1、仪表检修:各仪表均在计量有效期以内,量程准确,过期者拆卸送计量室校验;检定标签完好、无涂改;无电状态指针指示应在零位或刻度盘最小刻度,康明斯转速表处于700rpm左右。2、继电器、接触器检修:2.1、继电器、接触器动作灵活可靠。线圈无老化、焦化,触点光洁,接触良好,接线正确牢固;2.2、热继电器、时间继电器、高低压保护继电器整定值须符合设计要求。3、熔断器、空气开关检修:3.1、熔断器、空气开关容量须符合电气原理图要求。3.2、空气开关动作灵活、到位。4、转换开关、按钮、指示灯检修4.1、转换开关动作灵活、触点接触良好、档位正确;4.2、电位器阻值调整时应连续变化,不
得有跳变现象;4.3、按钮、指示灯颜色符合规定,指示灯灯光明亮,按钮动作灵活、到位。5、变压器、电抗器、互感器及调压器检修:线圈无老化、焦化,安装牢固。6、汇流排检修:连接无松动,铜板无发热、氧化、变色痕迹。
相关试题
【简答题】
(31572)柴油机发生超速的处理方法
【简答题】
(31573)发电机绕组温高报警的故障处理
【简答题】
(31574)机组排气烟色不良的故障处理
【简答题】
(31575)柴油机油底壳机油混水的故障分析及处理
【简答题】
(31576)KTA19-G2柴油机的气门间隙过大调整
【简答题】
(31577)机油混柴油的故障现象及处理方法
【简答题】
(31578)车体布线时对配线线号有哪些要求?
【简答题】
(31579)车辆保护接地有什么要求?
【简答题】
(31580)车辆配线绝缘防护有什么要求?
【简答题】
(31968)康明斯柴油机的三级保养内容
【简答题】
(31969)MTU柴油机的三级保养内容
【简答题】
(31970)论述更换柴油机涡轮增压器的方法及要求。
【简答题】
(31971)论述更换主空气断路器(AH-6B型)的方法及要求。
【简答题】
(31972)论述康明斯柴油机转速稳定性的调整。
【简答题】
(31973)论述使用发电车负载试验台调试柴油发电机组性能。
【简答题】
(31974)分析产生发电车常见故障的原因并制订预防措施
【简答题】
(31975)叙述事故调查原则、事故调查组应履行的职责及事故报告、事故调查报告的内容
【简答题】
(31976)机房废气排气扇的运用状态检查要求
【简答题】
(31979)举例说明发电车的并车操作。
【简答题】
(31980)试述电气原理图绘制的基本步骤。
【简答题】
(31981)电气控制线路中,常采用的保护环节有哪些类型?
【简答题】
(31982)装配图主要包括哪些内容?
【简答题】
(31983)什么叫配合?配合可分为哪几类?
【单选题】
为了加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全。上述描述了( )的立法目的。
A. 安全生产法
B. 矿山安全法
C. 道路交通安全法
D. 消防法
【单选题】
《中华人民共和国安全生产法》规定,《安全生产法》适用于( )。
A. 我国境内从事生产活动的工矿企业的安全生产
B. 我国境内从事经营活动的工矿企业的安全生产
C. 我国境内从事生产经营活动的单位的安全生产
D. 我国境内从事生产活动的企业的安全生产
【单选题】
《中华人民共和国安全生产法》规定,安全生产管理,坚持( )的方针。
A. 安全第一、预防为主、综合治理
B. 安全生产只能加强,不能削弱
C. 安全生产重于泰山
D. 隐患险于明火,预防重于救灾
【单选题】
《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的( )对本单位的安全生产工作全面负责。
A. 主要负责人
B. 岗位负责人
C. 分管安全领导
D. 管理人员
【单选题】
《中华人民共和国安全生产法》规定,( )依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督,维护职工在安全生产方面的合法权益。
A. 董事会
B. 工会
C. 法定代表人
D. 安全生产主要负责人
【单选题】
《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉相关的( )。
A. 安全生产法律
B. 安全生产法律、法规、规章制度和操作规程
C. 安全生产法规
D. 安全生产规章制度和操作规程
【单选题】
《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程( )。
A. 同时设计、同时施工、同时投生产和使用
B. 同时设计
C. 同时施工
D. 同时生产和使用
【单选题】
《中华人民共和国安全生产法》规定,对未依法取得批准或者验收合格的单位擅自从事有关活动的,负责行政审批的部门发现或者接到举报后应当予以取缔,并( )予以处理。
【单选题】
《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位应当为从业人员提供( )的作业场所和安全防护措施。
A. 一定
B. 指定
C. 符合安全生产要求
D. 优良
【单选题】
