【判断题】
装设接地线应由两人进行(经批准可以单人装设接地线的项目及运维人员除外)
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【判断题】
降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分断开,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸(装置)
【判断题】
由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,应有保证断路器(开关)不会分闸的措施
【判断题】
所有配电装置的适当地点,均应设有与接地网相连的接地端,接地电阻应合格
【判断题】
接地线应使用专用的线夹固定在导体上,也可用缠绕的方法进行接地或短路
【判断题】
高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,如果是根据调控人员指令装设的接地线,应征得工作负责人的许可,方可进行
【判断题】
每组接地线及其存放位置均应编号,接地线号码与存放位置号码应一致
【判断题】
装、拆接地线,应作好记录,交接班时应交待清楚
【判断题】
在工作地点应设置“从此进出!”的标示牌
【判断题】
禁止作业人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌
【判断题】
进行地电位带电作业,35kV及以下的带电设备不能满足带电作业过程中人身与带电体的最小安全距离时,应采取可靠的绝缘隔离措施
【判断题】
避雷器及密封不良的设备不宜进行带电水冲洗
【判断题】
每次带电水冲洗前都应用合格的水阻表测量水电阻率,应从水枪进口处取水样进行测量
【判断题】
带电水冲洗时,其大、中型水枪喷嘴均应可靠接地
【判断题】
当带电冲洗水压不足时,不得将水枪对准被冲洗的带电设备
【判断题】
带电水冲洗,当被冲绝缘子未冲洗干净时,禁止中断冲洗,以免造成闪络
【判断题】
带电清扫作业人员应站在下风侧位置作业,应戴口罩、护目镜
【判断题】
作业时,作业人员的双手应始终握持绝缘杆保护环以下部位,并保持带电清扫有关绝缘部件的清洁和干燥
【判断题】
如需在绝缘架空地线上作业应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行
【判断题】
用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触,以防电击
【判断题】
进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在干燥、清洁的地面上,防止绝缘工具在使用中脏污和受潮
【判断题】
带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用
【判断题】
带电作业工具的电气试验周期为预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,两次试验间隔半年
【判断题】
带电作业工具的机械试验周期为绝缘工具每年一次,金属工具三年一次
【判断题】
带电作业绝缘工具电气预防性试验的试品应分段进行
【判断题】
绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验,每300mm耐压75kV,时间为1min,以无击穿、闪络及过热为合格
【判断题】
组合绝缘的水冲洗工具进行工频泄漏试验,泄漏电流以不超过0.8mA为合格,试验时间5min
【判断题】
带电作业工具的机械预防性试验标准,静荷重试验:1.2倍额定工作负荷下持续1min,工具无变形及损伤者为合格
【判断题】
带电作业工具的机械预防性试验标准,动荷重试验:1.0倍额定工作负荷下操作2次,工具灵活、轻便、无卡住现象为合格
【判断题】
可以在转动着的高压电动机及其附属装置回路上进行工作
【判断题】
禁止在转动中的电动机的接地线上进行检修及维护工作
【判断题】
SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在门内
【判断题】
尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视或从事检修工作
【判断题】
工作人员不准在SF6设备防爆膜附近停留
【判断题】
在打开的SF6电气设备上工作的人员,应经专门的安全技术知识培训,配置和使用必要的安全防护用具
【判断题】
SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其外壳上进行工作
【判断题】
SF6设备检修结束后,检修人员应洗澡,把用过的工器具、防护用具妥善保管
推荐试题
【判断题】
