相关试题
【单选题】
公司锅炉炉膛压力高MFT值是___KPa.
A. -2
B. -0.5
C. 0.5
D. 1.75
【单选题】
公司锅炉炉膛压力低MFT值是___KPa.
A. -2
B. -0.5
C. 0.5
D. 1.75
【单选题】
公司锅炉炉膛压力低联跳引风机值是___KPa.
A. -3
B. -0.5
C. 0.5
D. 1.75
【单选题】
公司锅炉炉膛压力高联跳送风机值是___KPa.
A. -2
B. -0.5
C. 0.5
D. 2.75
【单选题】
公司锅炉给水流量低报警值是___t/h.
A. 138.6
B. 184.8
C. 231
D. 323
【单选题】
公司锅炉给水流量低30秒MFT动作值是___t/h.
A. 138.6
B. 184.8
C. 231
D. 323
【单选题】
公司锅炉给水流量低15秒MFT动作值值是___t/h.
A. 138.6
B. 184.8
C. 231
D. 323
【单选题】
公司锅炉炉膛风量低20秒MFT动作值是___t/h.
A. 138.6
B. 184.8
C. 231
D. 323
【单选题】
公司锅炉螺旋水冷壁出口管壁温度高报警值是___℃.
A. 410
B. 430
C. 575
D. 590
【单选题】
公司锅炉垂直水冷壁出口管壁温度高报警值是___℃.
A. 410
B. 430
C. 575
D. 590
【单选题】
公司锅炉屏式过热器出口短集箱温度高报警值是___℃.
A. 410
B. 430
C. 575
D. 590
【单选题】
公司锅炉屏式过热器出口管壁温度高报警值是___℃.
A. 410
B. 430
C. 575
D. 590
【单选题】
公司锅炉末级过热器出口管壁温度高报警值是___℃.
A. 410
B. 430
C. 575
D. 590
【单选题】
公司锅炉末级过热器出口短集箱温度高报警值是___℃.
A. 410
B. 430
C. 575
D. 590
【单选题】
公司锅炉再热器出口连接管管壁温度高报警值是___℃.
A. 445
B. 475
C. 610
D. 630
【单选题】
公司锅炉再热器出口管壁温度高报警值是___℃.
A. 445
B. 475
C. 610
D. 630
【单选题】
公司锅炉水冷壁出口温度高报警值是___℃.
A. 435
B. 475
C. 610
D. 630
【单选题】
公司锅炉分离器入口温度高MFT值是___℃.
A. 445
B. 475
C. 610
D. 630
【单选题】
公司锅炉燃油母管压力低报警值是___MPa.
A. 2.3
B. 2.5
C. 3.3
D. 3.5
【单选题】
公司锅炉燃油母管压力低MFT值是___MPa.
A. 2.3
B. 2.5
C. 3.3
D. 3.5
【单选题】
公司锅炉BMCR工况下排烟温度不大于___℃.
A. 141
B. 138
C. 137
D. 123
【单选题】
公司锅炉TRL(95%BMCR,350MW)工况下排烟温度不大于___℃.
A. 141
B. 138
C. 137
D. 123
【单选题】
公司锅炉THA(90%BMCR,332MW)工况下排烟温度不大于___℃.
A. 141
B. 138
C. 137
D. 123
【单选题】
公司锅炉50%THA(43.45%BMCR,166MW)工况下排烟温度不大于___℃.
A. 141
B. 138
C. 137
D. 123
【单选题】
公司锅炉BMCR工况下省煤器出口氧量控制范围___%.
A. 2-2.5
B. 2.5-3
C. 3.5-5
D. 6
【单选题】
公司锅炉70%THA工况下省煤器出口氧量控制范围___%.
A. 2-2.5
B. 2.5-3
C. 3.5-5
D. 6
【单选题】
公司锅炉50%THA工况下省煤器出口氧量控制范围___%.
