相关试题
【判断题】
倒闸操作前应先在(模拟图板)进行模拟操作。
【判断题】
电力网按其在电力系统中的作用不同分为输电网和(配电网)。
【判断题】
漏电保护器对两相触电不能起保护作用,对相间短路也起不到保护作用。
【判断题】
中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作与信号,由动作于跳闸。
【判断题】
脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(钢材)材料制成。
【判断题】
35kV 架空铜线的最小允许截面应选( 35)mm2。
【判断题】
10kV 及以下线路与 35kV 线路同杆架设时,导线间的垂直距离不得小于( 2) m。
【判断题】
电气设备检修,工作票的有效期以(批准的检修期限)为限。
【判断题】
用药表测量电气设备绝缘时,线路 L 接线柱应接(电机绕组或导体)。
【判断题】
中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作于信号又动作于跳闸。
【判断题】
配电装置中,带电设备的网状遮拦高度不低于( 1.7 ) m,底部距离地面不超过 0.1m 。
【判断题】
干式变压器绕组的最高允许温度应不大于( 155)℃。
【判断题】
定时限电流保护具有(动作时间不变)的特点。
【判断题】
10kV 及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(± 7%)。
【判断题】
在爆炸危险场所,应尽量少安装(插座)。
【判断题】
变压器绕组采用三角形接线时,绕组的线电压(等于)其相电压。
【判断题】
钳表在测量的状态下转换量程开关有可能会对测量者产生伤害。
【判断题】
电力电容器组配置的电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的( 2 至 2.5 )倍。
【判断题】
聚氯乙烯绝缘电缆一般只在( 6) kV 及以下电压等级中应用。
【判断题】
正常情况下,氧化锌避雷器内部(通过泄露电流)。
【判断题】
封闭式的干式变压器,最适合用于(恶劣环境)。
【判断题】
在变配电站停电检修或安装时 , (值班员)负责完成安全技术措施与安全组织措施。
【判断题】
脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(钢材)材料制成。
【判断题】
供电系统供电频率的允许偏差对电力网容量在 300 万 kW以下者绝对值不大于( 0.5 )Hz。
【判断题】
可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置 , 只有断路器在(分闸)位置时才能移动手车。
【判断题】
变压器保护中,属于后备保护的是(过电流)保护。
【判断题】
电气工程的安全用具分为两大类:即绝缘安全用具和(一般防护)安全用具、611、摇表进行开路试验时, 指针应指在(∞)位置为良好。
【判断题】
(隔离开关)的主要作用是用于隔离电源。
【判断题】
人遭到电击时,由于人体触电的部位不同,其电流经过人体的路径也不同,其中电流流过(心脏)危害最大。
【判断题】
变压器防爆管的作用是(防止油箱破裂)。
【判断题】
电力系统在运行中常会发生故障,最常见的故障是(各种类型的短路)。
【判断题】
电力电缆敷设到位后 , 首次绑扎可采用铁丝等材料将电缆定型 , 在进行二次整理时将绑扎材料更换为(过塑铁丝) , 并定尺绑扎。
【判断题】
某断路器用 ZN表示, Z 表示(真空)断路器。
【判断题】
由于手持式电工工具在使用时是移动的 , 其电源线易受到拖拉、磨损而碰壳或脱落导致设备金属外壳带电 ,导致(触电事故)。
【判断题】
配电变压器的高压侧一般都选择(避雷器)作为防雷用保护装置。
推荐试题
【判断题】
电动机缺相运行时,电流表指示一定上升,电动机本体温度升高,同时振动增大,声音异常
【判断题】
电动机转子与定子摩擦冒火应紧急停止运行
【判断题】
转动设备电动机及电缆冒烟冒火,有短路象征,应紧急停止运行
【判断题】
电气设备短路时,电流的热效应有可能使设备烧毁及损坏绝缘
【判断题】
电气设备短路时,巨大的电动力有可能使电气设备变形损坏
【判断题】
电气设备在保留主保护条件下运行,可以停用后备保护
【判断题】
线圈额定电压高的交流接触器,当误接低电压时,线圈会烧坏
【判断题】
无论是高压还是低压熔断器,熔断器内熔丝阻值越小越好
【判断题】
接触器按其吸持线圈使用的电源种类可分为直流接触器和交流接触器
【判断题】
厂用电系统中的第二类负荷由两个独立的电源供电,当一个电源失电时,另一个电源迅速手动进行切换,使其恢复供电
【判断题】
厂用电系统中的第一类负荷为常用负荷,一般由单电源供电
【判断题】
额定电压380V的电动机用500V兆欧表测量,绝缘电阻值≥0.5兆欧即合格
【判断题】
用兆欧表摇测电气设备绝缘时,如摇表转速比要求转速低得过多时,其测量值比实际值将可能偏低
【判断题】
UPS不停电电源是由整流器、逆变器、静态开关、控制、保护回路组成
【判断题】
正常运行中直流母线联络刀闸在“断开”位
【判断题】
直流系统每组直流母线均配有各自独立的一套电压绝缘监察装置;每只充电器配备各自的保护及监视装置
【判断题】
雷电流是指直接雷击时,通过被击物体而泄人大地的电流
【判断题】
在一般电路里,熔断器既可以是短路保护,也可以是过载保护
【判断题】
保安段的工作电源和事故电源之间进行切换时,应先断开其工作电源开关,然后再合上其备用电源开关
【判断题】
6kV厂用电系统装有厂用电快切装置,当工作电源掉闸后,备用电源应快速自动投入
【判断题】
瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何电气故障,差动保护却不能
【判断题】
为防止厂用工作母线失去电源,备用电源应在工作电源的断路器事故跳闸前自动投入
【判断题】
为防止运行设备的保护误动作,不允许在运行的控制盘和保护盘上或附近进行打眼等振动较大的工作,必要时应采取措施或停用部分保护
【判断题】
在有灯光监察的控制回路中,红灯亮,指示断路器整个合闸回路完好
【判断题】
在CRT画面上电气开关拉不开,原因是DCS有问题
【判断题】
倒闸操作中或设备停电后,如无特殊要求,一般不必操作保护或断开连接片
【判断题】
为防止保护拒动,短路保护又有主保护和后备保护之分
【判断题】
开关检修后,投运前应做开关的合、跳闸试验,确认开关合、跳正常
【判断题】
可以用刀闸向变压器充电或切除空载变压器
【判断题】
运行中的变压器,当在瓦斯保护回路工作结束后,应放尽瓦斯继电器内的气体,然后将重瓦斯保护投入运行
【判断题】
自然循环风冷、自然冷却的变压器,上层油温最高不得超过95℃
【判断题】
无论在变压器投入运行的过程中,还是在停用的过程中,均应先接通各侧中性点接地隔离开关
【判断题】
变压器油枕油位计的+40C油位线是表示环境温度在+40℃时的油标准位置线
【判断题】
变压器的变比是指变压器在满负荷工况下一次绕组电压与二次绕组电压的比值
【判断题】
变压器在进行送电及充电合闸试验以前,要测各回路的绝缘电阻