刷题
导入试题
【简答题】
为什么离子交换器内树脂层有空气时对再生有影响?
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
树脂层进了空气后,部分树脂就会被气泡所包围,再生液便不能通过被空气所占领的部分,因而使这部分树脂不能进行再生,促使交换器出力降低,同时也会造成水质不良。
解析
暂无解析
相关试题
【简答题】
阴阳树脂混杂时,如何将它们分开?
【简答题】
化学运行异常处理的原则是什么?
【简答题】
化水凝水装置产水要求满足哪些水质指标?水质指标的选择依据是什么?
【简答题】
如何判断泵发生了汽蚀?
【简答题】
混床设有上、中、下三个窥视窗,它们的作用是什么?
【简答题】
阴阳床再生过程中,水往计量箱中倒流,试分析产生的原因。
【简答题】
为什么要保证再生时碱液温度?
【简答题】
降低酸碱耗的主要措施有哪些?
【简答题】
过滤运行中,反洗不彻底会表现出什么现象?
【简答题】
简述高效过滤器的投运。
【简答题】
为什么单元制一级除盐系统中,阳床失效时,除盐水电导率会上升?
【简答题】
简述一级除盐系统的再生。
【简答题】
简述混床再生步骤。
【简答题】
离子交换树脂长期使用后,颜色变黑、交换容量降低的原因?应如何处理?
【简答题】
检查离心泵电流过高的原因。
【简答题】
试述混床再生操作中应注意的事项。
【简答题】
试述混床的优缺点?
【简答题】
试分析再生液温度对再生效果的影响。
【简答题】
阳床出水酸度正常,硬度突然升高为什么?
【简答题】
为什么离心泵内进入空气就不能正常工作?
【简答题】
混床出水pH值偏低是什么原因?
【简答题】
如何保证混床出水质量?
【简答题】
再生时混床树脂分层效果与哪些因素有关?
【简答题】
电气设备着火时,应如何扑灭?
【简答题】
如何进行卸酸碱操作?
【简答题】
一级复床除盐大修后,启动前,应进行哪些工作?
【简答题】
哪些因素影响除碳器的除碳效果?
【简答题】
离子交换器的工作交换容量低的原因有哪些?
【简答题】
在复床除盐系统中为什么要阳床在前,阴床在后?
【简答题】
为什么混床一般设置在一级复床后面?
【简答题】
设备检修后,运行人员应如何检查?
【简答题】
逆流再生离子交换器常见故障分析。
【简答题】
在除盐设备运行中应注意哪些问题?
【简答题】
喷射器抽不出液体是什么原因?
【简答题】
试述离子交换器运行周期短的原因。
【简答题】
除盐水箱污染后应如何分析与处理?
【多选题】
影响水中化学反应速度的主要因素为___。
A. 反应物的浓度
B. 温度
C. 催化剂
D. 压力
【多选题】
强碱性阴树脂被铁污染,常呈现___。
A. 颜色变黑
B. 性能降低
C. 再生效率降低
D. 再生剂用量与清洗水耗增加
【多选题】
联轴器的作用是___。
A. 传递扭矩
B. 用作安全装置
C. 将两个轴连接在一起
D. 将轴与其它零件分开
【多选题】
与前层净化混床相比,深层净化混床的工作特点为___。
A. 运行流速高
B. 杂质渗透深
C. 运行周期长
D. 处理水量大
推荐试题
【单选题】
无间隙氧化锌避雷器的持续运行电压为允许持久地施加在氧化锌避雷器端子间的工频电压【】。___
A. KONG
B. 有效值
C. 最小值
D. 额定值
【单选题】
电杆基础采用卡盘时,安装位置、方向、深度应符合设计要求。深度允许偏差为【】mm。___
A. 60
B. 50
C. 40
D. 30
【单选题】
违反规定使用一线一地制照明,当用手拔接地线时触电应为【】事故。___
A. 单相触电
B. 两相触电
C. 跨步电压触电
D. 接触电压触电
【单选题】
工作人员在直梯子上作业时,必须登在距梯顶不少于【】m的梯蹬上工作。___
A. 0.4
B. 0.5
C. 1
D. 0.6
【单选题】
抄表的实抄率为【】。___
A. 抄表的全部数量
B. 抄表的全部电量
C. 实抄户数除以应抄户数的百分数
D. 应抄户数除以实抄户数
【单选题】
电力线路设备的定期巡视周期,一般高压线路【】一次,低压线路每周一次。___
A. 每月
B. 每季度
C. 每年
D. 每天
【单选题】
采集终端可以实现电能表数据的采集、数据管理、【】以及转发或执行控制命令的设备。___
A. 数据传输
B. 数据双向传输
C. 数据单向传输
D. 数据无线传输
【单选题】
牛皮安全带的静负荷试验周期为【】试验一次。___
A. 一年
B. 半年
C. 两年
D. 三年
【单选题】
三相电动势的相序为U-V-W,称为【】。___
A. 负序
B. 正序
C. 零序
D. 反序
【单选题】
弧垂观测时,连续档在【】档以上,靠近两端及中间各选一档作为观测档。___
A. 3
B. 5
C. 7
D. 9
【单选题】
《供电营业规则》规定,用户在当地供电企业规定的电网高峰负荷时的功率因数,应达到下列规定:100千伏安及以上高压供电的用户功率因数为【】以上。___
A. 0.80
B. 0.85
C. 0.90
D. KONG
【单选题】
纯电感电路的电压与电流频率相同,电流的相位滞后于外加电压u为【】度。___
A. 90
