5.4.1.7 安全工器具禁止随意改动和更换部件。
相关试题
【多选题】
安全工器具应按相关规定、标准应进行定期试验。关于个体防护装备试验周期正确的有( )。
A. 塑料安全帽≤2.5年
B. 安全带为1年
C. 安全绳为1年
D. 连接器为1年
【多选题】
安全带的( )等标识清晰完整,各部件完整无缺失、无伤残破损。
【多选题】
安全绳应光滑、干燥,无( )等缺陷。所有部件应顺滑,无材料或制造缺陷,无尖角或锋利边缘。护套(如有)应完整不破损。
【多选题】
脚手架扣件应符合GB 15831《钢管脚手架扣件》的规定,禁止使用有( )的扣件。
【多选题】
脚手架的立杆应垂直。应设置纵横向扫地杆,并应按定位依次将立杆与( )连接固定。
A. 横向支撑
B. 纵向扫地杆
C. 横向扫地杆
D. 剪刀撑
【多选题】
脚手架搭设后应经( )验收合格后方可使用,使用中应定期进行检查和维护。
A. 使用单位
B. 设计单位
C. 监理单位
D. 安拆单位
【多选题】
脚手架在( )时,应经重新检查合格后方可恢复使用。
A. 大风暴雨
B. 寒冷地区开冻前
C. 寒冷地区开冻后
D. 停用超过一个月
【多选题】
材料场应按( )分开储存与堆放,砂石堆场应有适当的坡度,安全防护设施齐全规范。
【多选题】
施工中应经常检查( )、作业平台等,发现异常情况及时处理。
A. 脚手架
B. 基坑边坡
C. 生活区
D. 安全防护设施
【多选题】
高大模板支撑工程的专项施工方案应组织专家( )。
【多选题】
向坑槽内运送材料时,坑上坑下应统一指挥,使用( )向下放料。
【多选题】
模板安装时,( )应有固定支架,支架应牢固可靠。
A. 地脚螺栓
B. 围栏
C. 脚手架
D. 插入式角钢
【多选题】
作业人员应佩戴工具袋,作业时将( )等小物品放在工具袋内,后将工具袋吊下,不得抛掷。
【多选题】
多人抬运钢筋时,应有统一指挥,( )等动作一致。
【多选题】
浇筑中应随时检查( )的牢固情况,发现问题,及时处理。
A. 模板
B. 脚手架
C. 钢筋绑扎
D. 钢筋焊接
【多选题】
预留孔洞、基槽等处,应按规定设置( )。
A. 盖板
B. 围栏
C. 消防器材
D. 安全标示牌
【多选题】
每日开工下孔前应检测孔内空气。当存在( )时,应首先排除,不得用纯氧进行通风换气。
A. 有毒气体
B. 有害气体
C. 氮气
D. 氧气
【多选题】
人工挖孔桩基础施工时,提土斗可使用( )作为工具。
A. 软布袋
B. 竹篮
C. 钢制斗
D. 铁制斗
【多选题】
固定构架的临时拉线应满足( )规定。
A. 应使用钢丝绳
B. 不得使用白棕绳等
C. 固定在同一个临时地锚上的拉线最多不超过两根
D. 固定在同一个临时地锚上的拉线最多不超过四根
【多选题】
组塔作业前,应检查抱杆( )、连接螺栓紧固等情况,判定合格后方可使用。
【多选题】
索道的( )应严格遵守GB 12141《货运架空索道安全规范》、GB 50127《架空索道工程技术规范》、DL 5009.2《电力建设安全工作规程 第2部分:电力线路》及有关技术规定。
【多选题】
索道架设完成后,需经( )安全检查验收合格后才能投入试运行,索道试运行合格后,方可运行。
A. 设计单位
B. 使用单位
C. 监理单位
D. 建设单位
【多选题】
滚动杆段时滚动( )不应有人。杆段( )移动时,应随时将支垫处用木楔掩牢。
【多选题】
金属抱杆出现( )情况时不得使用。
A. 局部弯曲严重
B. 磕瘪变形
C. 表面腐蚀
D. 裂纹
【多选题】
邻近带电体整体组立杆塔的( )安全距离应( )倒杆距离,并采取防感应电的措施。
【多选题】
内悬浮内(外)拉线抱杆分解组塔时,应视构件结构情况在其上、( )部位绑扎控制绳,下控制绳(也称攀根绳)宜使用( )。
【多选题】
提升(顶升)抱杆时,不得少于( )腰环,腰环固定钢丝绳应呈( ),同时应设专人指挥。
A. 两道
B. 水平并收紧
C. 三道
D. 平行
【多选题】
抱杆就位后,四侧拉线应( ),组塔过程中应有专人值守。
【多选题】
吊件离开地面约( )时应暂停起吊并进行检查,确认正常且吊件上无搁置物及人员后方可继续起吊,起吊速度应( )。
