【判断题】
钢筋搬运、堆放应与电力设施保持安全距离,严防碰撞。
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【判断题】
混凝土投料高度超过2.5m时,应使用溜槽或串筒。
【判断题】
人工挖孔桩的孔内照明应采用安全矿灯或36V以下带罩防水、防爆灯具且孔内电缆应有防磨损、防潮、防断等保护措施。
【判断题】
墙身砌体高度超过地坪1.5m以上时,应使用脚手架。
【判断题】
在吊顶内作业时,应搭设步道,非上人吊顶不得上人。
【判断题】
人力移动杆段时,应动作协调,滚动前方应有人随时用木楔掩牢。
【判断题】
组立杆塔,吊件螺栓应全部紧固,吊点绳,承托绳、控制绳及内拉线等绑扎处受力部位,不得缺少构件。
【判断题】
调整临时拉线校正杆塔倾斜或弯曲时,塔上进行其他作业的人员应做好安全措施。
【判断题】
索道架设后应在各支架及牵引设备处安装临时接地装置。
【判断题】
用棍、杠撬拨电杆杆段时,应防止其滑脱伤人,用铁撬棍插入预埋孔转动杆段时应注意保护电杆。
【判断题】
钢筋混凝土电杆排杆,作业点周围5m内的易燃易爆物应清除干净。
【判断题】
杆塔组装,组装构件连接对孔时,严禁将手指伸入螺孔找正。
【判断题】
分片组装铁塔时,辅材自由端朝上时应与相连构件进行临时捆绑固定。
【判断题】
整体组立杆塔,指挥人员应站在能够观察到各个岗位的位置,但不得站在总牵引地锚受力的前方。
【判断题】
整体组立杆塔,抱杆脱帽时,杆塔应及时带上反向临时拉线,并应随电杆起立适度收紧。
【判断题】
带拉线的转角杆塔起立后,在安装永久拉线的同时,应在内角侧设置半永久性拉线,该拉线应在架线前及时拆除。
【判断题】
分解组立钢筋混凝土电杆,电杆的临时拉线数量:单杆不得少于3根,双杆不得少于4根。
【判断题】
分解组立钢筋混凝土电杆,抱杆的临时拉线设置不得妨碍电杆及横担的吊装。
【判断题】
在附着式外拉线抱杆分解组塔吊装构件过程中,吊件控制绳应随吊件的提升随时保持收紧状态。
【判断题】
起重机在作业中出现异常时,应在吊物稳定状态下进行检修等工作。
【判断题】
直升机组塔,实施作业前应明确分工,确定挂钩、脱钩等作业人员,确保参与作业人员清楚作业流程。
【判断题】
拆除杆塔的受力构件前应转换构件承力方式或对其进行补强。
【判断题】
搭设跨越架,应事先与被跨越设施的产权单位取得联系,必要时应请其派员监督检查。
【判断题】
使用金属格构式跨越架时,跨越架的拉线位置应根据现场地形情况和架体组立高度确定。
【判断题】
使用木质、毛竹或钢管材质搭设跨越架时,大横杆的间距均不得大于1.5m。
【判断题】
跨越架拆除施工,将跨越架整体推倒时,严禁倒向被跨越物侧。
【判断题】
张力放线,放线滑车允许荷载应满足放线的强度要求,安全系数不得小于2。
【判断题】
较大截面的导线穿入网套前,其端头应做坡面梯节处理。
【判断题】
牵引时接到任何岗位的停车信号均应立即停止牵引,停止牵引时应先停张力机,再停牵引机。
【判断题】
线路紧挂线时,当连接金具接近挂线点时应减慢牵引速度,便于作业人员在挂线点操作。
【判断题】
相邻杆塔同时在同相(极)位安装附件时,应制定防干扰措施并密切配合。
【判断题】
安装间隔棒时,安全带和后备保护绳应挂在同一根子导线上。
【判断题】
平衡挂线中,待割的导线应在断线点两端事先用绳索绑牢,割断后的导线抛掷时下方不得有人。
【判断题】
导线、地线换线施工前,应将导线、地线充分放电后方可作业。
【判断题】
施工现场为预防电击,接地棒应镀锌,直径应不小于12mm,插入地下的深度应大于0.4m。
【判断题】
同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作,应填用电力线路第二种工作票。
【判断题】
跨越施工复测跨越点断面图时,应考虑复测季节与施工季节环境温度的变化。
【判断题】
不停电施工时,起重工具和临时地锚应根据其重要程度将安全系数提高15%。
【判断题】
不停电跨越架线前对导引绳、牵引绳及承力工器具应进行逐盘(件)检查,不合格的工器具禁止使用。
【判断题】
跨越不停电线路时,作业人员应在跨越架内侧攀登,通过封顶架时应保证与带电体的安全距离。
