【判断题】
用验电器验电的顺序是:将验电器接地线分别与验电器及钢轨连接;然后将验电器端头轻靠接触网接地挂环,无响声则为已停电。
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【判断题】
当验明接触网已停电后,须在已验电的接地挂环上接挂地线。
【判断题】
验电和装设、拆除接地线,必须由二人进行,一人操作一人监护。
【判断题】
作业中如遇有梯车(组合架)必须要经过地线时,该地线保护范围内,所有作业人员无须下梯车(组合架)停止检修作业即可,待梯车(组合架)通过后再按原位接挂地线。
【判断题】
隔离开关上网电缆及隔离开关刀闸检修作业时,需确认变电所内直流小车已拉到试验位及在静触头接地挂环处挂接地线。检修完毕后,检查确认隔离开关刀闸状态。
【判断题】
接触网:沿地铁线路上空架设,直接供给地铁列车电能的特殊输电线路。
【判断题】
汇流排:在接触网系统中用于夹持、固定接触线,承载和传输电能的铝排装置。
【判断题】
刚柔过渡装置:接触网由刚性悬挂形式过渡到柔性悬挂形式的转换装置。
【判断题】
支持和定位装置:用以悬挂汇流排(承力索)、接触线,保证接触线相对地面规定高度的支持和定位设备。
【判断题】
接触线:是接触悬挂中与受电弓直接接触、带有沟槽、传导电流的铜铝合金导线。
【判断题】
均流电缆:连接上下行牵引轨及两根钢轨之间的电缆。
【判断题】
回流电缆:连接牵引轨和变电所负极母排的电缆。
【判断题】
电分段:纵向或者横向将接触网从机械连接上互相分开的电气装置。
【判断题】
分段绝缘器:用以实现电气分段的专用绝缘装置。
【判断题】
限界门:为了保证车辆、行人及货物的安全,避免触电事故,在电气化铁道区段的道口设置的一种限高标志,用于限制货物、车辆和行人携带的杆件等的高度。
【判断题】
隔离开关:在接触网带负荷情况下切断或闭合供电回路,并有可靠断开点的电气设备。
【判断题】
除遇有危及人身或设备安全的紧急情况,电力调度发布的命令可以没有命令编号和批准时间外,接触网所有的作业命令,均必须有命令编号和批准时间。
【判断题】
在装设接地线前,需对接地线本体进行检查,接地线导体无严重的烧伤断股现象,绝缘操作杆绝缘良好;操作杆绝缘部分无污垢、损伤、裂纹;各连接点连接紧固无松动。
【判断题】
在装设接地线时,将接地线的一端先行接地,再将接地线夹紧固在已停电的接地挂环上。拆地线时,先拆钢轨端,再拆连接接触网端。接地线要连接牢固,接触良好。
【判断题】
接触网检修工作人员实行昼夜值班制度,每班设1名值班人员。
【判断题】
接触网工班值班人员要按时做好交接班工作。交班人员要向接班人员叙述设备运行情况及有关事项,接班人员认真阅读值班日志,掌握上一班的情况并在值班日志上签字确认后(接班工班不在同一车辆段时可以邮件发送《2号线接触网事务统计表》交接,需电话确认),交班人员方可下班。
【判断题】
工班长接班后要认真审阅值班日志及《2号线接触网事务统计表》,检查驻站值班人员到岗情况,确认工器具、备品备件、安全用具、抢修机具是否完备,并对组员进行抢修分工。
【判断题】
大修系维持性的修理,主要是对接触网设备进行检测、调整、维护;对磨损、锈蚀到期的接触线、汇流排及架空地线等进行整修、补强或局部更换,以保持接触网的正常工作状态。
【判断题】
鉴于接触网是动态设备,运行条件随时可能发生变化,在实际运行中,经调查研究、技术鉴定,从运行检修的实际出发,由运营总部批准后可以修改和调整小修的周期和范围,并对相关文本进行修改后执行。
【判断题】
停电作业:在接触网停电设备上进行的作业。
【判断题】
接触线磨耗要均匀,最大磨耗控制在离汇流排2mm。
【判断题】
防护罩安装要稳固、牢靠,无变形、松动、脱落和严重老化现象。
【判断题】
接触线距轨面高度应符合规定,出、入段线隧道外一般为4800mm,最小不低于4400mm,允许误差10mm;运用库线路为5000mm,洗车线为5400mm,定修线为5700mm;蛇口西车辆段其它线路一般为4800mm,允许误差30mm。
【判断题】
接触线距轨面高度应符合规定,试车线导高隧道内为4150mm,试车线隧道外过渡到5200mm,允许误差±10mm。
【判断题】
柔性支持装置腕臂的型号应符合设计要求,各部件均应组装正确;绞接处要转动灵活,腕臂无永久弯曲、变形,顶部非受力部分不小于30mm。
【判断题】
