刷题
导入试题
【单选题】
主汽压力在任何12个月内,超过105%额定压力的时间总和不得大于___小时。
A. 12
B. 24
C. 36
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
汽轮机连续无蒸汽运行超过___分钟应故障停机。
A. 3
B. 1
C. 2
【单选题】
低压缸A或B排汽温度大于___℃时应故障停机。
A. 120
B. 80
C. 100
【单选题】
EH 油压低于___MPa,经处理不能恢复正常时应故障停机。
A. 8.4
B. 9.8
C. 11.2
【单选题】
凝汽器真空急剧下降至___KPa,而保护不动作时应故障停机。
A. 69
B. 79.7
C. 84
【单选题】
发电机定子冷却水中断而保护未动作或定子冷却水导电度达___μs/cm,或发电机定子线圈漏水,无法处理时应故障停机。
A. 9.5
B. 11.5
C. 10
【单选题】
1号机主蒸汽额定压力24.2MPa,正常连续运行值可达___MPa。
A. 25.4
B. 26.2
C. 26.4
【单选题】
1号机主蒸汽额定压力24.2MPa,非正常工况下,进气压力波动峰值最大值不超过___MPa。
A. 26.8
B. 26.5
C. 31
【单选题】
1号机主蒸汽额定压力24.2MPa,非正常工况达到29.04MPa,一年运行期累计不能超过___小时
A. 14
B. 18
C. 12
【单选题】
发电机逆功率保护的主要作用是___。
A. 防止发电机进相运行;
B. 防止发电机失磁;
C. 防止汽轮机无蒸汽运行,末级叶片过热损坏;
D. 防止汽轮机带厂用电运行。
【单选题】
为防止汽轮发电机组超速损坏,汽轮机装有电超速停机保护装置,使发电机组的转速不超过额定转速的___以内。
A. 5%;
B. 10%;
C. 13%;
D. 14%;
【单选题】
正常运行时主、再热蒸汽温度超过594℃时延时___分钟应故障停机。
A. 5
B. 10
C. 15
【单选题】
主、再热蒸汽温度超过额定温度14℃全年运行累计不能超过___小时。
A. 200
B. 300
C. 400
【单选题】
热态启动时先送汽封,后抽真空主要是___。
A. 防止汽封段轴颈骤冷;
B. 快速建立真空;
C. 控制胀差;
D. 控制缸温。
【单选题】
汽轮机停机后电动盘车故障,应在转子上做一记号,每隔___分钟手盘车( A ) ,电动盘车修复后应在两次手动盘车间隔时间中间投入。
A. 30、180°;
B. 15、90°;
C. 60、180°;
D. 45、 90°。
【单选题】
衡量凝汽式机组综合性经济指标是___。
A. 热耗率;
B. 汽耗率;
C. 相对电效率;
D. 煤耗率。
【单选题】
当发现汽轮机上、下缸温差达___℃应及时汇报值长。严密监视主、再热蒸汽汽温,轴向位移、推力轴承金属温度、推力轴承回油温度、胀差及机组振动情况。
A. 42
B. 54
C. 48
【单选题】
对于额定转速为3000r/min的汽轮机,其超速试验应连续做两次,两次的转速差不超___r/min。
A. 60;
B. 30;
C. 20;
D. 18。
【单选题】
汽机进水紧急停机后___小时内禁止启动。
A. 48
B. 36
C. 24
【单选题】
汽机进水紧急停机再启动时上、下缸温差应<42℃,转子偏心度<___mm。
A. 0.075
B. 0.069 0.06
【单选题】
正常停机到___额定负荷时,应打开汽机各疏水门。
A. 20%
B. 15%
C. 30%
【单选题】
汽轮机停止后,每1小时检查并记录一次以下参数直到高压缸调节级金属温度低于___℃:高中压上下缸温差、胀差、汽缸膨胀、盘车电流及其晃动值、转子偏心度、凝汽器水位,发现异常及时处理。
A. 120
B. 150
C. 130
【单选题】
缸温___℃以上时严禁退出凝结器水位、加热器水位、除氧器水位、汽缸温度等测点。