锅炉模拟量控制系统MCS是电厂自动控制系统的重要组成部分。在机组正常运行时,应尽可能的将MCS中的所有控制回路都投入自动状态
【判断题】
通常情况下,DCS将根据电网调度系统(DPC)发出的负荷指令信号采用协调控制方式来控制机组负荷,负荷指令将跟踪机组实际负荷
【判断题】
协调投入时负荷指令的增减应按照预置的负荷变化率,50%BMCR前一般协调投入
【判断题】
当机组不能跟踪负荷指令时,即发生负荷增加或减少闭锁操作时,负荷指令被限制在允许范围之内,同时DCS发送实际负荷信号到负荷调度系统
【判断题】
一次调频投入时,机组负荷指令响应一次调频系统对负荷指令的补偿信号
【判断题】
在协调方式下,锅炉和汽机并行操作。在这种方式下锅炉控制汽机机前主汽压力,汽机控制功率,两者相互影响。负荷变化过程先于锅炉指令信号,同时压力变化过程修正调门位置
【判断题】
汽机跟随方式是指当汽机主控A/M站在手动,锅炉主控A/M站在自动时采用这种方式。在这种操作方式下,汽机控制汽机入口蒸汽压力,同时汽机调门采用手动调节以获得期望的功率。在这种方式下,主蒸汽压力设定值MSP与汽机入口蒸汽压力进行比较,其偏差△MSP经发电机输出信号前馈和修正后产生锅炉主控信号BID去风/燃料/水控制回路,操作员设定汽机调节阀位置建立负荷指令
【判断题】
锅炉跟随方式是指当汽机主控A/M站在自动,锅炉主控A/M站在手动时采用这种方式。在这种方式下,锅炉控制汽机入口蒸汽压力,通过调节锅炉的燃烧率来获得期望的负荷。操作员在锅炉主控A/M站上手动设定BID指令,从而改变锅炉能量水平
【判断题】
数据采集系统(DAS)就是实时采集发电机组在运行过程中的各种运行参数及状态,经过计算机处理,转换成相应的工程量或状态值,通过CRT显示器、打印机或报警装置等提供给运行值班人员作为监视和操作的依据
【判断题】
机组AGC系统的投入是以CCS控制系统的投入为基础的
【判断题】
当AGC投入后,机组负荷目标值由运行人员根据值长令手动设定
【判断题】
在投入机组协调之前,先检查最大、最小负荷设定值
【判断题】
在AGC控制投入和退出时,必须检查AGC指令、机组目标负荷指令跟踪实发功率良好
【判断题】
加压导联相对与单极肢体导联相比,所获得的心电波形不变,波幅增加 50%。
【判断题】
在心电图记录纸上,横轴代表时间,当走纸速度为 25mm/s 时,每 1mm 代表 0.02s。
【判断题】
医学仪器的灵敏度愈高,愈有利于小信号的测量,仪器的稳定性也愈好。
【判断题】
脑电测量中 10-20 系统法是以 1%和 2%为间隔来测量的。
【判断题】
威尔逊网络是由 9 个电阻组成的平衡电阻网络,6 个 30kΩ 电阻组成三角形,3 个 20 kΩ 电阻组成星形。
【判断题】
在医用监护仪中,电极采用 Ag-AgCl 纽扣式电极,监护电极与心电图机的电极安放位置不同,但其定义是相同的,具有相同的极性和波形。
【判断题】
心脏起搏器的起搏脉冲的幅度越大,宽度越宽,对心脏的刺激作用就越小。
【判断题】
引起生理效应和人体损伤的直接因素是电压。
【判断题】
监测血氧饱和度时血氧探头不要长时间在同一部位测量,应每 1-2 小时更换一次部位,以免影响血液回流。
【判断题】
心电图机的生物电放大部分一般由前置放大器、后级放大器和功率放大器组成,功率放大器只负责放大输入信号,而不放大噪声信号 。
【判断题】
在低压(电池)供电的心电监护仪中,机器外壳可以不接地,生物电检测输入电路可以不用隔离电路。
【判断题】
用除颤器去除房颤时应将放电时间定在 R 波的上升沿,以避免电击落在 T 波上。
【判断题】
由网电源部分穿过或跨过绝缘流入保护接地导线的电流为对地漏电流。
【判断题】
脑电图机的输入阻抗要比心电图机的输入阻抗高。
【判断题】
在心电图机的维修之前,我们在对机器进行拆卸之前应检查是否有人为故障因素。
【判断题】
CCU 指危重病人监护,ICU 指冠心病人监护。
【判断题】
ICU 中,中心静脉压、心输出量和心脏漂移导管等监护都用有创血压测量。
【判断题】
仪器的输入阻抗越高越好,输出阻抗越低越好,而共模抑制比应该越大越好。
【判断题】
心电图机的时间常数电路实际上是低通滤波器。
【判断题】
脑电图机单极导联法是将作用电极置于头皮上,参考电极置于耳垂。
【判断题】
临床上规定 2.5m 距离即患者伸手或者借助他人所能接触的范围称为患者环境。
【判断题】
干扰和噪声都是电路内固有的,不能用屏蔽、合理接地等方法消除。
【判断题】
多参数监护仪测量无创血压通常采用超声法。
【判断题】
生理参数测量前置放大器的高输入阻抗是高共模抑制比的必要条件。
【判断题】
引起电击生理效应和人体损伤的直接因素不是电压,而是电流。
【判断题】
监护仪中信号模拟处理部分主要是将传感器获得的信号加以放大,同时减小噪音和干扰信号以提高信噪比,对有用的信号,实现采样、调制、解调、阻抗匹配等。