【判断题】
进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在干燥、清洁的地面上,防止绝缘工具在使用中脏污和受潮
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【判断题】
带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用
【判断题】
带电作业工具的电气试验周期为预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,两次试验间隔半年
【判断题】
带电作业工具的机械试验周期为绝缘工具每年一次,金属工具三年一次
【判断题】
带电作业绝缘工具电气预防性试验的试品应分段进行
【判断题】
绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验,每300mm耐压75kV,时间为1min,以无击穿、闪络及过热为合格
【判断题】
组合绝缘的水冲洗工具进行工频泄漏试验,泄漏电流以不超过0.8mA为合格,试验时间5min
【判断题】
带电作业工具的机械预防性试验标准,静荷重试验:1.2倍额定工作负荷下持续1min,工具无变形及损伤者为合格
【判断题】
带电作业工具的机械预防性试验标准,动荷重试验:1.0倍额定工作负荷下操作2次,工具灵活、轻便、无卡住现象为合格
【判断题】
可以在转动着的高压电动机及其附属装置回路上进行工作
【判断题】
禁止在转动中的电动机的接地线上进行检修及维护工作
【判断题】
SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在门内
【判断题】
尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视或从事检修工作
【判断题】
工作人员不准在SF6设备防爆膜附近停留
【判断题】
在打开的SF6电气设备上工作的人员,应经专门的安全技术知识培训,配置和使用必要的安全防护用具
【判断题】
SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其外壳上进行工作
【判断题】
SF6设备检修结束后,检修人员应洗澡,把用过的工器具、防护用具妥善保管
【判断题】
低压配电装置和低压导线上进行带电工作,在使用有绝缘柄的工具,其外裸的导电部位应采取绝缘措施,防止操作时相间或相对地短路
【判断题】
二次系统现场工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的隔离措施是否对完成,工作时还应仔细核对检修设备名称,严防走错位置
【判断题】
二次系统的工作,在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行二次系统工作时,应将检修设备与运行设备以明显的标志隔开
【判断题】
清扫运行设备和二次回路时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具
【判断题】
所有电流互感器和电压互感器的二次绕组至少要有一点永久性的、可靠的保护接地
【判断题】
在带电的电流互感器二次回路上工作时,应将回路的永久接地点断开
【判断题】
在带电的电流互感器二次回路上工作时,应有专人监护,使用绝缘工具,并站在干燥的地面上
【判断题】
直流输电系统单极运行时,可对停运极中性区域互感器进行注流或加压试验
【判断题】
运行极的一组直流滤波器停运检修时,禁止对该组直流滤波器内与直流极保护相关的电流互感器进行注流试验
【判断题】
试验用闸刀应有熔丝并带罩,被检修设备及试验仪器禁止从运行设备上直接取试验电源,熔丝配合要适当,要防止越级熔断总电源熔丝。试验接线要经第二人复查后,方可通电
【判断题】
高压试验中,因试验需要断开设备接头时,拆前应进行检查,接后应做好标记
【判断题】
高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电一次并短路接地
【判断题】
在高压试验中,对于未装接地线的大电容被试设备,应直接做试验
【判断题】
变电站、发电厂升压站发现有系统接地故障时,应进行接地网接地电阻的测量
【判断题】
特殊的重要电气试验,应有详细的安全措施,并经单位批准
【判断题】
电气试验,非金属外壳的仪器,应与设备绝缘,金属外壳的仪器和变压器外壳应接地
【判断题】
