【单选题】
按照计数方法,电工仪表主要分为指针式仪表和( )式仪表。 ___
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【单选题】
使用剥线钳时应选用比导线直径( )的刃口。 ___
【单选题】
更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要( )。 ___
【单选题】
铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于( )倍电动机额定电流。 ___
【单选题】
胶壳刀开关在接线时,电源线接在( )。 ___
A. 下端(动触点)
B. 上端(静触点)
C. 两端都可
【单选题】
低压电工作业是指对( )V以下的电气设备进行安装、调试、运行操作等的作业。 ___
【单选题】
绝缘安全用具分为( )安全用具和辅助安全用具。 ___
【单选题】
下列现象中,可判定是接触不良的是( )。 ___
A. 灯泡忽明忽暗
B. 日光灯启动困难
C. 灯泡不亮
【单选题】
熔断器的额定电流( )电动机的起动电流。 ___
【单选题】
降压启动是指启动时降低加在电动机( )绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。 ___
【单选题】
特种作业操作证有效期为( )年。 ___
【单选题】
电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器( )在被控电路中。 ___
【单选题】
下列灯具中功率因数最高的是( )。___
【单选题】
一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的( )。 ___
【单选题】
静电防护的措施比较多,下面常用又行之有效的可消除设备外壳静电的方法是( )。 ___
【单选题】
三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的( )倍。 ___
【单选题】
稳压二极管的正常工作状态是( )。 ___
A. 截至状态
B. 导通状态
C. 反向击穿状态
【单选题】
( )的电机,在通电前,必须先做各绕组的绝缘电阻检查,合格后才可通电。 ___
A. 一直在用,停止没超过一天
B. 不常用,但电机刚停止不超过一天
C. 新装或未用过的
【单选题】
将一根导线均匀拉长为原长的 2 倍,则它的阻值为原阻值的( )倍。 ___
【单选题】
笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成( )因此降压启动时转矩减少较多。 ___
【单选题】
低压配电柜灭火可选用的灭火器是( )。 ___
A. 二氧化碳灭火器
B. 泡沫灭火器
C. 水基式灭火器
【单选题】
漏电保护断路器在设备正常工作时,电路电流的相量和( ),开关保持闭合状态。 ___
【单选题】
导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于( )。 ___
【单选题】
对照电机与其铭牌检查,主要有( )、频率、定子绕组的连接方法。 ___
【单选题】
电机在正常运行时的声音,是平稳、轻快、( )和有节奏的。 ___
【单选题】
笼形异步电动机常用的降压启动有( )启动、自耦变压器降压启动、星-三角降压启动。 ___
A. 串电阻降压
B. 转子串电阻
C. 转子串频敏
【单选题】
具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和( )保护能力。___
【单选题】
落地插座应具有牢固可靠的( )。 ___
【单选题】
纯电容元件在电路中( )电能。 ___
【单选题】
载流导体在磁场中将会受到( )的作用。 ___
【单选题】
一般线路中的熔断器有( )保护。 ___
【单选题】
某四极电动机的转速为 1440r/min,则这台电动机的转差率为( )%。 ___
【单选题】
指针式万用表一般可以测量交直流电压、( )电流和电阻。 ___
【单选题】
尖嘴钳 150mm 是指( )。 ___
A. 其总长度为 150mm
B. 其绝缘手柄为 150mm
C. 其开口 150mm
【单选题】
继电器是一种根据( )来控制电路“接通”或“断开”的一种自动电器。 ___
A. 电信号
B. 外界输入信号(电信号或非电信号)
C. 非电信号
【单选题】
导线接头连接不紧密,会造成接头( )。 ___
【单选题】
低压线路中的零线采用的颜色是( )。 ___
推荐试题
【多选题】
室内( ),应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。 ___
A. 母线分段部分
B. 母线交叉部分
C. 部分停电检修易误碰有电设备的D.母线引下部位
【多选题】
在电气设备上工作,保证安全的组织措施有( )。___
A. 现场勘察制度
B. 工作票制度
C. 工作许可制度
D. 停电、验电、接地
【多选题】
以下属于工作负责人(监护人)的安全责任是( )。___
A. 正确组织工作
B. 检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善
C. 认工作的必要性
D. 工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名
【多选题】
