【多选题】
电压互感器一次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度下的出厂值比较,相差不宜大于( )。二次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度下的初值比较,相差不宜大于( )。___
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【多选题】
同型号、同规格、同批次电流互感器一、二次绕组的直流电阻和平均值的差异不宜大于( )。当有怀疑时,应提高施加的测量电流,但不大于额定电流(方均根值)的( )。___
A. 10%
B. 20%
C. 35%
D. 50%
【多选题】
直流电阻测试时,分析时每次所测电阻值都应换算至同一温度下进行比较,有标准值的按标准值进行判断,若比较结果虽未超标,但每次测量数值都有所增加,这种情况也须引起注意;在设备未明确规定最低值的情况下,将结果与有关数据比较,包括( ),( ),( ),经受不良工况前后,与历次同温度下的数据比较等,结合其它试验综合判断。___
A. 同一设备的各相的数据
B. 同类设备间的数据
C. 出厂试验数据
D. 初值
【多选题】
对干式变压器进行局部放电试验,下列试验结果可判定为合格的是()。___
A. 11pC
B. 9pC
C. 7pC
D. 5pC
【多选题】
电容式电压互感器出厂试验验收铁磁谐振检验验收标准:在0.8倍、( )倍、( )倍、1.5倍U1n下进行铁磁谐振试验。 ___
A. 1.0pC
B. 1.1
C. 1.2
D. 1.3
【多选题】
接地装置开挖检查的情况有( ) ___
A. 不大于3年
B. 不大于5年
C. 怀疑接地网被严重腐蚀
D. 必要时
【多选题】
当变压器的瓦斯继电器产生气体时,应及时( ),从而可以判断故障是否存在。 ___
A. 取瓦斯气样分析
B. 取瓦斯油样分析
C. 取本体油样分析
D. 计算理论值后比较
【多选题】
对110kV电压等级变压器在新安装时应抽样进行额定电压下( )。___
A. 局部放电试验
B. 交接试验
C. 空载损耗试验
D. 负载损耗试验
【多选题】
高压设备符合下列( )条件,可由单人值班或单人操作。___
A. 室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁者
B. 室内高压断路器(开关)的操动机构(操作机构)用墙或金属板与该断路器(开关)隔离
C. 室内高压断路器(开关)装有远方操动机构(操作机构)者
D. 室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.5m以上,安装牢固并加锁者
【多选题】
倒闸操作可以通过( )完成。___
A. 就地操作
B. 模拟操作
C. 遥控操作
D. 程序操作
【多选题】
倒闸操作的类别有___。
A. 监护操作
B. 单人操作
C. 检修人员操作
D. 遥控操作
【多选题】
操作票应用( )钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。 ___
【多选题】
下列项目应填入操作票内的是___。
A. 应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等],验电,装拆接地线,合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等
B. 拉合设备【断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]后检查设备的位置
C. 进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)或拉出、推入手车式开关前,检查断路器(开关)确在分闸位置
D. 设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸(装置)已拉开,接地线已拆除
【多选题】
操作设备应具有明显的标志,包括( )、切换位置的指示及设备相色等。___
A. 命名
B. 编号
C. 分合指示
D. 旋转方向
【多选题】
下列( )情况下应加挂机械锁。___
A. 未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门
B. 当电气设备处于冷备用时,网门闭锁失去作用时的有电间隔网门
C. 设备检修时,回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门
D. 检修电源箱门
【多选题】
倒闸操作前应先核对( ),操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音。___
A. 系统方式
B. 设备名称
C. 编号
D. 位置
【多选题】
电气设备操作后的位置检查应以设备各相实际位置为准,无法看到实际位置时,应通过间接方法,如设备( )等信号的变化来判断。___
A. 机械位置指示
B. 电气指示
C. 带电显示装置、仪表
D. 各种遥测、遥信
【多选题】