B. 120
C. 180
D. 30
【单选题】
依据《国家电网公司业扩供电方案编制导则》,建筑面积大于50平方米的住宅用电每户容量宜不小于【】。___
A. 4kW
B. 8kW
C. 10kW
D. 12kW
【单选题】
竖井内的电缆每【】个月至少巡视一次。___
A. 1
B. 3
C. 6
D. 12
【单选题】
当配电变压器容量在100kVA以上时,配电变压器一次侧熔丝元件按变压器额定电流的【】倍选择。___
A. 1~1.3
B. 1.5~2
C. 2~3
D. 3~4
【单选题】
以变压器容量计算基本电费的用户,其备用变压器(含高压电动机)属热备用状态的或未加封的,如果未用,应【】基本电费。___
A. 不计收
B. 按备用变压器容量计收
C. 按备用变压器容量50%计收
D. 计收
【单选题】
测量500~1000V电气设备或回路的绝缘电阻时,应采用【】V兆欧表。___
A. 380
B. 500
C. 1000
D. 2500
【单选题】
电工除经过专业技术、操作技能和有关规章制度培训外,还必须经【】培训。___
A. 安全技术
B. 电力生产知识
C. 财务管理
D. 企业管理知识
【单选题】
一般情况下拉线与电杆的夹角不应小于【】度。___
A. 15
B. 45
C. 60
D. 30
【单选题】
对同一电网内的同一电压等级、同一用电类别的用户执行相同的电价【】。___
A. 标准
B. 分类
C. 电费
D. 指标
【单选题】
用户单相用电设备总容量不足【】千瓦的可采用低压220伏供电。但有单台容量超过1千瓦的单相电焊机、换流设备时,用户必须采取有效的技术措施以消除对电能质量的影响,否则应改其他方式供电。___
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
【单选题】
10kV及以下电力线路的导线弧垂的误差不应超过设计弧垂的【】。___
A. ±7%
B. ±5%
C. ±2.5%
D. ±1%
【单选题】
变压器油主要起【】作用。___
A. 冷却和绝缘
B. 消弧
C. 润滑
D. 支撑
【单选题】
电力系统中以“kWh”作为【】的计量单位。___
A. KONG
B. 电能
C. 电功率
D. 电位
【单选题】
10kV杆上避雷器与被保护设备间的电气距离一般不宜大于【】。___
A. 1.5m
B. KONG
C. 5m
D. 10m
【单选题】
对未装计费【】的临时用电者,应按用电设备容量、使用时间、用电类别计收电费。___
A. 电流表
B. 电压表
C. 功率表
D. 电能表
【单选题】
测量变压器铁心对地的绝缘电阻,应先拆开【】。___
A. 绕组间的引线
B. 铁心接地片
C. 外壳接地线
D. 穿芯螺栓
【单选题】
计算负荷是按【】条件选择电气设备的一个假定的持续负荷,计算负荷产生的热效应和实际变动负荷产生的最大热效应相等。___
A. 环境
B. 发热
C. 负荷
D. 容量
【单选题】
当参考点改变时,电路中的电位差是【】。___
A. 变大的
B. 变小的
C. 不变化的
D. KONG
【单选题】
普阀型避雷器的额定电压是指【】。___
A. 所装位置的额定线电压
B. 所装位置的额定相电压
C. 灭弧电压
D. 所装位置的系统电压
【单选题】
剩余电流末线保护安装于用户受电端,其保护的范围是防止用户内部绝缘破坏、发生人身间接接触触电等剩余电流所造成的事故,对直接接触触电【】。___
A. 仅作为基本保护措施的附加保护
B. 起主要保护
C. 不起保护作用
D. 随机保护保用
【单选题】
反映电气设备【】的电路图为接线图。___
A. 相互连接关系
B. KONG
C. 线路连接关系
D. 线路走向关系
【单选题】
变压器温度升高,绝缘电阻值【】。___
A. 升高
B. 降低
C. 不变
D. 成比例增大
【单选题】
抄表机器是一种用来抄录【】示数的微型计算机。___
A. 电流表
B. 电压表
C. 电能表
D. 功率因数表
【单选题】
因抢险救灾需要紧急用电而架设临时电源所需的工程费用和应付的电费,由【】负责从救灾经费中拨付。___
A. 所在地人民政府
B. 省级电网企业
C. 电力主管部门
D. 地方人民政府有关部门
【单选题】
供电企业应当按照国家核准的电价和电能计量装置的记录,向用户【】。___
A. 计收电费
B. 计算电量
C. 计核电价
D. 计约抄表
【单选题】
FW7--10/400代表的是【】开关。___
A. 柱上多油式
B. 柱上真空式
C. 柱上六氟化硫式
D. 柱上负荷闸刀
【单选题】
远程自动抄表系统能迅速读到某一时刻各电能表的计量数据,并可定时读到保存在各电能表中的各时段计量数据,体现了系统的【】。___
A. 实时性
B. 精度准确性
C. 可靠性
D. 开放性
【单选题】
10kV系统中,额定电压为10kV的电容器采用【】接线。___
A. 星形
B. 并联
C. 三角形
D. 串联
【单选题】
单相有功电能表的接线,如将火线与零线接反,电能表【】。___
A. 依然正转
B. 将反转
C. 将停转
D. 将慢转
欢迎使用我爱刷题
×