【单选题】
高压试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸,可在___上加绝缘罩。
A. 手柄;
B. 开关;
C. 刀闸;
D. 刀刃或刀座
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【单选题】
在电缆隧(沟)道内巡视时,作业人员应携带便携式气体测试仪,通风不良时还应携带___。
A. 正压式空气呼吸器;
B. 防毒面具;
C. 口罩;
D. 湿毛巾;
【单选题】
变电站(生产厂房)内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,应覆以与地面齐平而坚固的___。
A. 地砖;
B. 地板;
C. 盖板;
D. 围栏
【单选题】
工作场所的照明,应该保证足够的亮度。照明灯具的悬挂高度应不低于___m,并不得任意挪动。
A. 1.5;
B. 2.0;
C. 2.5;
D. 3.0
【单选题】
使用工具前应进行检查,机具应按其___的规定使用,不准使用已变形、已破损或有故障的机具。
A. 出厂说明书;
B. 铭牌;
C. 出厂说明书和铭牌;
D. 出厂说明书和铭牌与限额
【单选题】
电气工具和用具应由专人保管,___应由电气试验单位进行定期检查。
A. 每3个月;
B. 每6个月;
C. 每年
D. 每两年
【单选题】
不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或带电的设备上进行焊接。对承重构架进行焊接,应经过___。
A. 设备运维部门许可;
B. 有关技术部门的许可;
C. 检修部门批准;
D. 单位总工程师批准
【单选题】
使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应___固定放置,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m,66.气瓶的放置地点不准靠近热源,应距明火10m 以外。
A. 水平;
B. 倾斜;
C. 并排;
D. 垂直
【单选题】
在变电站内使用起重机械时,应安装接地装置,接地线应用多股软铜线,其戴面应满足接地短路容量的要求,但不得小于___m㎡。
A. 25;
B. 16;
C. 10;
D. 35
【单选题】
链条葫芦使用前应检查吊钩、___、传动装置及刹车装置是否良好。
A. 链条;
B. 制动装置;
C. 限制器;
D. 控制器
【单选题】
在高处作业,较大的工具应用绳栓在___
A. 牢固的构件上;
B. 设备上;
C. 设备外壳上;
D. 横担上
【单选题】
在进行高处作业时,工作地点___ 应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。
A. 周围;
B. 附近;
C. 下面;
D. 旁边
【单选题】
使用单梯工作时,梯与地面的斜角度约为___。
A. 60°;
B. 40°;
C. 30°;
D. 45°
【单选题】
硬质梯子的横档应嵌在支柱上,并在距梯顶___m处设限高标志。
A. 0.6;
B. 0.8;
C. 1.0;
D. 1.2
【单选题】
触电急救,在医务人员___前,不得放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。
A. 未到来;
B. 未接替救治;
C. 作出死亡诊断;
D. 判断呼吸或脉搏表现
【单选题】
触电急救,首先要使触电者迅速脱离___,越快越好。
A. 电源;
B. 设备;
C. 现场;
D. 危险
【单选题】
判断伤员有无意识和反应,应在___s以内完成。
【单选题】
触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于___。
A. 柔软床垫;
B. 硬板床或地;
C. 担架;
D. 弹簧床
【单选题】
成套接地线应用有___的多股软铜线和专用线夹组成。
A. 绝缘护套
B. 护套
C. 透明护套
D. 橡胶护套
【单选题】
单独巡视人员应经___批准并公布。
A. 公司领导
B. 工区领导
C. 工区
D. 安质部门
【单选题】
停电拉闸操作应按照___的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。
A. 断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸);
B. 负荷侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸);
C. 断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸);
D. 负荷侧隔离开关(刀闸)——电源侧隔离开关(刀闸)——断路器(开关)
【单选题】
___断路器(开关)前,宜对现场发出提示信号,提醒现场人员远离操作设备。
【单选题】
在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业,___下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。
A. 杆塔;
B. 杆上人员;
C. 作业点;D.横担
【单选题】
在超过___m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。
A. 1;
B. 1.5;
C. 2;
D. 2.5
【单选题】
进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在___或绝缘垫上。
A. 干燥的地面;
B. 防潮的帆布;
C. 彩条布;
D. 纯棉布
【单选题】
风力大于___级,或湿度大于80%时,不宜带电作业。
【单选题】
一张工作票中,同时有检修和试验时,试验前应得到___的同意。
A. 试验负责人
B. 工作负责人
C. 调度
D. 工作许可人
【单选题】
安全工器具应进行国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的___。
A. 周期性试验
B. 电气试验
C. 机械试验
D. 外观检查
【单选题】
触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用___进行抢救,并坚持不断地进行。
