刷题
导入试题
【判断题】
禁止在只经断路器(开关)断开电源且未接地的高压配电线路或设备上工作。( )
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器也应停电。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
配电线路、设备停电时,对可直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
配电线路、设备停电时,对不能直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构应加锁。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
配电线路和设备停电检修,接地前,应使用接触式验电器或测电笔。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
架空配电线路和高压配电设备验电应有人监护。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
低压验电前应先在有电部位上试验,以验证验电器或测电笔良好。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
高压验电时,使用伸缩式验电器,绝缘棒应拉到位,验电时手应握在绝缘棒处,不得超过护环,宜戴绝缘手套。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸),应在其来电侧验电。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
低压配电线路和设备停电后,检修或装表接电前,应在与停电检修部位或表计电气上直接相连的可验电部位验电。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
配合停电的同杆(塔)架设线路装设接地线要求与检修线路相同。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
装设、拆除接地线可不在监护下进行。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
绝缘导线的接地线应装设在验电接地环上。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
作业人员应在接地线的保护范围内作业。禁止在无接地线或接地线装设不齐全的情况下进行高压检修作业。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,且高压接地线的截面积不得小于16mm2。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm2(如φ16圆钢)、地下深度大于0.6m的临时接地体。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
配电设备的盘柜检修、查线、试验、定值修改输入等工作,宜在盘柜的前后分别悬挂“在此工作!”标示牌。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
部分停电的工作,小于表3-1规定距离以内的未停电设备,应装设固定遮栏。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
低压开关(熔丝)拉开(取下)后,应在适当位置悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”标示牌。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
禁止越过遮栏(围栏)。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
因工作原因需短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌时,应有人监护。完毕后应立即恢复。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
大风天气巡线,应沿线路上风侧前进,以免触及断落的导线。事故巡视应始终认为线路带电,保持安全距离。夜间巡线,应沿线路内侧进行。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生时,巡视人员与派出部门之间应保持通信联络。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
单人巡视,禁止攀登杆塔和配电变压器台架。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
无论高压配电线路、设备是否带电,巡视人员不得单独移开或越过遮栏;若有必要移开遮栏时,应工区领导同意,并保持表3-1规定的安全距离。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
配电站、开闭所、箱式变电站等的钥匙至少应有三把,一把专供紧急时使用,一把专供运维人员使用。其他可以借给经批准的高压设备巡视人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或工作结束后立即交还。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
低压配电网巡视时,禁止触碰裸露带电部位。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
倒闸操作有就地操作和遥控操作两种方式。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
监护操作时,应由对设备较为熟悉者作操作人。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
经设备运维管理单位考试合格、批准的检修人员,可进行配电线路、设备的单人操作。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
实行单人操作的设备、项目及操作人员需经设备运维管理单位及调度控制中心批准。( ) 122. 短时间退出防误操作闭锁装置,由配电运维班班长批准,并应按程序尽快投入。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
倒闸操作时发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,高压指令和低压指令应录音并做好记录。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
工作班组的现场操作,在完成操作后应做好记录。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。操作票票面上的时间、地点、线路名称、杆号(位置)、设备双重名称、动词等关键字,若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号,操作票按编号顺序使用。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
现场倒闸操作应执行唱票、复诵制度,宜全过程录音。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
