【判断题】
工作地点,应停电的线路和设备包括工作地段内有可能反送电的各分支线(包括用户)。( )
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
检修线路、设备停电,应把工作地段内所有可能来电的电源全部断开(任何运行中星形接线设备的中性点,应视为带电设备)。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
停电时应拉开隔离开关(刀闸),手车开关应拉至试验或检修位置,使停电的线路和设备两端都有明显断开点。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
若无法观察到停电线路、设备的断开点,应有能够反映线路、设备运行状态的电气和机械等指示。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
禁止在只经断路器(开关)断开电源且未接地的高压配电线路或设备上工作。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器也应停电。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
配电线路、设备停电时,对可直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
配电线路、设备停电时,对不能直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构应加锁。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
配电线路和设备停电检修,接地前,应使用接触式验电器或测电笔。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
架空配电线路和高压配电设备验电应有人监护。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
低压验电前应先在有电部位上试验,以验证验电器或测电笔良好。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
高压验电时,使用伸缩式验电器,绝缘棒应拉到位,验电时手应握在绝缘棒处,不得超过护环,宜戴绝缘手套。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸),应在其来电侧验电。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
低压配电线路和设备停电后,检修或装表接电前,应在与停电检修部位或表计电气上直接相连的可验电部位验电。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
配合停电的同杆(塔)架设线路装设接地线要求与检修线路相同。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
装设、拆除接地线可不在监护下进行。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
绝缘导线的接地线应装设在验电接地环上。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
作业人员应在接地线的保护范围内作业。禁止在无接地线或接地线装设不齐全的情况下进行高压检修作业。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,且高压接地线的截面积不得小于16mm2。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm2(如φ16圆钢)、地下深度大于0.6m的临时接地体。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
配电设备的盘柜检修、查线、试验、定值修改输入等工作,宜在盘柜的前后分别悬挂“在此工作!”标示牌。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
部分停电的工作,小于表3-1规定距离以内的未停电设备,应装设固定遮栏。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
低压开关(熔丝)拉开(取下)后,应在适当位置悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”标示牌。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
禁止越过遮栏(围栏)。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
因工作原因需短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌时,应有人监护。完毕后应立即恢复。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
大风天气巡线,应沿线路上风侧前进,以免触及断落的导线。事故巡视应始终认为线路带电,保持安全距离。夜间巡线,应沿线路内侧进行。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生时,巡视人员与派出部门之间应保持通信联络。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
单人巡视,禁止攀登杆塔和配电变压器台架。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
无论高压配电线路、设备是否带电,巡视人员不得单独移开或越过遮栏;若有必要移开遮栏时,应工区领导同意,并保持表3-1规定的安全距离。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
配电站、开闭所、箱式变电站等的钥匙至少应有三把,一把专供紧急时使用,一把专供运维人员使用。其他可以借给经批准的高压设备巡视人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或工作结束后立即交还。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
低压配电网巡视时,禁止触碰裸露带电部位。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
倒闸操作有就地操作和遥控操作两种方式。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
监护操作时,应由对设备较为熟悉者作操作人。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
经设备运维管理单位考试合格、批准的检修人员,可进行配电线路、设备的单人操作。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
实行单人操作的设备、项目及操作人员需经设备运维管理单位及调度控制中心批准。( ) 122. 短时间退出防误操作闭锁装置,由配电运维班班长批准,并应按程序尽快投入。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
倒闸操作时发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,高压指令和低压指令应录音并做好记录。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
工作班组的现场操作,在完成操作后应做好记录。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。操作票票面上的时间、地点、线路名称、杆号(位置)、设备双重名称、动词等关键字,若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号,操作票按编号顺序使用。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
现场倒闸操作应执行唱票、复诵制度,宜全过程录音。( )
