【判断题】
进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在干燥、清洁的地面上,防止绝缘工具在使用中脏污和受潮
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【判断题】
带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用
【判断题】
带电作业工具的电气试验周期为预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,两次试验间隔半年
【判断题】
带电作业工具的机械试验周期为绝缘工具每年一次,金属工具三年一次
【判断题】
带电作业绝缘工具电气预防性试验的试品应分段进行
【判断题】
绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验,每300mm耐压75kV,时间为1min,以无击穿、闪络及过热为合格
【判断题】
组合绝缘的水冲洗工具进行工频泄漏试验,泄漏电流以不超过0.8mA为合格,试验时间5min
【判断题】
带电作业工具的机械预防性试验标准,静荷重试验:1.2倍额定工作负荷下持续1min,工具无变形及损伤者为合格
【判断题】
带电作业工具的机械预防性试验标准,动荷重试验:1.0倍额定工作负荷下操作2次,工具灵活、轻便、无卡住现象为合格
【判断题】
可以在转动着的高压电动机及其附属装置回路上进行工作
【判断题】
禁止在转动中的电动机的接地线上进行检修及维护工作
【判断题】
SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在门内
【判断题】
尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视或从事检修工作
【判断题】
工作人员不准在SF6设备防爆膜附近停留
【判断题】
在打开的SF6电气设备上工作的人员,应经专门的安全技术知识培训,配置和使用必要的安全防护用具
【判断题】
SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其外壳上进行工作
【判断题】
SF6设备检修结束后,检修人员应洗澡,把用过的工器具、防护用具妥善保管
【判断题】
低压配电装置和低压导线上进行带电工作,在使用有绝缘柄的工具,其外裸的导电部位应采取绝缘措施,防止操作时相间或相对地短路
【判断题】
二次系统现场工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的隔离措施是否对完成,工作时还应仔细核对检修设备名称,严防走错位置
【判断题】
二次系统的工作,在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行二次系统工作时,应将检修设备与运行设备以明显的标志隔开
【判断题】
清扫运行设备和二次回路时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具
【判断题】
所有电流互感器和电压互感器的二次绕组至少要有一点永久性的、可靠的保护接地
【判断题】
在带电的电流互感器二次回路上工作时,应将回路的永久接地点断开
【判断题】
在带电的电流互感器二次回路上工作时,应有专人监护,使用绝缘工具,并站在干燥的地面上
【判断题】
直流输电系统单极运行时,可对停运极中性区域互感器进行注流或加压试验
【判断题】
运行极的一组直流滤波器停运检修时,禁止对该组直流滤波器内与直流极保护相关的电流互感器进行注流试验
【判断题】
试验用闸刀应有熔丝并带罩,被检修设备及试验仪器禁止从运行设备上直接取试验电源,熔丝配合要适当,要防止越级熔断总电源熔丝。试验接线要经第二人复查后,方可通电
【判断题】
高压试验中,因试验需要断开设备接头时,拆前应进行检查,接后应做好标记
【判断题】
高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电一次并短路接地
【判断题】
在高压试验中,对于未装接地线的大电容被试设备,应直接做试验
【判断题】
变电站、发电厂升压站发现有系统接地故障时,应进行接地网接地电阻的测量
【判断题】
特殊的重要电气试验,应有详细的安全措施,并经单位批准
【判断题】
电气试验,非金属外壳的仪器,应与设备绝缘,金属外壳的仪器和变压器外壳应接地
【判断题】
使用钳型电流表在高压回路上测量时,应用导线从钳型电流表另接表计测量
【判断题】
使用钳型电流表测量时,若需拆除遮栏,应在拆除遮栏后立即进行。工作结束,应立即将遮栏恢复原状
【判断题】
使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其他带电部分
【判断题】
钳形电流表应保存在干燥的室内,使用前要擦拭干净
【判断题】
使用绝缘电阻表测量绝缘的工作,测量用的导线,应使用相应的绝缘导线,其端部应有标记
【判断题】
在有感应电压的线路上使用绝缘电阻表测量绝缘时,应将相关线路同时停电,方可进行
推荐试题
【单选题】
砼构件截面尺寸的允许偏差为 ___ 。
A. ±5
B. ±8
C. +5 ~ -8
D. +8 ~ -5
【单选题】
出厂日期超过3个月的水泥,使用上的处理办法是 ___ 。
A. 不能使用
B. 仍可正常使用
C. 降低标号使用
D. 按重新试验鉴定结果使用
【单选题】
影响混凝土抗渗性的关键因素是 ___ 。
A. 混凝土的密实度
B. 水泥品种
C. 骨料级配
D. 养护条件
【单选题】
基坑变形类别中,三级基坑开挖深度应小于 ___ ,且周围环境无特别要求的基坑。
【单选题】
灌注桩桩顶标高至少要比设计标高高出 ___ m。
A. 0.5
B. 0.8
C. 1
D. 1.5
【单选题】
钢筋对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取 ___ 个接头试件做抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。
【单选题】
作为评定结构或构件砼强度质量的试块,应在 ___ 取样制作。
A. 搅拌地点
B. 浇筑地点
C. 标准养护室
D. 试验室
【单选题】
路面缩缝留设间距一般以 ___ 为宜。
【单选题】
《变电站建筑工程施工强制性条文执行计划表》由 ___ 批准。
A. 监理项目部
B. 监理单位
C. 业主项目部
D. 建设单位
【单选题】
当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过 ___ 个月( 快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按其结果使用。
【单选题】
构筑物 基础工程 施工准备中的 水泥进场应有出厂合格证,3天和 ___ 强度试验报告。
A. 15天
B. 28天
C. 24天
D. 30天
【单选题】
砂、石的进料要严格重量计量,严格执行施工配合比,投料顺序为: ___ 。混凝土所用的原材料偏差符合:水泥≤±2%,粗细骨料≤±3%,水、外加剂≤±2%.
