【判断题】
继电保护和自动装置屏的前后,必须有明显的同一名称标志及标称符号,目的是防止工作时走错间隔或误拆、动设备,造成保护在运行中误动作
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【判断题】
发电机差动保护是用来保护发电机定子绕组及其引出线单项接地故障
【判断题】
发电机匝间保护是保护发电机定子绕组同相分支或同相不同分支间的匝间短路故障
【判断题】
发电机定子接地保护是保护发电机定子绕组及出口封闭母线的单相接地故障,其中基波零序主要保护靠近中性点的接地故障,三次谐波主要保护靠近机端的接地故障
【判断题】
发电机定子过负荷保护是反应发电机定子电流异常不对称升高的保护装置
【判断题】
发电机失磁保护是发电机在发生失磁或部分失磁时,防止危及发电机安全及电力系统稳定运行的保护装置
【判断题】
发电机过电压保护是保护发电机在运行过程中,发生电压升高而损坏发电机绝缘的事故的保护装置
【判断题】
发电机过激磁保护是防止发电机、变压器磁路严重饱和、过热的保护装置
【判断题】
发电机启停机保护是防止发电机、主变、高厂变在启动或停机过程中发生故障,由于启停机过程中频率低而导致常规保护不能正确动作,其采用了不受频率影响的算法,保证可靠切除启停机过程中的故障。当频率正常或主开关合闸后,该保护自动退出
【判断题】
发电机断水保护是防止发电机定子绕组及引出线失去冷却水而过热损坏,其接受电气来的断水信号
【判断题】
主变低阻抗保护作为发电机-变压器组主保护的远、近后备保护的相间短路故障的保护
【判断题】
主变零序过流保护是主变低压侧接地故障的保护装置
【判断题】
非全相保护是当发生发变组主断路器非全相合闸或跳闸时,由于造成三相负荷不平衡,负序电流在发电机转子表面感应出涡流,保护转子不致发热损坏的保护装置
【判断题】
高厂变复合电压过流保护是高厂变及6KV系统故障的主保护
【判断题】
高厂变分支过流保护是高厂变低压侧共箱母线、6KV母线故障,6KV设备的后备保护
【判断题】
高厂变低压分支过电流保护:保护与启备变6KV侧CT相连,是6kV母线的后备保护
【判断题】
发电机定子绕组发生接地故障时,故障点的零序电压值与故障点距中性点的距离成反比
【判断题】
6kV电动机若要装设三相纵差保护,必须要有6只电流互感器
【判断题】
大电流接地系统的差动保护均为三相差动而不采用二相差动
【判断题】
变压器过负荷电流通常是三相对称的,因此变压器的过负荷保护只需要接入一相电流即可实现,经延时作用于跳闸
【判断题】
差动保护、方向保护、距离保护在投入运行前都应进行六角图试验
【判断题】
SF6断路器如遇到SF6气室严重漏气发出操作闭锁信号时,应申请停电处理
【判断题】
母线保护在外部故障时,其差动回路电流等于各连接元件的电流之和(不考虑电流互感器的误差);在内部故障时,其差动回路的电流等于零
【判断题】
对发电机一变压器组的防雷保护,只考虑变压器,一般不再考虑发电机
【判断题】
在将断路器合入有永久性故障时跳闸回路中的跳跃闭锁继电器不起作用
【判断题】
速断保护是按躲过线路末端短路电流整定的
【判断题】
误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作
【判断题】
电流速断保护的重要缺陷是受系统运行方式变化的影响较大
【判断题】
“电压回路断线”光字牌出现时,值班员应停用复合电压闭锁过电流保护,断开连接片,查找原因,如不能及时处理则应通知继保人员处理
【判断题】
快切装置应保证只动作一次,在下次动作前,必须经人工复归
【判断题】
纵联差动保护能快速、灵敏地切除保护范围内的相间短路故障,一般作为发电机和变压器的主保护
【判断题】
电压互感器二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,只需将二次回路断开
【判断题】
在中性点直接接地系统中,零序电流互感器一般接在中性点的接地线上
【判断题】
正常运行中的电流互感器一次最大负荷不得超过1.2倍额定电流
【判断题】
运行中的电流互感器过负荷,应立即停止运行
【判断题】
运行中的电压互感器溢油时,应立即停止运行
推荐试题
【单选题】
电气化铁路在接触网停电并接地前可以攀登到车顶或在车顶上进行任何作业。( ) ___
【单选题】
在修建靠近接触网的房屋、建筑及设备时,严禁借助支柱搭脚手架或在铁塔支柱上上下。 ( ) ___
【单选题】
在距接触网带电部分不到2米的建筑物上作业时,接触网可以不停电。( ) ___
