【填空题】
371.1号机定子冷却水泵在电气开关___,冷却水箱水位___时允许启动。
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【填空题】
372.1号机定子冷却水泵___投入,在运行定子冷却水泵___或定子冷却水泵前后压差<___MPa或者定冷水流量___自动启动。
【填空题】
373.1号机定子水箱补水电磁阀在水箱水位<___mm时自动开启,水位正常即 >___mm时自动关闭。
【填空题】
374.1号发电机在进水流量低于___T/H时报警,进水流量低低<___t/h延时___S跳闸发电机。
【填空题】
375.1号发电机定子线圈进水温度高>___℃,出水温度>___℃时冷却水温度超限报警。
【填空题】
376. 调速汽门严密性试验压力下的规定转速=___压力÷___压力×1000r/min
【填空题】
377.1号机高排逆止门汽机___或发电机___自动关闭。
【填空题】
378.1号机高压缸通风阀在___跳闸,___解列联锁开启,发电机___自动关闭。
【填空题】
379.1号机高压旁路阀后汽温大于___℃,高旁减温水阀前压力___延时3秒,高旁阀后蒸汽压力___,高旁跳闸。
【填空题】
380.1号机高旁调节阀开度___时快关高旁减温水隔离门和调节门。
【填空题】
381.低压旁路调节阀在凝汽器真空___,凝结水精处理装置后压力___,凝汽器温度高于___,低旁后蒸汽温度大于___时快关。
【填空题】
382.1号机低旁调节门开度小于___时联锁关闭低旁减温水电动门及调节门。
【填空题】
383.1号机低旁减温水电动调节阀阀位___联锁关闭低旁减温水电动门。
【填空题】
384.1号机循环水泵在出口电动蝶阀___,无___条件,电机及轴承___正常时允许启动。
【填空题】
385.1号机循环水泵在运行循泵___或___时,备用泵联启。
【填空题】
386.1号机循环水泵电机推力瓦温度___循环水泵跳闸。
【填空题】
387.1号机循环水泵电机导轴瓦温度大于___循环水泵跳闸。
【填空题】
388.1号机循环式系统第一台循环水泵顺控启动步骤:1.开___至15°后启___,最后全开循泵___。
【填空题】
389.1号循环水泵顺控停止步骤:1.关___关回75°2.停___3.全关1号循泵___。
【填空题】
390.1号机开式水泵启动允许条件:开式水泵入口电动门___,出口电动门___或联锁开关___。
【填空题】
391.1号机开式水泵运行中___关闭开式水泵跳闸
【填空题】
392.1号机开式水泵在运行中出口母管压力小于___MPa,或运行中___时备用泵自启动。
【填空题】
393.1号机开式水泵___后或联锁开关___时联锁开启对应开式水泵出口电动门,开式水泵停止时对应开式水泵出口电动门___。
【填空题】
394.闭式水泵在闭式膨胀水箱水位___,闭式水泵___已关或联锁开关___时允许启动。
【填空题】
395.1号机闭式水泵运行中___关闭时闭式水泵跳闸。
【填空题】
396. 凝结水补水箱配备的一台凝结水输送泵,在机组启动时向___系统补水。上水泵在启动初期向___上水。
【填空题】
397.1号机闭式水泵___或联锁开关___时对应闭式水泵出口电动门联锁自动开启,闭式水泵___时对应闭式水泵出口电动门联锁自动关闭。
【填空题】
398.1号机真空泵启动允许条件有:真空泵汽水分离器液位___和入口气动门___。
【填空题】
399.1号机凝汽器水位小于___时凝结水泵跳闸。
【填空题】
400.1号机凝结水泵运行延时___且出口门关闭时凝结水泵跳闸。
【填空题】
401.1号机凝结水泵运行且入口门已关延时___凝结水泵跳闸。
【填空题】
402.1号机真空泵___水位低信号延时60s真空泵自动停止。
【填空题】
403.启动主机、小机、密封油直流油泵前应确认直流系统___正常后方可操作 。
【填空题】
404.1号机汽泵前置泵运行且其___关闭汽泵前置泵跳闸。
【填空题】
