刷题
导入试题
【单选题】
公司锅炉低温再热器管组3额定工况下最高计算工质温度___℃.
A. 352
B. 406
C. 460
D. 522
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
公司锅炉低温再热器管组4额定工况下最高计算工质温度___℃.
A. 352
B. 406
C. 460
D. 522
【单选题】
公司锅炉低温再热器管组1额定工况下最高金属壁温___℃.
A. 364
B. 428
C. 483
D. 539
【单选题】
公司锅炉低温再热器管组2额定工况下最高金属壁温___℃.
A. 364
B. 428
C. 483
D. 539
【单选题】
公司锅炉低温再热器管组3额定工况下最高金属壁温___℃.
A. 364
B. 428
C. 483
D. 539
【单选题】
公司锅炉低温再热器管组4额定工况下最高金属壁温___℃.
A. 364
B. 428
C. 483
D. 539
【单选题】
公司锅炉低温再热器管组1额定工况下材质适用温度界限___℃.
A. 364
B. 495
C. 550
D. 580
【单选题】
公司锅炉低温再热器管组2额定工况下材质适用温度界限___℃.
A. 364
B. 495
C. 550
D. 580
【单选题】
公司锅炉低温再热器管组3额定工况下材质适用温度界限___℃.
A. 364
B. 495
C. 550
D. 580
【单选题】
公司锅炉低温再热器管组4额定工况下材质适用温度界限___℃.
A. 364
B. 495
C. 550
D. 580
【单选题】
公司锅炉高温再热器管组1额定工况下设计进口烟温___℃.
A. 932
B. 974
C. 987
D. 1045
【单选题】
公司锅炉高温再热器管组2额定工况下设计进口烟温___℃.
A. 932
B. 974
C. 987
D. 1045
【单选题】
公司锅炉高温再热器管组1额定工况下设计出口烟温___℃.
A. 932
B. 974
C. 987
D. 1045
【单选题】
公司锅炉高温再热器管组2额定工况下设计出口烟温___℃.
A. 932
B. 974
C. 987
D. 1045
【单选题】
公司锅炉高温再热器额定工况下设计出口工质温度___℃.
A. 470
B. 490
C. 569
D. 571
【单选题】
公司锅炉高温再热器管组1额定工况下最高计算工质温度___℃.
A. 550
B. 595
C. 612
D. 655
【单选题】
公司锅炉高温再热器管组2额定工况下最高计算工质温度___℃.
A. 550
B. 595
C. 612
D. 655
【单选题】
公司锅炉高温再热器管组1额定工况下最高金属壁温___℃.
A. 550
B. 595
C. 612
D. 655
【单选题】
公司锅炉高温再热器管组2额定工况下最高金属壁温___℃.
A. 550
B. 595
C. 612
D. 655
【单选题】
公司锅炉高温再热器管组1材质适用温度界限___℃.
A. 567
B. 576
C. 640
D. 685
【单选题】
公司锅炉高温再热器管组2材质适用温度界限___℃.
A. 567
B. 576
C. 640
D. 685
【单选题】
公司锅炉高温再热器最高设计压力___MPa.
A. 25.4
B. 4.33
C. 5.30
D. 28
【单选题】
公司锅炉高温再热器运行压力___MPa.
A. 25.4
B. 4.33
C. 5.30
D. 28
【单选题】
公司锅炉高温再热器管组1的材质是SA-213T91,管组2的材质是___
A. 12Cr1MoVG
B. 15CrMoG
C. SA-213T91
D. SA-213TP347HFG
【单选题】
公司锅炉炉膛宽度___m.
A. 12.866
B. 15.1012
C. 21.71
D. 57
【单选题】
公司锅炉炉膛深度___m.
A. 12.866
B. 15.1012
C. 21.71
D. 57
【单选题】
公司锅炉炉膛高度___m.
A. 12.866
B. 15.1012
C. 21.71
D. 57
【单选题】
公司锅炉上排煤粉喷咀中心至屏底高度___m.
A. 12.866
B. 15.1012
C. 21.71
D. 57
【单选题】
公司锅炉冷灰斗高度___m.
A. 4.572
B. 5.4864
C. 7.7724
D. 8.47
【单选题】
公司锅炉水平烟道深度___m.
A. 4.572
B. 5.4864
C. 7.7724
D. 8.47
【单选题】
公司锅炉尾部竖井前烟道深度___m.
A. 4.572
B. 5.4864
C. 7.7724
D. 8.47
【单选题】
公司锅炉尾部竖井后烟道深度___m.
A. 4.572
B. 5.4864
C. 7.7724
D. 8.47
【单选题】
公司锅炉深度(从K0排柱中心至K4排柱中心)___m.
A. 35
B. 42.1
C. 64.5
D. 75.2
【单选题】
公司锅炉宽度(外排柱中心距)___m.
A. 35
B. 42.1
C. 64.5
D. 75.2
【单选题】
公司锅炉大板梁顶高度___m.
A. 35
B. 42.1
C. 64.5
D. 75.2
【单选题】
公司锅炉顶棚拐点高度___m.
A. 35
B. 42.1
C. 64.5
D. 75.2
【单选题】
公司锅炉屏过入口安全门整定压力___MPa.
A. 31.11
B. 30.21
C. 26.7
D. 25.4
【单选题】
公司锅炉高过出口安全门整定压力___MPa.
A. 31.11
B. 30.21
C. 26.7
D. 25.4
【单选题】
公司锅炉高过出口PCV阀整定压力___MPa.
A. 31.11
B. 30.21
C. 26.7
D. 25.4
【单选题】
公司锅炉屏过入口安全门单只流量___t/h.
A. 75.02
B. 157.68
C. 252.3
D. 1045
【单选题】
公司锅炉高过出口安全门单只流量___t/h.
