1、切换前准备(PA101打手动,确认P108B油位50%以上,仪表、电气正常);
2、关HV20101后手阀,HIC10401设为0%,停P108A,开P108B前后手阀,关P108A前后手阀,启P108B,HIC10401恢复原值,待PI10402到5Mpa,开HV20101后手阀;
3、检查P108B运行情况(出口压力、声音、振动、润滑油位)。
4、调整FIC10401,使FF10401恢复原值。
相关试题
【简答题】
氮气吹扫和油洗三乙基铝钢瓶至D111管线。
【简答题】
当环管需要紧急停车时,怎样判断2%的CO已经注入环管?
【简答题】
TI20301温度升高原因分析和处理。
【简答题】
袋滤器SR301底部温度低原因分析和处理。
【简答题】
开停车期间TI30002温度高的原因分析及处理。
【简答题】
乙烯汽提塔顶部气相丙烯气体富集过多原因分析和处理。
【简答题】
M301停会产生什么后果,应如何处理?
【简答题】
D501高料位开关LAHH50002动作处理。
【简答题】
PDI30102上升和突然下降的原因和处理。
【简答题】
TIC20401上升,反应加快,DIC20401却下降原因分析和处理。
推荐试题
【判断题】
倒闸操作前应先在(模拟图板)进行模拟操作。
【判断题】
电力网按其在电力系统中的作用不同分为输电网和(配电网)。
【判断题】
漏电保护器对两相触电不能起保护作用,对相间短路也起不到保护作用。
【判断题】
中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作与信号,由动作于跳闸。
【判断题】
脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(钢材)材料制成。
【判断题】
35kV 架空铜线的最小允许截面应选( 35)mm2。
【判断题】
10kV 及以下线路与 35kV 线路同杆架设时,导线间的垂直距离不得小于( 2) m。
【判断题】
电气设备检修,工作票的有效期以(批准的检修期限)为限。
【判断题】
用药表测量电气设备绝缘时,线路 L 接线柱应接(电机绕组或导体)。
【判断题】
中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作于信号又动作于跳闸。
【判断题】
配电装置中,带电设备的网状遮拦高度不低于( 1.7 ) m,底部距离地面不超过 0.1m 。
【判断题】
干式变压器绕组的最高允许温度应不大于( 155)℃。
【判断题】
定时限电流保护具有(动作时间不变)的特点。
【判断题】
10kV 及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(± 7%)。
【判断题】
在爆炸危险场所,应尽量少安装(插座)。
【判断题】
变压器绕组采用三角形接线时,绕组的线电压(等于)其相电压。
【判断题】
钳表在测量的状态下转换量程开关有可能会对测量者产生伤害。
【判断题】
电力电容器组配置的电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的( 2 至 2.5 )倍。
【判断题】
聚氯乙烯绝缘电缆一般只在( 6) kV 及以下电压等级中应用。
【判断题】
正常情况下,氧化锌避雷器内部(通过泄露电流)。
【判断题】
封闭式的干式变压器,最适合用于(恶劣环境)。
【判断题】
在变配电站停电检修或安装时 , (值班员)负责完成安全技术措施与安全组织措施。
【判断题】
脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(钢材)材料制成。
【判断题】
供电系统供电频率的允许偏差对电力网容量在 300 万 kW以下者绝对值不大于( 0.5 )Hz。
【判断题】
可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置 , 只有断路器在(分闸)位置时才能移动手车。
【判断题】
变压器保护中,属于后备保护的是(过电流)保护。
【判断题】
电气工程的安全用具分为两大类:即绝缘安全用具和(一般防护)安全用具、611、摇表进行开路试验时, 指针应指在(∞)位置为良好。
【判断题】
(隔离开关)的主要作用是用于隔离电源。
【判断题】
人遭到电击时,由于人体触电的部位不同,其电流经过人体的路径也不同,其中电流流过(心脏)危害最大。
【判断题】
变压器防爆管的作用是(防止油箱破裂)。
【判断题】
电力系统在运行中常会发生故障,最常见的故障是(各种类型的短路)。
【判断题】
电力电缆敷设到位后 , 首次绑扎可采用铁丝等材料将电缆定型 , 在进行二次整理时将绑扎材料更换为(过塑铁丝) , 并定尺绑扎。
【判断题】
某断路器用 ZN表示, Z 表示(真空)断路器。
【判断题】
由于手持式电工工具在使用时是移动的 , 其电源线易受到拖拉、磨损而碰壳或脱落导致设备金属外壳带电 ,导致(触电事故)。
【判断题】
配电变压器的高压侧一般都选择(避雷器)作为防雷用保护装置。