刷题
导入试题
【判断题】
冬季环境温度低,柴油机组运行时,可不必开启冷却风机对冷却水进行强制散热。
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
在康明斯电子调速器调速板中,IDLE SPD旋钮是用来调整柴油机怠速的。
A. 对
B. 错
【判断题】
MTU12V183型柴油机启动后,其正常转速范围在1485~1515转/分钟。
A. 对
B. 错
【判断题】
当柴油机运行中,出现水温高于90℃报警时,如不及时处理,水温会继续升高,直至柴油机自动停机。
A. 对
B. 错
【判断题】
当柴油机供油管路出现堵塞时,会造成柴油机游车,甚至停机。
A. 对
B. 错
【判断题】
柴油机游车不一定是因供油管路堵塞,但供油管路堵塞较严重时,一定会引起柴油机游车。
A. 对
B. 错
【判断题】
发电车的机组运行中均发生突然停机,如果检查上油箱燃油量充足,应判断是直流24V控制电路出了问题。
A. 对
B. 错
【判断题】
康明斯KTA19-G2型柴油机有怠速无高速,一般是停车电磁阀缺电造成的。
A. 对
B. 错
【判断题】
康明斯KTA19-G2型柴油机如果因转速传感器出现故障,可造成柴油机有怠速无高速。
A. 对
B. 错
【判断题】
冬季发电车下油箱柴油可能出现凝结时,柴油牌号应选用凝固点比外温低5℃~10℃。
A. 对
B. 错
【判断题】
发电车机组正常运行供电过程中,交流燃油泵不工作,将会引起发电车全列停电。
A. 对
B. 错
【判断题】
发电车主干线短路,将造成全列车不能正常供电。
A. 对
B. 错
【判断题】
对柴油机的配气机构的要求是保证进气充分、排气干净,进排气开闭的时刻准确,关闭严密可靠。
A. 对
B. 错
【判断题】
柴油机的燃油滤清器的作用是清除燃油中的机械杂质及水分。
A. 对
B. 错
【判断题】
空气滤清器主要是过滤进入柴油机燃烧室中的杂质,减少杂质对柴油机各部分的磨损。
A. 对
B. 错
【判断题】
柴油机的消声器主要功能是排出废气通道,同时消除噪音。
A. 对
B. 错
【判断题】
柴油机的中间冷却器是用来降低冷却水的温度的。
A. 对
B. 错
【判断题】
压力润滑是必须通过机油泵把机油提高一定的压力,再输送到柴油机各摩擦表面进行润滑。
A. 对
B. 错
【判断题】
MTU12V183TA12柴油机的润滑方式主要是压力润滑和飞溅润滑。
A. 对
B. 错
【判断题】
柴油机的冷却系统的冷却介质是空气、机油或水。
A. 对
B. 错
【判断题】
柴油机的电启动装置的启动电机,一般使用交流220V的电压。
A. 对
B. 错
【判断题】
发电车上的马拉松电机只有一边安装轴承,缩短了电机长度,减轻了电机重量。
A. 对
B. 错
【判断题】
当发电车正常发电后,发电车的充电装置可同时给24V和48V蓄电池充电。
A. 对
B. 错
【判断题】
发电车下油箱是两个独立的油箱,一个是主油箱,一个是备用油箱。
A. 对
B. 错
【判断题】
在发电车的下油箱外层包扎有保温材料,其主要目的是防止夏季外温过高,油箱发生自燃火患。
A. 对
B. 错
【判断题】
为了不使柴油机工作时产生的回油流回下油箱产生燃油外溢,所以下油箱始发前,不能将下油箱加满至100%。
A. 对
B. 错
【判断题】
发电车加足燃油后,可满足柴油机在75%的额定负荷时连续工作约40小时。
A. 对
B. 错
【判断题】
发电车的进排气装置是直接与车外大气相连的。
A. 对
B. 错
【判断题】
TCDS是客车运行安全监控系统的简称。
A. 对
B. 错
【判断题】
发电车的冷却水中加注了防冻液,可降低冷却水的凝固点,冷却水不易结冰。
A. 对
B. 错
【判断题】
发电车控制屏所有仪表在停机状态下,指针都必须指在“零”位。
A. 对
B. 错
【判断题】
柴油机发生一种故障,通常有一种或几种异常现象,判断柴油机的故障可根据这些现象进行分析。
A. 对
B. 错
【判断题】
柴油机不能启动,如果是24V电池压降过低,采用48V应急启机后再给24V电池充电,或更换24V电池。
A. 对
B. 错
【判断题】
发电车柴油机组正常运行时,如果燃油滤清器脏堵,可引起柴油机游车,甚至停机。
A. 对
B. 错
【判断题】
发电车柴油机正常运行中,如果出现供油量不足,当负载过大时,会出现大闸自动分闸现象。
A. 对
B. 错
【判断题】
发电车运行中,发现燃油泵漏油,立即关闭油泵油阀,同时打开另一燃油泵油阀,启用正常油泵工作,再积极处理漏油故障。
A. 对
B. 错
【判断题】
柴油机油压过低会造成柴油机突然停机。
A. 对
B. 错
【判断题】
发电车康明斯柴油机油底壳进水,油底壳的机油因混有水而呈乳白色。
A. 对
B. 错
【判断题】
发电车控制屏上主发电机的电流表可以互换。
A. 对
B. 错
【单选题】
1966年国际载重线公约规定夏季淡水载重线是以标有______的线段的上边缘表示。
A. T
B. S
C. W
D. F
【单选题】
载重线标志圆环的中心至甲板线上边缘的垂直距离为_______。
A. 夏季干舷
B. 冬季干舷
C. 船舶吃水
D. 核定干舷
推荐试题
【单选题】
作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( )。 答案:B
A. 创伤急救
B. 触电急救
C. 溺水急救
D. 灼伤急救
【单选题】
作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经( )合格上岗。 答案:C
