刷题
导入试题
【填空题】
248.协调基本方式为汽机主控、锅炉主控都在___。
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
手动
解析
暂无解析
相关试题
【填空题】
249.1号机超速保护___通过控制OPC电磁阀快速关闭GV和IV,有效防止汽轮机转速___,并将转速维持在___RPM。
【填空题】
250.1号机轴封蒸汽的过热度应大于___℃。
【填空题】
251.大机低压轴封蒸汽温度正常运行时控制在___℃。
【填空题】
252. 机组膨胀的绝对死点在___。
【填空题】
253.1号机冷态冲动前应确认汽轮机不存在___的条件。
【填空题】
254.1号机在启动主机、小机、密封油直流油泵前应确认直流系统___正常后方可操作。
【填空题】
255.1号机冷态冲动前应确认确认汽轮机在___状态,转速___rpm,盘车电流___。
【填空题】
256.1号机冷态冲动前应确认连续盘车时间不少于___小时。
【填空题】
257.1号机冷态冲动前应确认转子偏心度不大于___mm,大轴晃动度不大于原始值的___。
【填空题】
258.1号机冷态冲动条件:主蒸汽压力___MPa ,主蒸汽温度___℃;再热蒸汽压力___MPa,温度___℃。
【填空题】
259.1号机冷态冲动时主蒸汽过热度应≥___℃。
【填空题】
260.1号机冷态冲动时凝汽器背压低于___kPa;润滑油温在___℃之间;高中压外缸上下缸温差<___℃。
【填空题】
261.1号机冷态冲动时确认汽机本体各___打开。
【填空题】
262.1号机冷态冲动时低压缸喷水控制开关在___位置。
【填空题】
263.1号机挂闸时应检查主机___油泵及___油泵运行正常。
【填空题】
264.初负荷暖机过程中主蒸汽温度应尽量稳定,温升速率不得超过___,调节级腔室温升速率不超过___。
【填空题】
265.1号机冲转后当汽机转速大于盘车转速时,检查___脱开、___停止。
【填空题】
266.1号机冲转后应监视轴承___、轴承___、___、缸温和___变化情况,回油___、油流,真空,排汽缸___, 密封油系统正常。
【填空题】
267. 汽轮机高中压转子脆性转变温度___。
【填空题】
268.若机组大小修后启动,在400rpm 时进行远方或就地打闸,进行___检查。
【填空题】
269.1号机冲转升速至___时顶轴油泵联停,将顶轴油泵投入备用。
【填空题】
270.1号机冲转在400-600rpm 之间时应进行最终检查___。
【填空题】
271.1号机冷态启动转速升至___时暖机,暖机时间___。
【填空题】
272.1号机冲转过临界转速时应检查、记录机组___值。
【填空题】
273.1号机冲转时,当转速升至___后,开始进行TV/GV切换。
【填空题】
274.1号机无论在任何情况下,调节级蒸汽温度不允许比调节级金属温度高___℃或低于___℃。
【填空题】
275.1号机热态启动参数为:主汽压力___MPa,___℃,再热压力___MPa,___℃。
【填空题】
276.1号机热态启动时投入连续盘车时间不少于___小时或机组处于连续不间断___状态。
【填空题】
277.1号机热态启动时转子偏心度不超过___mm。
【填空题】
278.1号机热态启动时高压缸上下缸温差应小于___℃。轴向位移、胀差在规定范围内。
【填空题】
279.1号机热态启动时主蒸汽品质应___。
【填空题】
280.在额定工况下,主再热蒸汽温度的温差不得超过___。
【填空题】
281.1号机组在滑停的过程中主再热蒸汽温度降温速度小于___。
【填空题】
282.1号机支持轴承金属达到___℃报警,___℃停机。
【填空题】
283.1号机推力轴承金属达到___℃报警,___℃停机。
【填空题】
284.1号机润滑油压降低至0.08MPa联启___油泵,0.07MPa联启___油泵,___跳闸,___Mpa跳盘车。
【填空题】
285.蒸汽温度在10分钟内突然下降___℃紧急停机。
【填空题】
286.机组滑停过程中应严密监视汽轮机调节级蒸汽温度不低于调节级金属温度___以上,否则应停止降温。
【填空题】
287.1号机主蒸汽温度≥___℃、再热汽汽温≥___℃连续运行超过15分钟,紧急停机。
【填空题】
288.1号机正常运行主、再热蒸汽温差应小于___℃。
推荐试题
【单选题】
电气照明专业,规格型号中出现ZR,则表示导线为___。
A. 聚氯乙烯绝缘  
B. 阻燃类型的导线        
C. 焊接钢管    
D. 塑料管
【单选题】
电气照明专业中导线敷设部分中WE表示什么含义___?
