【多选题】
DC11中启动KAA系统的信号有_________
A. 一回路饱和温度与任一环路热段温度之差小于10℃
B. 安全壳内压力大于0.129MPa
C. 来自CA11命令
D. 来自CD15命令
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【多选题】
造成正反应性误引入事故的初始事件有哪些_________
A. 硼酸浓度的误稀释
B. 控制棒组件的不可控上移
C. 控制棒组件从堆芯弹出
D. 主蒸汽快速隔离阀的误关闭
【多选题】
以下信号中,触发第一类预保护(PP1)动作的信号有_________
A. 中子通量变化周期小于20s
B. 一回路热段(1v4)温度高于323℃
C. 堆芯上部压力大于16.2MPa
D. 主蒸汽集管压力大于6.86MPa
【多选题】
以下信号中,触发第二类预保护(PP2)动作的信号有_________
A. 堆芯上部压力大于16.2MPa
B. 燃料棒线功率密度大于max1(max1=PP1限值×0.98)
C. 偏离泡核沸腾裕度DNBR小于min1(min1=1.35)
D. 单束控制棒落入堆芯
【多选题】
功率运行时一定引起跳堆的事件_________
A. 切除三台主泵
B. 控制棒驱动机构380V电源丧失,延时3秒
C. SGTR
D. 汽轮机停机
【多选题】
发生误稀释事故时,触发“反应堆紧急停堆”保护动作信号有_________
A. 反应堆周期<10s
B. 反应堆功率大于操纵员设定的功率限值
C. 反应堆功率大于根据反应堆冷却剂泵运行状态自动生成的功率限值
D. 最大线功率密度超过限值
【多选题】
控制棒意外落棒事故,可能触发“反应堆紧急停堆”保护动作信号有_________
A. 反应堆周期<10s
B. 反应堆功率>75%时,一回路压力小于14.7MPa
C. 一回路热段温度大于260℃时,没有cooldown时一回路压力<13.73MPa
D. 一回路热段温度大于328℃
【多选题】
发生SGTR启动JDH系统后,当满足下列条件之一,JDH泵停运___
A. P1k <7.5MPa(H=0.5MPa)
B. JDH泵启动信号存在,但稳压器液位>9.4m(H=0.1m)
C. SGTR信号消失后,操纵员手动复位
D. KAA泵停运
【多选题】
下列属于CE11“地震时系统隔离”动作的是:___
A. 关闭蒸汽发生器主给水
B. 关闭LBA10-40AA501,101,102
C. 关闭LCU正常供应,即关闭LCU02,03AA103,LCU00AA101
D. 关闭SGC02向非抗震厂房的供给
【多选题】
关于安全壳一级隔离的说法哪些是正确的:___
A. 安全壳内压力大于0.105MPa,信号消失后即可复位
B. 安全壳内放射性水平大于Max1,信号保持10min后可复位
C. 操纵员手动触发,可以立即复位
【多选题】
触发安全壳一级隔离的命令有:___
A. 安全壳内压力大于0.105MPa
B. 安全壳内放射性水平大于Max1
C. 安全壳内放射性水平大于Max2
D. 操纵员手动触发
【多选题】
SGTR后,在开启非事故蒸汽发生器大气释放阀信号消失的前提下,何时将其转为维持压力工况___
A. 一回路压力小于7.9Mpa
B. 手动
C. 蒸汽发生器压力低于4.9Mpa
D. 蒸汽发生器压力低于5.0Mpa
【多选题】
CD15保护动作的结果是___
A. 启动JDH泵对堆芯应急注硼
B. 发信号至DC11,DC12,启动KAA,PEB
C. 停运JEF电加热器
D. 关闭KBA60AA110和KBA69AA101
【多选题】
关于发生SGTR时蒸汽发生器的隔离的说法哪些是正确的___
A. 关闭所有蒸汽发生器的汽侧阀门LBA10、20、30、40AA501,101,102
B. 关闭事故蒸汽发生器的大气释放阀LBU10(20,30,40)201和前置隔离阀LBU10(20,30,40)AA101
C. 关闭事故蒸汽发生器排污阀门LCQ15(25,35,45)AA801、802;LCQ16(26,36,46)AA801、802
D. 关闭事故蒸汽发生器给水阀门LAB10(20,30,40)AA111、113、801
【多选题】
CB12安全壳二级隔离时,将安全壳隔离阀分成四组,分别为:___
A. 无延时关闭a组
B. 延时11秒关闭a组
C. 无延时关闭b组
D. 延时11秒关闭b组
【多选题】
CD15发生SGTR时强制降低一回路压力 功能完成准则为___
A. JDH至少两列运行
B. 向稳压器汽空间喷淋的JDH水流量不低于8Kg/S
C. 硼酸浓度不低于40g/l
D. 降低一回路压力到7.5兆帕
【多选题】
触发CD21(切除相应环路主泵)信号有___
A. 隔离故障蒸汽发生器水侧信号(CD12)
