【判断题】
水汽异常二级处理:肯定有因杂质造成腐蚀、结垢、积盐的可能性,应在48小时内恢复至相应的标准值
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【判断题】
水汽异常三级处理:正在发生快速腐蚀、结垢、积盐,如果8小时内水质不好转,应停炉
【判断题】
反渗透保安过滤器滤芯使用寿命一般4~6个月 ,当5μm过滤器运行压差达1MPa时, 必须更换滤芯,否则将影响系统正常运行
【判断题】
水的氯化处理就是向水中投加氯或其化合物,以杀死其中微生物的处理过程
【判断题】
影响混凝处理的主要因素有水温、水的pH值、加药量、原水中的杂质和接触介质
【判断题】
石灰沉淀软化主要是消除水中钙、镁的碳酸氢盐,使水中的碱度和硬度都有所降低
【判断题】
高速混床进水装置为挡板加多孔板旋水帽,出水装置为弧型多孔板加水帽
【判断题】
机组启动初期,凝结水含铁量超过80μg/L时,直接排放,不进入凝结水精处理装置
【判断题】
精处理废水树脂捕捉器作用是截留高速混床漏出的树脂,以防树脂漏入热力系统中,影响锅炉炉水水质
【判断题】
精处理再循环泵的作用是混床投运初期,对混床出水进行再循环使水质合格
【判断题】
300MW机组精处理混床出水水质控制指标为:Na+≤5μg/L、SiO2≤20μg/L、DD≤0.15μs/cm
【判断题】
给水系统中,最容易发生的金属腐蚀是二氧化碳腐蚀,其特征是溃疡腐蚀
【判断题】
给水加氨的目的是中和水中的二氧化碳,提高给水PH值,防止系统氧腐蚀
【判断题】
N2H4+O2=N2+2H2O的反应中,N2H4是还原剂
【判断题】
发电机内冷水一般采用除盐水或凝结水作为补充水
【判断题】
根据《污水综合排放标准》,工业废水pH排放标准应为6~9
【判断题】
锅炉补充水处理设备排出的废水分为两种,一种是从预处理设备中排放的含有大量沉淀的水,另一种是除盐设备排放的酸碱废水
【判断题】
冷却水系统结垢主要是由于水中Ca(HCO3)2分解成CaCO3所致
【判断题】
为了不使残余硬度进入水汽系统,防止受热面上结垢,除保证给水质量外,还要向炉水中投加磷酸盐,使进入锅炉中的钙镁离子形成一种不沾在受热面上的水渣,随锅炉排污除掉,这种处理方法简称磷酸盐处理
【判断题】
氢气与空气混合时,当其中氢气的成分为10%~70%时,有爆炸的危险,因此氢冷发电机的机壳内要保持一定的压力,使空气不易进入
【判断题】
有一交换器内的树脂层高度为2米,反洗时树脂的膨胀高度为0.8米,则反洗膨胀率为40%
【判断题】
反渗透系统加酸调节进水pH值的目的是为了防止在膜表面上产生碳酸盐水垢和膜的水解
【判断题】
反渗透膜的清洗方法有低压水冲洗法和化学药剂清洗法
【判断题】
发电机内冷水的三项主要控制水质指标是电导率、pH、溶解氧
【判断题】
有精处理系统的机组,给水电导率大于0.30μS/cm,属三级处理值
【判断题】
有精处理系统的机组,给水电导率大于0.20μS/cm,而小于0.30μS/cm,属一级处理值
【判断题】
炉水采用固体碱化剂处理时,pH值小于8.5或大于10.0, 属二级处理值
【判断题】
炉水采用全挥发处理时,pH值低于8应立即停炉
【判断题】
澄清池运行中要控制的主要环节是排泥量和泥渣循环量
【判断题】
天然水经混凝处理后,水中的硬度有所降低
【判断题】
粒状滤料的过滤过程有两个作用:一是机械筛分;另一个是接触凝聚
【判断题】
水经Na型离子交换器处理后,水中的钙、镁盐类基本上被除去,所以水中的含盐量有所降低
【判断题】
强碱性阴树脂被有机物污染的特征是颜色变深,再生后正洗所需时间延长,出水水质变差,交换容量下降
【判断题】
离子交换树脂的孔隙率对交换速度没有影响
【判断题】
锅炉补给水处理中超滤、微滤是用来除去水中的硬度
【判断题】