《中华人民共和国安全生产法》规定,两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签订( ),明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。
A. 管理合同
B. 安全生产管理协议
C. 口头承诺
D. 管理制度
【单选题】
《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须依法参加( ),为从业人员缴纳保险费。
A. 医疗保险
B. 养老保险
C. 失业保险
D. 工伤保险
【单选题】
《中华人民共和国安全生产法》规定,( )对生产经营单位违反安全生产法律、法规,侵犯从业人员合法权益的行为,有权要求纠正。
A. 安全生产监督管理部门
B. 工会
C. 地方有关人民政府
D. 安全管理人员
【单选题】
《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位使用被派遣劳动者的,被派遣劳动者享有本法规定的( )的权利,并应当履行本法规定的义务。
A. 主要负责人
B. 安全管理人员
C. 从业人员
D. 安全管理部门
【单选题】
《中华人民共和国安全生产法》规定,安全生产监督管理职责的部门依法对生产经营单位执行检查,对发现的安全生产违法行为,当场予以纠正或者要求( )。
A. 限期改正
B. 及时整改
C. 改正
D. 整改
【单选题】
《中华人民共和国安全生产法》规定,安全生产监督检查人员执行监督检查任务时,必须出示有效的( )。
A. 有效证件
B. 监督执法证件
C. 监督证件
D. 执法证件
推荐试题
【判断题】
保护压板投入前,应使用高内阻电压表测量压板两端无电压后,方可投入
【判断题】
备用电源无电压时,备用电源自投装置不动作
【判断题】
当保护、自动装置及二次回路继电器接点振动频繁,线圈过热冒烟应退出该保护及自动装置,汇报值长并通知继电保护人员处理
【判断题】
当变压器轻瓦斯动作报警后,应立即将重瓦斯保护退出
【判断题】
当低电压保护动作后,不能查明原因时通知继电保护人员
【判断题】
定时限过流保护的动作时限,与短路电流的大小有关
【判断题】
定子三相电流不平衡时,就一定会产生负序电流
【判断题】
短路电流越大,反时限过电流保护的动作时间越长
【判断题】
对继电保护装置的基本要求是:可靠性、选择性、快速性和灵敏性
【判断题】
继电保护装置切除故障的时间,等于继电保护装置的动作时间
【判断题】
发电机的定子绕组发生相间短路时,横差保护也可能动作
【判断题】
继电保护和自动装置屏的前后,必须有明显的同一名称标志及标称符号,目的是防止工作时走错间隔或误拆、动设备,造成保护在运行中误动作
【判断题】
发电机差动保护是用来保护发电机定子绕组及其引出线单项接地故障
【判断题】
发电机匝间保护是保护发电机定子绕组同相分支或同相不同分支间的匝间短路故障
【判断题】
发电机定子接地保护是保护发电机定子绕组及出口封闭母线的单相接地故障,其中基波零序主要保护靠近中性点的接地故障,三次谐波主要保护靠近机端的接地故障
【判断题】
发电机定子过负荷保护是反应发电机定子电流异常不对称升高的保护装置
【判断题】
发电机失磁保护是发电机在发生失磁或部分失磁时,防止危及发电机安全及电力系统稳定运行的保护装置
【判断题】
发电机过电压保护是保护发电机在运行过程中,发生电压升高而损坏发电机绝缘的事故的保护装置
【判断题】
发电机过激磁保护是防止发电机、变压器磁路严重饱和、过热的保护装置
【判断题】
发电机启停机保护是防止发电机、主变、高厂变在启动或停机过程中发生故障,由于启停机过程中频率低而导致常规保护不能正确动作,其采用了不受频率影响的算法,保证可靠切除启停机过程中的故障。当频率正常或主开关合闸后,该保护自动退出
【判断题】
发电机断水保护是防止发电机定子绕组及引出线失去冷却水而过热损坏,其接受电气来的断水信号
【判断题】
主变低阻抗保护作为发电机-变压器组主保护的远、近后备保护的相间短路故障的保护
【判断题】
主变零序过流保护是主变低压侧接地故障的保护装置
【判断题】
非全相保护是当发生发变组主断路器非全相合闸或跳闸时,由于造成三相负荷不平衡,负序电流在发电机转子表面感应出涡流,保护转子不致发热损坏的保护装置
【判断题】
高厂变复合电压过流保护是高厂变及6KV系统故障的主保护
【判断题】
高厂变分支过流保护是高厂变低压侧共箱母线、6KV母线故障,6KV设备的后备保护
【判断题】
高厂变低压分支过电流保护:保护与启备变6KV侧CT相连,是6kV母线的后备保护
【判断题】
发电机定子绕组发生接地故障时,故障点的零序电压值与故障点距中性点的距离成反比
【判断题】
6kV电动机若要装设三相纵差保护,必须要有6只电流互感器
【判断题】
大电流接地系统的差动保护均为三相差动而不采用二相差动
【判断题】
变压器过负荷电流通常是三相对称的,因此变压器的过负荷保护只需要接入一相电流即可实现,经延时作用于跳闸
【判断题】
差动保护、方向保护、距离保护在投入运行前都应进行六角图试验
【判断题】
SF6断路器如遇到SF6气室严重漏气发出操作闭锁信号时,应申请停电处理
【判断题】
母线保护在外部故障时,其差动回路电流等于各连接元件的电流之和(不考虑电流互感器的误差);在内部故障时,其差动回路的电流等于零