405.1号机大机轴承振动大___mm报警,___mm 跳机 。
【填空题】
406. 1号机凝汽器背压升至___KPa报警,凝汽器背压升至___KPa跳机。
【填空题】
407.1号机低压缸排气温度达到___℃报警,120℃时手动停机。
【填空题】
1.石柱发电公司锅炉采用___锅炉股份有限公司生产的超临界参数变压直流锅炉,单炉膛π型布置、前后墙对冲燃烧、一次再热、平衡通风、固态排渣、全钢架结构、露天岛式布置;
【填空题】
3.调节过热蒸汽温度的喷水减温器装于低温过热器与___过热器之间和屏式过热器与高温过热器之间。两级四点喷水减温,每级喷水分两侧喷入,每侧喷水均可单独地控制。
推荐试题
【判断题】
进入燃烧区救人的战斗员,应携带对讲机、安全绳、腰斧、照明灯具,佩带空气呼吸器、穿避火服或隔热服,做好自身防护
【判断题】
防火防化服用于放射性污染、军事毒剂、生化毒剂和化学事故现场防护。
【判断题】
火场供水应当正确使用水源,确保重点、兼顾一般,力争快速不间断。
【判断题】
火灾扑救中,应当科学合理用水,尽量减少水渍损失和水体污染。
【判断题】
根据灭火需要,应当正确采取排烟措施,防止火势扩大和烟气对人员构成威胁。
【判断题】
爆炸品系指在外界作用下,能发生剧烈的化学反应,瞬时产生大量气体和热量,导致周围压力急剧上升,发生爆炸,从而对周围环境造成破坏的物品。
【判断题】
热成像仪,主要应用在黑暗、浓烟条件下观测火源及火势蔓延方向,观测消防队员进入现场情况。
【判断题】
同型、同径水带串联系统的压力损失,可按压力损失叠加法或阻力系数法进行计算;同型、同径水带并联系统的压力损失,可按流量平分法或阻力系数法进行计算。
【判断题】
卤代烷灭火剂主要灭火作用是中断燃烧的链锁反应。
【判断题】
扑救金属粉末火灾,一般可用沙土和二氧化碳,但是禁止用水。
【判断题】
水罐消防车的最大供水距离,与消防车泵扬程使用系数,消防车水泵出口压力,水枪喷嘴处压力,标高差以及每条水带的压力损失有关。
【判断题】
凡是能与空气中的氧或其他氧化剂发生反应的物质,称为可燃物。
【判断题】
水枪的控制周长与水枪的喷嘴口径、有效射程和灭火用水供给强度有关,与火场规模无关。
【判断题】
警戒人员应根据现场检测情况随时改变警戒区域。
【判断题】
灭火器的灭火级别由数字和字母表示,数字表示灭火级别的大小,数字越大,灭火级别越高,灭火能力越强;字母表示适于扑救的火灾种类。
【判断题】
卤代烷灭火剂具有灭火快、用量省、易汽化、空间淹没性好、洁净、不导电、可长期贮存不变质等优点。
【判断题】
救生气垫每次使用间隔3~5秒,允许2人同时使用。
【判断题】
抢险救援预案的内容主要包括:灾情设定、危害特性、力量部署、处置对策、勤务保障及注意事项等。
【判断题】
战斗展开分为:准备展开、预先展开、总体展开三个阶段。
【判断题】
当火场遇有人员受到火势威胁时,应当在第一时间抢救人员,并采取相应的灭火措施。
【判断题】
火灾扑救中,应当积极疏散和保护物资,特殊情况可以忽略损失。
【判断题】
根据灭火需要,应当合理实施破拆,防止因盲目破拆而造成不必要的损失。
【判断题】
消防车、消防艇、消防器材、装备和设施根据需要可用于与消防和抢险救援工作无关的事项。
【判断题】
救生气垫适用20米以下的楼层下跳逃生。
【判断题】
应视火场情况划定警戒区域,设置警戒标志和岗哨,无关人员、车辆可以通过警戒区域,但不能驻留。
【判断题】
火灾就是在时间或空间上失去控制的燃烧。
【判断题】
警戒点的设置应根据检测多点取的平均值来决定。
【判断题】
可燃液体的燃烧实际上是可燃液体蒸气的燃烧。
【判断题】
人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。
【判断题】
空气泡沫枪也可以扑救非忌水固体物质火灾。
【判断题】
高倍数泡沫发生器特别适用于交通工具火灾。
【判断题】
在可能发生爆炸、毒物泄漏、建筑物倒塌等危险情况下救援时,应当尽量减少一线作业人员,并加强安全防护。
【判断题】
利用绳索、软梯、缓降器救人或者自救时,只要固定点必须牢固,可以一次救助多人。