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
I类电器设备应有良好的接地措施,其保护线应采用截面积___mm2以上的多股软铜线。
A. 0.5~0.75
B. 0.75~1.5
C. 1.5~2.5
D. 2.5
【单选题】
低压架空线路的导线与建筑物之间的最小距离,不应小于___m。
A. 6.5
B. 5.5
C. 3.5
D. 2.5
【单选题】
电动机的启动转矩与电压的平方___。
A. 成正比
B. 成反比
C. 1/3
D. 1/√3
【单选题】
RCD检测机构的任务就是将___信号检测出来,然后送给判断机构。
A. 剩余电流
B. 短路电流
C. 泄漏电流
D. 脉动电流
【单选题】
所谓安全电源,指正常工作时电压值在安全特低电压范围内,具有___。
A. 采用安全电压隔离变压器
B. 交流电压低于50V
C. 直流电压低于70V
D. 1、1隔离变压器
【单选题】
黄/绿双色线在任何情况下,只能用于保护线或___线,不得挪作他用。
A. N
B. PE
C. PEN
D. L
【单选题】
I类携带式电气设备的绝缘电阻不应低于___MΩ。
A. 0.5
B. 1
C. 2
D. 3
【单选题】
线路的停送电均应按照值班调度员的命令执行,或按有关单位___的人员的命令执行,严禁约时停送电。
A. 电话通知
B. 口头商
C. 书面指定
D. 口头指定
【单选题】
先估计被测电阻大致的数值,选择合适的___。
A. 电压
B. 电流
C. 档位
D. 倍率
【单选题】
E类火灾场所(物体带电燃烧的火灾)的灭火器,其最大保护距离不应低于___m。
A. 6~7
B. 7~8
C. 8~9
D. 9~15
【单选题】
利用绕原点以角速度逆时针旋转的矢量来表示正弦量的方法称___。
A. 解析法
B. 曲线图法
C. 旋转矢量法
D. 复数法
【单选题】
潮湿的地沟内使用的手持照明灯,应采用___V的安全工作电压作为电源。
A. 36
B. 24
C. 12
D. 6
【单选题】
接闪网和接闪带不可采用镀锌圆钢或扁钢,截面积不小于___mm2。
A. 16
B. 20
C. 24
D. 48
【单选题】
在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮拦上和禁止通行的过道上悬挂___标示牌。
A. 禁止合闸,有人工作!
B. 止步,高压危险!
C. 禁止攀登,高压危险!
D. 从此上下!
【单选题】
电桥使用完毕,应先将___按下。
A. 电源按钮
B. 检流计按钮
C. 电压按钮
D. 电流按钮
【单选题】
原子是组成___的基本单元。
A. 物质
B. 分子
C. 质子
D. 中子
【单选题】
10kV及以下架空电力线路杆梢的位移不应大于杆梢直径的___。
A. 1/3
B. 1/2
C. 1/4
D. l/5
【单选题】
新型管型避雷器几乎没有续流,适用于___的地区。
A. 弱绝缘保护
B. 出现保护
C. 雷电活动频繁
D. 变压器保护
【单选题】
铁壳开关在控制电路中,也可用于不频繁启动___kW以下三相异步电动机。
A. 10
B. 20
C. 28
D. 32
【单选题】
电力电缆1kV及以下可以用1000V兆欧表测其绝缘,其绝缘电阻一般不低于___MΩ。
A. 0.5
B. 1
C. 5
D. 10
【单选题】
电工仪表的精确度等级分为___级。
A. 四
B. 五
C. 六
D. 七
【单选题】
运行中的FS型避雷器的绝缘电阻不应低于___MΩ。
A. 2000
B. 1000
C. 500
D. 200
【单选题】
电动机每1kV工作电压,绝缘电阻不得低于___MΩ。
A. 0.2
B. 0.5
C. 1
D. 2
【单选题】
变极式三相异步电动机,由于接线复杂,一般做成最多___速度。
A. 双速
B. 三速
C. 四速
D. 五速
【单选题】
静电接地装置应当连接牢靠,一般采用___。
A. 搭接
B. 缠接
C. 焊接
D. 软连接
【单选题】
E级绝缘的电动机,其绝缘材料的耐热极限温度___℃。
A. 90
B. 105
C. 120
D. 130
【单选题】
巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门___。
A. 关好
B. 关严
C. 拉上
D. 锁好
【单选题】
胶壳开关当作为隔离开关使用时,刀开关的额定电流要___线路实际工作电流。
A. 大于
B. 小于
C. 等于或稍大于
D. 等于
【单选题】
I类电动工具,这类工具在防止触电的保护依靠___。
A. 特低电压供电
B. 基本绝缘
C. 附加绝缘
D. 加强绝缘
【单选题】
三相异步电动机在额定状态下运行时,额定转差率约在___之间。
A. 0.1~0.2
B. 0.2~0.3
C. 0.01~0.05
D. 0.06~0.1
【单选题】
接闪杆杆长为1~2m时且采用镀锌钢管时,钢管直径为___mm。
A. 16
B. 20
C. 25
D. 32
【单选题】
通常把因其心室颤动的___电流值则作为致命电流界限。
A. 最大
B. 额定
C. 平均
D. 最小
【单选题】
IP44表示电动机外壳防护方式是___一
A. 开启式
B. 防护式
C. 封闭式
D. 隔爆式
【单选题】
发现有错误或疑问的工作票,___应向工作票签发人提出并提出意见。
A. 值班负责人
B. 工作监护人
C. 值班人员
D. 工作许可人
【单选题】
绝缘物体在___等因数作用下完全失去绝缘性能的现象称为绝缘的击穿。
A. 磁场
B. 高压电
C. 大电流
D. 强电场
【单选题】
低压电缆最低绝缘电阻应不低___MΩ方可投入运行。
A. 5
B. 2
C. 0.5
D. 0.2
【单选题】
TN系统是指为了人身安全的目的,将电气装置中平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险电压的外漏导电部分与电源的保护中性线___连接起来。
A. N
B. PE
C. PEN
D. 接地线
【单选题】
带电部分与可接触及导体之间的绝缘电阻Ⅱ类电气设备不低于___MΩ。
A. 0.5
B. 1
C. 2
D. 7
【单选题】
一般没有受潮的绝缘,吸收比不应大于___。
A. 1.2
B. 1.3
C. 1
D. 1.1
【单选题】
一般来说直接电击比间接电击的伤害___。
A. 轻
B. 重
C. 一样
D. 更隐蔽