相关试题
【判断题】
发电机升压时,应监视定子三相电流为零,无异常或事故信号
【判断题】
发电机正常情况下解列,应采取汽机打闸联跳发电机出口断路器的方法
【判断题】
发电机准同期并列的三个条件是:待并发电机的电压与系统电压相同;待并发电机的频率与系统频率相同;待并发电机的相位与系统相位一致
【判断题】
汽轮发电机大轴上安装接地碳刷,是为了消除大轴对地的静电电压用的
【判断题】
汽轮发电机投入运行后,如果温升不高,又无异常现象,则允许超过铭牌数值运行
【判断题】
氢冷发电机内部一旦充满氢气,密封油系统应正常投入运行
【判断题】
只有在发电机出口断路器三相全部断开后,才能进行灭磁
【判断题】
发电机的功率因数一般不超过迟相0.95
【判断题】
封闭母线内含氢量超过3%时,应立即停机找漏
【判断题】
转子水内冷发电机的进水支座,必须与发电机外壳绝缘
【判断题】
水内冷发电机水质不合格会引起导电率增加,管道结垢
【判断题】
发电机内部发生故障时,只有去掉发电机电压才能使故障电流停止
【判断题】
发电机内部的各种损耗变成热能。一部分被冷却介质带走,余下的部分则使发电机各部件的温度升高
【判断题】
发电机每一个给定的有功功率都有一个对应的最小励磁电流,进一步减小励磁电流将使发电机失去稳定
【判断题】
发电机定子接地保护的范围为发电机中性点到引出线端
【判断题】
发电机滑环与电刷由于是在高速旋转中传递励磁电流的,它们不同于静止的部件,因此是机组的薄弱环节
【判断题】
发电机碳刷环火是一种危险的现象,在短时间内就可能把发电机损坏
【判断题】
加装闭锁装置可以防止因电压互感器故障而使发电机定子接地保护动作
【判断题】
电网电压过低会使并列运行中的发电机定子绕组温度升高
【判断题】
发电机自动励磁调节装置在系统发生短路时能自动使短路电流减少,从而提高保护的灵敏度
【判断题】
保持发电机励磁电流不变,则发电机的端电压随负载电流的增大而减小
【判断题】
当定子绕组冷却水中断时,断水保护延时解列发电机
【判断题】
发电机变成同步电动机运行时,最主要的是对电力系统造成危害
【判断题】
发电机并列后负荷不应增加过快的主要原因是防止定子绕组温度升高
【判断题】
氢冷发电机不允许在未充氢气和定子线圈未通冷却水的情况下投入励磁升压
【判断题】
发电机采用离相式封闭母线,其主要目的是防止发生相间短路
【判断题】
发电机定子单相接地故障的主要危害是电弧烧伤定子铁芯
【判断题】
发电机定子线棒最高与最低温度间的温差达8℃或定子线棒引水管出水温差达8℃时,应查明原因并加强监视,此时可以降低负荷
【判断题】
发电机定子线棒最高与最低温度间的温差一旦达14℃或定子线棒引水管出水温差达12℃时,应立即停机
【判断题】
发电机定子线圈漏水,并伴有定子接地立即将发电机解列停机
【判断题】
发电机发生事故应遵循以下原则:首先设法保证厂用电,尤其事故保安电源的可靠性
【判断题】
发电机发生振荡时,如判明该发电机为送端,应增加无功输出,减小有功输出
【判断题】
发电机冒烟、着火或爆炸,应立即将发电机解列
【判断题】
发电机内有摩擦、撞击声,振动超过允许值,应立即将发电机解列停机
【判断题】
发电机任一定子槽内测温元件温度超过90℃或出水温度超过85℃时,在确认测温元件无误后,应立即停机
【判断题】
发电机无主保护运行应立即将发电机解列停机
【判断题】
发电机振荡或失去同步,应检查发电机励磁系统,若因发电机失磁引起的振荡,应立即将发电机解列
推荐试题
【判断题】
填写工作票时要字体规范,字迹清楚不得涂改和不得用(铅)笔填写。
【判断题】
二次回路交流耐压试验电压为 1000V。当回路绝缘电阻值在 10 兆欧以上时,可采用( 2500) V 摇表代替, 试验持续时间为 1min
【判断题】
用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则(测出的电压值需取反才是真正电压值)
【判断题】
万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示(∞位)
【判断题】
操作票填写中,合上或拉开的隔离开关、刀开关统称为(刀闸)
【判断题】
改变变压器分接开关的位置时,应来回多操作几次, 目的是保证(分接开关接触良好)
【判断题】
变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(淡红色)
【判断题】
运行中的电压互感器相当于一个(空载运行)的变压器
【判断题】
110kV 及以上的供电系统的接地方式一般采用(大电流)接地方式
【判断题】
消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起(串联谐振过电压)
【判断题】
对于 10kV 的变电所,要求电压互感器组采用( V,V)接线
【判断题】
正常情况下,氧化锌避雷器内部(通过泄露电流)
【判断题】
从降压变电站吧把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路都属于(配电)线路
【判断题】
架空电力线路的绝缘子定期清扫每(一年)进行一次
【判断题】
人工急救胸外挤压法应以每分钟约( 100)次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与防松的时间相当
【判断题】
触电急救,首先要使触电者迅速(脱离电源)
【判断题】
接闪网和接闪带等可用圆钢制作,圆钢的直径不得小于( 8)mm
【判断题】
断路器的分闸回路串接其自身的(常开)触点
【判断题】
箱式变电站的强迫通风措施以变压器内上层油温不超过( 65)℃为动作整定值
【判断题】
补偿电容器组的投入与退出与系统的功率因数有关,一般功率因数低于( 0.85 )时则应将电容器投入运行
【判断题】
电力线路电流速断保护是按躲过本线路(末端三相最大短路电流)来整定计算
【判断题】
变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为(操作电源)
【判断题】
三极管基极的作用是(输送和控制)载流子
【判断题】
测量电容器绝缘电阻读数完毕后,正确做法是(取下测试线 - 停止摇动摇把)
【判断题】
用摇表测量电气设备绝缘时,“线路” L 接线柱应接在(电机绕组或导体)
【判断题】
电气设备由事故转为检修时,应(填写工作票)
【判断题】
用于电压互感器高压侧的高压熔断器其额定熔断电流一般为( 0.5 )
【判断题】
封闭式的干式变压器,最适合用于(恶劣环境)
【判断题】
电气工程的安全用具分为两大类:绝缘安全用具和(一般防护)安全用具
【判断题】
在(中性点不接地)系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护
【判断题】
互相连接的避雷针、避雷带等的引下线,一般不少于( 2)根。
【判断题】
高低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为( 1.2 )米。
【判断题】
在 10kV 及以下的操作中,当无遮拦时,作业人体所携带的工具与带电体之间的距离应不小于( 0.7 )米。
【判断题】
(保护接地)是为了人身安全,将电气装置中平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分,与大地可靠连接。
【判断题】
人体电击致死的主要原因是心室颤动电流引起(血液循环停止)而死。
【判断题】
弹簧操作机构的分闸弹簧是在断路器(合闸)时储能的。
【判断题】
可移动手车式高压开关柜断路器在合闸位置时(不能)移动手车。