【判断题】
发电机发生事故应遵循以下原则:首先设法保证厂用电,尤其事故保安电源的可靠性
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【判断题】
发电机发生振荡时,如判明该发电机为送端,应增加无功输出,减小有功输出
【判断题】
发电机冒烟、着火或爆炸,应立即将发电机解列
【判断题】
发电机内有摩擦、撞击声,振动超过允许值,应立即将发电机解列停机
【判断题】
发电机任一定子槽内测温元件温度超过90℃或出水温度超过85℃时,在确认测温元件无误后,应立即停机
【判断题】
发电机无主保护运行应立即将发电机解列停机
【判断题】
发电机振荡或失去同步,应检查发电机励磁系统,若因发电机失磁引起的振荡,应立即将发电机解列
【判断题】
发电机转子回路发生一点接地故障时,其励磁绕组的电压降低
【判断题】
发电机转子回路发生一点接地时,定子三相电流将出现不平衡
【判断题】
如果发电机在运行中铁芯温度长期过高,会使硅钢片间的绝缘老化,发生局部短路,使铁芯涡流损耗增加,引起局部发热
【判断题】
同步发电机失磁时,无功功率表指示在零位
【判断题】
在发电机非全相运行时,禁止断开灭磁开关,以免发电机从系统吸收无功负荷,使负序电流增加
【判断题】
在升压过程中,发现定子电流升起或出现定子电压失控时,立即对发电机进行灭磁
【判断题】
转子匝间短路严重,转子电流达到额定值,无功仍然很小,应申请停机
【判断题】
运行中的发电机集电环温度不允许超过120℃
【判断题】
当系统频率变化时,整个系统的负荷也要随着改变,即这种负荷随频率而改变的特性叫做负荷频率特性
【判断题】
发电机“强行励磁”是指系统发生短路发电机的端电压突然下降,当超过一定数值时,励磁系统会自动、迅速地将励磁电流增到最大
【判断题】
变压器的绝缘电阻R60″,应不低于出厂值的85%,吸收比R60"/R15"≥1.3
【判断题】
变压器主绝缘是指绕组对地,绕组与绕组之间的绝缘
【判断题】
变压器分级绝缘是指变压器绕组靠近中性点部分的主绝缘的绝缘水平低于首端部分的主绝缘
【判断题】
变压器安装呼吸器的目的防止变压器的油与大气直接接触
【判断题】
在中性点直接接地系统上,凡运行变压器的中性点都必须直接接地
【判断题】
厂用变压器停电时,必须先断高压侧开关,后断低压侧开关
【判断题】
厂用变压器应由带保护的高压侧向低压侧充电,任何情况下,严禁变压器由低压侧向高压侧全电压充电
【判断题】
当冷却器失去电源全部停止运行后,主变允许运行60分钟
【判断题】
强迫油循环风冷变压器冷却器备用状态是正常的情况下,当工作或辅助冷却器任一组事故停止运行时,备用冷却器自动投入运行
【判断题】
运行中的变压器,当更换潜油泵工作结束后,应放尽瓦斯继电器内的气体,立即将重瓦斯保护投入运行
【判断题】
运行中的变压器,当加油或滤油工作结束后,应放尽瓦斯继电器内的气体,立即将重瓦斯保护投入运行
【判断题】
无论在变压器投入运行的过程中,还是在停用的过程中,均应先接通各侧中性点接地隔离开关
【判断题】
变压器在进行送电及充电合闸试验以前,要测各回路的绝缘电阻
【判断题】
新安装或变动过内、外连接以及改变过接线组别的变压器,在并列之前必须定相
【判断题】
变压器在额定负荷运行时,强迫油循环风冷装置全部停止运行,只要上层油温不超过75℃,变压器就可以连续运行
【判断题】
检查发现主变潜油泵电机不转,应立即将该潜油泵隔离并通知配电班将其拆下处理
【判断题】
套管爆炸或破裂,大量漏油,油面突然下降应立即停止变压器运行
【判断题】