装卸高压熔断器,应( ),必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。___
A. 系安全带
B. 戴护目眼镜
C. 戴线手套
D. 戴绝缘手套
【多选题】
下列( )可以不用操作票。___
A. 事故紧急处理
B. 拉合断路器(开关)的单一操作
C. 程序操作
D. 遥控操作
【多选题】
全部操作结束后( )对操作票按操作顺序复查,仔细检查所有项目全部执行并已打“√”(逐项令逐项复查)___
A. 操作人
B. 监护人
C. 运维负责人
D. 变电站班长
【多选题】
电气设备的倒闸操作应严格遵守( )等要求进行___
A. 安规
B. 调规
C. 现场运行规程
D. 本单位的补充规定
【多选题】
倒闸操作过程中严防发生()、误入带电间隔等误操作___
A. 误分、误合断路器
B. 带负荷拉、合隔离开关或手车触头
C. 带电装设(合)接地线(接地刀闸)
D. 带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)
【多选题】
倒闸操作应尽量避免( )等情况时进行___
A. 交接班
B. 高峰负荷
C. 异常运行
D. 恶劣天气
【多选题】
根据调控人员的预令或操作预告等明确( ),并做好分工。___
A. 操作任务
B. 操作目的
C. 停电范围
D. 危险点
【多选题】
倒闸操作应考虑保护和自动装置相应变化及( )的措施___
A. 应断开的交流电源
B. 应断开的直流电源
C. 防止电压互感器二次反送电
D. 防止站用变二次反送电
【多选题】
检查操作所用安全工器具、操作工具正常。包括:( )、接地线、对讲机、照明设备等检查操作所用安全工器具、操作工具正常。___
A. 防误装置电脑钥匙
B. 录音设备
C. 绝缘手套、绝缘靴
D. 验电器、绝缘拉杆
【多选题】
填写倒闸操作票的依据有___
A. 综合指令票
B. 逐项指令票
C. 调度口头指令
D. 领导要求
【多选题】
装拆接地线,以下做法正确的是___。
A. 装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠
B. 装设接地线应先接导体端,后接接地端,接地线应接触良好,连接应可靠
C. 装、拆接地线导体端均应使用绝缘棒和戴绝缘手套
D. 人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止触电
【多选题】
验电时,以下做法正确的是___.
A. 应使用相应电压等级且合格的接触式验电器
B. 在装设接地线或合接地刀闸(装置)处对其中一相验电
C. 验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好
D. 无法在有电设备上进行试验时,可用工频高压发生器等确认验电器良好
【多选题】
在室内高压设备上工作,应在( )悬挂”止步,高压危险!”的标示牌。___
A. 工作地点两旁运行设备间隔的遮栏(围栏)上
B. 工作地点对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上
C. 禁止通行的过道遮栏(围栏)上
D. 检修设备上
【多选题】
工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认( ),方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。___
A. 所有工作班组均己竣工
B. 接地线己拆除
C. 作业人员已全部撤离线路
D. 与记录核对无误并做好记录
【多选题】
若工作间断后所有( )保持不变,工作票可由工作负责人执存。___
A. 安全措施
B. 工作时间
C. 接线方式
D. 工作班成员
【多选题】
工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待( ),进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。___
A. 工作内容
B. 人员分工
C. 带电部位
D. 现场安全措施
【多选题】
工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应完成( )手续,工作班方可开始工作。___
A. 交代工作负责人到现场再次检查所做的安全措施
B. 对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压
C. 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项
D. 和工作负责人在工作票上分别确认、签名
【多选题】
以下属于工作负责人(监护人)的安全责任是___。
A. 正确组织工作
B. 检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善
C. 认工作的必要性
D. 工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名
【多选题】
以下属于专责监护人安全责任的是___。
