【单选题】
120km/h及以下运行区段,锚段长度在800m以上的承力索补强的数量限界值不得超过___。
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【单选题】
120km/h及以下运行区段,锚段长度在800m及以下的承力索断股的数量限界值不得超过___。
【单选题】
120km/h及以下运行区段,锚段长度在800m以上的承力索断股的数量限界值不得超过___。
【单选题】
120km/h及以下运行区段,锚段长度在800m以上的接触线接头的数量安全值不得超过___。
【单选题】
120km/h及以下运行区段,锚段长度在800m及以下的接触线补强的数量安全值不得超过___。
【单选题】
120km/h及以下运行区段,锚段长度在800m以上的接触线补强的数量安全值不得超过___。
【单选题】
计算机对数据进行加工与处理的部件,通常称为___。
A. 运算器
B. 控制器
C. 显示器
D. 储存器
【单选题】
计算机使用的键盘上Alt键称为___。
A. 控制键
B. 上档键
C. 退格键
D. 交替换挡键
【单选题】
120km/h及以下运行区段,锚段长度在800m及以下的承力索接头的数量安全值不得超过___。
【单选题】
120km/h及以下运行区段,锚段长度在800m以上的承力索接头的数量安全值不得超过___。
【单选题】
120km/h及以下运行区段,锚段长度在800m及以下的承力索补强的数量安全值不得超过___。
【单选题】
120km/h及以下运行区段,锚段长度在800m以上的承力索补强的数量安全值不得超过___。
【单选题】
120km/h及以下运行区段,锚段长度在800m及以下的承力索断股的数量安全值不得超过___。
【单选题】
120km/h及以下运行区段,锚段长度在800m以上的承力索断股的数量安全值不得超过___。
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m及以下的接触线接头的数量限界值不得超过___。
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m以上的接触线接头的数量限界值不得超过___。
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m及以下的接触线补强的数量限界值不得超过___。
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m以上的接触线补强的数量限界值不得超过___。
【单选题】
微型计算机中内存储器比外存储器___。
A. 读写速度快
B. 存储容量大
C. 运算速度慢
D.
【单选题】
三相功率因数表是用来测量三相三线制电路中对称负载的___。
A. 相位角或功率因数
B. 频率和功率因数
C. 功率
D. 电功
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m及以下的承力索接头的数量限界值不得超过___。
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m以上的承力索接头的数量限界值不得超过___。
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m及以下的承力索补强的数量限界值不得超过___。
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m以上的承力索补强的数量限界值不得超过___。
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m及以下的承力索断股的数量限界值不得超过___。
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m以上的承力索断股的数量限界值不得超过___。
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m及以下的接触线接头的数量安全值不得超过___。
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m以上的接触线接头的数量安全值不得超过___。
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m及以下的接触线补强的数量安全值不得超过___。
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m以上的接触线补强的数量安全值不得超过___。
【单选题】
三相交流电每相相位差为___。
A. 0°
B. 60°
C. 120°
D. 90°
【单选题】
计算机储存器系统中的Cache是___。
A. 只读存储器
B. 高速缓冲存储器
C. 可编程只读存储器
D. 可擦除可再编程只读存储器