A. 心脏按压法;
B. 口对口呼吸法;
C. 口对鼻呼吸法;
D. 心肺复苏法
【单选题】
事故紧急抢修应填用工作票或___。
A. 第一种;
B. 第二种;
C. 事故应急抢修单;
D. 事故紧急抢修单
【单选题】
在工作期间,工作票应始终保留在___手中。
A. 工作票签发人;
B. 工作负责人;
C. 工作许可人;
D. 专责监护人
【单选题】
第二种工作票需办理延期手续,应在有效时间尚未结束以前由___向工作票签发人提出申请,经同意后给予办理。
A. 工作票签发人;
B. 工作负责人;
C. 工作许可人;
D. 专责监护人
【单选题】
第一种工作票需办理延期手续,应在___尚未结束以前由工作负责人向工作许可人提出申请,经同意后给予办理。
A. 工作时间
B. 有效时间
C. 检修时间
D. 计划时间
【单选题】
工作票填写应清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改时,应使用___的符号,字迹应清楚。
【单选题】
工作票所列人员的安全责任中正确组织工作是___的安全责任。
A. 工作许可人;
B. 工作负责人(监护人);
C. 专责监护人;
D. 小组负责人
【单选题】
工作票所列人员的安全责任中检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善是___的安全责任。
A. 工作票签发人;
B. 工作许可人;
C. 工作负责人(监护人);
D. 专责监护人
【单选题】
工作票所列人员的安全责任中工作前对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名是___的安全责任。
A. 工作票签发人;
B. 工作负责人(监护人);
C. 工作许可人;
D. 专责监护人
【单选题】
《安全生产法》规定生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作___。
A. 全面负责;
B. 负责监督检查;C、负责日常检查; D、负责指挥作业
【单选题】
《安全生产法》中关于安全生产工作方针的表述最准确的是___。
A. 以人为本、安全第一、预防为主;
B. 安全第一、预防为主、政府监管;
C. 安全第一、预防为主、综合治理;
D. 安全第一、预防为主、群防群治
【单选题】
《安全生产法》中规定生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须做到与主体工程"三同时"。以下哪项不属于"三同时"的内容___ 。
A. 同时设计
B. 同时施工
C. 同时验收
D. 同时投入生产和使用
【单选题】
关于《安全生产法》的立法目的下列表述中不准确的是___。
A. 加强安全生产工作;
B. 防止和减少生产安全事故;
C. 保障人民群众生命和财产安全;
D. 提升经济发展速度
推荐试题
【判断题】
发电机升压时,应监视定子三相电流为零,无异常或事故信号
【判断题】
发电机正常情况下解列,应采取汽机打闸联跳发电机出口断路器的方法
【判断题】
发电机准同期并列的三个条件是:待并发电机的电压与系统电压相同;待并发电机的频率与系统频率相同;待并发电机的相位与系统相位一致
【判断题】
汽轮发电机大轴上安装接地碳刷,是为了消除大轴对地的静电电压用的
【判断题】
汽轮发电机投入运行后,如果温升不高,又无异常现象,则允许超过铭牌数值运行
【判断题】
氢冷发电机内部一旦充满氢气,密封油系统应正常投入运行
【判断题】
只有在发电机出口断路器三相全部断开后,才能进行灭磁
【判断题】
发电机的功率因数一般不超过迟相0.95
【判断题】
封闭母线内含氢量超过3%时,应立即停机找漏
【判断题】
转子水内冷发电机的进水支座,必须与发电机外壳绝缘
【判断题】
水内冷发电机水质不合格会引起导电率增加,管道结垢
【判断题】
发电机内部发生故障时,只有去掉发电机电压才能使故障电流停止
【判断题】
发电机内部的各种损耗变成热能。一部分被冷却介质带走,余下的部分则使发电机各部件的温度升高
【判断题】
发电机每一个给定的有功功率都有一个对应的最小励磁电流,进一步减小励磁电流将使发电机失去稳定
【判断题】
发电机定子接地保护的范围为发电机中性点到引出线端
【判断题】
发电机滑环与电刷由于是在高速旋转中传递励磁电流的,它们不同于静止的部件,因此是机组的薄弱环节
【判断题】
发电机碳刷环火是一种危险的现象,在短时间内就可能把发电机损坏
【判断题】
加装闭锁装置可以防止因电压互感器故障而使发电机定子接地保护动作
【判断题】
电网电压过低会使并列运行中的发电机定子绕组温度升高
【判断题】
发电机自动励磁调节装置在系统发生短路时能自动使短路电流减少,从而提高保护的灵敏度
【判断题】
保持发电机励磁电流不变,则发电机的端电压随负载电流的增大而减小
【判断题】
当定子绕组冷却水中断时,断水保护延时解列发电机
【判断题】
发电机变成同步电动机运行时,最主要的是对电力系统造成危害
【判断题】
发电机并列后负荷不应增加过快的主要原因是防止定子绕组温度升高
【判断题】
氢冷发电机不允许在未充氢气和定子线圈未通冷却水的情况下投入励磁升压
【判断题】
发电机采用离相式封闭母线,其主要目的是防止发生相间短路
【判断题】
发电机定子单相接地故障的主要危害是电弧烧伤定子铁芯
【判断题】
发电机定子线棒最高与最低温度间的温差达8℃或定子线棒引水管出水温差达8℃时,应查明原因并加强监视,此时可以降低负荷
【判断题】
发电机定子线棒最高与最低温度间的温差一旦达14℃或定子线棒引水管出水温差达12℃时,应立即停机
【判断题】
发电机定子线圈漏水,并伴有定子接地立即将发电机解列停机
【判断题】
发电机发生事故应遵循以下原则:首先设法保证厂用电,尤其事故保安电源的可靠性
【判断题】
发电机发生振荡时,如判明该发电机为送端,应增加无功输出,减小有功输出
【判断题】
发电机冒烟、着火或爆炸,应立即将发电机解列
【判断题】
发电机内有摩擦、撞击声,振动超过允许值,应立即将发电机解列停机
【判断题】
发电机任一定子槽内测温元件温度超过90℃或出水温度超过85℃时,在确认测温元件无误后,应立即停机
【判断题】
发电机无主保护运行应立即将发电机解列停机
【判断题】
发电机振荡或失去同步,应检查发电机励磁系统,若因发电机失磁引起的振荡,应立即将发电机解列