A. 2-2.5
B. 2.5-3
C. 3.5-5
D. 6
【单选题】
公司磨煤机最大出力___t/h
A. 60.66
B. 46.67
C. 40.58
D. 15.17
【单选题】
公司磨煤机计算出力___t/h
A. 60.66
B. 46.67
C. 40.58
D. 15.17
【单选题】
公司磨煤机保证出力___t/h
A. 60.66
B. 46.67
C. 40.58
D. 15.17
【单选题】
公司磨煤机最小出力___t/h
A. 60.66
B. 46.67
C. 40.58
D. 15.17
【单选题】
公司磨煤机最大通风量___t/h
A. 83.376
B. 74.412
C. 70.488
D. 54.18
【单选题】
公司磨煤机计算通风量___t/h
A. 83.376
B. 74.412
C. 70.488
D. 54.18
【单选题】
公司磨煤机保证出力下的通风量___t/h
A. 83.376
B. 74.412
C. 70.488
D. 54.18
【单选题】
公司磨煤机最小通风量___t/h
A. 83.376
B. 74.412
C. 70.488
D. 54.18
【单选题】
公司磨煤机最大通风阻力___KPa。
A. 6.34
B. 5.41
C. 5.01
D. 4.58
【单选题】
公司磨煤机保证出力下的通风阻力___KPa。
A. 6.34
B. 5.41
C. 5.01
D. 4.58
【单选题】
公司磨煤机计算通风阻力___KPa。
A. 6.34
B. 5.41
C. 5.01
D. 4.58
【单选题】
公司磨煤机磨盘转速___r/min。
A. 32.7
B. 7.83
C. 7.7
D. 2
【单选题】
公司磨煤机密封风压与一次风压差___KPa。
A. 32.7
B. 7.83
C. 7.7
D. 2
推荐试题
【单选题】
___0112.油箱间、油泵间和油加热间均属于( )类生产厂房,其建筑不应低于( )级耐火等级。
A. 乙;三
B. 乙;二
C. 丙;三
D. 丙;二
【单选题】
___0113.《锅炉房设计规范》(GB 50041—2008)规定,烟囱和烟道连接处应设置( )。
A. 沉降缝
B. 防护栏杆
C. 采光板
D. 防火墙
【单选题】
___0114.《锅炉房设计规范》(GB 50041—2008)规定,设备吊装孔、灰渣池及高位平台周围应设置( )。
A. 沉降缝
B. 防护栏杆
C. 采光板
D. 防火墙
【单选题】
___0115.《锅炉房设计规范》(GB 50041—2008)规定,平台和扶梯应选用不燃烧的( )材料。
【单选题】
___0116.《锅炉房设计规范》(GB 50041—2008)规定,蒸汽管网宜采用( )管道系统。
【单选题】
___0117.架空热力管道按不同情况,可采用低、中、高敷设。在不妨碍交通的地段宜采用( )支架敷设,通过人行道地段宜采用( )支架敷设,在车辆通行地段应采用( )支架支敷设。
A. 低;中;高
B. 中;低;高
C. 低;高;中
【单选题】
___0118.起重机( )越过无防护设施的外电架空线路作业。
【单选题】
___0119.锅炉房设计应以( )为燃料。
【单选题】
___0120.燃油、燃气和煤粉锅炉后的烟道上,均应装设( )。
A. 防火门
B. 卷帘门
C. 防火墙
D. 防爆门
【单选题】
___0121.锅炉房室内油箱应采用( )油箱。
A. 开式
B. 闭式
C. 半开式
D. 液压式
【单选题】
___0122.《锅炉房设计规范》(GB 50041—2008)规定,必须装设监测沸腾层的温度和风室静压指示仪表的是( )。
A. 沸腾锅炉
B. 煤粉锅炉
C. 燃油锅炉
D. 燃气锅炉
【单选题】
___0123.《锅炉房设计规范》(GB 50041—2008)规定,必须装设制粉设备出口处气、粉混合物的温度的指示仪表的是( )。
A. 沸腾锅炉
B. 煤粉锅炉
C. 燃油锅炉
D. 燃气锅炉
【单选题】
___0124.《锅炉房设计规范》(GB 50041—2008)规定,必须装设燃烧器前的油温和油压指示仪表的是( )。
A. 沸腾锅炉
B. 煤粉锅炉
C. 燃油锅炉
D. 燃气锅炉
【单选题】
___0125.《锅炉房设计规范》(GB 50041—2008)规定,必须装设燃烧器前的气体压力指示仪表的是( )。
A. 沸腾锅炉
B. 煤粉锅炉
C. 燃油锅炉
D. 燃气锅炉
【单选题】
___0126.《爆破安全规程》(GB 6722—2014)规定,爆破工程按工程类别、一次爆破总药量、爆破环境复杂程度和爆破物特征,分( )个级别,实行分级管理。
【单选题】
___0127.《电业安全工作规程 第1部分:热力和机械》(GB 21—2010)规定,接触带电设备工作,必须穿( )。
【单选题】
