刷题
导入试题
【单选题】
高压绝缘子室顶部大梁加热装置在___投入运行。
A. 锅炉点火前12~24h;
B. 锅炉点火前10h;
C. 锅炉点前2h;
D. 与锅炉点火同时。
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
阴极、阳极振打装置应在___投入。
A. 锅炉点火前12h;
B. 锅炉点火前5h;
C. 锅炉点火前2h;
D. 与锅炉点火同时。
【单选题】
振打装置在停炉后至少持续运行___。
A. 1h;
B. 2h;
C. 3h;
D. 4h。
【单选题】
凡进入电除尘器内部的工作人员,应至少有___人以上。
A. 1;
B. 2;
C. 3;
D. 4。
【单选题】
投运电除尘器电场应在___。
A. 点火前;
B. 点火同时;
C. 全部油枪投入时;
D. 油枪撤出后。
【单选题】
当电除尘器入口烟温低于___℃时,应停止高压硅整流变压器运行。
A. 50;
B. 80;
C. 100;
D. 120。
【单选题】
点火前___h投入灰斗加热装置。
A. 2;
B. 4;
C. 12;
D. 24。
【单选题】
电除尘器本体的接地电阻应不大于___Ω。
A. 0.5;
B. 1;
C. 1.5;
D. 2。
【单选题】
高压硅整流变压器高压引入部位和绝缘子的安全距离是___m。
A. 1.5;
B. 3;
C. 0.5;
D. 5。
【单选题】
高压硅整流变压器低压绕组及低压瓷套管的绝缘电阻一般不小于___MΩ。
A. 1000;
B. 500;
C. 300;
D. 200。
【单选题】
当表盘显示,二次电流正常或偏大,二次电压升至较高电压时就发生闪络,可能因为___造成的。
A. 电晕线断线造成短路;
B. 极间距变小;
C. 高压硅整流变压器高压线圈局部短路;D、 二次电流取样屏蔽线短路。
【单选题】
表盘显示,一次电压较低,一次电流接近零;二次电压很高,二次电流为零,可能原因是___。
A. 有开路现象;
B. 高压隔离开关接地;
C. 电晕极振打力不够;
D. 电晕线断线。
【单选题】
进入电场前,电场内部温度必须低于___℃。
A. 10;
B. 30;
C. 40;
D. 60。
【单选题】
电除尘器在正常运行状态下各电场除灰量分配为___。
A. 一电场>二电场>三电场>四电场;
B. 四电场>三电场>二电场>一电场;
C. 一电场=二电场=三电场=四电场;
D. 一电场=二电场>三电场=四电场。
【单选题】
造成一次电压、一次电流正常,二次电压正常,二次电流为零的故障原因是___。
A. 高压硅整流变压器二次电流表测量回路短路;
B. 高压硅整流变压器二次开路;
C. 高压硅整流变压器内高压硅堆击穿;
D. 高压硅整流变压器高压线圈局部短路。
【单选题】
表盘显示一、二次电压、电流正常,但除尘效率降低,则可能发生了___故障。
A. 电晕线肥大;
B. 电晕封闭;
C. 气流分布孔眼被堵;
D. 收尘极板积灰过多。
【单选题】
电除尘器大修完工后一般进行___验收。
A. 三级:
B. 四级;
C. 二级;
D. 一级。
【单选题】
当出现电晕封闭时,表盘显示二次电流___。
A. 正常;
B. 略有升高;
C. 显著升高;
D. 显著降低。
【单选题】
高压硅整流变压器内高压硅堆击穿的故障现象有___。
A. 一次电压正常,二次电流偏大,一次电压正常,二次电压较低;
B. 一、二次电压偏低,一次电流很大,二次电流较小;
C. 一次电压很低,一次电流较大,二次电压接近于零,二次电流很大;
D. 一次电压、一次电流正常,二次电压正常,二次电流为零。
【单选题】
整流输入波形不对称会造成___。
A. 直流电压升不高;
B. 高压硅整流变压器开路;
C. 高压供电装置发生偏励磁;
D. 高压硅整流变压器晶闸管保险熔断。
【单选题】
当表盘显示,二次电流不稳定,毫安表指针急剧摆动,则可能发生了___。
A. 电晕极断线,其残留段摆动;
B. 电晕线肥大;
C. 电缆击穿;
D. 气流分布板孔眼被堵。
【单选题】
当二次电压正常,二次电流显著降低,可能是因为___造成的。
A. 电晕极断线;
B. 电晕线肥大;
C. 电缆击穿;
D. 气流分布板孔眼被堵。
【单选题】
当电晕极支承绝缘套管对地产生沿面放电时,二次电流___。
A. 升高;
B. 降低;
C. 正常;
D. 稳定,毫安表指针急剧摆动。
【单选题】
安装高压硅整流变压器的场所,其空气相对湿度应不大于___。
A. 50%;
B. 70%;
C. 85%;
D. 90%。
【单选题】
电动机运行时产生“嚓嚓”声,一般是电动机 ___造成的。
A. 缺相运行;
B. 风扇叶轮碰壳或有杂物;
C. 轴承严重缺油;
D. 轴承损坏造成定子与转子摩擦。
【单选题】
在测定烟气流速和含尘浓度时,采样断面首选___。
A. 靠近弯头处;
B. 变截面管段上;
C. 水平直管段上;
D. 垂直管段上。
【单选题】
三相异步电动机的额定电压是指___。
A. 线电压;
B. 相电压;
C. 电压瞬时值;
D. 电压最大值。
【单选题】
___只能用做电路的过载保护。
A. 低压断路器;
B. 热继电器;
C. 熔断器;
D. 隔离开关。
【单选题】