A. 培训
B. 口试
C. 考试
D. 考核
【单选题】
参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经( )认可后,方可参加工作。 答案:B
A. 工程管理单位
B. 设备运维管理单位
C. 公司领导
D. 安监部门
【单选题】
作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案:C
A. 办公地点
B. 生产现场
C. 工作岗位
D. 检修地点
【单选题】
进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿( )、绝缘鞋。 答案:D
A. 绝缘服
B. 屏蔽服
C. 防静电服
D. 全棉长袖工作服
【单选题】
作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续( )及以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。 答案:C
A. 一个月
B. 两个月
C. 三个月
D. 六个月
【单选题】
作业人员对本规程应( )考试一次。因故间断电气工作连续三个月及以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。 答案:C
A. 每月
B. 每半年
C. 每年
D. 每两年
【单选题】
新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过( )后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 答案:B
A. 专业技能培训
B. 安全生产知识教育
C. 考试合格
D. 电气知识培训
【单选题】
在多电源和有自备电源的用户线路的( )处,应有明显断开点。 答案:C
A. 低压系统接入点
B. 分布式电源接入点
C. 高压系统接入点
D. 产权分界点
【单选题】
在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,应有明显( )。 答案:D
A. 电气指示
B. 机械指示
C. 警示标识
D. 断开点
【单选题】
在绝缘导线所有电源侧及适当位置(如支接点、耐张杆处等)、柱上变压器高压引线,应装设( )或其他验电、接地装置。 答案:D
A. 验电环
B. 接地环
C. 带电显示器
D. 验电接地环
【单选题】
封闭式高压配电设备( )应装设带电显示装置。 答案:C
A. 进线电源侧
B. 出线线路侧
C. 进线电源侧和出线线路侧
D. 进线侧
【单选题】
柱上断路器应有分、合位置的( )指示。 答案:A
A. 机械
B. 电气
C. 仪表
D. 带电
【单选题】
封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用( )封闭。 答案:C
A. 绝缘挡板
B. 防火泥
C. 专用器具
D. 遮栏
【单选题】
待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有( ),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。 答案:C
A. 名称
B. 编号
C. 名称、编号
D. 名称、编号、电压等级
【单选题】
高压手车开关拉出后,( )应可靠封闭。 答案:D
A. 绝缘挡板
B. 柜门
C. 箱盖
D. 隔离挡板
【单选题】
作业现场的( )和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的劳动防护用品应合格、齐备。 答案:C
A. 安全装置
B. 环境卫生
C. 生产条件
D. 技术措施
【单选题】
作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的( )应合格、齐备。 答案:A
A. 劳动防护用品
B. 工作服
C. 安全工器具
D. 施工机具
【单选题】
经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放( ),并应指定专人经常检查、补充或更换。 答案:D
A. 防蚊虫药品
B. 医用绷带
C. 创可贴
D. 急救用品
【单选题】
地下配电站过道和楼梯处,应设( )和应急照明等。 答案:B
A. 防踏空线
B. 逃生指示
C. 防绊跤线
D. 挡鼠板
【单选题】
装有SF6设备的配电站,应装设强力通风装置,风口应设置在( ),其电源开关应装设在门外。 答案:C
A. 室内中部
B. 室内顶部
C. 室内底部
D. 室内电缆通道
【单选题】
配电站、开闭所户内高压配电设备的裸露导电部分对地高度小于( )时,该裸露部分底部和两侧应装设护网。 答案:B
A. 2.8m
B. 2.5m
C. 2.6m
D. 2.7m
【单选题】
配电站、开闭所户外10kV高压配电线路、设备所在场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )。 答案:B
A. 0.7m
B. 0.95m
C. 1.05m
D. 1.15m
【单选题】
配电站、开闭所户外20kV高压配电线路、设备所在场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )。 答案:C
