【填空题】
24. 设备不停电的安全距离,10KV是___米,35KV是___米。
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【填空题】
25. 高压设备发生接地故障时,室内不得接近故障点___米以内,室外不得接近故障点___米以内。
【填空题】
26. 凡离地面___以上的地点进行工作时,都视为高空作业,应使用___。
【填空题】
27. 接地种类分为___接地,___接地和重复接地。
【填空题】
28. 工作接地的作用是___和___。
【填空题】
29. 重复接地的作用:三相四线系统中,___时,进一步降低发生单相碰壳短路时___。
【填空题】
30. 发现有人触电,应首先___,然后立即___。
【填空题】
31. 发现电器失火紧急事故时,应首先___,然后___。
【填空题】
32. 刀开关主要用途是___,不能___。
【填空题】
33. 低压断路器又称自动空气开关,是非常重要的电器,它相当于___、熔断器 、___和欠电压继电器的组合。
【填空题】
34. 低压断路器又称自动空气开关,它除具有开关作用外,还具有___、___、欠压和漏电保护的作用。
【填空题】
35. 组合开关的主要用途是机床电源的___、用来直接控制小容量电动机的___。
【填空题】
36. 熔断器的主要作用是___,还可以起到使用电设备与电源___。
【填空题】
37. 熔断器图形符号是___,文字符号是___。
【填空题】
38. 交流接触器的主要结构由___、触头系统 和___组成。
【填空题】
39. 交流接触器的主要作用是___,还具有___和欠压保护 功能.
【填空题】
40. 交流接触器辅助常开触点的图形符号是___,文字符号是___。
【填空题】
41. 中间继电器的主要作用是___,其触点额定电流一般为___。
【填空题】
42. 中间继电器常开触点的图形符号是___,文字符号是___。
【填空题】
43. 热继电器的主要作用是___,其文字符号是___。
【填空题】
44. 时间继电器按延时方式分,主要有___和___。
【填空题】
45. BK、JBK型机床控制变压器常用的输出电压有:6.3V___、___、___、110V。
【填空题】
46. 控制按钮是一种由人体的___而进行操作的开关,主要安装在___。
【填空题】
47. 一般按钮常开触点的的图形符号是___, 文字符号是___。
【填空题】
48. 急停按钮常闭触点的的图形符号是___, 文字符号是___.
【填空题】
49. 旋转按钮常开触点的的图形符号是___, 文字符号是___。
【填空题】
50. 接近开关常开触点的图形符号是___,文字符号是___。
【填空题】
51. 行程开关由___来控制开合,以控制其运动方向和行程的自动控制电器,主要安装在___。
【填空题】
52. 行程开关常开触点的的图形符号是___,文字符号是___。
【填空题】
53. 接近开关的三个电极,一般棕色接___、兰色接负极 、黑色接___。
【填空题】
54. 感应开关的作用是将___信号转变为___信号的器件。
【填空题】
55. 电磁铁是一种将___能转变为___能的电器。
【填空题】
56. 三相交流笼型异步电动机的定子由机座 、___和___三部分组成。
【填空题】
57. 三相交流笼型异步电动机的转子由___、___和转轴 三部分组成。
【填空题】
58. 三相交流笼型异步电动机的接线方式有___和___两种。
【填空题】
59. 三相交流笼型异步电动机的额定功率是指___, 电动机的输入功率是指___ 。
【填空题】
60. 三相交流笼型异步电动机的输入功率___电动机的额定功率,异步电动机的输出功率___电动机的额定功率。
【填空题】
61. 电动机的___转速总是低于电动机的___转速。
【填空题】
62. 交流电机定子绕组的短路主要有 ___ 短路、相间短路和 ___短路。
【填空题】
63. 三相交流笼型异步电动机绕组间绝缘,必须大于___, 三个绕组的直流电阻相差不应超过___。
【填空题】
64. 电动机直接启动是指加在电动机___为电动机的___。
推荐试题
【判断题】
验电前只需对验电器(含引线)外观检查,并对验电器进行通路、报警功能测试。
【判断题】
报警功能测试:通路功能测试及现场验电前需按一下验电指示器的自检按钮,指示器发出间歇式声光指示信号,证明验电器完好,(放电棒使用及检查参照验电器)。
【判断题】
用验电器验电的顺序是:将验电器接地线分别与验电器及钢轨连接;然后将验电器端头轻靠接触网接地挂环,无响声则为已停电。
【判断题】
当验明接触网已停电后,须在已验电的接地挂环上接挂地线。
【判断题】