A. 沿墙面敷设       
B. 地板或地面下敷设   
C. 暗敷在墙内
D. 吊顶内敷设
【单选题】
电气照明专业中导线敷设部分中PVC表示什么含义___?
A. 穿硬塑料管敷设       
B. 地板或地面下敷设   
C. 暗敷在墙内
D. 吊顶内敷设
【单选题】
电缆进控制、保护屏及模拟盘等,需要预留?___
A. 1m 
B. 1.5m
C. 2m
D. 高+宽
【单选题】
普通灯具安装根据灯的种类、规格,按照设计图示安装数量以___为计量单位
A. 套
B. 个      
C. 组
D. 台
【单选题】
主要用在要求高照度的场所、繁华街道及要求显色性好的大面积照明的地方的灯是___
A. 白炽灯       
B. 荧光灯
C. 金属卤化物灯    
D. 低压钠灯
【单选题】
单相指的是___       
A. 一根零线   
B. 一根火线    
C. 一根零线一根火线   
D. 一根零线一根火线一根地线
【单选题】
接地断接卡子一般设置在哪个地方?___ 
A. 垫层   
B. 室外墙裙    
C. 室内墙裙    
D. 吊顶
【单选题】
出户线预留长度___
A. 1m       
B. 1.5m     
C. 2m
D. 3m
【单选题】
规格型号为YJV-3*50+2*16的电缆,一端连接配电箱时需要计算几个端头?___     
A. 3个     
B. 1个      
C. 4个      
D. 2个
【单选题】
配线进出各种开关箱、屏、柜、板的默认预留长度是?___
A. 1000    
B. 800       
C. 配电箱宽+高      
D. 1200
【单选题】
电缆进建筑物默认的预留长度?(mm)___
A. 2000    
B. 200       
C. 1000     
D. 100
【单选题】
一根长70米、无弯曲的水平导管,需要计算几个接线盒?___
A. 7个     
B. 1个      
C. 10个    
D. 2个
【单选题】
电线导管的材质属性默认值是?___
A. 硬质聚氯乙烯管       
B. 防爆钢管    
C. 可挠金属管
D. 半硬质阻燃管
【单选题】
规格型号为YJV-3*50+2*16的电缆,一端连接配电箱时需要计算几个电缆头?___
A. 3个     
B. 1个      
C. 4个      
D. 2个
【单选题】
下列线缆中不需要计算电缆敷设驰度的是?___
A. RVVP-4*4    
B. YJV-4*4        
C. BTTZ-4*4      
D. YJ(F)Y-4*4
【单选题】
避雷网、避雷带、均压环工程量计算的附加长度系数是?___
A. 3.9%    
B. 2.5%     
C. 1%
D. 1.25%
【单选题】
电气中敷设方式CC是指?___
A. 暗敷在墙内      
B. 暗敷设在顶棚内        
C. 沿钢线槽敷设    
D. 暗敷设在地面内
【单选题】
电气中敷设方式CT是指?___
A. 暗敷在墙内      
B. 暗敷设在顶棚内        
C. 沿钢线槽敷设    
D. 沿桥架敷设
【单选题】
在电气工程识图中,配电箱编号为AL-1的电箱一般是什么类型的配电箱?___
A. 配电箱       
B. 动力配电箱
C. 照明配电箱
D. 控制箱
【单选题】
一段水平电线导管经过俩个属性为多立管的插座,管线与插座会生成几根立管? ___
A. 1根     
B. 2根      
C. 3根      
D. 4根
【单选题】
输入电缆导管的导线规格型号属性时,当一根管内存在两根相同电缆规格时,如两根 YJV-3*16+1*14,则在软件中的输入方式为___
