【判断题】
陆某在16周岁时杀人,到19周岁时被抓捕归案,审判时20周岁,因此可以判处死刑
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【判断题】
已满14周岁不满18周岁的人犯罪,应当减轻或者免除处罚
【判断题】
因不满16周岁不予刑罚处罚的,应由政府收容教养
【判断题】
根据《刑法》规定,已满14周岁不满16周岁的人,应当对制造毒品罪负刑事责任
【判断题】
已满14周岁不满16周岁的人,犯贩卖毒品罪、间谍罪、故意杀人罪的,应当负刑事责任
【判断题】
已满14周岁不满16周岁的人,犯故意杀人、故意伤害、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任
【判断题】
伤害案件伤情不明、难以确定管辖的,由最先受理的公安机关相关部门办理
【判断题】
管辖的犯罪案件,但可以参与组织、指挥案件侦查
【判断题】
求协助,但不可以请求移送上级公安机关侦查管辖
【判断题】
假币犯罪案件的犯罪地包括犯罪预谋地、行为发生地、运输假币的途径地
【判断题】
当事人及其法定代理人也没有申请他们回避的,可不必回避
【判断题】
地方人员在军队营区作案的,由军队保卫部门移交公安机关侦查
【判断题】
县级以上公安机关负责人的回避,由同级人民检察院检察长决定
【判断题】
县级以上公安机关负责人的回避,由省级公安机关决定
【判断题】
刑事诉讼中,公安机关负责人的回避,应当由上一级公安机关决定
【判断题】
重大涉外犯罪案件应当由地(市)级以上公安机关负责侦查
【判断题】
安机关为主侦查;涉嫌主罪属于人民检察院管辖的,公安机关予以配合
【判断题】
拘传持续的时间不得超过24小时,不得以连续拘传的方式变相拘禁犯罪嫌疑人
【判断题】
赵某在M市甲区盗窃作案后到N市乙区销赃,甲乙两区公安机关因本案的管辖权发生争议,应当由M市公安局指定管辖
【判断题】
件的先后顺序按照制作《接受刑事案件登记表》等受案材料的时间确定
【判断题】
列入武装警察部队序列的公安边防、消防、警卫部队人员的犯罪案件,由公安机关管辖
【判断题】
刑事案件的侦查、预审由公安机关进行,法律另有规定的除外
【判断题】
刑事案件由犯罪地公安机关管辖,所谓犯罪地不包括预备地
推荐试题
【单选题】
除氧器水位低低___mm,电动给水泵跳闸。
【单选题】
汽动给水泵前置泵入口滤网差压应小于___ MPa
【单选题】
汽动给水泵润滑油压正常应保持___MPa
【单选题】
空侧回油温度>___℃密封油温高将报警
【单选题】
氢侧回油温度>___℃密封油温高将报警
【单选题】
汽轮机转速小于___r/min,交流润滑油泵将自动启动。
【单选题】
润滑油压低___MPa交流润滑油泵将自动启动。
【单选题】
润滑油压低___MPa直流润滑油泵将自动启动。
【单选题】
汽机转速小于___rpm顶轴油泵将自动启动。
【单选题】
汽机转速小大于___rpm顶轴油泵将自动停止。
【单选题】
顶轴油泵入口油压低于___MPa,顶轴油泵拒启动。
A. 0.049
B. 0.034
C. 0.02
【单选题】
润滑油压低至___MPa,运行中的盘车将跳闸。
【单选题】
定子冷却水泵前后压差<___MPa时,定子冷却水泵将自动启动(联锁开关投入)
【单选题】
定子冷却水箱水位开关量 <___mm自动开启定子水箱补水电磁阀。
【单选题】
定子冷却水箱水位开关量 >___mm自动关闭定子水箱补水电磁阀
【单选题】
发电机定子冷却水进水流量低于___T/H,将报警。
【单选题】
发电机定子冷却水进水流量低于___T/H,断水保护将动作。
【单选题】
发电机定子线圈进水温度高>___℃,发电机定子冷却水温度超限报警。
【单选题】
发电机定子线圈出水温度高>___℃,发电机定子冷却水温度超限报警。
【单选题】
发电机定子冷却水交换器出水导电率高___μs/cm将发出报警信号。
【单选题】
高压主汽门前主蒸汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
【单选题】
高压主汽门前主蒸汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
【单选题】
再热主汽阀进汽管疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
【单选题】
再热主汽阀进汽管疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
【单选题】
再热冷段母管疏水井疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
【单选题】
主汽导汽管疏水阀在机组负荷<___%时将联锁开启。
【单选题】
主汽导汽管疏水阀在机组负荷>___%时将联锁关闭。
【单选题】
一段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
【单选题】
一段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
【单选题】
二段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
【单选题】
二段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
【单选题】
三段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
【单选题】
三段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
【单选题】
四段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
【单选题】
四段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
【单选题】
五段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
【单选题】
五段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
【单选题】
六段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
【单选题】
六段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
【单选题】
七段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。