A. 100mm
B. 600mm
C. 均匀
D. 缓慢
【多选题】
木质跨越架所使用的杉木杆,出现( )等情况的不得使用。
A. 木质腐朽
B. 变色
C. 损伤严重
D. 弯曲过大
【多选题】
附件安装完毕后,方可拆除跨越架。( )跨越架应自上而下逐根拆除,并应有人传递,不得抛扔。不得上下同时拆架或将跨越架整体推倒。
【多选题】
人力及机械牵引架线时,除应在杆塔处设监护人外,对被跨越的( )和人畜较多处均应派专人监护。
A. 房屋
B. 路口
C. 河塘
D. 裸露岩石
【多选题】
牵引绳与导线、地线(光缆)连接应使用( )。
A. 专用连接网套
B. 专用牵引头
C. 挂胶滚动横梁
D. 防护栅栏
【多选题】
牵引过程中发生( )跳槽、走板翻转或平衡锤搭在导线上等情况时,应停机处理。
A. 导引绳
B. 牵引绳
C. 导线
D. 拉线
【多选题】
在跨越( )等的线段杆塔上安装附件时,应采取防止导线或地线坠落的措施。
A. 电力线
B. 铁路
C. 公路
D. 通航河流
【多选题】
同杆塔架设有多层电力线时,验电应( )。
A. 先验低压、后验高压
B. 先验高压、后验低压
C. 先验下层、后验上层
D. 先验上层、后验下层
【多选题】
施工作业票的种类( )。
A. 施工作业A票
B. 施工作业B票
C. 施工作业C票
D. 专业承包商通用作业票
【多选题】
填用一张施工作业票应具备下列哪些条件( )。
A. 同一工作负责人和施工班组负责施工
B. 同一区域
C. 同一类型
D. 不同类型
【多选题】
动火作业包括( )。
A. 在禁火区进行焊接与切割作业
B. 构支架安装
C. "在易燃
D. 炽热表面的临时性作业
【多选题】
下列哪些情况需填电力线路第一种工作票( )。
A. 在停电线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作
B. 邻近电力线路而需采取停电措施的其他工作
C. 直流线路上不需要停电的工作
D. 在直流接地极线路或接地极上需要停电的工作
推荐试题
【单选题】
电除尘器一般阳极板和阴极板分别___。
A. 接地、接负电性;
B. 接负电性、接地;
C. 接地、接地;
D. 接负电性、接负电性。
【单选题】
整流变压器输出的直流电流为___。
A. 一次电流;
B. 二次电流;
C. 电极电流;
D. 电晕电流。
【单选题】
电除尘器设置进、出口烟箱的作用是___。
A. 改善电场中气流的均匀性;
B. 减小烟气流速的阻力损失;
C. 避免粉尘沉积在进、出口管道内壁上;
D. 提高电除尘效率。
【单选题】
当电动机缺相运行时,会发出___声。
A. 嚓嚓;
B. 咝咝;
C. 嗡嗡;
D. 撞击。
【单选题】
卧式电除尘器中常用的极板形式是___。
A. 网状;
B. 鱼鳞状;
C. 波纹状;
D. 大C形。
【单选题】
电除尘器气流分布板的作用是___。
A. 改变烟气流动方向;
B. 提高粉尘荷电能力;
C. 增大烟气阻力;
D. 使烟气流速均匀。
【单选题】
电除尘器供电系统采用___电源,经升压整流后,通过高压直流电缆供给除尘器本体。
A. 380V,60Hz;
B. 220V,60Hz;
C. 220V,5OHz;
D. 380V,50Hz。
【单选题】
一般将一个电场最外侧两个阳极板排中心平面之间的距离称作___。
A. 同极距;
B. 异极距;
C. 电场宽度;
D. 阳极距。
【单选题】
___将高压的交流电变为电除尘器所需的高压直流电。
A. 高压硅整流器;
B. 高压控制柜;
C. 控制元件;
D. 升压变压器。
【单选题】
造成反电晕的根本原因是___。
A. 比电阻太小;
B. 比电阻过高;
C. 粉尘浓度大;
D. 粉尘浓度小。
【单选题】
___气体本身并没有电子亲和力,但其在受到电子碰撞后,会产生具有电子亲和力的气体分子。
A. 氮气;
B. 氢气;
C. 氦气;
D. 二氧化碳。
【单选题】
为了防止粉尘在烟道中沉降,通常将烟气在电除尘器前后烟道中的流速控制在___m/s。.
