相关试题
【判断题】
装置开工前必须对介质为酸性气的管线和设备进行氮气气密性试验
【判断题】
在开车过程中,冷却器在投用时,发生气阻时可以将循环水改就地直排
【判断题】
蒸汽扫线时,可以同时扫多根管线,以节省停工吹扫时间
【判断题】
用氮气气密捉漏的管线用耳朵听有没有异常声音就可以判断泄漏点
【判断题】
用蒸汽气密捉漏的管线用肉眼观察是否有蒸汽泄漏就可以判断泄漏点
【判断题】
若冷却器出口的循环水放空出现夹带气相,冷却器可能发生泄漏
【判断题】
盲板的主要作用是将生产介质完全分隔,防止切断阀关闭不严或内漏影响生产
【判断题】
1.0MPa蒸汽由于温度比较高,会产生“水击”,0.3MPa蒸汽就不会
【判断题】
装置引蒸汽过快,会产生液击现象损坏管线和设备
【判断题】
液硫管线伴热夹套的检查,只需摸管线发烫即可
【判断题】
液硫进硫池的管线需要有一定坡度,故其夹套伴热蒸汽的流向也需要一致,即蒸汽由夹套上部引入,冷凝水由夹套下部排出
【判断题】
贫液过滤器组更换滤芯时,要经过水洗或蒸汽吹扫
【判断题】
机泵振动超标一般都伴有异常声响,外操可以以此来初步判断
【判断题】
塔器的日常巡回检查中塔顶部位检查中主要检查塔顶压力表、塔顶放空管线、以及相关的人孔法兰泄漏情况
【判断题】
当介质操作温度大于250℃时,容器以及塔的保温采用憎水型珍珠岩
【判断题】
机械密封的冲洗目的是隔离介质、冷却和改善润滑
【判断题】
校验好的安全阀,安全阀本体铅封不小心损坏,不影响使用
【判断题】
定期清擦设备,保持设备整洁,搞好环境卫生,做到一平二净、三见、四无、五不缺
【判断题】
完好设备的要求中要求设备性能良好,机械设备能稳定地满足生产工艺要求,动力设备的功能达到原设计或规定标准,运转无超温超压等现象
【判断题】
压力容器常用安全泄压装置包括安全阀、爆破片、紧急放空阀、单向阀等
【判断题】
法兰安装时,可用强紧螺栓的方法消除歪斜
【判断题】
燃烧炉鼓风机每次开机时,防喘振放空阀要全开,进系统阀门要全开
【判断题】
对于剧毒介质、易燃介质和不允许有介质微量泄漏的容器,除进行耐压试验外,还应在安全装置、阀门、仪表等安装齐全后进行总体密封性试验,密封性试验包括气密试验和其它一些渗透捡漏试验
推荐试题
【判断题】
电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。
【判断题】
高压开关柜传感器损坏的常见故障原因为内部高压电容击穿。
【判断题】
对差动保护来说,变压器两侧的差动CT均应接成星型。
【判断题】
电压为220V的线路一般称为低压配电线路;电压为380V的线路一般称为中压配电线路。
【判断题】
由于检修工作需要,可将六氟化硫(SF6)断路器打开后,将六氟化硫(SF6)气体排入大气中。
【判断题】
高压侧接地保护不是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。
【判断题】
变压器一、二次电流之比与一、二次绕组的匝数比成正比。
【判断题】
在电路中,将两个及以上的电阻的一端全部联接在一点上,而另一端全部连接在另一点上,这样的联接称为电阻的并联。
【判断题】
弹簧储能操动机构的缺点之一是安装调试困难。
【判断题】
倒闸操作前,应先在模拟图板上进行模拟操作。
【判断题】
当验明设备确己无电压后,应立即将检修设备三相短路并接地。
【判断题】
变压器并列运行,一般允许阻抗电压有±10%的差值,若差值大,可能阻抗电压大的变压器承受负荷偏高,阻抗电压小的变压器承受负荷偏低,从而影响变压器的经济运行。
【判断题】
中性点直接接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压肯定会升高。
【判断题】
将电气设备的外露可导电部分(如电气设备金属外壳、配电装置的金属构架等)通过接地装置与大地相连称为保护接地。
【判断题】
无功功率中的“无功”的含义是“无用”。
【判断题】
手车式开关柜的断路器,手车在接地开关合闸位置时可自由移动。
【判断题】
为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目。
【判断题】
当启动变压器所带的大容量动力设备时,负载电流变大,会使变压器声音加大。
【判断题】
在三相对称电路中,总的有功功率等于线电压,线电流和功率因数三者相乘积的倍。
【判断题】
避雷针在地面上的保护半径是1.5倍避雷针总高度。
【判断题】
继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能可靠不动。
【判断题】
操作票中,一项操作任务需要书写多页时,须注明转接页号,且页号相连。
【判断题】
1000kW以下的高压电动机,装设电流速断保护时宜采用两相不完全星型接线并动作于跳闸。
【判断题】
如果高压电容器刚断电即又合闸,有可能使熔断器熔断或断路器跳闸。
【判断题】
如果高压电容器刚断电即又合闸,有可能使熔断器熔断或断路器跳闸。
【判断题】
继电器是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)达到规定值时,其电气输出电路被接通的自动装置。
【判断题】
在降压变电所内,变压器是将高电压改变为低电压的电气设备。
【判断题】
接触电压是指人站在带电外壳旁(水平方向0.8m处),人手触及带电外壳时,其手、脚之间承受的电位差。
【判断题】
在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。
【判断题】
在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。
【判断题】
凡在高压电气设备上进行检修、试验、清扫、检查等工作时,需要全部停电或部分停电者;需要填写第一种工作票。
【判断题】
所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭或隔离起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。
【判断题】
新装电容器组投运前,应对与电容器连接的电气元件进行试验并合格。