
C. 值班负责人
D. 值班调度员
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第9.5.3.10条规定:雨天操作室外高压设备时,应使用( )的绝缘棒,并穿绝缘靴、戴绝缘手套。 ___
A. 有延长节
B. 尾部接地
C. 试验合格
D. 有防雨罩
【单选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)第7.3.3条规定:直接验电时,应使用相应电压等级的验电器在设备的( )逐相(直流线路逐极)验电。 ___
A. 进出线两侧
B. 进线侧
C. 出线侧
D. 预接地处
推荐试题
【判断题】
吊推耙机时卸船机司机必须服从码头班长和指挥手的指挥
【判断题】
吊推耙机时,地面工作人员及其它闲杂人员可以在推耙机和抓斗的正下方通过
【判断题】
吊推耙机时,地面工作人员不得站立在推耙机和抓斗的正下方
【判断题】
将推耙机平稳的放在船舱底后,卸船机司机必须将卸船机的控制电源切断,待推耙机司机解开吊装用的钢丝绳
【判断题】
将司机室开回海侧锚定位置锚定,并且观察风速和风向
【判断题】
悬臂收起必须在风速15m/s以下时才可以进行,防止风速过快,影响悬臂的收起
【判断题】
当司机接到7级大风报警或发现风速达到20m\s时,必须停止作业并向码头班长报告
【判断题】
当风速超过22m/s夹轨器自动夹紧时,必须用手持续按住“夹轨器打开”按钮,将大车行走至锚定位置锚定
【判断题】
当风速超过25m/s时,卸船机将自动切断电源,此时应重新送上电源用手持续按住“顶轨器打开”按钮,将大车行走至锚定位置锚定
【判断题】
如果在台风来临前24小时不能将煤船卸空,要尽快与船方、港监、引航站、拖轮公司联系立即安排煤船离开码头
【判断题】
台风期间禁止任何人员在卸船机等设备上停留
【判断题】
码头值班人员必须备好救生衣、通讯工具(对讲机)、防雨用具、照明用具(手电筒)等坚守岗位
【判断题】
当遇到七级以上大风到来之前,船离不开码头,水手应配合船方加缆绳紧固船只,调整缆绳受力均匀
【判断题】
当工作遇到突发性大风时应停止作业,并做好防台措施
【判断题】
在正常作业和吊推耙机时,接料板必须抬起,确认安全链长度适合
【判断题】
在正常卸料作业时,必须将风墙门完全打开
【判断题】
按下司机室的操作台按下 “料斗门开”、“料斗门关”、“料斗门停止”的带灯按钮,即可控制料斗闸门的开、关和煤流大小
【判断题】
等待轿厢到位铃声响后,再打开楼层门和轿厢门
【判断题】
停送电倒闸操作必须由两人执行,其中一人监护,一人操作
【判断题】
悬臂升降过程中司机应密切注意起升、开闭钢丝绳是否勾挂抓斗平台
【判断题】
司机在开动大车行走时,必须注意观察电缆卷筒的工作情况,防止限位失灵造成电缆损坏或拉断
【判断题】
三相异步电动机运行中定子回路断一相,仍可继续转动
【判断题】
氢冷发电机在投氢过程中或投氢以后,不论发电机是否运行,密封油系统均应正常投入运行
【判断题】
用兆欧表摇测电气设备绝缘时,如摇表转速比要求转速低得过多时,其测量值比实际值将可能偏低
【判断题】
在氢气与空气混合的气体中,当氢气的含量达4%~76%时,属于爆炸危险范围
【判断题】
兆欧表是测量电气设备绝缘电阻的一种仪表。它发出的电压越高,测量绝缘电阻的范围越大
【判断题】
在测量电动机绝缘电阻时,有电加热装置的电机必须退出电机的加热电源
【判断题】
影响变压器使用寿命的主要原因是绝缘老化,而绝缘老化的主要原因是超温造成的
【判断题】
6KV及以下的电力电缆长期运行导体温度不能超65℃
【判断题】
影响变压器使用寿命的主要原因是绝缘老化,而绝缘老化的主要原因是超温造成的
【判断题】
电流速断保护的重要缺陷是受系统运行方式变化的影响较大
【判断题】
快切装置应保证只动作一次,在下次动作前,必须经人工复归
【判断题】
在紧急情况下,可以将拒绝跳闸或严重缺油、漏油的断路器暂时投入运行