A. 120
B. 140
C. 150
【单选题】
1号机组正常运行润滑油压应在___MPa
A. 0.098~0.18
B. 0.15~0.18
C. 0.087 ~0.18
【单选题】
机组正常运行时冷油器出口油温维持___℃。
A. 38~42
B. 38~49
C. 40~45
【单选题】
机组正常运行时各轴承回油温度正常应小于___℃
A. 77
B. 80
C. 82
D. 85
【单选题】
EH油高压蓄能器氮气压力___~9.8MPa。
A. 8.4
B. 9.0
C. 8.8
【单选题】
EH油低压蓄能器氮气压力0.35~___MPa
A. 0.25
B. 0.21
C. 0.4
【单选题】
正常运行主、再热蒸汽温差应小于±___℃。
A. 15
B. 20
C. 28
D. 25
【单选题】
异常情况下再热汽温度不允许低于主汽温度___℃,运行时间不超过15分钟。
A. 56
B. 42
C. 28
【单选题】
正常运行时主汽温度、再热汽温度左右两侧偏差应小于___℃。
A. 28
B. 14
C. 20
【单选题】
异常情况下任意4小时内主汽温度、再热汽温度左右两侧偏差不大于42℃,运行时间不能超过___分钟。
A. 30
B. 15
C. 60
【单选题】
任何情况下高排温度不允许超过___℃
A. 427
B. 450
C. 464
【单选题】
极热态冲车升速率选择___/min。
A. 200
B. 300
C. 500
【单选题】
热态启动汽轮机连续盘车时间不少于___小时或机组处于连续不间断盘车状态。
A. 8
B. 16
C. 4
D. 24
【单选题】
机组冲动前上下缸温差应小于规定值___。
A. 56
B. 42
C. 35
【单选题】
轴封蒸汽和转子表面的温差不应超过___℃。
A. 108
B. 110
C. 96
【单选题】
机组冲动前凝汽器建立真空不小于___kPa
A. 90
B. 72
C. 80
【单选题】
低压汽封内的蒸汽温度维持在___,以防汽封体可能的变形和损坏汽轮机转子
A. 149℃
B. 180℃
C. 120℃
【单选题】
主油泵出口油压为___MPa。
A. 1.98
B. 2.06
C. 2.0
【单选题】
机组正常运行时润滑油温在43~49℃,各轴承的回油温度<___℃,回油量正常。
A. 82
B. 77
C. 70
D. 80
推荐试题
【单选题】
公司锅炉点火时控制给水流量___t/h。
A. 138.6
B. 184.8
C. 231
D. 275
【单选题】
公司锅炉主蒸汽温度低报警值是___℃.
A. 579
B. 577
C. 557
D. 549
【单选题】
公司锅炉主蒸汽温度高报警值是___℃.
A. 579
B. 577
C. 557
D. 549
【单选题】
公司锅炉再热汽温度低报警值是___℃.
A. 579
B. 577
C. 557
D. 549
【单选题】
公司锅炉再热汽温度高报警值是___℃.
A. 579
B. 577
C. 557
D. 549
【单选题】
公司锅炉主蒸汽温度高报警值是___℃.
A. 579
B. 577
C. 557
D. 549
【单选题】
公司锅炉储水箱水位高报警值是___mm.
A. 11500
B. 9500
C. 1500
D. 220
【单选题】
公司锅炉储水箱水位高MFT值是___mm.
A. 11500
B. 9500
C. 1500
D. 220
【单选题】
公司锅炉储水箱水位低报警值是___mm.
A. 11500
B. 9500
C. 1500
D. 220
【单选题】
公司锅炉储水箱水位低联跳疏水泵值是___mm.
A. 11500
B. 9500
C. 1500
D. 220
【单选题】
公司锅炉炉膛压力低报警值是___KPa.
A. -2
B. -0.5
C. 0.5
D. 1.75
【单选题】
公司锅炉炉膛压力高报警值是___KPa.
