相关试题
【判断题】
对于中、小容量变压器可装设电流速断保护与(瓦斯保护)配合构成主保护。
【判断题】
基本安全工具包括绝缘拉杆及(绝缘夹钳)。
【判断题】
倒闸操作前应先在(模拟图板)进行模拟操作。
【判断题】
电力网按其在电力系统中的作用不同分为输电网和(配电网)。
【判断题】
漏电保护器对两相触电不能起保护作用,对相间短路也起不到保护作用。
【判断题】
中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作与信号,由动作于跳闸。
【判断题】
脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(钢材)材料制成。
【判断题】
35kV 架空铜线的最小允许截面应选( 35)mm2。
【判断题】
10kV 及以下线路与 35kV 线路同杆架设时,导线间的垂直距离不得小于( 2) m。
【判断题】
电气设备检修,工作票的有效期以(批准的检修期限)为限。
【判断题】
用药表测量电气设备绝缘时,线路 L 接线柱应接(电机绕组或导体)。
【判断题】
中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作于信号又动作于跳闸。
【判断题】
配电装置中,带电设备的网状遮拦高度不低于( 1.7 ) m,底部距离地面不超过 0.1m 。
【判断题】
干式变压器绕组的最高允许温度应不大于( 155)℃。
【判断题】
定时限电流保护具有(动作时间不变)的特点。
【判断题】
10kV 及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(± 7%)。
【判断题】
在爆炸危险场所,应尽量少安装(插座)。
【判断题】
变压器绕组采用三角形接线时,绕组的线电压(等于)其相电压。
【判断题】
钳表在测量的状态下转换量程开关有可能会对测量者产生伤害。
【判断题】
电力电容器组配置的电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的( 2 至 2.5 )倍。
【判断题】
聚氯乙烯绝缘电缆一般只在( 6) kV 及以下电压等级中应用。
【判断题】
正常情况下,氧化锌避雷器内部(通过泄露电流)。
【判断题】
封闭式的干式变压器,最适合用于(恶劣环境)。
【判断题】
在变配电站停电检修或安装时 , (值班员)负责完成安全技术措施与安全组织措施。
【判断题】
脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(钢材)材料制成。
【判断题】
供电系统供电频率的允许偏差对电力网容量在 300 万 kW以下者绝对值不大于( 0.5 )Hz。
【判断题】
可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置 , 只有断路器在(分闸)位置时才能移动手车。
【判断题】
变压器保护中,属于后备保护的是(过电流)保护。
【判断题】
电气工程的安全用具分为两大类:即绝缘安全用具和(一般防护)安全用具、611、摇表进行开路试验时, 指针应指在(∞)位置为良好。
【判断题】
(隔离开关)的主要作用是用于隔离电源。
【判断题】
人遭到电击时,由于人体触电的部位不同,其电流经过人体的路径也不同,其中电流流过(心脏)危害最大。
【判断题】
变压器防爆管的作用是(防止油箱破裂)。
【判断题】
电力系统在运行中常会发生故障,最常见的故障是(各种类型的短路)。
【判断题】
电力电缆敷设到位后 , 首次绑扎可采用铁丝等材料将电缆定型 , 在进行二次整理时将绑扎材料更换为(过塑铁丝) , 并定尺绑扎。
【判断题】
某断路器用 ZN表示, Z 表示(真空)断路器。
推荐试题
【判断题】
在曲线地段向外拨而轨缝过大,向里拨而轨缝过小时,要考虑或计算其影响量,预先做好调整
【判断题】
更换道岔尖轨作业目的确保线路稳定,保证地铁列车安全运行
【判断题】
尖轨非工作边与基本轨工作边的最小距离为65mm,容许误差为-4mm
【判断题】
使用撬棍翻动钢轨时,要有经验人员操作,其他人要远离撬棍和钢轨翻动的方向,禁止用手翻动钢轨
【判断题】
钢轨拨进拨出时,要统一指挥,动作一致,注意前后、左右人员安全,以防伤人
【判断题】
上道时要执行“眼看、手比、口呼”制度,确保人身安全
【判断题】
铁路支距尺用于测量标准轨距铁路道岔导曲线的支距
【判断题】
液压起道器应定期检查液压油是否清洁,并及时更换新油
【判断题】
液压起道器更换液压油前,用汽油或柴油将油箱内洗干净
【判断题】
液压起道器不工作时,油缸柱塞应全部回缩,防止表面锈蚀
【判断题】
液压拨道器,是适用于铁道线路日常保养和维修的专用工具,具有起道拔道两种功能
【判断题】
液压起拨道器由底盘、底盘两端销轴、拨杆、起道轮液压传动系统组成
【判断题】
液压起拨道器油箱渗油的原因为油箱紧固螺栓松动
【判断题】
捣固机器操作时,应避开防爬器、轨距杆、支撑等障碍物
【判断题】
捣固机器作业中,操作手应密切注意机器运转情况和线路状态
【判断题】
捣固作业发生故障时,应立即停机,用手压泵急速提镐下道进行处理,严禁在线路上停机处理故障
【判断题】
进行绝缘接头拆卸作业时,需通号人员配合,长柄工具应有绝缘套,作业中不得将两股钢轨搭接
【判断题】
进行锯轨和打磨时,非操作人员应离开作业区至少1m以上
【判断题】
翻动钢轨或拨钢轨时,要指派业务熟悉、体力较好的人员进行,同时应喊号使动作一致
【判断题】
更换钢轨时,如需动用道岔,需供电部门联系进行配合
【判断题】
上道作业前应对磨轨机进行全面细致的检查,若机器工作性能不良,砂轮片受潮,可以使用
【判断题】
上道作业前应对磨轨机进行全面细致的检查,以电动机为动力的,若发现电气开关状态不良,电缆线绝缘不良,单边绝缘性能不良,禁止上道作业
【判断题】
安放工料具及卸、运钢轨时,不得损坏轨旁设备
【判断题】
检查、改正尖轨部分轨距,调整好尖轨开程、动程,以及轮缘槽尺寸、竖切部分密贴状况,配合通号人员调试尖轨密贴
【判断题】
运送备用钢轨及工具材料至施工现场,放在轨枕头时,距线路上的钢轨净距不少于50㎜
【判断题】
运送备用钢轨及工具材料至施工现场,放在道心时,距线路的钢轨净距不少于300㎜
【判断题】
运送备用钢轨及工具材料至施工现场,新轨高度不得超过线路上的钢轨面25㎜
【判断题】
起道捣固作业看道:起道人俯身距起道机20~30m处的标准股上往回看,以起好的地段为准,看钢轨下腭水平线的高低情况,指挥压机手起道
【判断题】
起道捣固作业根据车流密度和线路状态,接头应适当抬高,不用考虑沉落量
【判断题】
在坡道上起道,从上坡往下坡看时,每点都不能低,从下坡往上坡看时每点都不能高
【判断题】
正线路轨距变化率不大于1/1000,其他线路不大于2/1000
【判断题】
锯轨作业时,锯后钢轨长度误差不超过±5mm
【判断题】
钻孔作业时,螺孔允许误差:孔径±3mm,位置±3mm
【判断题】
钻孔作业时,钢轨孔两边应到棱,边缘不得有毛刺;倒棱倒角45°~60°,顺长0.5~1.0mm
【判断题】
安装接头鱼尾板时,曲线线路接头的紧固顺序为:先紧2、5位,再1、6位,最后紧3、4位
【判断题】
安装接头鱼尾板时,直线线路的接头螺栓紧固顺序为:先紧1、6位,再紧3、4位,最后拧紧2、5位