在大量漏油而使油位迅速下降时,禁止将重瓦斯保护改投信号位置
【判断题】
在事故过负荷运行时,应投入变压器的包括备用冷却器在内的所有冷却器运行,并尽量减少负载,过负荷运行一般不超过0.5h
推荐试题
【单选题】
不论电容器组接成星形或三角形,其放电电阻接成___较为可靠。
A. 串联方式;
B. 并联方式;
C. 星形;
D. 三角形;
【单选题】
电容器星形接线采用熔丝保护时,每组台数不宜超过___。
A. 7台;
B. 6台;
C. 5台 ;
D. 4台;
【单选题】
电容器长期运行电压不应超过___额定电压。
A. 1.1倍;
B. 1.3倍;
C. 1.5倍;
D. 2倍;
【单选题】
电容器长期运行电流不应超过___额定电流。
A. 1.1倍;
B. 1.3倍;
C. 1.5倍;
D. 2倍;
【单选题】
形成频率很高.幅值很大的过渡性电流,称为___。
A. 短路电流;
B. 励磁涌流;
C. 过渡电流;
D. 合闸涌流;
【单选题】
提高电网功率因数的方法之一是并联补偿___。
A. 电阻;
B. 电感;
C. 电容器组;
D. 阻抗;
【单选题】
应采用___接法。
A. 并联;
B. 串联;
C. 星形;
D. 三角形;
【单选题】
静止补偿器既可以补偿电压偏移,又可以调节___波动。
A. 电压;
B. 电流;
C. 有功功率;
D. 无功功率;
【单选题】
当发生单相接地时,消弧线圈上___。
A. 没有电压;
B. 电压升高到系统的线电压;
C. 电压升高到系统的相电压;
D. 电压降低;
【单选题】
如果选择适当的消弧线圈的___,可使接地点的电流等于零。
A. 电容;
B. 电感;
C. 电阻;
D. 电抗;
【单选题】
当发生金属性接地时,___电流通过消弧线圈。
A. 没有;
B. 有电感;
C. 有电容;
D. 有电阻;
【单选题】
消弧线圈是一个___的电感线圈。
A. 带有铁芯且铁芯具有间隙;
B. 带有铁芯且铁芯没有间隙;
C. 没有铁芯;
D. 以上说法都不对;
【单选题】
消弧线圈采用带有间隙的铁芯,主要是为了___。
A. 防止剩磁过多;
B. 防止剩磁过少;
C. 防止磁饱和;
D. 防止磁消失;
【单选题】
消弧线圈上还装有___,主要是为了防止大气过电压损坏消弧线圈。
A. 电抗器;
B. 放电线圈;
C. 电容器 ;
D. 避雷器;
【单选题】
在变压器中性点装设消弧线圈的目的是___。
A. 提高电网电压水平;
B. 限制变压器故障电流;
C. 补偿电网接地的电容电流;
D. 吸收无功;
【单选题】
中性点经消弧线圈接地系统称为___。
A. 大电流接地系统;
B. 小电流接地系统;
C. 不接地系统;
D. 已接地系统;
【单选题】
中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地时,其他两相对地电压___。
A. 不变;
B. 升高;
C. 降低 ;
D. 为零;
【单选题】
消弧线圈在运行中,变压器中性点位移电压不得超过额定相电压的___。
A. 15%;
B. 5%;
C. 30%;
D. 20%;
【单选题】
在进行消弧线圈投入.停用和调整分接头操作时,应注意在操作隔离开关前须查明电网内确无单相接地,且接地电流小于___后方可操作。
A. 10 A;
B. 30 A;
C. 20 A ;
D. 15 A;
【单选题】
消弧线圈分接头的调整应在___进行。
A. 变电站值班长监护下;
B. 变电所领导命令下;
C. 值班调度命令下;
D. 接地点电容电流不合格时;
【单选题】