对电晕线来说___。
A. 起晕电压和强度要低;
B. 起晕电压要低、强度要高;
C. 起晕电压要高、强度要低;
D. 起晕电压和强度要高。
【单选题】
___可作电动机欠压和过载保护用。
A. 闸刀开关;
B. 接触器;
C. 熔断器;
D. 磁力启动器。
【单选题】
高压硅整流变压器的特点是___。
A. 输出直流高电压;
B. 输出电流大; B、输出电压低; D、 回路阻抗电压比较低。
【单选题】
荷电尘粒在___作用下向电极运动并被捕集,通过振打排灰收集粉尘。
A. 重力;
B. 电场力;
C. 惯性飘移力;
D. 电场力、紊流扩散力和惯性飘移力。
【单选题】
一般烟气温度在___范围内时除尘效率较好。
A. 50~60℃;
B. 60~70℃;
C. 70~80℃;
D. 90~150℃。
【单选题】
在气流分布均匀性试验时,一般在水平方向每隔___m布置一个测量点。
A. 1~2;
B. 2.5~3;
C. 3~3.5;
D. 4.5~5。
【单选题】
一般电除尘器的阻力约为___。
A. ±6KPa;
B. 98~294Pa;
C. –15KPa;
D. 100~300Pa。
【单选题】
通常要求各台电除尘器的烟气量分配相对偏差应小于±___。
A. 3%;
B. 6%;
C. 10%;
D. 15%。
【单选题】
电流互感器的二次线圈严禁___。
A. 负载是容性的;
B. 短路运行;
C. 开路运行;
D. 负载是感性的。
【单选题】
升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于___m的栏杆和不低于100mm高的护板。
A. 1;
B. 1.05;C、1.2; D、1.3。
【单选题】
高压硅整流变压器高压线圈、硅整流元件、高压瓷套管的绝缘电阻应不小于___MΩ。
A. 2000;
B. 1000;
C. 500;
D. 300。
【单选题】
电除尘器停运___h后,方可打开人孔门通风冷却。
A. 12;
B. 8;
C. 4;
D. 2。
【单选题】
当高压隔离开关接地时,___。
A. 一次电流和电压都很低;
B. 一次电流很低、一次电压较大;
C. 一次电流较大、一次电压很低;
D. 一次电流和电压都较大。
推荐试题
【多选题】
依据《中国南方电网调度运行操作管理规定》规定,值班调度员下达线路综合令时,需明确___等要求。
A. 操作任务
B. 操作目的
C. 操作人员
D. 操作对象(线路、线路高抗、串补、站内间隔开关)的起始和终结状态、线路的解合环点和充电端
【多选题】
依据《云南电网有限责任公司厂站工作票业务指导书》规定,如工作票存在下列情况时,___,值班负责人应拒绝接收。该份工作票应重新填写签发。
A. 工作内容或工作地点不清
B. 计划工作时间已过期或超出计划停电时间
C. 安全措施不足或填写错误
D. 工作票签发人或工作负责人不符合规定
E. 工作票上的修改不符合规定
【多选题】
依据《云南电网有限责任公司现场电气操作票业务指导书(变电部分)(2017)》,检查保护及自动装置操作质量时应关注:___
A. 相关指示灯正确亮/熄灭
B. 后台监控系统无该设备相关的未复归的异常、告警信号
C. 应投入的连接片紧固、无松动
D. 空气开关已正确断开或合上
E. 保护装置及后台指示正确
【多选题】
依据《云南电网有限责任公司厂站工作票业务指导书》规定,工作票中的关键词不应有错漏,否则应重新填写。关键词主要包括:___。
A. 断路器、隔离开关、接地刀闸、保护压板等设备的名称和编号
B. 接地线安装位置
C. 断开、合上、投上、取下、短接、拆除、投入、装设、插入、悬挂等操作动词
D. 有关设备编号的阿拉伯数字,甲、乙,一、二,Ⅰ、Ⅱ,A、B等
【多选题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,操作票填写应实行“三对照”包含___。
A. 对照操作任务、运行方式和安全措施要求
B. 对照系统、设备和五防装置的模拟图
C. 对照设备名称和编号
D. 对照施工方案三措
【多选题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气操作票中监护人人的安全责任是___。
A. 审核操作人填写的电气操作票
B. 按操作票顺序向操作人发布操作指令并监护执行
C. 在操作过程中出现的疑问及异常时汇报值班负责人
D. 指派合适的操作人
【多选题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,试验结束时,试验人员应拆除自装的___和(C),并对被试设备进行检查,恢复试验前的状态,经试验负责人复查后,进行现场清理。
A. 接线
B. 接地线
C. 短路线
D. 导线
【多选题】
依据《云南电网有限责任公司现场电气操作票业务指导书(变电部分)(2017)》,主变压器并列运行操作原则,说法正确的是:___
A. 主变压器并列运行的条件是:型号相同、电压比相同、阻抗电压相同、接线组别相同
B. 电压比和阻抗电压不同的主变压器,必须经过核算,在任一台都不过负荷的情况下可以并列运行
C. 变压器并列或解列前应检查负荷分配情况,确认并联、解列后不会造成任一台变压器过负荷