A. 负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充
B. 确认被监护人员和监护范围
C. 工作前,对被监护人员交待监护范围内的安全措施、告知危险点和安全注意事项
D. 监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正被监护人员的不安全行为
【多选题】
以下属于工作班成员安全责任的是___。
A. 正确使用施工器具、安全工器具和劳动防护用品
B. 熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续
C. 正确组织工作
D. 服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全
【多选题】
第一种工作票( )时,可采用总工作票和分工作票。 ___
A. 所列工作地点超过两个
B. 有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作
C. 工作时间较长
D. 工作人数较多
【多选题】
在运用中的高压设备上工作,分为___。
A. 计划停电的工作
B. 部分停电的工作
C. 不停电工作
D. 全部停电的工作
【多选题】
电气设备操作后的位置检查应以设备各相实际位置为准,无法看到实际位置时,应通过间接方法,如设备( )等信号的变化来判断。___
A. 机械位置指示
B. 电气指示
C. 带电显示装置、仪表
D. 各种遥测、遥信
推荐试题
【填空题】
12.>安全警示标志牌是由___、 几何图形和图像符号构成的,用以表示禁止、警告、指令和提示等安全信息。
【填空题】
13.>红色用于禁止标志,___色用于警告标志,蓝色用于指令标志,绿色用于提示标志。
【填空题】
14.>电气控制线路是电气控制系统各种技术资料的___文件。
【填空题】
16.>机床电气维修时,通过原理分析、判断故障的可能原因后,应先对此原因范围内的电气元件进行___。
【填空题】
17.>对称三相交流电路的总功率等于单相功率的___倍。
【填空题】
19.>仪表刻度不准确属于___误差。
【填空题】
20.>仪表被磁场影响时所产生的误差是___误差。
【填空题】
21.>四输入端的TTL与非门,实际使用时如只用两个输入端,则其余的两个输入端都应___。
【填空题】
22.>接地电阻包括接地导线的电阻、接地体本身的电阻、接地体与大地间的接触电阻和___四部分。
【填空题】
23.>当接到违反电气安全工作规程制度的命令时应___执行。
【填空题】
24.>三相电度表接入电路中,如果回路的电流较大时,应该用___接入电路。
【填空题】
25.>变压器运行时,副边电流取决于___大小,原边电流则取决于副边电流。
【填空题】
26.>单相变压器其他条件不变,当二次侧电流增大时,一次侧的电流___。
【填空题】
27.>三相异步电动机根据转子结构不同可分为___和绕线型异步电动机两类。
【填空题】
28.>三相绕线电动机启动方法是在___接入适当的启动电阻,或者串频敏变阻器。
【填空题】
29.>直流伺服电动机按励磁方式分为他励式和___式二种。
【填空题】
30.>直流电动机的励磁方式可分为他励、并励、串励和___。
【填空题】
31.>漏电保护器绝缘电阻不低于___MΩ方可使用。
【填空题】
32.>拉开隔离开关时应先拉负载侧,后拉母线侧,合上时与拉开时顺序___。
【填空题】
33.>RL1系列螺旋式熔断器,熔体内部充满___。
【填空题】
34.>一般情况下,低压电器的动触头应接___。
【填空题】
35.>一般情况下,低压电器的静触头应接___。
【填空题】
36.>配线过程中,为防止接头腐蚀,铜线与铝线的连接要采用___。
【填空题】
37.>日光灯管、温度计中主要含有的有毒化学物质是___。
【填空题】
38.>变配电所倒闸操作的基本原则是:送电时先合___,再合断路器,停电时顺序相反。
【填空题】
39.>电感滤波适用于负载电流较___、负载变化大的场合。
【填空题】
40.>电容滤波适用于负载电流较___、负载稳定的场合。
【填空题】
41.>电气原理图一般分为___和辅助电路两部分。
【填空题】
42.>机床电气控制线路中常用的保护环节有短路保护、过载保护、___、联锁保护和限位保护。
【填空题】
43.>电路中电位的数值是相对值,随参考点而变,而电路中任意两点间的___则与参考点无关。
【填空题】
44.>若几个同频率的正弦交流电的初相角相同,则称它们___。
【填空题】
45.>若几个同频率的正弦交流电的初相角相差为180°,就称它们___。
【填空题】
46.>若几个同频率的正弦交流电初相角既不相同又不相差180°,则初相角大的正弦交流电为___。
【填空题】
47.>在三相四线制电路中,三相负载愈接近对称,中线电流愈___。
【填空题】
48.>纯电阻电路中,电压与电流的相位关系是___。
【填空题】
49.>纯电感电路中,电流和电压的相位关系是___。
【填空题】
50.>纯电容电路中,电流和电压的相位关系是___。
【填空题】
51.>正弦交流电路中,总电压的有效值与电流的有效值的乘积通常把它叫做___。