【填空题】
117.各工班责任分工道岔内的所有转辙部分应根据行车需要和冰雪情况确定除雪周期,而辙叉轮缘槽和护轨轮缘槽必须___小时彻底清除冰雪一次。
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【填空题】
118.经地铁列车碾压过的翼轨轮缘槽,严禁大于___小时清除一次。
【填空题】
119.道岔两尖轨尖端距离大于6m时,则按不大于___‰的递减率递减,但中间应有不短于6mm的相等轨距段。
【填空题】
120.导曲线可根据需要设置6mm的超高,并在导曲线范围内按不大于___‰顺坡。
【填空题】
121.道岔辙叉部分查照间隔和护背距离应控制在___mm、()mm之间比较合适。
【填空题】
122.辙叉轮缘槽检查时标准宽度为___mm,容许误差为+3、-1mm。
【填空题】
123.辙叉护轨平直段轮缘槽检查时标准宽度为___mm,容许误差为+3、-1mm。
【填空题】
124.尖轨非工作边与基本轨工作边的最小距离为___mm,容许误差为-2mm。
【填空题】
125.护轨轮缘槽和辙叉轮缘槽宽度之和应不小于___mm。
【填空题】
128.侧面磨耗在钢轨踏面___下___mm处测量。
【填空题】
129.60kg/m钢轨顶面擦伤深度超过___mm为钢轨重伤
【填空题】
130.60kg/m钢轨顶面上有长大于___mm,深大于10mm的掉块为钢轨折断标准之一。
【填空题】
131.基本轨垂直磨耗,60kg/m及以上钢轨,在正线、试车线上超过___mm,在其他线上超过()mm,应及时修理或更换。
【填空题】
132.基本轨垂直磨耗,50kg/m及以下钢轨,在正线、试车线上超过___mm,在其他线上超过()mm,应及时修理或更换。
【填空题】
133.滑床板损坏、变形或滑床台磨耗大于___mm,应及时修理或更换。
【填空题】
134.尖轨尖至第一牵引点___或者连接杆___处,尖轨侧面磨耗达到___mm,可有计划进行更换。
【填空题】
135.巡查时应严格执行工务中心编制的巡查图巡查___,以___km/h左右的速度全面查看道岔,重点部位应细查慢看。
【填空题】
136.岔枕失效标准之一是机械磨损,经削平或除去腐朽木质后,其厚度不足___mm
【填空题】
137.尖轨尖端至尖轨跟前后5米内,冰雪必须低于轨顶面___cm,并距左右基本轨外侧60cm。
【填空题】
138.钢轨接头轨面或内侧错牙不得大于___mm。
【填空题】
139.轨端肥边大于___mm时,应及时处理。
【填空题】
140.波浪型磨耗谷深大于___mm时,应进行打磨。
【填空题】
141.60kg/m钢轨9号单开道岔___顶铁处冰雪必须彻底清除干净,保障该处尖轨内侧不得遗留冰雪。
【填空题】
142.轨道线路施工作业时需在施工区域前后___米范围设置1盏红闪灯。
【填空题】
143.拨道操作过程中,非操作作业人员应确保远离拨道机至少___米安全距离。
【填空题】
144.车辆段场线碎石道床顶面宽度是___。
【填空题】
145.碎石道床顶面___应低于轨枕顶面___。
【填空题】
146.正线及辅助线轨枕每千米配置___根。
【填空题】
147.混凝土枕和木枕的分界处,距离钢轨接头不得少于___根轨枕。
【填空题】
148.对于混凝土枕挡肩顶角处离缝宽度大于___判定为失效。
【填空题】
149.混凝土枕承轨槽压溃深度超过___判定为严重伤损标准。
【填空题】
150.对于轻伤标准,轨头下颏透锈长度不得超过___。
【填空题】
151.正线及试车线上插入的个别短轨长度不得短于___,并不得连续插入两根及以上。
【填空题】
152.普通线路地段,25m钢轨每千米轨缝总误差超过___,应进行轨缝调整
【填空题】
154.接头螺栓扭矩不足时,不得低于规定值___以上。
【填空题】
155.无缝线路缓冲区接头螺栓扭矩应达到___。
【填空题】
156.垂直磨耗在钢轨顶面宽______测量。
【填空题】
157.铺设非标准长度钢轨或再用轨,无厂制缩短轨时,钢轨接头可采用相错式,其相错量不得小于___。
推荐试题
【判断题】
设备的隔离开关在合闸位置,只断开了断路器,说明设备处在(热备用)状态。
【判断题】
测量高压电路的电流时,电流表可串在被测量电路中的低电位端。
【判断题】
固定式成套配电装置中断路器和隔离开关之间一般装设有机械联锁装置,以防止(带负荷操作隔离开关), 保证人身和设备安全。
【判断题】
C D10 中的 D 表示(电磁)操作机构。
【判断题】
基本安全用具包括绝缘棒拉杆及(绝缘夹钳)。
【判断题】
可移动手车式高压开关柜在断路器手车未推到工作位置或拉到试验位置时断路器都不能正常合闸。
【判断题】
10kV/0.4kV 配电变压器一、二次绕组的匝数比 K 等于( 25)。
【判断题】
( 35) kV 及以下的电压互感器高压侧必须装设高压熔断器。
【判断题】
电流互感器的额定二次电流一般为( 5)安培。、 700、运行值班人员的基本素质会影响供电可靠性。
【判断题】
运行中变压器着火应(切断电源开动灭火装置)。
【判断题】
对于中、小容量变压器可装设电流速断保护与(瓦斯保护)配合构成主保护。
【判断题】
基本安全工具包括绝缘拉杆及(绝缘夹钳)。
【判断题】
倒闸操作前应先在(模拟图板)进行模拟操作。
【判断题】
电力网按其在电力系统中的作用不同分为输电网和(配电网)。
【判断题】
漏电保护器对两相触电不能起保护作用,对相间短路也起不到保护作用。
【判断题】
中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作与信号,由动作于跳闸。
【判断题】
脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(钢材)材料制成。
【判断题】
35kV 架空铜线的最小允许截面应选( 35)mm2。
【判断题】
10kV 及以下线路与 35kV 线路同杆架设时,导线间的垂直距离不得小于( 2) m。
【判断题】
电气设备检修,工作票的有效期以(批准的检修期限)为限。
【判断题】
用药表测量电气设备绝缘时,线路 L 接线柱应接(电机绕组或导体)。
【判断题】
中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作于信号又动作于跳闸。
【判断题】
配电装置中,带电设备的网状遮拦高度不低于( 1.7 ) m,底部距离地面不超过 0.1m 。
【判断题】
干式变压器绕组的最高允许温度应不大于( 155)℃。
【判断题】
定时限电流保护具有(动作时间不变)的特点。
【判断题】
10kV 及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(± 7%)。
【判断题】
在爆炸危险场所,应尽量少安装(插座)。
【判断题】
变压器绕组采用三角形接线时,绕组的线电压(等于)其相电压。
【判断题】
钳表在测量的状态下转换量程开关有可能会对测量者产生伤害。
【判断题】
电力电容器组配置的电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的( 2 至 2.5 )倍。
【判断题】
聚氯乙烯绝缘电缆一般只在( 6) kV 及以下电压等级中应用。
【判断题】
正常情况下,氧化锌避雷器内部(通过泄露电流)。
【判断题】
封闭式的干式变压器,最适合用于(恶劣环境)。