使用钳型电流表在高压回路上测量时,应用导线从钳型电流表另接表计测量
【判断题】
使用钳型电流表测量时,若需拆除遮栏,应在拆除遮栏后立即进行。工作结束,应立即将遮栏恢复原状
【判断题】
使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其他带电部分
【判断题】
钳形电流表应保存在干燥的室内,使用前要擦拭干净
【判断题】
使用绝缘电阻表测量绝缘的工作,测量用的导线,应使用相应的绝缘导线,其端部应有标记
【判断题】
在有感应电压的线路上使用绝缘电阻表测量绝缘时,应将相关线路同时停电,方可进行
推荐试题
【判断题】
高速混床进水装置为挡板加多孔板旋水帽,出水装置为弧型多孔板加水帽
【判断题】
机组启动初期,凝结水含铁量超过80μg/L时,直接排放,不进入凝结水精处理装置
【判断题】
精处理废水树脂捕捉器作用是截留高速混床漏出的树脂,以防树脂漏入热力系统中,影响锅炉炉水水质
【判断题】
精处理再循环泵的作用是混床投运初期,对混床出水进行再循环使水质合格
【判断题】
300MW机组精处理混床出水水质控制指标为:Na+≤5μg/L、SiO2≤20μg/L、DD≤0.15μs/cm
【判断题】
给水系统中,最容易发生的金属腐蚀是二氧化碳腐蚀,其特征是溃疡腐蚀
【判断题】
给水加氨的目的是中和水中的二氧化碳,提高给水PH值,防止系统氧腐蚀
【判断题】
N2H4+O2=N2+2H2O的反应中,N2H4是还原剂
【判断题】
发电机内冷水一般采用除盐水或凝结水作为补充水
【判断题】
根据《污水综合排放标准》,工业废水pH排放标准应为6~9
【判断题】
锅炉补充水处理设备排出的废水分为两种,一种是从预处理设备中排放的含有大量沉淀的水,另一种是除盐设备排放的酸碱废水
【判断题】
冷却水系统结垢主要是由于水中Ca(HCO3)2分解成CaCO3所致
【判断题】
为了不使残余硬度进入水汽系统,防止受热面上结垢,除保证给水质量外,还要向炉水中投加磷酸盐,使进入锅炉中的钙镁离子形成一种不沾在受热面上的水渣,随锅炉排污除掉,这种处理方法简称磷酸盐处理
【判断题】
氢气与空气混合时,当其中氢气的成分为10%~70%时,有爆炸的危险,因此氢冷发电机的机壳内要保持一定的压力,使空气不易进入
【判断题】
有一交换器内的树脂层高度为2米,反洗时树脂的膨胀高度为0.8米,则反洗膨胀率为40%
【判断题】
反渗透系统加酸调节进水pH值的目的是为了防止在膜表面上产生碳酸盐水垢和膜的水解
【判断题】
反渗透膜的清洗方法有低压水冲洗法和化学药剂清洗法
【判断题】
发电机内冷水的三项主要控制水质指标是电导率、pH、溶解氧
【判断题】
有精处理系统的机组,给水电导率大于0.30μS/cm,属三级处理值
【判断题】
有精处理系统的机组,给水电导率大于0.20μS/cm,而小于0.30μS/cm,属一级处理值
【判断题】
炉水采用固体碱化剂处理时,pH值小于8.5或大于10.0, 属二级处理值
【判断题】
炉水采用全挥发处理时,pH值低于8应立即停炉
【判断题】
澄清池运行中要控制的主要环节是排泥量和泥渣循环量
【判断题】
天然水经混凝处理后,水中的硬度有所降低
【判断题】
粒状滤料的过滤过程有两个作用:一是机械筛分;另一个是接触凝聚
【判断题】
水经Na型离子交换器处理后,水中的钙、镁盐类基本上被除去,所以水中的含盐量有所降低
【判断题】
强碱性阴树脂被有机物污染的特征是颜色变深,再生后正洗所需时间延长,出水水质变差,交换容量下降
【判断题】
离子交换树脂的孔隙率对交换速度没有影响
【判断题】
锅炉补给水处理中超滤、微滤是用来除去水中的硬度
【判断题】
锅炉补给水处理通常包括预处理和除盐两部分
【判断题】
反渗透产品水管装设爆破膜是为了防止运行人员疏忽,忘记打开产品水出口阀门而造成系统憋压损坏设备
【判断题】
反渗透停运后必须进行冲洗,对于冲洗水水质没有要求
【判断题】
膜的脱盐率,可近似通过电导率计算,公式为:(DD进-DD出)/DD进×100%
【判断题】
反渗透给水含盐量的增加不影响透过量和产品水通量
【判断题】
膜元件中心管的O型密封圈密封不严,会导致进水未经反渗透膜处理直接进入产水侧,造成产水含盐量增高
【判断题】
反渗透保安过滤器的主要作用是为了确保进入反渗透膜的水质不含有可划伤膜片的颗粒物质
【判断题】
用反渗透装置的出水作为一级除盐设备的进水,可大大减轻COD对强碱阴树脂的污染
【判断题】
反渗透水处理装置运行时开启或关闭进水阀门应快速,使其在短时间内达到额定出力