A. -2
B. -0.5
C. 0.5
D. 1.75
【单选题】
公司锅炉炉膛压力高MFT值是___KPa.
A. -2
B. -0.5
C. 0.5
D. 1.75
【单选题】
公司锅炉炉膛压力低MFT值是___KPa.
A. -2
B. -0.5
C. 0.5
D. 1.75
【单选题】
公司锅炉炉膛压力低联跳引风机值是___KPa.
A. -3
B. -0.5
C. 0.5
D. 1.75
【单选题】
公司锅炉炉膛压力高联跳送风机值是___KPa.
A. -2
B. -0.5
C. 0.5
D. 2.75
【单选题】
公司锅炉给水流量低报警值是___t/h.
A. 138.6
B. 184.8
C. 231
D. 323
【单选题】
公司锅炉给水流量低30秒MFT动作值是___t/h.
A. 138.6
B. 184.8
C. 231
D. 323
【单选题】
公司锅炉给水流量低15秒MFT动作值值是___t/h.
A. 138.6
B. 184.8
C. 231
D. 323
【单选题】
公司锅炉炉膛风量低20秒MFT动作值是___t/h.
A. 138.6
B. 184.8
C. 231
D. 323
【单选题】
公司锅炉螺旋水冷壁出口管壁温度高报警值是___℃.
A. 410
B. 430
C. 575
D. 590
【单选题】
公司锅炉垂直水冷壁出口管壁温度高报警值是___℃.
A. 410
B. 430
C. 575
D. 590
【单选题】
公司锅炉屏式过热器出口短集箱温度高报警值是___℃.
A. 410
B. 430
C. 575
D. 590
【单选题】
公司锅炉屏式过热器出口管壁温度高报警值是___℃.
A. 410
B. 430
C. 575
D. 590
【单选题】
公司锅炉末级过热器出口管壁温度高报警值是___℃.
A. 410
B. 430
C. 575
D. 590
【单选题】
公司锅炉末级过热器出口短集箱温度高报警值是___℃.
A. 410
B. 430
C. 575
D. 590
【单选题】
公司锅炉再热器出口连接管管壁温度高报警值是___℃.
A. 445
B. 475
C. 610
D. 630
【单选题】
公司锅炉再热器出口管壁温度高报警值是___℃.
A. 445
B. 475
C. 610
D. 630
【单选题】
公司锅炉水冷壁出口温度高报警值是___℃.
A. 435
B. 475
C. 610
D. 630
【单选题】
公司锅炉分离器入口温度高MFT值是___℃.
A. 445
B. 475
C. 610
D. 630
【单选题】
公司锅炉燃油母管压力低报警值是___MPa.
A. 2.3
B. 2.5
C. 3.3
D. 3.5
【单选题】
公司锅炉燃油母管压力低MFT值是___MPa.
A. 2.3
B. 2.5
C. 3.3
D. 3.5
【单选题】
公司锅炉BMCR工况下排烟温度不大于___℃.
A. 141
B. 138
C. 137
D. 123
【单选题】
公司锅炉TRL(95%BMCR,350MW)工况下排烟温度不大于___℃.
A. 141
B. 138
C. 137
D. 123
【单选题】
公司锅炉THA(90%BMCR,332MW)工况下排烟温度不大于___℃.
A. 141
B. 138
C. 137
D. 123
【单选题】
公司锅炉50%THA(43.45%BMCR,166MW)工况下排烟温度不大于___℃.
A. 141
B. 138
C. 137
D. 123
【单选题】
公司锅炉BMCR工况下省煤器出口氧量控制范围___%.
A. 2-2.5
B. 2.5-3
C. 3.5-5
D. 6
【单选题】
公司锅炉70%THA工况下省煤器出口氧量控制范围___%.
A. 2-2.5
B. 2.5-3
C. 3.5-5
D. 6
【单选题】
公司锅炉50%THA工况下省煤器出口氧量控制范围___%.
A. 2-2.5
B. 2.5-3
C. 3.5-5
D. 6
【单选题】
公司磨煤机最大出力___t/h
A. 60.66
B. 46.67
C. 40.58
D. 15.17