推荐试题
【填空题】
对放射源进行检修维护时,___必须穿戴齐全,正确佩戴___。 辐射防护用品,个人剂量仪
【填空题】
对于粉仓、固态物料的测量我们最好使用___雷达。 调频连续波
【填空题】
对于系统中那些需要掉电保护和数据备份的重要数据,我们都用定义为___型变量。 保留
【填空题】
阀节门按其流量特性分为:___、___、___,其中___用开小流量调节。 线性,百分比,快开,百分比
【填空题】
放射源防护三要素为___、___、___。 时间,距离,屏蔽
【填空题】
放射源在检修维护其他非正常使用期,必须确保处于___状态。 关闭
【填空题】
分度号S、K、E三种热偶中,100℃时的电势分别为___、___、___。 0.645mv,4.095mv,6.317mv
【填空题】
服务器的下装文件包括___和___两个组成部分。 实时库,参数库
【填空题】
服务器每隔___分钟自动备份一个文件。 10
【填空题】
服务器算法中,常用的语言有SFC、___、___、___、___。 ST,FBD,LD,FM
【填空题】
服务器算法组态时,服务器负荷数据库点在AM类点声明时,站号为___。 0
【填空题】
浮筒式液位计基于___的工作原理。 阿基米德定律
【填空题】
根据变量有效范围,可以分为___、___。 局部变量,全局变量
【填空题】
根据欧姆定律可以看出,电阻元件是一个___元件。 耗能
【填空题】
构成A/D转换器的方法有:___、___、___、___、___。 计数式A/D转换,逐次逼近型A/D转换,双积分式A/D转换,并行A/D转换,串-并行A/D转换
【填空题】
管道连接的方法很多,常用的有___、___、___三种。 螺纹连接,法兰连接,焊接连接
【填空题】
国际标准模拟信号电压为___,电流为___。 1-5V,4-20MA
【填空题】
国家统一生产工业标准化热电阻有三种:___、___、___。 WZP型铂电阻,WZC型铜热电阻,WEN型镍热电阻
【填空题】
国内常用的调节阀填料有___和___两种。 石墨石棉,聚四氟乙烯
【填空题】
和指针式万用表相比,数字式万用表的优点是读数___,没有___,缺点是___。 准确,视差,反应慢
【填空题】
集散式控制系统又被称为___。 DCS
【填空题】
继电器的动作功率越小,其灵敏度越___。 高
【填空题】
接点压力表在压力低于下限或压力高于上限时均可发出___。 报警信号,
【填空题】
绝对压力:___。 以绝对真空为基点的压力
【填空题】
可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压___,电流___。 1~5V,4~20mA
【填空题】
控制电缆使用电压为交流___V以下,或直流1000V及以下。 500
【填空题】
控制器算法中,积算功能块存放在___库中。 mACsCtrol.liB
【填空题】
控制器算法中,开方、绝对值的运算符为___、___。 SQRT,ABS
【填空题】
控制器算法组态中常用的六种语言分别是___,ST,___、___,FM,IL。 SFC,FBD,LD
【填空题】
雷达手操器代码P003表示___,P005表示___,P006表示___,P007表示___。 响应时间或阻尼时间,单位,零点,量程
【填空题】
雷达液位计的两个特点:___、___。 无位移,无传动部件,非接触式测量,没有测量盲区
【填空题】
联锁线路通常由___部分,___部分和___部分组成。 输入,逻辑,输出
【填空题】
两个10Ω的电阻并联后再与一个10Ω的电阻串联,其等效电阻为___Ω。 15
【填空题】
流量根据时间可以分为___、___。 瞬时流量,累积流量
【填空题】
模块加电时,面板上COM灯亮表示___。 通讯正常
【填空题】
目前国际上用得较多的温标有___、___、___、___。 摄氏温标,华氏温标,热力学温标,国际温标
【填空题】
气动调节阀根据作用方式可分为:___和___。 气开,气关
【填空题】
气动调节阀中阀门定位器包括___阀门定位器和___阀门定位器。 电气,气动
【填空题】
气动放大器一般都是基于___原理工作的。 力矩平衡