___0128.《冷库安全规程》(GB 28009—2011)规定,制冷系统安装或大修后,应依据系统的设计要求使用( )或干燥清洁的压缩空气进行气压试验,且应有安全措施。
【单选题】
___0129.下列空间不属有限空间的为( )。
【单选题】
___0130.下列锅炉安全附件中,不属于保护装置的是( )。
A. 超温报警和联锁装置
B. 排水阀或放水装置
C. 高、低水位报警及联锁装置
D. 锅炉熄火装置
【单选题】
___0131.在压力容器的各种安全泄压装置类型中,不属于非重闭式装置的有( )。
A. 易熔塞
B. 爆破帽
C. 静重式安全阀
D. 爆破片
【单选题】
___0132.电梯中防止电梯断绳的保护装置是( )。
A. 限速器
B. 安全钳
C. 曳引轮
D. 缓冲器
【单选题】
___0133.喷漆室可不与( )之间应互相联锁控制。
A. 通风系统
B. 自动喷涂系统
C. 消防报警系统
D. 照明系统
【单选题】
___0134.当遇到( )以上大风时,应停止脚手架搭设与拆除作业。
【单选题】
___0135.有限空间作业者进入2级环境,应佩戴( )。
A. 隔绝式逃生呼吸器
B. 负压式隔绝式呼吸器
C. 正压式隔绝式呼吸器
D. 过滤式呼吸器
【单选题】
___0136.有限作业空间为2级环境的,作业过程中应( )。
A. 保持自然通风
B. 持续机械通风
C. 间歇自然通风
D. 间歇机械通风
【单选题】
___0137.作业者经常活动的地下有限空间,宜设置( )气体检测报警仪。
A. 移动式
B. 固定式
C. 便携式
D. 直读式
【单选题】
___0138.进入污水井、化粪池等有限空间,如果不慎可能造成人员闪电死亡的气体是( )。
A. 硫化氢
B. 一氧化碳
C. 氨气
D. 二氧化碳
【单选题】
___0139.《制冷空调作业安全技术规范》(AQ 7004—2007)规定,氨制冷机房进出风口位置为( ),氟制冷机房进出风口位置为( )。
A. 上进下出;上进下出
B. 下进上出;下进上出
C. 上进下出;下进上出
D. 下进上出;上进下出
【单选题】
___0140.《制冷空调作业安全技术规范》(AQ 7004—2007)规定,制冷机房应配备相应的防护用品,并存放在设备( )的安全区域之内。防护用品应( )检测、更换。
A. 远处;定期
B. 远处;不定期
C. 附近;定期
D. 附近;不定期
【单选题】
___0141.《制冷空调作业安全技术规范》(AQ 7004—2007)规定,制冷企业应( )清除冷库进出门口及地面冰霜,以免作业人员滑倒受伤。
【单选题】
___0142.《制冷空调作业安全技术规范》(AQ 7004—2007)规定,冷藏门应设库( )开关装置,在任何时候都应有可能让人离开冷库。
A. 外侧自动
B. 外侧手动
C. 内侧自动
D. 内侧手动
【单选题】
___0143.《制冷空调作业安全技术规范》(AQ 7004—2007)规定,采用镀锌薄钢板、不锈钢薄钢板、防锈薄铝板等做隔热保温材料的金属保护层及外露铜管道时,其表面( )涂漆,但( )刷贴色环。
A. 禁止;应
B. 必须;禁止
C. 可不;应
D. 应当;不应
【单选题】
___0144.《制冷空调作业安全技术规范》(AQ 7004—2007)规定,制冷剂质量超过50kg以上的系统应提供明显的( )标识。
A. 警示性
B. 一般性
C. 长期性
D. 永久性
【单选题】
___0145.《制冷空调作业安全技术规范》(AQ 7004—2007)规定,超过( )m的高处作业,应采取相应的安全措施。
【单选题】
___0146.《制冷空调作业安全技术规范》(AQ 7004—2007)规定,制冷空调作业检修设备时,当在空气处理装置内进行焊接和切割时,必须( ),且必须保护好所有( )材料。
A. 通风;可燃
B. 通风;不可燃
C. 密闭;可燃
D. 密闭;不可燃
【单选题】
___0147.当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为( )。
A. 跨步电压
B. 跨步电势
C. 临界电压
D. 故障电压
【单选题】
___0148.( )用湿手去摸触电源开关以及其他电气设备。
【单选题】
___0149.当设备发生碰壳漏电时,人体接触设备金属外壳所造成的电击称作( )。
A. 直接接触电击
B. 间接接触电击
C. 静电电击
D. 非接触电击
【单选题】
___0150.测量绝缘材料的绝缘电阻,通常采用( )测量。
A. 欧姆表
B. 电压表
C. 电流表
D. 兆欧表
【单选题】
___0151.电焊机二次焊接电缆线至焊件应( )。
A. 双线到位
B. 单根导线连接
C. 借用导体连接
D. 借路连接