B. SGTR隔离信号(CD13)
C. 一回路热腿温度大于260℃时,误关闭主蒸汽快速隔离阀
D. 一回路热腿温度大于260℃时,单台SG液位低于正常液位0.5m,并且没有两台SG液位低于正常液位0.3m。
【多选题】
发生SGTR启动JDH系统后,JDH泵何时切除___
A. 一回路压力小于7.9MPa
B. SGTR信号消失后,操纵员手动复位
C. JDH泵启动信号存在,但稳压器液位超过9.4m
D. 一回路压力小于7.5MPa
【多选题】
当安全壳一级隔离CB11动作时,动作命令有___
A. 关闭KLD10AA801~804
B. 关闭KLD20AA801~804
C. 关闭KTF40AA801
D. 关闭KTF60AA801,802
【多选题】
下列属于CE11“地震时系统隔离”动作的是___
A. 关闭LBA10-40AA501,101,102
B. 关闭SG排污LCQ15,16AA801,802
C. 关闭一回路下泄阀门KBA11,12AA101,102
D. 关闭所有安全壳隔离阀
【多选题】
触发化学喷淋的信号有___
A. 安全壳内压力和放射性水平分别大于0.129MPa和Max2
B. 不是由于二回路导致的安全壳压力大于0.167MPa
C. 操纵员手动触发
【多选题】
复位化学喷淋的信号有___
A. 安全壳内压力小于0.09MPa
B. 触发化学喷淋信号25min后
C. 操纵员手动触发
【多选题】
CB12动作后,关于信号复位描述正确的包括___
A. 事故信号持续30min后,才能复位2a组
B. 事故触发信号消失后,才能复位2b组
C. 事故触发信号消失后,才能复位2a组
D. 事故信号持续30min后,才能复位2b组
【多选题】
启动BD11保护信号有(与门)___
A. 蒸汽发生器液位低于正常液位0.9m
B. 任一环路热段温度大于150
C. 没有隔离故障蒸汽发生器水侧信号CD12
D. 蒸汽发生器液位低于正常液位0.65m
【多选题】
事故情况下启动辅助给水泵,自动打开的阀门有___
A. LAB10-40AA111
B. LAH30AA101(高加后)
C. LAH31AA101(高加前)
D. LAB10-40AA113
【多选题】
下列蒸汽发生器液位相关逻辑正确的有:___
A. 当汽轮机主汽门打开,蒸汽发生器液位高于设定值 0.15 m,关闭蒸汽发生器液位调节阀门LAB10(20,30,40)AA211、212。
B. 当蒸汽发生器液位高于设定值 0.3 m,关闭液位调节阀门前的截止阀LAB10(20,30,40)AA111、113和隔离阀门LAB10(20,30,40)AA801。
C. 当蒸汽发生器的液位下降到比正常液位高 0.08m 时,重新打开液位调节阀门前的截止阀LAB10(20,30,40)AA111、113和隔离阀门LAB10(20,30,40)AA801。
D. 当一回路任意热段温度大于260℃时,蒸汽发生器液位高于正常液位 0.45m ;或者当出现任意停堆跳堆信号时,汽轮机保护跳闸。
【多选题】
关闭蒸汽发生器排污阀门(BD22)的信号有:___
A. 蒸汽发生器液位低于正常液位300mm;
B. 反应堆功率小于额定功率的30%;
C. 一回路温度大于150℃;
D. 蒸汽发生器排污系统扩容箱液位大于0.62m。
【多选题】
关于BE24保护描述正确的是___
A. 保护中涉及到得阀门是通过硬接线方式与后备盘连接的;
B. 只能在后备盘中操作JEF15AA101,102或KTB20AA103,113,123;
C. OM画面上也能操作JEF15AA101,102或KTB20AA103,113,123;
D. 该保护的目的是紧急情况下给一回路降压;
【多选题】
关于BE25保护描述正确的是___
A. 触发信号是反应堆上部压力大于18.6MPa,且两个热腿冷却剂温度大于278℃。
B. 会启动辅助给水泵
C. 开启LAB10-40AA113/212
D. 切除汽机
【多选题】
DA21信号动作后逻辑顺序如下_________
A. BDA(BDC)电压<2.52KV延时2秒
B. 根据分级启动程序投入用户
C. 当柴油机转速>1000rpm&柴油发电机出口电压>6.3KV时合Q5
D. 断开Q3,Q4并且启动相应通道的机组柴油机
【多选题】
AB22――第二类预保护PP1触发条件_________
A. 工作量程测得的中子通量变化周期小于40s
B. 工作量程测得的中子通量密度超过允许值1.5%
C. 堆芯上部压力大于16.2MPa
D. 单束控制棒落入堆芯(&没有APP信号)
【多选题】
可能引起反应堆功率限制AB24动作的事件有_________
A. 切除主泵
B. 汽轮机主蒸汽阀关闭
C. 失去正常给水
D. 误稀释导致功率上升
【判断题】