锅炉补给水处理通常包括预处理和除盐两部分
【判断题】
反渗透产品水管装设爆破膜是为了防止运行人员疏忽,忘记打开产品水出口阀门而造成系统憋压损坏设备
【判断题】
反渗透停运后必须进行冲洗,对于冲洗水水质没有要求
【判断题】
膜的脱盐率,可近似通过电导率计算,公式为:(DD进-DD出)/DD进×100%
推荐试题
【判断题】
燃煤锅炉焚火前必须检查锅炉水位,严禁缺水焚火
【判断题】
旅客列车在运行途中遇车辆空气弹簧故障时,运行速度不得超过140km/h
【判断题】
客车轮对容许限度车轮踏面剥离长度二处时≤30mm
【判断题】
列车须按有关规定编定车次。上行列车编为单数,下行列车编为双数
【判断题】
工作中坚守岗位,遵守纪律,严禁脱岗、串岗、私自替班、换岗
【判断题】
进入电气化铁路区段,遇有紧急情况,乘务人员可以上车顶检修车辆
【判断题】
登高作业时,严禁两人同时站立在同一梯子上
【填空题】
1.铁路客车供电方式有单独供电、___、集中供电。混合供电___
【填空题】
2.目前广泛采用的直流稳压电路有两种基本形式,一量并联型稳压管稳压电路,一是___型晶体管稳压电路。___
【填空题】
3.单车子车的配线绝缘电阻值应大于___。___
【填空题】
4.单车母车的配线绝缘电阻值应大于___。___
【填空题】
5.单车母车的配线绝缘电阻值应大于___。0.02兆欧___
【填空题】
6.逆变器是将直流电变换成____的电器。___
【填空题】
7.BY-2B型逆变器插座有___个接线端。___
【填空题】
8.J5型发电机由_____部分和转动部分组成。___
【填空题】
9.蓄电池按电极和电解液的物质不同,可分为酸性蓄电池和___两大类。___
【填空题】
10.熔断器在电路中起限制通过____电流的作用。___
【填空题】
11.车电固定设备是指除车电机具以外的____装置。___
【填空题】
12.普通客车配线按用途可分为___配线和播音配线两大系统。___
【填空题】
13.客车电气装置由供电部分、配电、输电和连接部分及____器部分组成。___
【填空题】
14.车电机具是指发电机及___装置、蓄电池、电扇和轴报器等。___
【填空题】
15.接触器是用来接通或___主电路的一种控制电器。___
【填空题】
16.继电器是在输入_____作用下而动作的自动控制电器。___
【填空题】
17.熔断器主要由___和熔断管两部分组成。___
【填空题】
18.客车空调三机是指空调机组、____和发电机组。___
【填空题】
19.轴温报警器是一种车载监测___温度变化,超温报警的装置。___
【填空题】
20.轴报器的中修周期与客车____周期相同。___
【填空题】
21.TKZW-1T型轴报器跟踪报警温度是____。___
【填空题】
22.三相感应电支机常用的起动方式有___起动和降压起动等两种。___
【填空题】
23.25G型客车电气设备按电压等级分为____V、220V和48V三类。___
【填空题】
24.具有安装客车发电机和蓄电池的固定设备,但暂时未安装的客车叫_____。___
【填空题】
25.客车电动水泵由直流电动机的循环___组成。___
【填空题】
26.凡实行定期检修并需分解的蓄电池,应首先进行一次部分容量的放电,叫____。___
【填空题】
27.利用晶体管电路把直流电转变为交流电,这种对应于整流的逆向过程称为_____。___
【填空题】
28.万有表使用完毕后,应将转换开关置于___档。___
【填空题】
29.一般万用表主要由表头、测量线路和___组成。___
【填空题】
30.低压电器按照它所控制的对象不同,可分为低压配电电器及___电器两种。___
【填空题】
31.通常规定兆欧表的额定转速为____r/min。___
【填空题】
32.将电气设备与零线相连叫___。___