相关试题
【判断题】
计算机不但有记忆功能,还有逻辑判断功能。
【判断题】
云计算由一系列可以动态升级和被虚拟化的资源组成。
【判断题】
国际上通用的字符编码是美国标准信息交换码,简称ABC 码。
【判断题】
机外码是为了将汉字输入计算机而设计的汉子编码。
【判断题】
计算机中的所有信息都是用二进制表示的。
【判断题】
存储单元即计算机存储数据的地方。内存储器、CPU的“缓存”、硬盘、光驱都为存储单元
【判断题】
计算机的主机内一般包括主板、CPU、内存储器、显卡、声卡、硬盘、光驱、数据线、信号线、电源等设备
【判断题】
ROM是只读存储器,其中的内容只能读取一次
【判断题】
CPU的主频(时钟频率)是影响计算机性能的重要技术指标。主频越高,运算速度越快
【判断题】
64位CPU的性能一定是32位CPU性能的2倍
【判断题】
硬盘通常安装在计算机的主机中,所以硬盘属于内存储器
【判断题】
一个完整的计算机系统是由硬件系统和软件系统组成的
【判断题】
iPad 平板电脑使用的是Android操作系统
【判断题】
无线鼠标不使用电缆传输数据,而是在鼠标中内置发射器,将数据传输到接收器上,再由接收器传给计算机
【判断题】
Internet的拓扑结构是全互连的星形拓扑
【判断题】
2,计算机网络是能够通信的计算机系统的集合
【判断题】
3,连接成计算机网络的目的是实现资源共享
【判断题】
4,计算机网络通信中传输的信号是数字信号
【判断题】
6,Internet中每台计算机的IP地址是唯一的
【判断题】
7,从键盘输入统计数据、运行外来程序、U盘表面不清洁、机房电源不稳定都可能计算机感染病毒
【判断题】
Internet应用最广泛的协议是TCP/IP
【判断题】
9, Wang tao# 163.com是一个正确的电子邮件地址
【判断题】
卡巴斯基、IE、诺顿、瑞星等软件都是杀毒软件
【判断题】
线性表的链式存储比顺序存储更有利于在表头进行插入和删除操作
【判断题】
在数据的树状结构中,数据元素之间为多对多的关系
【判断题】
栈既可以采用顺序存储结构,也可以采用镇,心们储结构
【判断题】
设有n个结点的完全二叉树,如果按照从自上到下、从左到右从1开始顺序编号,则序号为i 的结点的左孩子结点的序号为2i
【判断题】
非线性结构可以用来描述客观世界中广泛存在的层次结构和网状结构的关系
【判断题】
满二叉树一定是完全二叉树,完全二叉树不一定是满二叉树
【判断题】
冒泡排序在初始关键字序列为逆序的情况下执行的交换次数最多
【判断题】
线性表的顺序存储结构比链式存储结构更好
【判断题】
线性表中的所有元素都有一个前驱元素和一个后继元素
【判断题】
完全二叉树中的叶子结点只可能在最后两层中出现
【判断题】
在计算机系统中,资源包括硬件资源和外部设备资源两类
【判断题】
正版Windows 7操作系统不需要激活即可使用
【判断题】
计算机在工作状态下重新启动,可采用热启动,即按【Delate+Ctrl+Alt】组合键
【判断题】
任何一台计算机都可以安装Windows 7操作系统
推荐试题
【判断题】
若无法观察到停电线路、设备的断开点,应有能够反映线路、设备运行状态的电气和机械等指示。( )
【判断题】
禁止在只经断路器(开关)断开电源且未接地的高压配电线路或设备上工作。( )
【判断题】
两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器也应停电。( )
【判断题】
配电线路、设备停电时,对可直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。( )
【判断题】
配电线路、设备停电时,对不能直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构应加锁。( )
【判断题】
配电线路和设备停电检修,接地前,应使用接触式验电器或测电笔。( )
【判断题】
架空配电线路和高压配电设备验电应有人监护。( )
【判断题】
低压验电前应先在有电部位上试验,以验证验电器或测电笔良好。( )
【判断题】
高压验电时,使用伸缩式验电器,绝缘棒应拉到位,验电时手应握在绝缘棒处,不得超过护环,宜戴绝缘手套。( )
【判断题】
检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸),应在其来电侧验电。( )
【判断题】
低压配电线路和设备停电后,检修或装表接电前,应在与停电检修部位或表计电气上直接相连的可验电部位验电。( )
【判断题】
配合停电的同杆(塔)架设线路装设接地线要求与检修线路相同。( )
【判断题】
装设、拆除接地线可不在监护下进行。( )
【判断题】
绝缘导线的接地线应装设在验电接地环上。( )
【判断题】
禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。( )
【判断题】
作业人员应在接地线的保护范围内作业。禁止在无接地线或接地线装设不齐全的情况下进行高压检修作业。( )
【判断题】
成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,且高压接地线的截面积不得小于16mm2。( )
【判断题】
杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm2(如φ16圆钢)、地下深度大于0.6m的临时接地体。( )
【判断题】
配电设备的盘柜检修、查线、试验、定值修改输入等工作,宜在盘柜的前后分别悬挂“在此工作!”标示牌。( )
【判断题】
部分停电的工作,小于表3-1规定距离以内的未停电设备,应装设固定遮栏。( )
【判断题】
低压开关(熔丝)拉开(取下)后,应在适当位置悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”标示牌。( )
【判断题】
因工作原因需短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌时,应有人监护。完毕后应立即恢复。( )
【判断题】
大风天气巡线,应沿线路上风侧前进,以免触及断落的导线。事故巡视应始终认为线路带电,保持安全距离。夜间巡线,应沿线路内侧进行。( )
【判断题】
地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生时,巡视人员与派出部门之间应保持通信联络。( )
【判断题】
单人巡视,禁止攀登杆塔和配电变压器台架。( )
【判断题】
无论高压配电线路、设备是否带电,巡视人员不得单独移开或越过遮栏;若有必要移开遮栏时,应工区领导同意,并保持表3-1规定的安全距离。( )
【判断题】
配电站、开闭所、箱式变电站等的钥匙至少应有三把,一把专供紧急时使用,一把专供运维人员使用。其他可以借给经批准的高压设备巡视人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或工作结束后立即交还。( )
【判断题】
低压配电网巡视时,禁止触碰裸露带电部位。( )
【判断题】
倒闸操作有就地操作和遥控操作两种方式。( )
【判断题】
监护操作时,应由对设备较为熟悉者作操作人。( )
【判断题】
经设备运维管理单位考试合格、批准的检修人员,可进行配电线路、设备的单人操作。( )
【判断题】
实行单人操作的设备、项目及操作人员需经设备运维管理单位及调度控制中心批准。( ) 122. 短时间退出防误操作闭锁装置,由配电运维班班长批准,并应按程序尽快投入。( )
【判断题】
倒闸操作时发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,高压指令和低压指令应录音并做好记录。( )
【判断题】
工作班组的现场操作,在完成操作后应做好记录。( )
【判断题】
操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。操作票票面上的时间、地点、线路名称、杆号(位置)、设备双重名称、动词等关键字,若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。( )
【判断题】
操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号,操作票按编号顺序使用。( )
【判断题】
现场倒闸操作应执行唱票、复诵制度,宜全过程录音。( )
【判断题】
操作人应按操作票填写的顺序逐项操作,每操作完一项,应检查确认后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。复查确认后,受令人应立即汇报发令人。( )
【判断题】
监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为。( )