操作人应按操作票填写的顺序逐项操作,每操作完一项,应检查确认后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。复查确认后,受令人应立即汇报发令人。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
任何人不得解除闭锁装置。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
配电设备操作后无法看到设备实际位置时,应通过间接方法来判断设备位置。判断时,至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备已操作到位。( )
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
电力电缆的绝缘电阻,是指电缆芯线对外皮或电缆某芯线对其他芯线及外皮间的绝缘电阻。()
A. 对
B. 错
【判断题】
"交叉跨越是指架空电力线路的路径通道内有铁路、公路、电力线路、通讯线等障碍物,导线从障碍物上方跨越或从障碍物下方穿过。()
A. 对
B. 错
【判断题】
电缆本体、中间、终端巡视内容有电缆通道保护区是否有外力破坏、顶管、钻探、动土开挖、碾压堆放、违章建筑、沟上植树、电缆沟井盖板损坏、标示牌缺损、线行杂草等。()
A. 对
B. 错
【判断题】
电缆线路的验收应检查接地良好。()
A. 对
B. 错
【判断题】
在线路竣工验收时,应提交的资料和文件中包括接地电阻实测值记录。()
A. 对
B. 错
【判断题】
线路绝缘电阻测应根据线路状况及测量时天气情况,综合分析,判断做出结论。()
A. 对
B. 错
【判断题】
测量设备发热点、正常相的对应点及环境温度参照体的温度值时,应使用同一仪器相继测量。()
A. 对
B. 错
【判断题】
电路的三种状态为通路、短路和断路。()
A. 对
B. 错
【判断题】
纯电阻单相正弦交流电路中的电压与电流,其瞬间时值遵循欧姆定律。()
A. 对
B. 错
【判断题】
从中性点引出的导线叫中性线,当中性线直接接地时称为零线,又叫地线。()
A. 对
B. 错
【判断题】
每根火线与地线间的电压叫相电压,其有效值用UA.UB.UC表示。()
A. 对
B. 错
【判断题】
短路的特点是电源的端电压很小,趋近于零(即U≈0),因此,电源电动势几乎全部降落在内阻上,电路中的电流就很大,这时的电流叫短路电流。()
A. 对
B. 错
【判断题】
城市环网线路中,双及多电源线路在核相后应绘制双及多电源开环点的相序图或在出具的核相报告中绘制。()
A. 对
B. 错
【判断题】
保证各种工器具在工作时的实际受力小于其极限力,将极限力除以一定的系数,该系数称为安全系数。()
A. 对
B. 错
【判断题】
机械压接钳是利用杠杆的原理,达到工作的目的。()
A. 对
B. 错
【判断题】
《南方电网公司低压用电客户电能计量装置典型设计》。负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式的电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的电能表。
A. 对
B. 错
【判断题】
《南方电网公司低压用电客户电能计量装置典型设计》规定,计量表箱正面观察窗下方印中国南方电网标志、警告语及警告符号:“止步有电危险”和“供电服务热线95598”等字样。
A. 对
B. 错
【判断题】
《南方电网公司低压集抄工程施工规范》。6.1.7 I型集中器(载波)电源要加装16A四极开关;II型集中器电源要加装16A两极开关。
A. 对
B. 错
【判断题】
《南方电网公司低压集抄工程施工规范》。6.2采集器.6.2.1采集器外挂箱安装位置在距地面(设备底面)0.8-1.8M范围内。
A. 对
B. 错
【判断题】
《南方电网公司低压集抄工程施工规范》。6.4.1外置低压断路器接线按照上进下出接线原则,从上到下的顺序安装
A. 对
B. 错
【判断题】
《南方电网公司低压集抄工程施工规范》。6.4.2外置低压断路器用手将断路器左右、上下移动,确认无松动、脱落现象,不得安装在活动的柜门上。
A. 对
B. 错
【判断题】
《南方电网公司低压集抄工程施工规范》。6.5线缆布线。位于总线中间的RS485接口处,应采取冷压接或其他有效措施,确保通信可靠。
A. 对
B. 错
【判断题】
《南方电网公司低压集抄工程施工规范》。安装于低压屏或箱变内的集中器电源应在低压总开关前接取。
A. 对
B. 错
【判断题】
《南方电网公司低压集抄工程验收规范》6.2.4.1 485通讯线宜采用特性阻抗为120Ω的铠装双绞屏蔽多股电缆,线径截面积不小于0.75mm²。
A. 对
B. 错
【判断题】
《南方电网公司低压集抄工程验收规范》6.2.2.4 集中器、采集器外挂箱采用金属箱体时,其外壳必须牢固可靠接地,地线选用2.5mm²以上多股的黄绿线,避免危及人身安全或损坏设备。
A. 对
B. 错
【判断题】
《中国南方电网有限责任公司低压集抄工程验收规范》规定,RS485通讯线按颜色区分,一般情况下是:A口红色、B口蓝色。
A. 对
B. 错
【判断题】
《低压集抄技术方案及其典型故障排除方法》3.1低压集抄系统简介:采集器或表端通信模块,采集并存储电能表数据,并与集中器进行双向通讯,集中器再通过远程通信信道将电能表数据发送至系统主站。同时,也可实现手持抄表设备对现场电能表、采集器、集中器的数据抄读和参数设置。
A. 对
B. 错
【判断题】
《低压集抄自主运维作业指导书(试行)》第5.5.3.8规定,终端装拆的危险点有人身触电与伤害、机械伤害、高空坠落、设备损坏。
A. 对
B. 错
【判断题】
《低压集抄自主运维作业指导书(试行)》第5.5.5规定,完成集中器、采集器安装后,须检查无线类终端网络信号强度,必要时对天线进行调整,确保远程通信良好。
A. 对
B. 错
【判断题】
《低压集抄自主运维作业指导书(试行)》第5.5.6规定,集中器调试的内容包含,主站应对该台区下所有用户的用电信息逐户进行采集,核对采集信息与现场信息是否一致,确保采集信息无误。
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《中国南方电网公司低压用电客户电能计量装置典型设计》:户内安装宜使用非金属材料表箱。
A. 对
B. 错
【判断题】
《中华人民共和国电力法》第三十二条规定: 对危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序的,供电企业有权制止。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
0.4kV分台区线损异常率=出现线损异常的台区个数/台区总个数。
A. 对
B. 错
【判断题】
线损异常处理中计量装置检查:台区关口表CT变比核实正确,现场检查表计损坏情况,CT运行是否正常,二次接线检查是否正常。
A. 对
B. 错
【判断题】
《广西电网有限责任公司周期用电检查作业指导书》第4.1条:如果发现客户现场设备同档案信息不相同,但又没有违法违约行为的,应转业扩客户一般资料变更流程。
A. 对
B. 错
【判断题】
《广西电网有限责任公司周期用电检查作业指导书》第4.1条:对于客户安全风险等级较高客户应缩短检查周期
A. 对
B. 错
【判断题】
《居民用户家用电器损坏处理办法》第十二条规定:电阻电热类:如电饭煲、电热水器、电茶壶、电炒锅等,使用寿命为10年。
A. 对
B. 错
【判断题】
《广西电网公司用电检查管理细则》第9.3.2.3条:对于用户诉求所开展的检查,其检查结果应及时反馈用户。
A. 对
B. 错
【判断题】
参与对用户重大电气事故的调查是用电检查部门的职责范围。
A. 对
B. 错
【判断题】
从计量的角度来讲,窃电可分为与计量装置有关和与计量方式无关两种。
A. 对
B. 错
欢迎使用我爱刷题
×
微信搜索我爱刷题小程序
温馨提示
×
请在电脑上登陆“www.woaishuati.com”使用