工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待( ),进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。___
A. 工作内容
B. 人员分工
C. 带电部位
D. 现场安全措施
【多选题】
若工作间断后所有( )保持不变,工作票可由工作负责人执存。___
A. 安全措施
B. 工作时间
C. 接线方式
D. 工作班成员
【多选题】
在同一电气连接部分用同一张工作票依次在几个工作地点转移工作时,工作负责人应向作业人员交待( )。___
A. 带电范围
B. 安全措施
C. 检修方案
D. 注意事项
【多选题】
在电气设备上工作,保证安全的技术措施有停电、()。___
A. 办理工作票
B. 验电
C. 接地
D. 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)
【多选题】
在无绝缘隔板、安全遮栏措施的10KV设备处工作,工作人员工作中正常活动范围与设备带电部分的距离为()m时,设备应停电。___
A. 0.40
B. 0.50
C. 0.60
D. 0.70
【多选题】
验电时,以下做法正确的是( ).___
A. 应使用相应电压等级且合格的接触式验电器
B. 在装设接地线或合接地刀闸(装置)处对其中一相验电
C. 验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好
D. 无法在有电设备上进行试验时,可用工频高压发生器等确认验电器良好
【多选题】
装拆接地线,以下做法正确的是( )。 ___
A. 装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠
B. 装设接地线应先接导体端,后接接地端,接地线应接触良好,连接应可靠
C. 装、拆接地线导体端均应使用绝缘棒和戴绝缘手套
D. 人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止触电
【多选题】
关于低压回路停电的安全措施,以下做法正确的是( )。___
A. 将检修设备的各方面电源断开取下熔断器
B. 在断开的开关或刀开关操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌
C. 工作前应验电
D. 根据需要采取其他安全措施
【多选题】
在带电的电压互感器二次回路上工作时,以下做法正确的是( )。___
A. 严格防止短路或接地
B. 应使用绝缘工具,戴手套
C. 必要时,工作前申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统
D. 接临时负载,应装有专用的刀闸和熔断器
【多选题】
电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,应将( )。___
A. 二次回路短路接地
B. 二次回路断开
C. 电压互感器高压熔断器取下
D. 电压互感器一次刀闸断开
【多选题】
备自投装置检查应()___
A. 装置外观无异常,工作情况良好
B. 在良好天气情况下
C. 两人进行
D. 备自投模式、动作时间符合现场要求
E.
F.
【多选题】
站用电备自投系统应当()___
A. 备自投系统应动作准确可靠
B. 备自投动作后,监控后台应有事件信息
C. 备自投装置的电源应由直流电源供电,避免切换装置工作电源故障影响切换功能
D. 工作电源的断路器断开后,工作母线无电压,且备用电源电压正常的情况下,才投入备用电源
E.
F.
【多选题】
加强高温天气下,设备冷却装置、通风散热设施的运维工作。应按照班组工作计划,按时开启设备室的通风设施和降温驱潮装置;并定期进行( )等工作___
A. 传动试验
B. 变压器的冷却系统工作电源和备用电源定期轮换试验
C. 水冲洗
D. 端子箱清扫
E.
F.
【多选题】
常用仪表应配备足够的( ),常用工器具的金属部分应有绝缘套___
A. 备用电池
B. 专用表线
C. 专用插头
D. 绝缘把手
E.
F.
【多选题】
变压器长时间在环境温度较高,或者超过额定电流条件下运行。这种运行方式将不同程度缩短变压器的寿命,应尽量减少这种运行方式出现的机会;必须采用时,应采取下列( )措施___
A. 尽量缩短超过额定电流运行时间
B. 降低超过额定电流的倍数
C. 投入备用冷却器
D. 投入低抗,降低系统电压
E.
F.
【多选题】
高温天气时,应特别检查变压器()是否正常。必要时,可以启动备用冷却器。___
A. 油温
B. 油位
C. 油色
D. 冷却器运行
E.
F.
【多选题】
站用交流不间断电源系统指示仪表及功能应()___
A. 装置面板指示正常,无电压、绝缘异常告警
B. 外观整洁
C. 没有故障
D. 输出电压、电流正常
E.
F.
【多选题】
站用交流不间断电源系统(UPS)竣工(预)验收 外观及功能检查有何要求()___
A. 设备铭牌齐全、清晰可识别、不易脱色
B. 负荷开关位置正确,指示灯正常
C. 不间断电源装置风扇运行正常
D. 屏柜内各切换把手位置正确。
E.
F.
【多选题】
变电站应设置正常照明和事故应急照明,事故应急照明包括( )。___
A. 生活区应急照明
B. 设备区应急照明
C. 备用应急照明
D. 疏散应急照明
E.
F.
【多选题】
运维人员针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、()及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析___
A. 充油设备
B. 含有毒气体设备
C. 运行异常设备
D. 备用设备
E.