D. 新投运或大修后的变压器应进行核相,确认无误后方可并列运行。
【多选题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,厂站设备停电应断开停电设备各侧___的控制电源和合闸能源,闭锁隔离开关的操动机构。
A. 断路器
B. 隔离开关
C. 接地开关
【多选题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,厂站检修工作,工作许可人在完成施工作业现场的安全措施后,应与工作负责人手持工作票共同到作业现场进行安全交代,完成以下许可手续后,工作班组方可开始工作:___
A. 会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施与工作要求的安全措施相符
B. 在设备已进行停电、验电和装设接地线,确认安全措施布置完毕后,工作许可人应根据本规程规定,以手触试检修设备,证明检修设备确无电压
C. 对工作负责人指明工作地点保留的带电设备部位和其他安全注意事项
D. 确认安全措施满足要求后,会同工作负责人在工作票上分别确认、签名
【多选题】
依据《云南电网有限责任公司现场电气操作票业务指导书(变电部分)(2017)》,以下内容应填入现场电气操作票“操作项目”栏:___
A. 检查继电保护和自动装置定值(包括定值区、软压板、控制字等)调整正确
B. 隔离开关操作后检查相应母差保护、线路保护、电压并列装置位置指示
C. 在高压开关柜的手车开关拉至“检修”位置后,确认隔离档板已封闭
D. 在模拟接线图板上进行模拟操作
E. 悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
【多选题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作班(作业)人员的安全责任是___;相互关心作业安全,不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害和保护他人不受伤害;正确使用工器具和劳动防护用品。
A. 熟悉工作内容、流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行签名确认手续
B. 遵守各项安全规章制度、技术规程和劳动纪律
C. 服从工作负责人的指挥和专责监护人的监督,执行现场安全工作要求和安全注意事项
D. 发现现场安全措施不适应工作时,应及时提出异议
【多选题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取___安全措施。
A. 禁止将电流互感器二次侧开路
B. 严格防止短路或接地。必要时,工作前申请停用有关保护装置、安全自动装置和自动化系统
C. 接临时负载,应装有专用的刀闸和熔断器
D. 工作时禁止将回路的安全接地点断开
【多选题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运或安放试验设备时,不应阻塞通道,防止误碰运行设备。清扫运行设备和二次回路时,要___,要使用绝缘工具。
A. 防止振动
B. 防止误碰
C. 防止潮湿
D. 防止寄生
【判断题】
依据《中华人民共和国消防法》,人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员应当立即疏散
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,小张作为专责监护人对某工作现场履行监护职责。工作过程中,小张见人手不够,参与到工作当中。后接到电话,离开现场,工作班成员继续工作。判断小张的做法是否对
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《云南电网公司安全管理办法》,各单位应根据公司要求,结合实际完善“三不一鼓励”(不记名、不处罚、不责备、鼓励主动暴露安全问题)管理机制和细化工作措施,推行“三不一鼓励”工作方式,鼓励员工积极主动分享安全经验和信息
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》,任何单位和个人不得故意破坏事故事件现场,不得伪造、隐匿或者毁灭相关证据
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《电力设备典型消防规程》,对油断路器、变压器在切断电源后可使用干粉、六氟丙烷等灭火器灭火,不能扑灭时再用泡沫灭火器灭火,不得已时可用干砂灭火
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》,百日安全周期。是指分子公司所属生产经营单位保持安全生产、未中断安全记录(连续安全生产的天数)累计达100天,记为一个百日安全周期
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,具体管理单位或建设单位应对承包商实际到场人员的个人资格和本规程考试成绩进行真实性复查与评估,确保实际到场人员满足现场作业的安全要求