A. 3~5;
B. 8~13;
C. 15~20;
D. 20~25。
【单选题】
为了保证电除尘器的捕集效率,烟气在电场内流速为___m/s。
A. 0.1~0.2;
B. 0.3~0.4;
C. 0.4~1.5;
D. 1.6~2。
【单选题】
电除尘器变压器目前多采用___布置,通过高压隔离开关和阴极相连。
A. 电缆引入室;
B. 低位(地面);
C. 高位(除尘器顶部);
D. 电缆终端盒。
【单选题】
电晕电流的变化主要是由___控制,同时受到自身空间电荷的限制。
A. 电场力;
B. 电极;
C. 电压;
D. 控制系统。
【单选题】
收尘极板设计时一般不采用平板式,而采用如C型板、Z形板等,目的是为了提高极板的___,防止粉尘二次飞扬。
A. 强度;
B. 硬度;
C. 韧性:
D. 刚度。
【单选题】
阳极振打一般采用___装置。
A. 顶部振打;
B. 中部摇臂锤振打;
C. 下部摇臂锤振打;
D. 下部机械切向振打。
【单选题】
电压自动调整器对各种反馈信号进行综合加工和处理后,不断的发出各种控制指令,使设备工作在最佳运行状态,输出尽可能高的___, 以达到电除尘器稳定、高效运行的目的。
A. 电晕电流;
B. 电晕电压;
C. 二次电流;
D. 电晕功率。
【单选题】
收尘极板的间距一般选取在___mm左右。
A. 100;
B. 200;
C. 300;
D. 400。
【单选题】
对高压设备进行巡视时,巡视人员与高压回路必须保持___以上距离。
A. 0.2m;
B. 0.5m;
C. 0.8m;
D. 1m。
【单选题】
高压绝缘子室顶部大梁加热装置在___投入运行。
A. 锅炉点火前12~24h;
B. 锅炉点火前10h;
C. 锅炉点前2h;
D. 与锅炉点火同时。
【单选题】
阴极、阳极振打装置应在___投入。
A. 锅炉点火前12h;
B. 锅炉点火前5h;
C. 锅炉点火前2h;
D. 与锅炉点火同时。
【单选题】
振打装置在停炉后至少持续运行___。
A. 1h;
B. 2h;
C. 3h;
D. 4h。
【单选题】
凡进入电除尘器内部的工作人员,应至少有___人以上。
【单选题】
投运电除尘器电场应在___。
A. 点火前;
B. 点火同时;
C. 全部油枪投入时;
D. 油枪撤出后。
【单选题】
当电除尘器入口烟温低于___℃时,应停止高压硅整流变压器运行。
A. 50;
B. 80;
C. 100;
D. 120。
【单选题】
点火前___h投入灰斗加热装置。
A. 2;
B. 4;
C. 12;
D. 24。
【单选题】
电除尘器本体的接地电阻应不大于___Ω。
A. 0.5;
B. 1;
C. 1.5;
D. 2。
【单选题】
高压硅整流变压器高压引入部位和绝缘子的安全距离是___m。
A. 1.5;
B. 3;
C. 0.5;
D. 5。
【单选题】
高压硅整流变压器低压绕组及低压瓷套管的绝缘电阻一般不小于___MΩ。
A. 1000;
B. 500;
C. 300;
D. 200。
【单选题】
当表盘显示,二次电流正常或偏大,二次电压升至较高电压时就发生闪络,可能因为___造成的。
A. 电晕线断线造成短路;
B. 极间距变小;
C. 高压硅整流变压器高压线圈局部短路;D、 二次电流取样屏蔽线短路。
【单选题】
表盘显示,一次电压较低,一次电流接近零;二次电压很高,二次电流为零,可能原因是___。
A. 有开路现象;
B. 高压隔离开关接地;
C. 电晕极振打力不够;
D. 电晕线断线。
【单选题】
进入电场前,电场内部温度必须低于___℃。
A. 10;
B. 30;
C. 40;
D. 60。
【单选题】
电除尘器在正常运行状态下各电场除灰量分配为___。
A. 一电场>二电场>三电场>四电场;
B. 四电场>三电场>二电场>一电场;
C. 一电场=二电场=三电场=四电场;
D. 一电场=二电场>三电场=四电场。
【单选题】
造成一次电压、一次电流正常,二次电压正常,二次电流为零的故障原因是___。
A. 高压硅整流变压器二次电流表测量回路短路;
B. 高压硅整流变压器二次开路;
C. 高压硅整流变压器内高压硅堆击穿;
D. 高压硅整流变压器高压线圈局部短路。
【单选题】
表盘显示一、二次电压、电流正常,但除尘效率降低,则可能发生了___故障。
A. 电晕线肥大;
B. 电晕封闭;
C. 气流分布孔眼被堵;
D. 收尘极板积灰过多。
【单选题】
电除尘器大修完工后一般进行___验收。
A. 三级:
B. 四级;
C. 二级;
D. 一级。
【单选题】
当出现电晕封闭时,表盘显示二次电流___。
A. 正常;
B. 略有升高;
C. 显著升高;
D. 显著降低。
【单选题】
高压硅整流变压器内高压硅堆击穿的故障现象有___。
A. 一次电压正常,二次电流偏大,一次电压正常,二次电压较低;
B. 一、二次电压偏低,一次电流很大,二次电流较小;
C. 一次电压很低,一次电流较大,二次电压接近于零,二次电流很大;
D. 一次电压、一次电流正常,二次电压正常,二次电流为零。
【单选题】
整流输入波形不对称会造成___。
A. 直流电压升不高;
B. 高压硅整流变压器开路;
C. 高压供电装置发生偏励磁;
D. 高压硅整流变压器晶闸管保险熔断。