【判断题】
刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【判断题】
电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源的正极
【判断题】
接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器
【判断题】
电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中
【判断题】
欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比
【判断题】
《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门
【判断题】
在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因
【判断题】
接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了
【判断题】
锡焊晶体管等弱电元件应用100W的电烙铁
【判断题】
为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构
【判断题】
转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动
【判断题】
同一电器元件的各部件分散地画在原理图中,必须按顺序标注文字符号
【判断题】
对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声
【判断题】
使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机
【判断题】
导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同
【判断题】
一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小
【判断题】
通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小
【判断题】
单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置
【判断题】
机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置
【判断题】
雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电
【判断题】
雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种
【判断题】
电容器放电的方法就是将其两端用导线连接
【判断题】
中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器
【判断题】
行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出
【判断题】
熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短
【判断题】
用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来
【判断题】
特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄
【判断题】
导线接头位置应尽量在绝缘子固定处,以方便统一扎线
【判断题】
用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触
【判断题】
几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和
推荐试题
【判断题】
发电机定子线圈漏水,并伴有定子接地立即将发电机解列停机
【判断题】
发电机发生事故应遵循以下原则:首先设法保证厂用电,尤其事故保安电源的可靠性
【判断题】
发电机发生振荡时,如判明该发电机为送端,应增加无功输出,减小有功输出
【判断题】
发电机冒烟、着火或爆炸,应立即将发电机解列
【判断题】
发电机内有摩擦、撞击声,振动超过允许值,应立即将发电机解列停机
【判断题】
发电机任一定子槽内测温元件温度超过90℃或出水温度超过85℃时,在确认测温元件无误后,应立即停机
【判断题】
发电机无主保护运行应立即将发电机解列停机
【判断题】
发电机振荡或失去同步,应检查发电机励磁系统,若因发电机失磁引起的振荡,应立即将发电机解列
【判断题】
发电机转子回路发生一点接地故障时,其励磁绕组的电压降低
【判断题】
发电机转子回路发生一点接地时,定子三相电流将出现不平衡
【判断题】
如果发电机在运行中铁芯温度长期过高,会使硅钢片间的绝缘老化,发生局部短路,使铁芯涡流损耗增加,引起局部发热
【判断题】
同步发电机失磁时,无功功率表指示在零位
【判断题】
在发电机非全相运行时,禁止断开灭磁开关,以免发电机从系统吸收无功负荷,使负序电流增加
【判断题】
在升压过程中,发现定子电流升起或出现定子电压失控时,立即对发电机进行灭磁
【判断题】
转子匝间短路严重,转子电流达到额定值,无功仍然很小,应申请停机
【判断题】
运行中的发电机集电环温度不允许超过120℃
【判断题】
当系统频率变化时,整个系统的负荷也要随着改变,即这种负荷随频率而改变的特性叫做负荷频率特性
【判断题】
发电机“强行励磁”是指系统发生短路发电机的端电压突然下降,当超过一定数值时,励磁系统会自动、迅速地将励磁电流增到最大
【判断题】
变压器的绝缘电阻R60″,应不低于出厂值的85%,吸收比R60"/R15"≥1.3
【判断题】
变压器主绝缘是指绕组对地,绕组与绕组之间的绝缘
【判断题】
变压器分级绝缘是指变压器绕组靠近中性点部分的主绝缘的绝缘水平低于首端部分的主绝缘
【判断题】
变压器安装呼吸器的目的防止变压器的油与大气直接接触
【判断题】
在中性点直接接地系统上,凡运行变压器的中性点都必须直接接地
【判断题】
厂用变压器停电时,必须先断高压侧开关,后断低压侧开关
【判断题】
厂用变压器应由带保护的高压侧向低压侧充电,任何情况下,严禁变压器由低压侧向高压侧全电压充电
【判断题】
当冷却器失去电源全部停止运行后,主变允许运行60分钟
【判断题】
强迫油循环风冷变压器冷却器备用状态是正常的情况下,当工作或辅助冷却器任一组事故停止运行时,备用冷却器自动投入运行
【判断题】
运行中的变压器,当更换潜油泵工作结束后,应放尽瓦斯继电器内的气体,立即将重瓦斯保护投入运行
【判断题】
运行中的变压器,当加油或滤油工作结束后,应放尽瓦斯继电器内的气体,立即将重瓦斯保护投入运行
【判断题】
无论在变压器投入运行的过程中,还是在停用的过程中,均应先接通各侧中性点接地隔离开关
【判断题】
变压器在进行送电及充电合闸试验以前,要测各回路的绝缘电阻
【判断题】
新安装或变动过内、外连接以及改变过接线组别的变压器,在并列之前必须定相
【判断题】
变压器在额定负荷运行时,强迫油循环风冷装置全部停止运行,只要上层油温不超过75℃,变压器就可以连续运行
【判断题】
检查发现主变潜油泵电机不转,应立即将该潜油泵隔离并通知配电班将其拆下处理
【判断题】
套管爆炸或破裂,大量漏油,油面突然下降应立即停止变压器运行