消弧线圈___,应测量一次对地导通是否良好,良好后方可投入运行。
A. 操作前;
B. 操作后;
C. 改变分接头前;
D. 改变分接头后;
【单选题】
当35 kV系统发生接地,消弧线圈电流表.电压表没有指示时,可能是___。
A. 二次回路故障;
B. 消弧线圈内部匝间短路;
C. 表计损坏;
D. 消弧线圈外部故障;
【单选题】
消弧线圈工作时,油面温升为550C,但上层油温最高不超过___。
A. 700C;
B. 800C;
C. 750C;
D. 850C;
【单选题】
铜与铝连接时,在干燥的室内铜导体应搪锡;在室外或较潮湿的室内应___,铜端头应搪锡。
A. 使用铜铝过渡板;
B. 使用铝过渡板;
C. 使用铜过渡板;
D. 直接接触;
【单选题】
室内配电箱可明装于墙壁上。明装于墙壁时,底部距地面___。
A. 1.O m;
B. 1.5 m ;
C. 1.2 m;
D. 1.8 m;
【单选题】
变电所主接线的基本环节是变压器.___。
A. 断路器.母线;
B. 引出线.母线;
C. 断路器.隔离开关;
D. 断路器及其他设备;
【单选题】
当只有2台变压器和2条线路时,可以采用___接线。
A. 单母线;
B. 双母线;
C. 单母线分段;
D. 桥式;
【单选题】
检修任何一条母线隔离开关时,只需断开该隔离开关所属的电路,这种接线方式是___接线。
A. 单母线;
B. 双母线;
C. 单母线分段;
D. 桥式;
【单选题】
对用电可靠性要求不高的农村.乡镇企业或容量不大的变电所,可采用不分段的___接线方式。
A. 双母线;
B. 单母线;
C. 旁路母线;
D. 双母线加旁路母线;
【单选题】
变电站采用不分段的单母线接线方式,当连接母线上的隔离开关中的任何一台需要检修时,___停电。
A. 要全部;
B. 要部分;
C. 不需要;
D. 要50%;
【单选题】
双母线.双母线分段.双母线加旁路母线的接线方式使用于向___负荷用户供电。
A. 一.二类;
B. 二.三类;
C. 一类;
D. 二类;
【单选题】
轮流检修采用双母线接线方式的母线时,可___配电装置向用户供电。
A. 中断;
B. 不中断;
C. 短时中断;
D. 长时中断;
【单选题】
双母线供电对重要用户可实现___供电。
A. 单回路;
B. 双回路;
C. 三回路;
D. 多回路;
【单选题】
当单母线分段接线方式的一段母线隔离开关需要检修时,另一段母线可___供电。
A. 继续;
B. 短时;
C. 停止;
D. 应急;
【单选题】
单母线分段接线方式适用于双电源进线电压为10kV.比较重要的___工厂用户。
A. Ⅰ类;
B. Ⅱ类;
C. Ⅱ.Ⅲ类;
D. Ⅰ.Ⅱ类;
【单选题】
当单母线分段接线方式中的母线发生短路故障时,仅故障段停止运行,非故障段仍可___供电。
A. 继续;
B. 短时;
C. 停止;
D. 应急;
【单选题】
采用单母线分段带旁路母线的接线方式,当出线断路器需要检修是,可由___断路器向用户供电。
A. 进线;
B. 主变;
C. 旁路;
D. 联络;
【单选题】
采用单母线分段带旁路母线的接线方式,在检修任何回路的断路器时,该回路可以___,提高了供电的可靠性。
A. 不停电;
B. 短时停电;
C. 部分停电;
D. 长时停电;
【单选题】
采用双母线分段带旁路母线的接线方式,当出线数目较少时,___也可兼作母联断路器。
A. 进线;
B. 分段;
C. 旁路;
D. 联络;
【单选题】
内桥接线的连接桥设置在___。
A. 进线侧;
B. 变压器侧 ;
C. 出现侧;
D. 任意位置;