验电和装设、拆除接地线,必须由二人进行,一人操作一人监护。
【判断题】
作业中如遇有梯车(组合架)必须要经过地线时,该地线保护范围内,所有作业人员无须下梯车(组合架)停止检修作业即可,待梯车(组合架)通过后再按原位接挂地线。
【判断题】
隔离开关上网电缆及隔离开关刀闸检修作业时,需确认变电所内直流小车已拉到试验位及在静触头接地挂环处挂接地线。检修完毕后,检查确认隔离开关刀闸状态。
【判断题】
接触网:沿地铁线路上空架设,直接供给地铁列车电能的特殊输电线路。
【判断题】
汇流排:在接触网系统中用于夹持、固定接触线,承载和传输电能的铝排装置。
【判断题】
刚柔过渡装置:接触网由刚性悬挂形式过渡到柔性悬挂形式的转换装置。
【判断题】
支持和定位装置:用以悬挂汇流排(承力索)、接触线,保证接触线相对地面规定高度的支持和定位设备。
【判断题】
接触线:是接触悬挂中与受电弓直接接触、带有沟槽、传导电流的铜铝合金导线。
【判断题】
均流电缆:连接上下行牵引轨及两根钢轨之间的电缆。
【判断题】
回流电缆:连接牵引轨和变电所负极母排的电缆。
【判断题】
电分段:纵向或者横向将接触网从机械连接上互相分开的电气装置。
【判断题】
分段绝缘器:用以实现电气分段的专用绝缘装置。
【判断题】
限界门:为了保证车辆、行人及货物的安全,避免触电事故,在电气化铁道区段的道口设置的一种限高标志,用于限制货物、车辆和行人携带的杆件等的高度。
【判断题】
隔离开关:在接触网带负荷情况下切断或闭合供电回路,并有可靠断开点的电气设备。
【判断题】
除遇有危及人身或设备安全的紧急情况,电力调度发布的命令可以没有命令编号和批准时间外,接触网所有的作业命令,均必须有命令编号和批准时间。
【判断题】
在装设接地线前,需对接地线本体进行检查,接地线导体无严重的烧伤断股现象,绝缘操作杆绝缘良好;操作杆绝缘部分无污垢、损伤、裂纹;各连接点连接紧固无松动。
【判断题】
在装设接地线时,将接地线的一端先行接地,再将接地线夹紧固在已停电的接地挂环上。拆地线时,先拆钢轨端,再拆连接接触网端。接地线要连接牢固,接触良好。
【判断题】
接触网检修工作人员实行昼夜值班制度,每班设1名值班人员。
【判断题】
接触网工班值班人员要按时做好交接班工作。交班人员要向接班人员叙述设备运行情况及有关事项,接班人员认真阅读值班日志,掌握上一班的情况并在值班日志上签字确认后(接班工班不在同一车辆段时可以邮件发送《2号线接触网事务统计表》交接,需电话确认),交班人员方可下班。
【判断题】
工班长接班后要认真审阅值班日志及《2号线接触网事务统计表》,检查驻站值班人员到岗情况,确认工器具、备品备件、安全用具、抢修机具是否完备,并对组员进行抢修分工。
【判断题】
大修系维持性的修理,主要是对接触网设备进行检测、调整、维护;对磨损、锈蚀到期的接触线、汇流排及架空地线等进行整修、补强或局部更换,以保持接触网的正常工作状态。
【判断题】
鉴于接触网是动态设备,运行条件随时可能发生变化,在实际运行中,经调查研究、技术鉴定,从运行检修的实际出发,由运营总部批准后可以修改和调整小修的周期和范围,并对相关文本进行修改后执行。
【判断题】
停电作业:在接触网停电设备上进行的作业。
【判断题】
接触线磨耗要均匀,最大磨耗控制在离汇流排2mm。
【判断题】
防护罩安装要稳固、牢靠,无变形、松动、脱落和严重老化现象。
【判断题】
接触线距轨面高度应符合规定,出、入段线隧道外一般为4800mm,最小不低于4400mm,允许误差10mm;运用库线路为5000mm,洗车线为5400mm,定修线为5700mm;蛇口西车辆段其它线路一般为4800mm,允许误差30mm。
【判断题】
接触线距轨面高度应符合规定,试车线导高隧道内为4150mm,试车线隧道外过渡到5200mm,允许误差±10mm。
【判断题】
柔性支持装置腕臂的型号应符合设计要求,各部件均应组装正确;绞接处要转动灵活,腕臂无永久弯曲、变形,顶部非受力部分不小于30mm。
【判断题】
定位器(管)、斜撑的型号和安装应符合安装图要求,支持器的方向要安装正确,支持器(支持夹环)处定位管的伸出长度应为35mm至50mm。
【判断题】
定位环的安装要正确,距腕臂根部的长度不得小于50mm。
【判断题】
缘子金具与护套的间隙大于5mm时应及时更换。
【判断题】
合成绝缘子和棒式绝缘子放电痕迹不得超过其有效绝缘长度的30%。
【判断题】
绝缘子铁帽和金属件应无锈蚀。在装卸和安装绝缘子时应避免发生冲撞,不得锤击与瓷体连接的铁帽和金属体,同时也不得对其进行机械加工和热处理。
【判断题】
放电间隙2.5-3.5mm,放电铜棒应无严重烧伤变形。
【判断题】
接地电缆、接地极状态良好、连接牢靠,接地极接地电阻不大于20Ω。