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m及以下的承力索接头的数量安全值不得超过___。
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m以上的承力索接头的数量安全值不得超过___。
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m及以下的承力索补强的数量安全值不得超过___。
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m以上的承力索补强的数量安全值不得超过___。
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m及以下的承力索断股的数量安全值不得超过___。
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m以上的承力索断股的数量安全值不得超过___。
【单选题】
120~160km/h运行区段,锚段长度在800m及以下的接触线接头的数量限界值不得超过___。
【单选题】
120~160km/h运行区段,锚段长度在800m以上的接触线接头的数量限界值不得超过___。
【单选题】
120~160km/h及以下运行区段,锚段长度在800m及以下的接触线补强的数量限界值不得超过___。
推荐试题
【判断题】
串激直流电动机的负载特性是电动机转矩增大时,转速上升较快
【判断题】
同一发电车各发电机组要均衡使用,个机组运转时差最大不得超过100H
【判断题】
随著列车速度的提高,J5型发电机的线电压也随着上升
【判断题】
在运行途中,测量KP-2A型控制箱失控,摘下RD3,电机仍发电,说明SCR1短路
【判断题】
运用客车鉴定中,某辆母车发电机定检标记打错,则定其为三级车
【判断题】
DC600V供电列车运用列车绝缘要求是用1000V兆欧表测量,在相对湿度大于60℅时,线间电阻≥4兆欧,线地间电阻≥2兆欧
【判断题】
DC600V供电列车运用列车绝缘要求是用1000V兆欧表测量,在相对湿度小于85℅时,线间电阻≥1兆欧,线地间电阻≥0.5兆欧
【判断题】
DC600V供电列车运用单车绝缘要求是在相对湿度小于85℅时,线间电阻≥0.38兆欧,线地间电阻≥0.22兆欧
【判断题】
DC600V供电列车运用单车绝缘要求是用1000V兆欧表测量,在相对湿度大于60℅时,线间电阻≥4兆欧,线地间电阻≥2兆欧
【判断题】
AC380V供电列车运用列车绝缘要求是用500V兆欧表测量,在相对湿度大于60℅时,线间电阻≥4兆欧,线地间电阻≥2兆欧
【判断题】
AC380V供电列车运用列车绝缘要求是用500V兆欧表测量,相对湿度小于85℅时,线间电阻≥1兆欧,线地间电阻≥0.5兆欧
【判断题】
AC380V供电列车运用单车绝缘要求是用500V兆欧表测量,在相对湿度大于60℅时,线间电阻≥4兆欧,线地间电阻≥2兆欧
【判断题】
AC380V供电列车运用单车绝缘要求是用500V兆欧表测量,在相对湿度小于85℅时,线间电阻≥1兆欧,线地间电阻≥0.5兆欧
【判断题】
客车速度传感器与轴箱端部测速齿轮顶径向间隙TFX1型速度传感器为1±0.5mm
【判断题】
空调总电源开关合上后,控制柜所有工作和故障灯亮由于电源零线断开
【判断题】
制冷系统制冷剂过多会造成蒸发器只结霜或结浮霜
【判断题】
DC600V供电的列车的集控41号线是供电请求线,197号线是供电允许线
【判断题】
防滑系统出现故障的客车,不准编入25T型列车
【判断题】
真空集便装置因故障不能使用的客车,可以编入25T客车
【判断题】
耐压300V的电容器能在有效值220V的交流电压下安全工作
【判断题】
在不断开导线的情况下测量电流的大小,应使用钳形电流表
【判断题】
用万用表欧姆挡测二极管极性时,应记住其“+”插孔是接自附电池的负极,而“-”插孔是接自正极
【判断题】
焊接电子电路时,为防止虚焊现象出现,应使用300W的电烙铁
【判断题】
蒸发器是制冷系统中产生和输入冷量的设备
【判断题】
热继电器的整定电流若只稍大于电动机的额定电流,则电动机不能正常起动
【判断题】
热继电器的保护动作在过载后必须经过一定时间才能执行
【判断题】
电路中所需的各种直流电压,可以通过变压器变换获得
【判断题】
免维护密封铅酸电池存放后开路电压每节在12V以下,必须及时恢复充电,充足后方可使用
【判断题】
客车配线对导线绝缘层材料的要求是不仅其电气绝缘及热传导性能良好,而且还应具有耐酸、碱、油性和不延燃性
【判断题】
KP-2A型控制箱中设有限压充电环节,以限制发电机对蓄电池组充电的电
【判断题】
98型应急电源整流器输入电源电压为220V、50Hz
【判断题】
电动机起动时发出嗡嗡声,是由于电动机磨擦运转以致电流过大而引起的
【判断题】
客车空调装置中电动机回路接有空气开关,主要用来作过载保护
【判断题】
ZF系列电开水炉电热管电源为单相交流220V、50Hz
【判断题】
KP-2A型控制箱的触发电路采用晶闸管三相可控整流电路
【判断题】
在带负荷情况下,误拉开关后,应迅速纠正,立即合上