A. 0.7m
B. 0.95m
C. 1.05m
D. 1.15m
【单选题】
凡装有攀登装置的杆、塔,攀登装置上应设置( )标示牌。 答案:B
A. “止步,高压危险!”
B. “禁止攀登,高压危险!”
C. “从此上下!”
D. “有电危险!”
【单选题】
装设于( )的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。 答案:D
A. 室外
B. 室内
C. 柱上
D. 地面
【单选题】
装设于地面的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂( )等标示牌。 答案:A
A. “止步,高压危险!”
B. “禁止攀登,高压危险!”
C. “从此上下!”
D. “有电危险!”
【单选题】
检修作业,若需将栏杆拆除时,应装设( ),并在检修作业结束时立即将栏杆装回。 答案:A
A. 临时遮栏
B. 固定遮栏
C. 安全警示牌
D. 安全警示灯
【单选题】
检修作业临时遮栏应由上、下两道横杆及栏杆柱组成。上杆离地高度为( ),下杆离地高度为500~600mm,并在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。 答案:B
A. 1000~1200mm
B. 1050~1200mm
C. 1000~1250mm
D. 1050~1250mm
【单选题】
现场勘察工作,对涉及( )的作业项目,应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。 答案:D
A. 多专业、多部门
B. 多部门、多单位
C. 多专业、多单位
D. 多专业、多部门、多单位
【单选题】
开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的( )。 答案:D
A. 施工方案
B. 组织措施
C. 技术措施
D. 安全措施
【单选题】
配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用( )。 答案:C
A. 配电线路第一种工作票
B. 配电线路第二种工作票
C. 配电第一种工作票
D. 配电第二种工作票
【单选题】
10kV及以下高压线路、设备不停电时的安全距离为( )。 答案:C
A. 0.35m
B. 0.6m
C. 0.7m
D. 1.0m
【单选题】
非连续进行的故障修复工作,应使用( )。 答案:B
A. 故障紧急抢修单
B. 工作票
C. 施工作业票
D. 故障应急抢修单
【单选题】
工作票票面上若有个别( )需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 答案:C
A. 错字
B. 漏字
C. 错、漏字
D. 工作任务
【单选题】
由工作班组现场操作时,若不填用操作票,应将设备的双重名称,( )及操作内容等按操作顺序填写在工作票上。 答案:B
A. 设备名称和编号
B. 线路的名称、杆号、位置
C. 双重称号
D. 设备名称
【单选题】
配电工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的( )签发。 答案:D
A. 修试及基建单位
B. 修试(施工)单位
C. 检修及基建单位
D. 检修(施工)单位
【单选题】
供电单位或施工单位到用户工程或设备上检修(施工)时,工作票应由有权签发的( )签发。 答案:B
A. 供电单位
B. 用户单位、施工单位或供电单位
C. 用户单位或供电单位
D. 施工单位或用户单位
【单选题】
同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的( )上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。 答案:A
A. 不同配电线路或不同工作地点
B. 不同配电线路
C. 不同工作地点
D. 相邻配电线路
【单选题】
配电带电作业工作票,对( )且依次进行的数条线路上的带电作业,可使用一张配电带电作业工作票。 答案:D
A. 同一电压等级
B. 同一电压等级、同类型
C. 同一电压等级、相同安全措施
D. 同一电压等级、同类型、相同安全措施
欢迎使用我爱刷题
×
微信搜索我爱刷题小程序
温馨提示
×
请在电脑上登陆“www.woaishuati.com”使用