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《云南电网公司安全管理办法》,公司实行生产安全举报制度,鼓励任何单位和个人对隐瞒未报的安全事故事件进行举报。各级安全生产机构可直接受理任何单位和个人的举报事项,并按管辖职责进行调查处理
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》,人身死亡。是指发生电力生产安全事故30日内或道路交通、火灾事故7日内人员受伤死亡的(经医疗事故鉴定部门确认的医疗事故死亡除外)。发生电力生产安全事故后超过30日的或道路交通、火灾事故后超过7日的人员受伤死亡不再补报和重新统计
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《云南电网有限责任公司安全生产领域监督问责业务指导书》,贯彻 “党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求,实施党政同等问责
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》,严禁违法违规驾驶车辆和配置、使用办公设备设施
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业现场的照明,应保证足够的亮度,并应配有应急照明
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《云南电网公司安全管理办法》,各单位对安全生产工作做出突出贡献的集体和个人,应给予表彰和奖励;对未履行安全职责造成事故事件的单位和个人,应予以问责和处罚;对触犯法律法规的,应移交司法机关处理
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《工作票实施规范》(调度检修申请单部分)规定,调度检修申请单作为工作票许可人许可工作的依据,必须同时分别保存在调度许可人、一级间接许可人(如有)、二级间接许可人(如有)和工作票签发人处
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电动工具应接地或接零良好
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,厂站线路侧设备上的停电作业,对侧线路(及有关支线)应接地
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《云南电网有限责任公司现场电气操作票业务指导书(变电部分)(2017)》,单相隔离开关和跌落熔断器的操作顺序:三相水平排列者,停电时应先拉开中相,后拉开边相,送电操作顺序相反;大风时先拉开下风相,再拉开中间相,后拉开上风相;送电操作顺序相反。三相垂直排列者,停电时应从上到下拉开各相,送电操作顺序相反
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成。接地线截面不应小于20mm2,并应满足装设地点短路电流的要求
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《云南电网有限责任公司现场电气操作票业务指导书(变电部分)(2017)》,用母联断路器对母线充电时,应投入母联断路器母差保护(或母线差动保护),充电正常后退出差动保护
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《云南电网有限责任公司现场电气操作票业务指导书(变电部分)(2017)》,原来已处冷备用状态的设备转为检修状态时,在合接地开关(或装设接地线)前应在现场电气操作票中填写检查相关断路器在断开位置、隔离开关在拉开位置的项目
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”标示牌。在邻近其他可能误登的带电构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”标示牌
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,单人巡视时,可以攀登杆塔或台架
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,同一电气连接部分,检修和高压试验工作可以同时进行
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,操作票由监护人填写
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《云南电网有限责任公司厂站工作票业务指导书》规定,由厂家提供技术性服务、配合施工单位施工的项目,由工作许可人进行安全技术交代,并指定专人在工作现场进行安全监护
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,未纳入调度和现场生产使用,但仍属设备运行管理单位管理的设备,如需操作时,应使用操作票,并确保操作人员人身安全
A. 对
B. 错