BA11动作后会打开JNK10/40AA101/102,防止JNK水箱出现负压现象
【判断题】
当操纵员从后备盘手动触发BA11功能时,相应通道的KAA并不会自动启动
【判断题】
手动触发BA11、BA12时,随时均可在后备盘进行复位
【判断题】
二回路的破口造成安区壳内压力升高不触发BA11
【判断题】
BA13动作,转地坑运行后,一回路压力>2.0MPa,会停运JNG10-40AP001
【判断题】
当低压安注转地坑运行之后,低压安注再循环管线阀门将被关闭。低压安注泵的压头为1.5MPa,如果堆芯上部压力大于2.0MPa,将不能保证泵的最小工作流量,这样将会造成泵体损伤,所以要停泵
【判断题】
一回路小于280℃后,BA21中稳压器液位定值为5.1米
【判断题】
AA15与BA21中稳压器液位定值是根据一回路平均温度计算的,且计算方法完全一致
【判断题】
来自KBA的一回路冷却剂补偿(BA21)触发的前提是一回路热段温度大于150℃
推荐试题
【判断题】
中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作与信号,由动作于跳闸。
【判断题】
脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(钢材)材料制成。
【判断题】
35kV 架空铜线的最小允许截面应选( 35)mm2。
【判断题】
10kV 及以下线路与 35kV 线路同杆架设时,导线间的垂直距离不得小于( 2) m。
【判断题】
电气设备检修,工作票的有效期以(批准的检修期限)为限。
【判断题】
用药表测量电气设备绝缘时,线路 L 接线柱应接(电机绕组或导体)。
【判断题】
中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作于信号又动作于跳闸。
【判断题】
配电装置中,带电设备的网状遮拦高度不低于( 1.7 ) m,底部距离地面不超过 0.1m 。
【判断题】
干式变压器绕组的最高允许温度应不大于( 155)℃。
【判断题】
定时限电流保护具有(动作时间不变)的特点。
【判断题】
10kV 及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(± 7%)。
【判断题】
在爆炸危险场所,应尽量少安装(插座)。
【判断题】
变压器绕组采用三角形接线时,绕组的线电压(等于)其相电压。
【判断题】
钳表在测量的状态下转换量程开关有可能会对测量者产生伤害。
【判断题】
电力电容器组配置的电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的( 2 至 2.5 )倍。
【判断题】
聚氯乙烯绝缘电缆一般只在( 6) kV 及以下电压等级中应用。
【判断题】
正常情况下,氧化锌避雷器内部(通过泄露电流)。
【判断题】
封闭式的干式变压器,最适合用于(恶劣环境)。
【判断题】
在变配电站停电检修或安装时 , (值班员)负责完成安全技术措施与安全组织措施。
【判断题】
脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(钢材)材料制成。
【判断题】
供电系统供电频率的允许偏差对电力网容量在 300 万 kW以下者绝对值不大于( 0.5 )Hz。
【判断题】
可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置 , 只有断路器在(分闸)位置时才能移动手车。
【判断题】
变压器保护中,属于后备保护的是(过电流)保护。
【判断题】
电气工程的安全用具分为两大类:即绝缘安全用具和(一般防护)安全用具、611、摇表进行开路试验时, 指针应指在(∞)位置为良好。
【判断题】
(隔离开关)的主要作用是用于隔离电源。
【判断题】
人遭到电击时,由于人体触电的部位不同,其电流经过人体的路径也不同,其中电流流过(心脏)危害最大。
【判断题】
变压器防爆管的作用是(防止油箱破裂)。
【判断题】
电力系统在运行中常会发生故障,最常见的故障是(各种类型的短路)。
【判断题】
电力电缆敷设到位后 , 首次绑扎可采用铁丝等材料将电缆定型 , 在进行二次整理时将绑扎材料更换为(过塑铁丝) , 并定尺绑扎。
【判断题】
某断路器用 ZN表示, Z 表示(真空)断路器。
【判断题】
由于手持式电工工具在使用时是移动的 , 其电源线易受到拖拉、磨损而碰壳或脱落导致设备金属外壳带电 ,导致(触电事故)。
【判断题】
配电变压器的高压侧一般都选择(避雷器)作为防雷用保护装置。
【判断题】
第二种工作票的有效期最长为( 1 天)。
【判断题】
电压互感器的额定二次电压一般为( 100) V。
【判断题】
电缆的型号为 ZQ22-3x70-10-300 中的 10 表示该电缆的(工作电压)。