【单选题】
在带电的接触网下,不准在敝车、平车、罐车、客车等车辆上进行任何作业 。( ) ___
【单选题】
在带电的接触网下,可用竹杆及金属长在大物件等测量接触网与房屋、建筑设备的距离。( ) ___
【单选题】
在电气化区段施工使用发电机、空压机、搅拌机等机电设备时,距离接触网设备5米范围内要有良好的接地装置。( ) ___
【单选题】
发生接触网断线接地故障时,在切断电源前,任何人与接地点的距离,室外不得小于10米。( ) ___
【单选题】
在带电接触网下,只要降下受电弓,就可以用水冲洗列车顶部。 ( ) ___
【单选题】
安全电压指正确人体不会引起生命危险的电压。( ) ___
【单选题】
当发生跨步电压达到40V以上时,人体将有触电的危险。( ) ___
【单选题】
因接触网支柱不带电,所以作业人员可以在支柱旁休息。() ___
【单选题】
乘务(作业)人员发现接触网上挂有线头或导线折断下垂搭在车辆上时,应立即处理。() ___
【单选题】
为保证人身安全,任何人携带的物件与接触网设备的带电部分需保持2米以上的距离。() ___
【单选题】
汽车通过电气化铁路平交道口时,货物的装载的高度(从地面算起)不得超过3米。() ___
【单选题】
手执金属棒、导线、木杆、梯子、旗杆等工具或物件通过接触网时,可以高举通过。() ___
【单选题】
电气化区段,在接触网未停电、未接地前,任何人禁止到各种车辆的车顶上进行作业。() ___
【单选题】
用水和灭火器浇灭距离接触网带电部分不足8米的燃着物时,接触网必须停电。() ___
【单选题】
因工作需要,任何人都可以操作隔离开关。() ___
【单选题】
在高压触电现场发现有人触电时,应立即用手将触电人员拖离触电现场。() ___
【单选题】
在修建靠近接触网的房屋、建筑及设备时,严禁借助支柱搭脚手架或在铁塔支柱上上下下。() ___
【单选题】
隔离开关支撑绝缘子应清洁,无破损和放电痕迹,釉面剥落面积不大于300mm。() ___
【单选题】
开关引线与隔离开关连接牢固,接触良好,距接地部份不小于400mm,拉力不大于60kg。() ___
【单选题】
允许带负荷进行隔离开关的倒闸作业。() ___
【单选题】
遇有危及人身或设备安全的紧急情况,可不经调度批准,先行断开有条件断开的隔离开关,并立即报告调度,但再闭合时必须有调度的命令。() ___
【单选题】
当发现隔离开关及其传动装置状态不良时,值班员应立即要求电力调度派人检修,在修好之前允许偶尔操作。() ___
【单选题】
倒闸开关不能带负荷进行分合闸。() ___
【单选题】
隔离开关按使用情况分类:分为经常操作的隔离开关和不经常使用的隔离开关。() ___
【单选题】
防护用品在每次使用前后,用干布擦净,使用前要进行简略漏气试验。如发现有裂损等异状时,要及时要求电力调度派人来检查处理。() ___
【单选题】
各隔离开关的传动机构必须锁住,钥匙存放固定地点,专人保管并有标鉴注明开关号。() ___
【单选题】
当发现隔离开关及其传动装置状态不良时,值班员应立即要求电力调度派人检修,在修好之前不得进行操作,并严禁擅自攀登支柱自行修理。() ___
【单选题】
遇有危及人身或设备安全的紧急情况,可不经调度批准,先行断开有条件断开的隔离开关。() ___
【单选题】
相邻支柱上的隔离开关及每一根支柱上的各台隔离开关,其钥匙可以互相通用。() ___
【单选题】
动车组一级修作业程序不用进行登顶作业。() ___
【单选题】
单组动车组一架受电弓隔离时,严禁进入自动洗车作业区。() ___
【多选题】
铁路常见的事故类别有( )类。 ___
A. 物体打击
B. 车辆伤害
C. 机械伤害
D. 起重伤害,触电,高处坠落
【多选题】
在线路上作业,随时注意( )的机车车辆,严禁( )接打手机,或者( )或者做其他( )的与岗位工作无关的事情。 ___
A. 邻线来往
B. 接打手机
C. 发,看信息
D. 有碍望,视听和分散精力
【多选题】
天窗(或封锁)时间以外,禁止任何人员进入高速铁路运行区段防护栅栏,桥面或隧道内。必须进入时,须得到( ),办理登记销点手续,从( )进出,并严格执行工作门管理制度。 ___
A. 调度命令准许
B. 上级领导准许
C. 防护栅栏空漏处
D. 工作门
【多选题】
严禁在( )和站台坐,立,闲谈,休息,避雨或乘凉。 ___
A. 枕木头
B. 轨道心
C. 车底下
D. 车端部
【多选题】
两人以上扛抬物品时应( ),做好呼唤应答。 ___