A. YJV-3*16+1*14   
B. 2* YJV-3*16+1*14       
C. 2+ YJV-3*16+1*14       
D. 2/ YJV-3*16+1*14
【单选题】
某电线导管,其型号为BV-2*4,如果导管长度为12m,汇总计算后其长度为___m
A. 12
B. 24 
C. 36 
D. 38
【单选题】
当水平金属管长度超过一定长度、多于一定弯曲个数时,会增加:___
A. 灯头盒       
B. 接线盒       
C. 开关盒       
D. 分线盒
【单选题】
配电装置设备的支架按施工图设计的需要量计算,以___为计量单位
A. kg
B. 台
C. 吨
D. 个
【单选题】
共箱母线安装以___计量单位
A. mm      
B. m  
C. 困
D. 件
【单选题】
计算电气专业时,电力电缆终端头需预留?___
A. 1m       
B. 1.5m     
C. 2m
D. 3m
【单选题】
主要用在要求高照度的场所、繁华街道及要求显色性好的大面积照明的地方的灯是___
A. 白炽灯       
B. 荧光灯
C. 金属卤化物灯    
D. 低压钠灯
【单选题】
下列是人体触电的直接原因,哪一种说法不正确___
A. 误触高压线       
B. 误触带电裸导线        
C. 接触漏电电气设备   
D. 缺乏安全用电知识
【单选题】
基础槽钢、角钢以___计算,应标明规格型号
A. 个
B. m
C. kg  
D. ㎡
【单选题】
两段30米长的导管端点相交,此时使用自动生成接线盒会生成几个接线盒?___
A. 1  
B. 2   
C. 3   
D. 4
【单选题】
计算设置默认情况下,绘制一段长1m的电缆,工程量是多少?___
A. 1  
B. 1.025    
C. 1.05      
D. 1.01
【单选题】
计算设置默认、属性默认情况下,一根2米的立向电缆连接配电箱,工程量是多少?___
A. 2  
B. 2.05      
C. 3.55      
D. 4.65
【单选题】
一根标高为层底标高的2m长的电缆(其他属性默认)连接一个标高为层底(其他属性默认)的配电箱,工程量是多少?___
A. 5.55     
B. 2.525    
C. 3.025    
D. 4.522
【单选题】
绘制一个倍数属性为2的灯具,再绘制一个数量为3的标准间包住这个灯具,灯具的工程量是多少?___
A. 2  
B. 3   
C. 6   
D. 1
【单选题】
一般来说,计算入户管预留的长度是?___
A. 出外墙皮1.5m处   
B. 不计算
C. 进建筑物2m处
D. 按图纸画出的长度量取
【单选题】
电机系指发电机和电动机的统称,单台重量在___的电机为小型电机
A. 1t以下
B. 2t以下
C. 3t以下
D. 4t以下
【单选题】
电机接线为导线则套焊压端子项目,工程量应提供?___
A. 数量   
B. 导线规格型号    
C. 以上都包括
D. 以上都不包括
【单选题】
电缆保护管长度,除按设计规定长度计算为,遇有下列哪些情况,应按以下规定增加保护管长度___
A. 横穿道路,按路基宽度两端个增加2m        
B. 垂直敷设时,管口距地面增加2m
C. 穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m    
D. 以上都对
【单选题】
接地母线、避雷线敷设均按延长m计算,其长度按施工图设计水平和垂直固定长度另加()的附加长度计算___
A. 3.2%    
B. 3.6%     
C. 3.9%     
D. 4.2%
欢迎使用我爱刷题
×