定位器(管)、斜撑的型号和安装应符合安装图要求,支持器的方向要安装正确,支持器(支持夹环)处定位管的伸出长度应为35mm至50mm。
【判断题】
定位环的安装要正确,距腕臂根部的长度不得小于50mm。
【判断题】
缘子金具与护套的间隙大于5mm时应及时更换。
【判断题】
合成绝缘子和棒式绝缘子放电痕迹不得超过其有效绝缘长度的30%。
【判断题】
绝缘子铁帽和金属件应无锈蚀。在装卸和安装绝缘子时应避免发生冲撞,不得锤击与瓷体连接的铁帽和金属体,同时也不得对其进行机械加工和热处理。
【判断题】
放电间隙2.5-3.5mm,放电铜棒应无严重烧伤变形。
【判断题】
接地电缆、接地极状态良好、连接牢靠,接地极接地电阻不大于20Ω。
【判断题】
柔性接触网检修标准:在线岔的两侧,当两支接触线均为工作支时,其始触点处(一般在两接触线相距500mm处)距轨面的高度应相等,高差不超过10mm,且侧线高度不得低于正线;两支接触线中有一支为非工作时,则非工作支接触线抬高一般不低于50mm,困难情况下不小于30mm。
【判断题】
柔性接触网支持定位装置检修标准:腕臂的型号应符合设计要求,各部件均应组装正确;绞接处要转动灵活,腕臂无永久弯曲、变形,顶部非受力部分不小于100mm。
【判断题】
为保证接触网检修作业的安全,凡从事接触网检修工作的人员,都必须经过运营总部岗前培训,取得岗位合格证后方能参加相应的接触网检修工作。
推荐试题
【判断题】
手工取样流速通常保持在300~400mL/min
【判断题】
逆流再生过程中,压实层树脂在压实情况下,厚度一般维持在中间排水管上150~200mm范围内
【判断题】
相同条件下,消耗再生剂最多的是逆流再生固定床
【判断题】
在除盐设备前设置预脱盐设备,除盐设备的酸、碱耗降低
【判断题】
当双层床处于再生情况下时,再生液先通过强型树脂再通过弱型树脂
【判断题】
滴定完毕后,滴定管下端嘴外有液滴悬挂,则滴定结果偏低
【判断题】
滤池运行一段时间,当水压头损失达到一定值时就应进行排污操作
【判断题】
逆流再生固定床在再生过程中,为了防止树脂乱层,从交换器顶部送入压缩空气,气压应维持0.03~0.05MPa
【判断题】
按照热力设备停用保护导则规定,锅炉用氨-联氨法保护时,在氨-联氨溶液中,联氨浓度应为100mg/L
【判断题】
除盐设备使用的石英砂、瓷环在投产前通常只需用大量水冲洗即可投入运行
【判断题】
除盐设备经过大修后,进水试压,应从底部缓慢进水,开空气门,至反洗排水排出,然后关闭所有阀门
【判断题】
用烧杯加热液体时,液体高度不准超过烧杯高度的3/4
【判断题】
活性炭是由含碳为主的物质作为原料,经高温炭化和活化制成的疏水性吸附剂
【判断题】
浮动床水垫层过高可导致床层在成床或落床时发生乱层现象
【判断题】
用硫酸作再生剂时,采用先低浓度后高浓度的目的是为了提高再生效率
【判断题】
石英砂滤池反洗操作时,滤层膨胀高度约为滤层高度的25%~50%
【判断题】
浮动床正常运行流速一般控制在30~50m/h
【判断题】
直流混凝处理是将混凝剂加到距滤池有一定距离的进水管内
【判断题】
制水设备的气动门,操作用气的压力不应小于0.6MPa
【判断题】
循环水加稳定剂处理时,加药方式为间断加入
【判断题】
开式循环冷却水系统在运行过程中,应密切监督循环水的浓缩倍率是否超标
【判断题】
混床再生时,为了获得较好的混脂效果,混脂前,应把混床内的水面降至树脂层表面不见水
【判断题】
石灰处理效果常以处理水中的残留碱度作为评价标准
【判断题】
一级除盐系统出水指标为硬度≈0,二氧化硅≤100μmol/L, 电导率≤0.2μs/cm
【判断题】
化学加药计量泵的行程可调节范围一般应在20%~80%
【判断题】
凝结水处理用高速混床的运行流速为70~90m/h
【判断题】
氢型高速混床运行失效控制指标为电导率大于0.3μs/cm
【判断题】
水泵在运行过程中,出现不上水情况,一般应先检查泵是否缺油
【判断题】
阴离子交换树脂受到有机物污染后,常用盐酸进行复苏,效果较好
【判断题】
锅炉给水测定溶解氧的水样必须现场取样,且必须溢流3min后立即测定
【判断题】
阳床入口水氯离子含量增大,则其出口水酸度不变
【判断题】
一般生活污水在曝气池7天左右就出现活性污泥絮体
【判断题】
活性炭过滤器应用于水处理设备中最主要的作用是除去悬浮物