A. 水泥、石子、砂、水
B. 石子、砂、水泥、水
C. 砂、石子、水泥、水
D. 水、水泥、石子、砂
【单选题】
钢筋混凝土灌注桩施工时按照 ___ 进行测量定位,设置标高控制点和轴线控制网,对每一个桩位进行标识。
A. 平面布置图
B. 桩位布置图
C. 勘察图
D. 竣工图
【单选题】
钢筋混凝土灌注桩施工时,二次清孔结束后应在 ___ 内浇筑混凝土,若超过30min,应复测孔底沉渣厚度。当沉渣厚度查过允许厚度时,则需利用导管清楚孔底沉渣至合格,方可浇筑混凝土。
A. 10min
B. 20min
C. 30min
D. 40min
【单选题】
钢筋对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取 ___ 个接头试件做抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。
【单选题】
构支架基础 混凝土振捣采用插入式振捣器施工,插入间距不大于 ___ ,振捣上层混凝土时,振捣棒应插入下层土混凝土。
A. 400mm、30~50mm
B. 400mm、50~80mm
C. 400mm、20~30mm
D. 500mm、30~50mm
【单选题】
构支架基础浇筑混凝土时,为防止杯芯模板向上浮或向四周偏移,需注意控制混凝土塌落度及下料速度,当混凝土浇到高于第一层外模板 ___ 左右时,稍作停顿,接着在杯芯四周对称均匀下料振捣,第二层混凝土浇筑应在混凝土终凝前完成,终凝后一天进行杯芯凿毛。
A. 30mm
B. 50mm
C. 70mm
D. 90mm
【单选题】
内外填充墙体与混凝土(柱、梁)交接处粉刷前应采用抗碱纤维网格布粘贴,宽度不小于 ___ mm。
A. 200㎜
B. 400㎜
C. 300㎜
D. 500㎜
【单选题】
清水墙砌体工程表面平整度偏差≤ ___ mm。
【单选题】
站内道路施工工艺中,路面胀缝留设间距以 ___ 为宜。
A. 15~20m
B. 20~25m
C. 25~30m
D. 10~15m
【单选题】
电缆沟墙体砌筑时,砌砖时铺石灰不应超过 ___ 。
A. 200mm
B. 300mm
C. 400mm
D. 500mm
【单选题】
现浇混凝土电缆沟沟壁,伸缩缝设计无要求时,间距 ___ 。
A. 9~12m
B. 9~13m
C. 9~14m
D. 9~15m
【单选题】
防水工程的施工缝浇筑混凝土前,应将其表面 ___ 清除。
【多选题】
施工用水采用 ___ 需经检测合格后方可使用。
【多选题】
建筑工程的建筑与结构部分最多可划分为 ___ 分部工程。
A. 地基与基础
B. 主体结构
C. 门窗
D. 建筑装饰装修
E. 建筑屋面
F. 楼地面
【多选题】
对按一、 二、 三级抗震等级设计的框架的纵向受力普通钢筋应采用 HRB335E 、 HRB400E 、 HRB500E 、 HRBF335E 、 HRBF400E 或 HRBF500E 钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:___ 。
A. 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25 ;
B. 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.30 ;
C. 钢筋的最大力下总伸长率不应小于 9% 。;
D. 钢筋的断后伸长率不应小于25%
【多选题】
用于检查结构构件混凝土强度的试件,其取样与试件留置应符合下列规定 ___ 。
A. 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,不得少于一次
B. 每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘,取样不得少于一次
C. 一次连续浇筑超过1000m3时,同配合比混凝土每200m3取样不少于一次
D. 每一楼层,同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。
【多选题】
幕墙安装施工应对___项目进行验收。
A. 幕墙的防水、保温安装;
B. 幕墙的伸缩缝、沉降缝、防震缝及阴阳角的安装;
C. 幕墙的防雷节点的安装;
D. 幕墙的封口安装。
【多选题】
电弧焊接头拉伸试验结果一次判定该批接头为不合格品的条件 ___。
A. 1个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度
B. 2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度
C. 2个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂
D. 3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂
【多选题】
砌筑砂浆 ___ 必须同时符合要求。
A. 稠度
B. 分层度
C. 试配抗压强度
D. 泌水
【多选题】
检验批根据施工及质量控制和专业需要按___ 等进行划分。
A. 主要工种
B. 施工工艺
C. 楼层
D. 施工段
E. 变形缝
【多选题】
钢筋绑扎严格按照规范要求施工,绑扎应牢固,严禁缺扣、松扣;严禁漏扎,绑扎接头的___ 应符合设计和规程要求。
A. 搭接长度
B. 强度接头
C. 接头方式
D. 接头位置
【多选题】
砌体砌筑顺序应符合 ___ 。
A. 基底标高不同时应从低处砌起
B. 砌体转角处和交接处应同时砌筑
C. 基底标高不同时由高向低处搭砌
D. 当不能同时砌筑时应按规定留槎、接槎
【判断题】
观感质量验收时,质量评价等级分为:好、一般、差。
【判断题】
水泥砂浆防水层各层之间必须结合牢固,无空鼓现象。
【判断题】
《变电站建筑工程施工强制性条文执行计划表》由施工单位在单位工程开工前 进行编制。
【判断题】
防水混凝土坍落度损失后不能满足施工要求时,应立即加水进行搅拌。
【判断题】
单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与零线连接,左孔或下孔与相线连接。
【判断题】
桩基检测中低应变法适用于检测桩的桩身完整性,判定桩身的缺陷的程度及 位置。
【判断题】
检验批的质量验收分为主控项目和基本项目。