F.
【多选题】
进行开关柜暂态地电压局部放电带电检测,待测开关柜应满足( )。___
A. 处于带电状态
B. 金属外壳清洁并可靠接地。
C. 柜上无其他外部作业。
D. 退出电容器电抗器开关柜的自动电压控制系统。
【多选题】
进行暂态地电压局部放电检测前,需要测试环境中的背景值,包括( )中的背景值。 ___
【多选题】
下列哪些会对开关柜暂态地电压局放产生干扰?( ) ___
A. 气体放电灯
B. 排风系统电机
C. 手机
D. 相机闪光灯
【多选题】
暂态地电压检测暂态地电压结果分析包括___。
A. 若开关柜检测结果与环境背景值的差值大于20dBmV,需查明原因。
B. 若开关柜检测结果与历史数据的差值大于20dBmV,需查明原因。
C. 若本开关柜检测结果与邻近开关柜检测结果的差值大于20dBmV,需查明原因。
D. 必要时,进行局放定位、超声波检测等诊断性检测。
【多选题】
暂态地电压局部放电测试时,一排开关柜的第一面和最后一面柜子,应在哪几个面设置测试点( )。 ___
【多选题】
关于试验时的安全要求,以下说法正确的是( )。___
A. 试验装置的金属外壳应可靠接地
B. 高压引线应尽量缩短,并采用专用的高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固
C. 试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸,可在刀刃或刀座上加绝缘罩
D. 试验装置的低压回路中应有两个并联电源开关,并加装过载自动跳闸装置
【多选题】
断路器测试现场出现明显异常情况时( ),应立即停止测试工作并撤离现场;___
【多选题】
当开关合闸时间、合闸速度不满足规范要求时,可能造成的原因有:( )___
A. 合闸电磁铁顶杆与合闸掣子位置不合适
B. 合闸弹簧疲劳
C. 分闸弹簧拉紧力过大
D. 开距或超程不满足要求
【多选题】
当分闸时间、分闸速度不满足规范要求时,可能造成的原因有:( ) ___
A. 分闸电磁铁顶杆与分闸掣子位置不合适
B. 合闸弹簧疲劳
C. 分闸弹簧疲劳
D. 开距或超程不满足要求
【多选题】
当开关不同期值不满足规范要求时,可能造成的原因有:( ) ___
A. 三相开距不一致
B. 分闸电磁铁顶杆与分闸掣子位置不合适
C. 合闸电磁铁顶杆与合闸掣子位置不合适
D. 分相机构的电磁铁动作时间不一致
【多选题】
变压器直流电阻三相不平衡系数偏大的常见原因有( )。___
A. 分接开关接触不良
B. 变压器套管的导电杆与引线接触不良
C. 焊接不良
D. 变压器绕组局部匝间、层、段间短路或断线
【多选题】
测试变压器绕组连同套管的直流电阻,可以检查出( )。___
A. 绕组内部导线接头的焊接质量
B. 引线与绕组接头的焊接质量
C. 电压分接开关各个分接位置及引线与套管的接触是否良好
D. 绕组有无短路
【多选题】
电压互感器一次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度下的出厂值比较,相差不宜大于( )。二次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度下的初值比较,相差不宜大于( )。___
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
【多选题】
同型号、同规格、同批次电流互感器一、二次绕组的直流电阻和平均值的差异不宜大于( )。当有怀疑时,应提高施加的测量电流,但不大于额定电流(方均根值)的( )。___
A. 10%
B. 20%
C. 35%
D. 50%
【多选题】
直流电阻测试时,分析时每次所测电阻值都应换算至同一温度下进行比较,有标准值的按标准值进行判断,若比较结果虽未超标,但每次测量数值都有所增加,这种情况也须引起注意;在设备未明确规定最低值的情况下,将结果与有关数据比较,包括( ),( ),( ),经受不良工况前后,与历次同温度下的数据比较等,结合其它试验综合判断。___
A. 同一设备的各相的数据
B. 同类设备间的数据
C. 出厂试验数据
D. 初值
【多选题】
对干式变压器进行局部放电试验,下列试验结果可判定为合格的是()。___
A. 11pC
B. 9pC
C. 7pC
D. 5pC
【多选题】
电容式电压互感器出厂试验验收铁磁谐振检验验收标准:在0.8倍、( )倍、( )倍、1.5倍U1n下进行铁磁谐振试验。 ___
A. 1.0pC
B. 1.1
C. 1.2
D. 1.3