A. 75.02
B. 157.68
C. 252.3
D. 1045
推荐试题
【判断题】
DC600V供电列车运用单车绝缘要求是在相对湿度小于85℅时,线间电阻≥0.38兆欧,线地间电阻≥0.22兆欧
A. 对
B. 错
【判断题】
DC600V供电列车运用单车绝缘要求是用1000V兆欧表测量,在相对湿度大于60℅时,线间电阻≥4兆欧,线地间电阻≥2兆欧
A. 对
B. 错
【判断题】
AC380V供电列车运用列车绝缘要求是用500V兆欧表测量,在相对湿度大于60℅时,线间电阻≥4兆欧,线地间电阻≥2兆欧
A. 对
B. 错
【判断题】
AC380V供电列车运用列车绝缘要求是用500V兆欧表测量,相对湿度小于85℅时,线间电阻≥1兆欧,线地间电阻≥0.5兆欧
A. 对
B. 错
【判断题】
AC380V供电列车运用单车绝缘要求是用500V兆欧表测量,在相对湿度大于60℅时,线间电阻≥4兆欧,线地间电阻≥2兆欧
A. 对
B. 错
【判断题】
AC380V供电列车运用单车绝缘要求是用500V兆欧表测量,在相对湿度小于85℅时,线间电阻≥1兆欧,线地间电阻≥0.5兆欧
A. 对
B. 错
【判断题】
客车速度传感器与轴箱端部测速齿轮顶径向间隙TFX1型速度传感器为1±0.5mm
A. 对
B. 错
【判断题】
蒸发器太脏会造成压缩机刚启动就停机
A. 对
B. 错
【判断题】
空调总电源开关合上后,控制柜所有工作和故障灯亮由于电源零线断开
A. 对
B. 错
【判断题】
制冷剂不足时会造成全封闭压缩机烫手
A. 对
B. 错
【判断题】
制冷系统制冷剂过多会造成蒸发器只结霜或结浮霜
A. 对
B. 错
【判断题】
DC600V供电的列车的集控41号线是供电请求线,197号线是供电允许线
A. 对
B. 错
【判断题】
防滑系统出现故障的客车,不准编入25T型列车
A. 对
B. 错
【判断题】
真空集便装置因故障不能使用的客车,可以编入25T客车
A. 对
B. 错
【判断题】
耐压300V的电容器能在有效值220V的交流电压下安全工作
A. 对
B. 错
【判断题】
电流表在电路中要并联,电压表则要串联
A. 对
B. 错
【判断题】
在不断开导线的情况下测量电流的大小,应使用钳形电流表
A. 对
B. 错
【判断题】
用万用表欧姆挡测二极管极性时,应记住其“+”插孔是接自附电池的负极,而“-”插孔是接自正极
A. 对
B. 错
【判断题】
焊接电子电路时,为防止虚焊现象出现,应使用300W的电烙铁
A. 对
B. 错
【判断题】
蒸发器是制冷系统中产生和输入冷量的设备
A. 对
B. 错
【判断题】
热继电器的整定电流若只稍大于电动机的额定电流,则电动机不能正常起动
A. 对
B. 错
【判断题】
热继电器的保护动作在过载后必须经过一定时间才能执行
A. 对
B. 错
【判断题】
电路中所需的各种直流电压,可以通过变压器变换获得
A. 对
B. 错
【判断题】
免维护密封铅酸电池存放后开路电压每节在12V以下,必须及时恢复充电,充足后方可使用
A. 对
B. 错
【判断题】
客车配线对导线绝缘层材料的要求是不仅其电气绝缘及热传导性能良好,而且还应具有耐酸、碱、油性和不延燃性
A. 对
B. 错
【判断题】
KP-2A型控制箱中设有限压充电环节,以限制发电机对蓄电池组充电的电
A. 对
B. 错
【判断题】
98型应急电源整流器输入电源电压为220V、50Hz
A. 对
B. 错
【判断题】
电动机起动时发出嗡嗡声,是由于电动机磨擦运转以致电流过大而引起的
A. 对
B. 错
【判断题】
客车空调装置中电动机回路接有空气开关,主要用来作过载保护
A. 对
B. 错
【判断题】
ZF系列电开水炉电热管电源为单相交流220V、50Hz
A. 对
B. 错
【判断题】
KP-2A型控制箱的触发电路采用晶闸管三相可控整流电路
A. 对
B. 错
【判断题】
在带负荷情况下,误拉开关后,应迅速纠正,立即合上
A. 对
B. 错
【判断题】
制冷系统循环的四个过程分别是:蒸发、压缩、冷凝、节流过程。[211210536]
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器的容量一般用视在功率来表示,有时也可用有功功率来表示
A. 对
B. 错
【判断题】
为防止旅客误伤,客车管道、电线通过内墙板、地板的孔隙大于5mm时,必须安装白铁板或采取其他措施
A. 对
B. 错
【判断题】
要测试低压回路是否有电,除用测电笔测试外,也可用万用表放在欧姆挡上测量,看指针是否摆动,若摆动则说明有电
A. 对
B. 错
【判断题】
由于保险丝的材质,散热条件和通过电流增长速度不同,故熔断电流值也不一致,一般熔断电流等于额定电流的2-3倍
A. 对
B. 错
【判断题】
将电气设备不带电的金属外壳与零线相连叫接地保护
A. 对
B. 错
【判断题】
中间继电器只能作转换控制信号的中间元件使用,不能用来直接通断电路
A. 对
B. 错
【判断题】
车轴发热按其程度的不同,可分为微热、强热、激热三种
A. 对
B. 错
欢迎使用我爱刷题
×
微信搜索我爱刷题小程序
温馨提示
×
请在电脑上登陆“www.woaishuati.com”使用